Гспода, прошу разъяснить мне такой вопрос. Появились кондиционеря без наружного блока, с охлаждением компрессора водопроводной водой. Для работы этого чуда требуется 500литров холодной воды в час. Насколько я понимаю, тут 2 минуса - слив горячей воды в кнализацию, а так же счет за воду, если есть счетчик. Но заказчик твердит, что счетчика у него нет и не будет, буду говорит сливать сколько хочу воды  . А про температуру слушать не хочет - говорит я же сливаю с ванны воду после помывки, и ничего. Но мне все же кажется, что гиблое это дело). А аргументов не хватает, чтоб отговорить в пользу обычного сплита. Что тут криминального, в этой затее? Подскажите, плиз......
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
Гость_Майкл_*
|
25.4.2008, 18:10
|
Guest Forum

|
А ссылку можно на это чудо ? Что то здесь не так. Зачем такой агрегат, если воды не жалко? Цепляем фанкойлы на ХВ и никаких компрессоров.
|
|
|
|
|
25.4.2008, 20:16
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Знал такую тошибовскую прелесть. Криминального, кроме перерасхода питьевой воды - ничего. И работать будет. Правда, мы такие блоки в гостинице на градирню заводили, но - хозяин-барин. Вот только полтонны в час, не многовато?
|
|
|
|
|
25.4.2008, 21:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Воду питьевого качества использовать для охлаждения и потом сливать в фекалку????? Тут даже не криминал. Тут образ мышления........
|
|
|
|
|
25.4.2008, 21:57
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(jota @ 25.4.2008, 21:05) [snapback]247419[/snapback] Воду питьевого качества использовать для охлаждения и потом сливать в фекалку????? Тут даже не криминал. Тут образ мышления........ Удивляет, да? Кинотеатр "Рига" всю "сознательную жизнь" так работал. Восемь тонн в час, водопроводной, через рубашки охлаждения - прямиком в канализацию.
|
|
|
|
|
25.4.2008, 22:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Skaramush @ 25.4.2008, 21:57) [snapback]247434[/snapback] Удивляет, да? АnnaSir здесь писала, что в Риге воду из крана пить не рекомендуется....
|
|
|
|
|
25.4.2008, 22:52
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Александр Васильев @ 25.4.2008, 18:51) [snapback]247386[/snapback] А аргументов не хватает, чтоб отговорить в пользу обычного сплита. Все будет хорошо до поры до времени, пока какая нибудь бабулька или беременная женщина не заметит, что постоянно шумит канализация и/или водопровод. Замучают ЖЭК жалобами, и даже если Ваш зак не пустит ЖЭКовцев к себе в квартиру, "вычислить", кто льет воду, не составит труда. Типа так. И еще: мульёнов вы на этом заказчике не заработаете, будет упираться - шлите его нафих.
|
|
|
|
|
27.4.2008, 12:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
есть один аргумент - "железобетонный", это водоподготовка, одно дело когда градирня и вода по замкнутому циклу, другое известь и ржавчина из водопровода , подохнет блочок через год ....
разрыв конденсатора от перегрева и заполнение водой компрессора ...
|
|
|
|
|
27.4.2008, 14:10
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
а дорого встанет системку врдоподготовки сделать? поинтетесоваться надо требованиями этойштуки по водоподг товке..)
|
|
|
|
|
27.4.2008, 16:28
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Ой, не смешите... Готовить воду лишь для того, чтобы она прошла через теплообменник и забрала тепло, а потом пропала безвозвратно... В цифрах: 500л\час - это 12 кубов в сутки. Объем небольшого поселочка из 10 домов. Если заку запрещено ахитектурой вешать наружные блоки на фасаде, можно выводить горячий воздух от конденсатора в вентканал.
Сообщение отредактировал Alex_ - 27.4.2008, 16:33
|
|
|
|
|
27.4.2008, 17:01
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
у меня клиент есть, уже лет десять так приточку охлаждает. платит по счётчику и все.
|
|
|
|
|
27.4.2008, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Скорей лучше греть воду перед 1-й ступенью ГВС в ИТП или в охладителе сухом на коллектив таких сплитов.Если коллектив приличных размеров и стабилен по колличеству участников.
|
|
|
|
|
28.4.2008, 19:26
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Alex_ @ 27.4.2008, 17:28) [snapback]247644[/snapback] Если заку запрещено ахитектурой вешать наружные блоки на фасаде, можно выводить горячий воздух от конденсатора в вентканал. Кондей (мобильный) как то раз поставил себе домой. И столкнулся с тем, что это на самом деле фикция полная. Это я к тому, чтоб выбрасывать горячий воздух в вентканал. Именно так и устроен мобильный кондиционер. Выбрасываем 400м3/час в канал, на смену ему в комнату поступает 400м3/час воздуха из других комнат (это если выбрасывать в вентканал.) А если за борт (в форточку), то надо полагать, из вентканала куххни и санузла). Чудесная штука. если прикинуть, то получается следующее: затраты мощности на охлаждение (а еще больше на скрытое тепло) вновь поступающего воздуха съедают чуть ли не 70% мощности мобильного кондиционера..... Он себе молотит, а в 2х метрах от него - жара.
|
|
|
|
|
28.4.2008, 20:06
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Мобильные охладители на западенщине ещё называют спот-системами. Делайте выводы.
Сообщение отредактировал Skaramush - 28.4.2008, 20:07
|
|
|
|
|
28.4.2008, 20:13
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Skaramush @ 28.4.2008, 21:06) [snapback]247900[/snapback] Мобильные охладители на западенщине ещё называют спот-системами. Делайте выводы.  Баллон с кислородом и маска на лицо. Спот-вентиляция))
|
|
|
|
|
28.4.2008, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Skaramush @ 28.4.2008, 20:06) [snapback]247900[/snapback] Мобильные охладители на западенщине ещё называют спот-системами. Делайте выводы.  Spot у них имеет много значений, в том числе мобильный, точечный и т.д. И, вообще, они не слишком изобретательны в области слов. Новых не придумывают как мы, а используют то, что есть...
|
|
|
|
|
28.4.2008, 21:04
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22414
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Цитата(Александр Васильев @ 28.4.2008, 20:13) [snapback]247902[/snapback] Баллон с кислородом и маска на лицо. Спот-вентиляция)) Можем свалиться в сторону от темы, но посмотрите у того же СовПлима в продаже - подача воздуха под маску сварщика. По шлангу. Так что - уже работает, и неплохо.
|
|
|
|
|
28.4.2008, 22:49
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Александр Васильев @ 28.4.2008, 20:26) [snapback]247895[/snapback] Кондей (мобильный) как то раз поставил себе домой. И столкнулся с тем, что это на самом деле фикция полная. Это я к тому, чтоб выбрасывать горячий воздух в вентканал. Именно так и устроен мобильный кондиционер. УГУ. Фигня. Полная. Правильно, во-первых из-за того, что забирает воздух из помещения. Если же никак нельзя повесить наружний блок, то нужен чиллерок с центробежным вентилятором, установленный на балконе (лоджии). От простого наружнего блока, повешенного там же, отличается тем, что не пышет жаром в лицо. Типа http://www.rhoss.it/schedaprodotto.asp?scheda=88
|
|
|
|
Гость_makishev_*
|
5.5.2008, 12:53
|
Guest Forum

|
сволочи. вода питьевая - это святое.
|
|
|
|
|
5.5.2008, 22:36
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата у меня клиент есть, уже лет десять так приточку охлаждает. платит по счётчику и все. Все эти безумные решения возникают из-за перекосов в ценообразовании на ресурсы.
|
|
|
|
|
5.5.2008, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Обычный охлаждаемый водой кондиционер. Самая, кстати, энергетически эффективная система. Осталось только включить этот кондиционер в закрытый водяной контур с градирней, "сухой" или "мокрой". А насчет того, как скоро забьется теплообменник - это уж как с жесткостью воды повезет. Газ из компрессора попадает в конденсатор при 80-90°С. Камень начинает оседать в водяном контуре при 55-60°С. Если там пластинчатый теплообменник, то не повезло, если "труба в трубе", протянет дольше. Присоединюсь к общему мнению - охлаждать кондиционер проточной питьевой водой аморально.
|
|
|
|
|
5.5.2008, 23:24
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(M.Mar @ 6.5.2008, 0:04) [snapback]249880[/snapback] Обычный охлаждаемый водой кондиционер. Самая, кстати, энергетически эффективная система. Осталось только включить этот кондиционер в закрытый водяной контур с градирней, "сухой" или "мокрой". В случае драйкулера - неправда Ваша. Лишний теплообменник повышает температуру конденсации и увеличивает энергопотребление компрессора при снижении холодопроизводительности.
|
|
|
|
|
6.5.2008, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(Alex_ @ 5.5.2008, 23:24) [snapback]249882[/snapback] В случае драйкулера - неправда Ваша. Лишний теплообменник повышает температуру конденсации и увеличивает энергопотребление компрессора при снижении холодопроизводительности. При конденсации воздухом обычно Ткон=50°С, водой - обычно 40°С. Разница в энергетической эффективности очевидна. Для того чтобы получить конденсацию 40°С надо подать воду примерно при 30°С. Обычная закрытая градирня (или открытая + теплообменник) вполне может обеспечить этот уровень при WB=24-25°C. А сколько в Москве расчетная WB? Драйкулер разумных размеров даст воду 30°С при DB=22-23°C, то есть бОльшую часть времени в году. Учитывая, что при температуре воды 35°С кондиционер потеряет процентов 5 мощности и 10-15% эффективности, при DB=28°C тоже жить можно. А сколько часов в году в Москве DB>28°C? Да, конечно, если между гликолевым драйкулером и водяным контуром поставить разделительный теплообменник - теряем еще 2°С.
Сообщение отредактировал M.Mar - 6.5.2008, 12:57
|
|
|
|
|
6.5.2008, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 283
Регистрация: 27.11.2006
Пользователь №: 4928

|
Вот, есть подобные итальянские компрессорно-конденсаторные машинки с водяным охлаждением конденсатора: http://uk.artelgroup.com/pages_809.htmlК ним подсоединяются обычные внутренние фреоновые блоки. Вся питьевая вода уходит в фекалку. Работают на холод или тепло.
|
|
|
|
|
6.5.2008, 22:52
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Volander @ 6.5.2008, 19:56) [snapback]250121[/snapback] Вся питьевая вода уходит в фекалку. Если итальянцы это прочитают, тут же окажутся пацталом.
|
|
|
|
|
6.5.2008, 23:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(Alex_ @ 6.5.2008, 22:52) [snapback]250234[/snapback] Если итальянцы это прочитают, тут же окажутся пацталом. Я у итальянцев тоже про слив питьевой воды в канализацию ничего не нашел. А система широко распространена и обычно проходит под названием Water Source Heat Pump (Split или Package). В каталоге у итальянцев - сплит. Часто применяется в торговых центрах (Package) и в элитном жилье (Split). Конечно с градирнями.
|
|
|
|
|
9.5.2008, 14:57
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Можно вместо градирни использовать горизонтальный грунтовый коллектор или скважинные зонды. В странах с нежарким климатом (от Германии и холоднее) этот способ предпочтительнее. Собственно, получается классический тепловой насос с "активным" охлаждением в режиме чиллера.
Сообщение отредактировал Alex_ - 9.5.2008, 14:58
|
|
|
|
|
9.5.2008, 21:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
Цитата(Alex_ @ 9.5.2008, 14:57) [snapback]251217[/snapback] Можно вместо градирни использовать горизонтальный грунтовый коллектор или скважинные зонды. В странах с нежарким климатом (от Германии и холоднее) этот способ предпочтительнее. Собственно, получается классический тепловой насос с "активным" охлаждением в режиме чиллера. Геотермальная система - прекрасное решение для любого климата. Только скважина будет стоить гораздо больше самого кондиционера, плюс надо владеть технологией. Для горизонтальной системы требуется большая площадь. Срок окупаемости довольно большой. Но, например, наши китайские друзья сделали за последние годы десятки геотермальных проектов по принципу "тепловой насос" в районе Шанхая, где почва мягкая (дельта реки), стоимость бурения и рабочей силы минимальная.
|
|
|
|
|
9.5.2008, 22:08
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(M.Mar @ 9.5.2008, 22:21) [snapback]251329[/snapback] Геотермальная система - прекрасное решение для любого климата. УГУ. Только есть нюансы. В регионах с теплым и мягким морским климатом (экстремальные значения температур от 0 до 35С) предпочтительней кажется воздушный вариант, как не требующий действительно немалых затрат на земляные работы или бурение. Эффективность работы системы как на тепло, так и на холод будет достаточно высокой. Если климат резко континентальный, надо думать о геотермальном варианте. При пиковых значениях температур воздуха (как положительных, так и отрицательных) система будет работать из рук вон плохо, может даже остановиться - и это как раз тогда, когда нужда в поддержании микроклимата максимальна. В холодном климате (основная часть территории России) - уже особо не повыбираешь, ибо с воздушной системой в морозы можно остаться без источника тепла необходимой мощности. Охлаждения же вполне достаточно пассивного, если оно вообще нужно. Впрочем, мы залезли в область тепловых насосов - в соответсвующей теме это уже сто раз обговаривалось.
|
|
|
|
|
10.5.2008, 0:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623

|
to Alex: Мы уже начинаем соревноваться - кто с кем больше согласится. Как Вы подметили, в нашем теплом. мягком морском израильском климате усугубленном недостатком воды и шарлатанским водоподготовщиками, процентов 95 систем кондиционирования охлаждают воздухом при COP=2.7-3.3. Когда стоимость энергии возрастет еще больше, а опреснительные установки заработают на полную мощность охлаждение водой вернется. В том числе геотермальное, несмотря на его высокую стоимость. Пролистав американские данные по температуре грунта, я заметил, что на глубине 10 м и ниже постоянная температура равна примерно среднему средних январских и июльских температур воздуха плюс-минус несколько градусов. То есть у нас где-то 15-20°С, а у вас, наверное, где-то между 5-10°С. И то и другое прекрасный источник как для охлаждения, так и для нагревания тепловыми насосами - тема, которая, хоть и обсуждалась многократно, далеко себя не исчерпала. P.S. У кого нибудь есть опыт в геотермальных системах? Может откроем новую тему?
Сообщение отредактировал M.Mar - 10.5.2008, 0:58
|
|
|
|