> Утечка фреона в конденсаторном блоке
2233
сообщение 8.5.2008, 21:13
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.5.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 18546



Уважаемые форумчане! При ремонте канальных кондиционеров ТADIRAN ANL-903H столкнулись с неоднократно повторяющейся проблемой.Происходит утечка фреона в конденсаторном блоке вследствии разгерметизации(отверстие) трубки радиатора.Что характерно, это происходит только с нижней трубкой.Причем при монтаже и работе в режиме "холод" недостатка фреона не наблюдалось.Проблема появилась после экплуатации режиме "тепло" (внешняя температура была -15 по Цельсию), хотя производитель гарантирует нормальную работу кондиционера до -15.
Если кто-то сталкивался с такой проблемой, будьте добры, поделитесь опытом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
LordN
сообщение 11.5.2008, 15:17
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



а какого рода разгерметизация - трещины в меди, "сито", трещины в пайке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.5.2008, 16:26
Сообщение #3


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Что тут можно сказать? В режиме "тепло" внутренний блок - испаритель становится конденсатором и в нем резко поднимается давление хладоагента. 99% ошибка монтажа на линии соединения наружнего блока с внутренним, 1% - течь внутреннего блока (заводской брак). Я понимаю, что этим почти ничего не сказал, но-все таки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 11.5.2008, 17:42
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Я понимаю, что этим почти ничего не сказал, но-все таки...
smile.gif да и речь не про испаритель..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 11.5.2008, 20:21
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Вибрация. И как следствие, низкокачественная бортовка и пайка дают трещину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_aparat2_*
сообщение 12.5.2008, 9:42
Сообщение #6





Guest Forum






Рекомендуется вблизи компрессора паять припоями с содержанием серебра более 30%. Они пластичные и вибрации не боятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2233
сообщение 14.5.2008, 7:42
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 8.5.2008
Из: Краснодар
Пользователь №: 18546



Нам удалось связаться с производителем. Наши предположения подтвердились.
По причине брака трубки конденсатора (слишком тонкая), происходит смятие льдом, образующимся в нижней части конденсатора, при эксплуатации в режиме «тепло».
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M.Mar
сообщение 14.5.2008, 15:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Цитата(2233 @ 14.5.2008, 7:42) [snapback]252449[/snapback]
...происходит смятие льдом...

Никакая трубка не может противостоять "смятию льдом". Толщина трубки здесь ни причем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 14.5.2008, 16:16
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(M.Mar @ 14.5.2008, 16:15) [snapback]252667[/snapback]
Никакая трубка не может противостоять "смятию льдом". Толщина трубки здесь ни причем.

Да уж. Толстостенные стальные, и те не справляются. Конструктивный косяк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 19:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных