> Вытяжка из бойлерной
fry
сообщение 27.5.2008, 16:34
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.10.2007
Пользователь №: 11879



Подскажите, пожалуйста, как подобрать вытяжку в помещение, в котором расположены два регистра? площадь помещения 10м2, h=2.5м, регистры будут утепляться, теплоприток от них примерно 7 кВт (с учетом изоляции)
рассчитывать по кратности или по теплоте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 13)
ivan-l-ing
сообщение 27.5.2008, 16:44
Сообщение #2


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Это прикол или Вы серьёзно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 27.5.2008, 16:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Что еще за регистры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 27.5.2008, 16:52
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Странная Белка @ 27.5.2008, 17:50) [snapback]256857[/snapback]
Что еще за регистры?

Ну видимо памяти, не отопление ж. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 27.5.2008, 17:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Цитата
как подобрать вытяжку в помещение,
blink.gif
это что ж за помещение да за такое...теплый чердак чтоли... обычно туда все вытяжки выходят....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fry
сообщение 28.5.2008, 10:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.10.2007
Пользователь №: 11879



понимаю што вы здесь шибко умные
все данные предоставил заказчик
как посчитать я не знаю, помогите пожалуйста
насколько я понял это помещение, где стоят теплообменники, приходящая вода около 60-70 градусов
вот как посчитать:
1) тепловыделения в помещение
2) вытяжную систему для удаления этого тепла
спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 28.5.2008, 11:13
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(fry @ 28.5.2008, 11:56) [snapback]257083[/snapback]
понимаю што вы здесь шибко умные

надо вопрос четко формулировать, а не хамить. пожалста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 28.5.2008, 12:01
Сообщение #8


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Моя, однако, здрасте, сказать. Моя, конечно, городской охотник, но моя согласиться со Странный белка. Моя может считать, зачем в машину сажать два мужика с метлой, а все говорить, что в машине дворники уже сидят.
А если по нормальному, хотелось бы во первых узнать, что Вы понимаете под регистрами. Ну или заказчик. Во-вторых - хотелось бы узнать, для чего эти регистры стоят. Но главное - хотелось бы узнать назначение помещения. Что в нём будет...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Surok84
сообщение 28.5.2008, 12:25
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 10.4.2008
Пользователь №: 17602



Вытяжка из бойлерной? это интересно... чесн говоря невидел в бойлерной вытяжки никогда, потомучто это только лишние затраты. Если это действительно бойлерная, и если уж так хотите я бы взял чтонить вроде двухкратного воздухообмена. Это техническое помещение, как правило в подвале располагаеться, люди там почти непребывают елси только на время ремонта. а если по теплу рассчитывать, грамотно, то тогда вам самому надо смотреть и брать у заказчика технические характеристики всего что там есть, т.к. там не только регистры могут находиться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 28.5.2008, 13:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



А блин, словно как рейбус решить, догадаться о чем писал автор.
Начнем с начала - бойлерная - тепловой пункт не иначе.
Регистры - кожухотрубные теплообменники
Вентиляцию считатйте по требованиям как для тепловых пунктов, т.е на ассимиляцию теплопоступлений от теплых поверхностей теплообменников или регистров как вы их обозвали на Твнутр не более 25 гр летом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fry
сообщение 28.5.2008, 15:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 50
Регистрация: 10.10.2007
Пользователь №: 11879



Цитата(Wiz @ 28.5.2008, 10:28) [snapback]257171[/snapback]
А блин, словно как рейбус решить, догадаться о чем писал автор.
Начнем с начала - бойлерная - тепловой пункт не иначе.
Регистры - кожухотрубные теплообменники
Вентиляцию считатйте по требованиям как для тепловых пунктов, т.е на ассимиляцию теплопоступлений от теплых поверхностей теплообменников или регистров как вы их обозвали на Твнутр не более 25 гр летом.


именно так, сорри что непонятно выразился изначально
так вот: посчитал по кратности (3) - получилось 75 м3/ч, а по теплу - 1300 м3/ч. Какой взять?
и правильно ли я считал:
Q=k*L*p*dT
коэф k принял 1
p=1,29 - плотность воздуха (не брал зависимость от температуры)
dT=(40...45)-25 [гр]

и ещё вопросик: как осуществить приток воздухав это помещение? хотелось бы решеткой наподобии клапанов Aereco.

Сообщение отредактировал fry - 28.5.2008, 15:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.5.2008, 16:12
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Surok84 @ 28.5.2008, 13:25) [snapback]257141[/snapback]
Вытяжка из бойлерной? это интересно... чесн говоря невидел в бойлерной вытяжки никогда, потомучто это только лишние затраты.

Ну ну - нормы по проектированию тепловых пунктов почитайте, и эксперту попробуйте рассказать про лишниие затраты.
То что вы не видели вытяжки в ИТП, это не значит, что её не должно там быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 28.5.2008, 16:19
Сообщение #13


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Мне в экспертизе было сказано если хотите парится считайте теплопоступления, но на стадии П это сделать не реально.
Поэтому берите 5 крат и спите спокойно.
(У меня было по традиции 3 крата - говорят или предоставляйте расчет или верьте нам и делайте 5 крат).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 28.5.2008, 21:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Расчет теплопритоков поищите в книге Волкова по пром. вентиляции от нагретых поверхностей или Молчанове.
Подачу и вытяжку воздуха сделайте обычными осевиками. Чтобы не ставить нагреватель на приток в зимнее время сделайте подмес внутреннего воздуха к наружному. Регулирование достигается обычными клапанами с эл. приводами 0-10В и датчиком температуры в воздуховоде. А предложенной вами аэрекой в самый холодный период при интенсивной вытяжке можете выхолодить помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 9:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных