вентиляция в кузнице |
|
|
Гость_piromanov_*
|
16.5.2008, 16:05
|
Guest Forum

|
Люди, ХЕЛП!!!! заказчик просит сделать вентиляцию в строящейся кузнице. Не подскажите, где можно инфу получить по данному вопросу?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
|
16.5.2008, 23:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682

|
"Вентиляция и отопление цехов машиностроительных заводов" Москва, Машиностроение, 1978г. (авторы Гримитлин М.И., Тимофеева О.Н., Эльтерман В.М.) У меня, к сожалению, только бумажный вариант.
|
|
|
|
Гость_piromanov_*
|
19.5.2008, 13:22
|
Guest Forum

|
Премного признателен!!! побег в библиотеку!
|
|
|
|
|
20.5.2008, 22:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
По дороге к технологу зайдите (если он есть конечно).
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
21.5.2008, 9:27
|
Guest Forum

|
Зачем бежать кудато!!!!! Полно в нэте справочников по вентиляции всяких производств. в них практически во всех кузнечные цехи для примера рассматривают
если надо-выложу. у меня уйма такой литературы
|
|
|
|
Гость_piromanov_*
|
21.5.2008, 9:55
|
Guest Forum

|
К сожалению примеры кузнечных цехов, найденные мной в инете даны очень поверхностно. (как правило, указывается только необходимость вентиляции в них, без реальной информации для расчетов) так что за ссылки буду признателен.
|
|
|
|
|
21.5.2008, 10:06
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Диалог не конструктивен. Если заказчик просит - значит есть задание. Что конкретно вас по кузнице интересует?
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
21.5.2008, 10:21
|
Guest Forum

|
вот
Прикрепленные файлы
1.rar ( 14,98 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 271
|
|
|
|
Гость_piromanov_*
|
21.5.2008, 12:20
|
Guest Forum

|
спасибо за файл!!!
|
|
|
|
Гость_Sonja2009_*
|
21.5.2008, 12:28
|
Guest Forum

|
Незачто. У меня много че есть. Обращайтесь
|
|
|
|
Гость_piromanov_*
|
21.5.2008, 12:42
|
Guest Forum

|
вот данное тех.задание: - помещение кузни V =122м2 - работают 3 человека - из оборудования горн и электромеханический молот.( данные отсутствуют) надо расчитать приточновытяжную вентиляцию. С кузнями никогда не сталкивался. Подозреваю, что там необходимо учитывать не только перепады давления возле горна, но и загазованность от расплавленного металла.
|
|
|
|
|
21.5.2008, 20:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445

|
Постарайтесь узнать поконкретнее, что-за горн и молот, их марку. А отсюда уже можно и теплопоступления узнать. И ещё для большей точности не мешало бы выяснить количество металла, т.е. продуктооборот, ведь выкованные железяки тоже тепло излучают.
|
|
|
|
|
22.5.2008, 10:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682

|
Цитата(Giedi Prime @ 21.5.2008, 20:52) [snapback]255055[/snapback] Постарайтесь узнать поконкретнее, что-за горн и молот, их марку. А отсюда уже можно и теплопоступления узнать. И ещё для большей точности не мешало бы выяснить количество металла, т.е. продуктооборот, ведь выкованные железяки тоже тепло излучают. Сама несколько раз сталкивалась с ситуациями когда приводят на производство, оборудование старое, вентиляцию давно срезали и просят сделать новую. Но при этом нет паспортов на оборудование, нет точных данных по технологии, порой не знают даже марку оборудования (зачастую это секон-хенд с запада). Думаю тут похожий случай и придется проектировать... как говорится "по опыту".
|
|
|
|
|
22.5.2008, 10:36
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Судя по объёму помещения оно очень скромненькое точно не производство, скорее кузница, что называется для души. В таком случае подход к выбору горна будет самым щепетильным и ежели потрясти хорошенько зака, то вся инфа будет в полном объеме как и маркировки топлива. ИМХО
123.JPG ( 87,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 207
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 22.5.2008, 13:33
|
|
|
|
|
16.12.2009, 8:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 29073

|
Подскажите пожалуйста, хватит ли мне однократного воздухообмена в кузнице, если там нет тепловыделяющего оборудования, кроме горна который работает переодически. Я хочу сделать общеобменку в объеме однократного воздухообмена. А на время работы горна сделать м.о. и на восполнение предусмотреть приточку. Так можно делать?)))
|
|
|
|
|
26.4.2013, 9:30
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 14.1.2009
Пользователь №: 27690

|
Цитата Судя по объёму помещения оно очень скромненькое точно не производство, скорее кузница, что называется для души. В таком случае подход к выбору горна будет самым щепетильным и ежели потрясти хорошенько зака, то вся инфа будет в полном объеме как и маркировки топлива. ИМХО Почему в Вашем графике температура в вытяжной трубе не более 150С? А если это кузнечный цех с горном, разогревающимся до t= 1000С? Как правильно посчитать местный вент отсос? Скорее всего это будет естественная вентиляция?
|
|
|
|
|
  |