На объекте предполагается сварить бак запаса питьевой воды (вода со скважин t=5..11^С).
В "Перечне материалов, реагентов и малогабаритных очистных устройств, разрешенных Госкомитетом …." 1992г. для «БАССЕЙНОВ» рекомендуется 08Х18Н10Т .
Дополнения №1 1998г к "Перечню материалов, реагентов и малогабаритных…» не нашёл sad.gif .
1.Подскажите, что в этом Дополнении №1, 1998г?
2.Какие марки сталей для сварки по ГОСТ 5632-72 можно применять в данном случае?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 23)
Vict
сообщение 22.4.2008, 12:16
Сообщение #2


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(OVOK @ 22.4.2008, 10:54) [snapback]245896[/snapback]
Дополнения №1 1998г к "Перечню материалов, реагентов и малогабаритных…» не нашёл sad.gif .
1.Подскажите, что в этом Дополнении №1, 1998г?
2.Какие марки сталей для сварки по ГОСТ 5632-72 можно применять в данном случае?
OVOK, пользуйтесь поиском...и даже наверху ветки есть ссылки на нормы...
Читайе... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry213663
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 22.4.2008, 12:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Vict @ 22.4.2008, 13:16) [snapback]245911[/snapback]
OVOK, пользуйтесь поиском...и даже наверху ветки есть ссылки на нормы...
Читайе... http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...mp;#entry213663

Vict я видел (на негож и ссылаюсь) - это 92г (там 3 документа одинаковые). К нему есть какое-то Дополнение 1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 22.4.2008, 12:56
Сообщение #4


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Да, это без дополнений. Пардон huh.gif
Тут Сантехник где то размещал с дополнениями...подойдет может уточнит....но и в инете я видел эти дополнения. На память не скажу что там дополнено...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лизок
сообщение 22.4.2008, 14:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.2.2008
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 15092



Амне как-то пришлось сталкнуться с тем что для воды стальной бак не пойдет. Надо строить железобетонный. Хотя...может я не столь компетентна в данном вопросе, но пришлось строить железобетонный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 22.4.2008, 15:49
Сообщение #6


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(Лизок @ 22.4.2008, 15:27) [snapback]246015[/snapback]
Амне как-то пришлось сталкнуться ...

Странно это немного, во внутрянке так только сталь прописана для емкостей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 22.4.2008, 16:33
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Мне в спецификации надо марку указать. Потому как снабженцам продадут всё, что угодно. Варить баки на месте будут, а не всякую можно варитьПосетить мою домашнюю страницу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 22.4.2008, 17:28
Сообщение #8





Guest Forum






Нержавейка должна быть нержавеющей... а это только пищевая... но большой емкости из нее не изготовишь - она мягкая... нагемороились, пока стенд делали...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 22.4.2008, 18:26
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



08Х18Н10Т - это нержавейка и есть. А намучались не потому, что материал плохой, а потому что сварщик наверно нержавейку первый раз в жизни варил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NAL58
сообщение 23.4.2008, 3:38
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 64
Регистрация: 9.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12739



13.14. Водонапорные и гидропневматические баки питьевой воды, а также баки-аккумуляторы надлежит изготовлять из металла с наружной и внутренней антикоррозионной защитой; при этом для внутренней антикоррозионной защиты следует применять материалы, разрешенные Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава СССР. Для баков-аккумуляторов систем горячего водоснабжения тепловую изоляцию следует предусматривать по расчету.
13.15. Водонапорные баки и баки-аккумуляторы (безнапорные) следует устанавливать в вентилируемом и освещаемом помещении высотой не менее 2,2 м с положительной температурой. Несущие конструкции помещения надлежит выполнять из несгораемых материалов. Под баками следует предусматривать поддоны. Расстояния между водонапорными баками и строительными конструкциями должны быть не менее 0,7 м; между баками и строительными конструкциями со стороны расположения поплавкового клапана — не менее 1 м; от верха бака до перекрытия — не менее 0,6 м; от поддона до дна бака — не менее 0,5 м.
Согласно СНиП металл нержавейка не требуется.
Попробуйте найти серию "Баки прямоугоьлные для воды".
Серия не действует, но может у кого сохранилась. В ней баки ёмк. от 1 до 30м3. Там же приведены антикоррозионные краски.
По крайней мере железный сурик до сих пор выпускается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 23.4.2008, 8:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(NAL58 @ 23.4.2008, 4:38) [snapback]246346[/snapback]
...Согласно СНиП металл нержавейка не требуется...

Кроме СНиПов и СП у данных заказчиков существуют «исторические требования» - нержавейка (большая насыщенность эл. кабелей и электросилового оборудования) smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 23.4.2008, 8:53
Сообщение #12


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Нержавейка - метал на 100% , красить надо по снипу, значит осталось краску с грунтом подобрать. Может по грандам производителям типа тиккурила или дюфа. Можно по стекловолокну эпоксидными .чего там есть шпаклевки. раньше так делали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 23.4.2008, 9:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Сантехник @ 23.4.2008, 9:53) [snapback]246396[/snapback]
Нержавейка - метал на 100% , красить надо по снипу, значит осталось краску с грунтом подобрать. Может по грандам производителям типа тиккурила или дюфа. Можно по стекловолокну эпоксидными .чего там есть шпаклевки. раньше так делали.

ок. придумаю smile.gif . Главное из металла 08Х18Н10Т, покраска дело второе,а
Серия 5.904-43 Баки прямоугольные для холодной и отепленной воды и рассола. Выпуск 0, 1 "открыто" не выложена. Хотелось бы сравнить в конце "пути" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 23.4.2008, 10:45
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(OVOK @ 23.4.2008, 12:13) [snapback]246411[/snapback]
ок. придумаю smile.gif . Главное из металла 08Х18Н10Т, покраска дело второе

1. Данный материал можно использовать на питьевой воде не содержащей хлора. Если вода прошла обеззараживание и содержит Хлор, то обязательно использование нержавеющей стали содержащей молибден. (Стали не имеющие молибдена в присутствии даже небольших количеств Хлора (в виде молекул или ионов)подвержены межкристалитной коррозии). По моему по иностранной кодировке прпедлагаемая Вами нержавейка - 304, а для воды с хлором 316 и выше
2. Не видел, чтобы емкости из нержавеющей стали красили изнутри или снаружи huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 23.4.2008, 10:59
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Насосник @ 23.4.2008, 11:45) [snapback]246467[/snapback]
2. Не видел, чтобы емкости из нержавеющей стали красили изнутри или снаружи huh.gif

13.14. Водонапорные и гидропневматические баки питьевой воды, а также баки-аккумуляторы надлежит изготовлять из металла с наружной и внутренней антикоррозионной защитой; при этом для внутренней антикоррозионной защиты следует применять материалы, разрешенные Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава СССР.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 23.4.2008, 11:08
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(sonsumerek @ 23.4.2008, 13:59) [snapback]246477[/snapback]
13.14. Водонапорные и гидропневматические баки питьевой воды, а также баки-аккумуляторы надлежит изготовлять из металла с наружной и внутренней антикоррозионной защитой; при этом для внутренней антикоррозионной защиты следует применять материалы, разрешенные Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава СССР.

Это если бак не из нержавейки (именно такие емкости используют чаще), то тогда он покрывается различными антикорозионными составами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 23.4.2008, 11:10
Сообщение #17


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(sonsumerek @ 23.4.2008, 9:59) [snapback]246477[/snapback]
13.14. Водонапорные и ...
smile.gif

"нержавейка"(пищевая) и есть металл с антикоррозионной защитой.
Насосник прав - нержавейка не красится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 23.4.2008, 11:21
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 376
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Конструкции-12х18Н10Т
Для сварки:
сварочная проволока СВ 06х19Н9Т Гост 2246-70
защитные газы СО2 Гост 8050-85, Ar Гост 10157-73 + ТУ по форме + СЭС на ТУ

Сообщение отредактировал civic - 23.4.2008, 11:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 23.4.2008, 11:39
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Vict @ 23.4.2008, 12:10) [snapback]246482[/snapback]
smile.gif

"нержавейка"(пищевая) и есть металл с антикоррозионной защитой.
Насосник прав - нержавейка не красится.

rolleyes.gif , буду иметь в виду...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 23.4.2008, 11:50
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Поставщик предлагает AISI 316L (08Х17Н13М2) и 316Ti (08Х17Н13М2Т) - то чё есть на скл. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Насосник
сообщение 23.4.2008, 12:51
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952



Цитата(OVOK @ 23.4.2008, 14:50) [snapback]246498[/snapback]
Поставщик предлагает AISI 316L (08Х17Н13М2) и 316Ti (08Х17Н13М2Т) - то чё есть на скл. smile.gif

С титаном естественно лучше, но дороже dry.gif
Цитата(civic @ 23.4.2008, 14:21) [snapback]246487[/snapback]
Конструкции-12х18Н10Т
Для сварки:
сварочная проволока СВ 06х19Н9Т Гост 2246-70
защитные газы СО2 Гост 8050-85, Ar Гост 10157-73 + ТУ по форме + СЭС на ТУ

Сварка нержавеющих сталей, а особенно содержащих молибден и титан - вещь очень непростая. Очень многое зависит от сварочной установки, квалификации сварщика (естественно 6 разряд и личное клеймо) и толщины металла. На одном из химических заводов доводилось делать емкость 1200 м3 из молибденистой нержавейки для растворов диамонийфосфата. Ежедневно перед началом работ сварщик варил образцы, которые испытывались в лаборатории и только после этого подписывался допуск на работы.
СО2 для таких сталей не рекомендуется. Желательно Аргон. Самый простой способ проверки шва - магнит.

Может-быть имеет смысл купить готовую емкость заводского изготовления wub.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 23.4.2008, 13:37
Сообщение #22


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Тут чего то про лаки и краски
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Перечень_материалов__реагентов_и_малогаб.rtf ( 491,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 311
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 24.4.2008, 12:39
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Спасибо всем за участие, особо, за разъяснения civic и Насосник clap.gif
Применю AISI 316L (08Х17Н13М2) bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tvister
сообщение 5.8.2008, 11:41
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 160
Регистрация: 18.5.2005
Пользователь №: 787





Цитата(OVOK @ 23.4.2008, 9:13) [snapback]246411[/snapback]
Серия 5.904-43 Баки прямоугольные для холодной и отепленной воды и рассола. Выпуск 0, 1 "открыто" не выложена.


этот вот бак, никто не знает где можко качнуть??? очень надо!
Заранее благодарен!

Сообщение отредактировал Tvister - 5.8.2008, 11:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 1:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных