> Расчет воздухообмена в боксе очистки отходов, ступор.не пойму как посчитать расходы...
Gelst
сообщение 25.4.2008, 5:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.5.2007
Пользователь №: 7580



Здравствуйте. извините, если надоел с глупыми вопросами. отмазаться могу только тем, что только заканчиваю универ, опыта - 0. но не в этом дело. задание на проектирование вентиляции в боксе очистки мышьякосодер-х отходов.сколько их.этих отходов не сказано. описана только технология. сам бокс - 36х15х14 м. режим - круглосуточно, от 0 до +40 С. отопления нет, крыт профлистом. подскажите пожалуйста, где можно посмотреть то. как рассчитать расходы воздуха, чтоб подобрать дефлекторы (да, вентиляция естесственная)?
пожалуйста. правда, четвертый день копошусь везде, не могу догнать...
Благодарю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
Гость_ArFey_*
сообщение 25.4.2008, 17:16
Сообщение #2





Guest Forum






В свое время, когда я учился в институте, преподаватель по вентиляции сказал великолепную фразу, смысл которой дошел до меня значительно позже, после нескольких лет самостоятельной работы. Фраза такова: "Чтобы стать хорошим проектировщиком вентиляции, предварительно надо стать хотя бы плохим технологом". Т.е. без досконального понимания технологии (что где выделяется, в каком виде, легче или тяжелее воздуха и т.д.) спроектировать хорошую вентиляцию невозможно. Поэтом, если хотите, чтобы спецы откликнулись и помогли хотя бы советом, подробно опишите технологию. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 25.4.2008, 17:19
Сообщение #3


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



А г-жа "Странная Белка" сказала бы так - требуйте задания от технологов заказчика. clap.gif
В проивном случае будете делать не свою работу+бесплатно+с неминуемыми ошибками, которые повесят на вас.

+1 к мнению Странной Белки rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gelst
сообщение 4.5.2008, 15:00
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 6.5.2007
Пользователь №: 7580



здравствуйте еще раз...эпопея с боксом завернула
в сторону неожиданности:)
технологи постановили установить местные отсосы
от 3х емкостей.вернее от каждой идет патрубок,
который врежется в общую магистраль.
вся соль в том, что нужна установка Расширительной
камеры с КАПЛЕОТРАЖЕНИЕМ(?!)...вот тут я вообще впал
в ступор.

подскажите пожалуйста где можно найти расчет
или пример подбора расширительной камеры с каплеотражателем?

заранее благодарен,Гелст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 4.5.2008, 15:23
Сообщение #5


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Может каплеуловитель?
Ставите короб в него каплеуловитель и дренаж с помпой или самотеком с гидрозатвором. +доступ обеспечить для съема и чистки каплеуловителя. Каплеуловители производят все заводы занимающиеся производством вент агрегатов. Инет на каплеуловитель ссылок немерено даст.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 5.5.2008, 15:06
Сообщение #6


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(Gelst @ 4.5.2008, 16:00) [snapback]249238[/snapback]
подскажите пожалуйста где можно найти расчет
или пример подбора расширительной камеры с каплеотражателем?

заранее благодарен,Гелст.



Расширительная камера - насколькоя могу понять, это участок воздуховода до каплеуловителя. Чтоб скорость в сечении каплеуловителя была не выше нормы. 3 или 3,5 м/сек, если не изменяет память. Чтиоб капли не срывало в канал. И обязательно обратите внимание на гидрозатвор, а то поток воздуха в дренажной трассе не будет давать конденсатуу сливаться в дренаж. Нахлебаетесь в прямом и переносном)

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 5.5.2008, 15:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 20:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных