> ICI Caldaie вопрос по инструкции
К.Д.
сообщение 15.4.2008, 15:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Вопрос к тем кто их ставил. В инструкции по котлам на серию REX (REX-120 котел) есть интересная приписка в концеЕ: перепад температур между обраткой и подачей не должен быть больше 15градусов. При этом котлы пашут до 95 градусов спокойно.Чего это за ботва такая и как этот пункт проехать, если график сети 95-70.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 9)
tiptop
сообщение 15.4.2008, 15:32
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Проехать так же, как это обычно делается - часть воды с выхода котла завести на его же вход. smile.gif
Схема управления парой ДПЗ (замена трёхходового клапана)

Сообщение отредактировал tiptop - 25.4.2008, 17:11
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  scheme2.gif ( 4,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 15.4.2008, 19:14
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



ну рециркуляция то козе понятно. Я про эту странную запись. Может там еще какой напор есть? Хотя паспортные данные дааны для перепада 12 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 15.4.2008, 19:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



У меня только версия. Обычно такие ограничения ставятся по результатам обследования котлов после аварийных случаев. Возможно на заводе накосячили, использовали металл плохого качества или недостаточной толщины, вот котел и "повело". А чтобы на будущее не попасть на гарантийные обязательства, решили вставить такую приписку. Сейчас все случаи можно списать на несоблюдение предписаний завода-изготовителя. Доказать, что там в обратке была вода 80 градусов практически невозможно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кузнецов Д А
сообщение 16.4.2008, 20:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 233
Регистрация: 16.8.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3714



Мы ставили такие котлы только они назывались RED, точно не помню. И про такую фразу тоже. Было в 2003 году
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 16.4.2008, 20:35
Сообщение #6


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Вы явно что-то недоговариваете ! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DVI
сообщение 17.4.2008, 7:26
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 18.4.2006
Из: г.Краснодар
Пользователь №: 2669



По этому вопросу есть ответ от представительства ICI., «…разница между прямой и обраткой в котлах серии REX и REX DUAL, может составлять 25С, без каких либо негативных последствий для котла, значение дельта t=15C, которое приведено в инструкции, является наиболее «комфортное» для оборудования.»

Сообщение отредактировал DVI - 17.4.2008, 7:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 17.4.2008, 8:44
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Цитата(tiptop @ 15.4.2008, 18:32) [snapback]243163[/snapback]
Проехать так же, как это обычно делается - часть воды с выхода котла завести на его же вход. smile.gif

Схема бредовая! при таком включении подмешивающего насоса, его придётся выбирать такой же производительности, что и сетевой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 17.4.2008, 15:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Схему может уже каждый по своему усмотрению переработать, главное сделать подмес к обратке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 17.4.2008, 19:59
Сообщение #10


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(sl-spds @ 17.4.2008, 9:44) [snapback]243942[/snapback]
Схема бредовая! при таком включении подмешивающего насоса, его придётся выбирать такой же производительности, что и сетевой.

На схеме изображены котловой насос (слева) и сетевой насос (справа). smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных