тепловыделения от горячей поверхности, ищу формулу дл рассчета |
|
|
|
|
30.5.2008, 14:24
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Роюсь в поиске, как найду, тему удалю, чтоб не спамить. Если кто помнит, где, подскажите, плиз. СРОЧНО НАДО!!!!!!!! Нужо рассчитать, сколько тепла выделяется от металлического бака с заданной площадью поверхности и заданной температурой поверхности, и конечно зная материал поверхности. рою поиск...............
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 30.5.2008, 14:25
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 43)
|
|
30.5.2008, 15:08
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Ничего не могу найти, кроме ссылок на СНиП "Строительная теплотехника". его тоже не могу найти.
есть же простая формула, коэффициент теплоотдачи, температура поверхнсти и ее площадь.
хелп!))
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
30.5.2008, 15:16
|
Guest Forum

|
Q=a*F*dt
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2008, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Волков, "Проектирование пром. вентиляции" стр. 33 Молчанов "Проектирование пром. вентиляции" стр.8 Формулы, что в одной, что в другой одинаковы.......
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
30.5.2008, 15:32
|
Guest Forum

|
Есть еще одна более продвинутая формулы: Q= (aк+ал)*F*dt
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2008, 15:45
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
!!!!!!!! спасио, нашел, скачал, читаю!!!!!!!)  Цитата(Stan @ 30.5.2008, 16:32) [snapback]257959[/snapback] Есть еще одна более продвинутая формулы: Q= (aк+ал)*F*dt  можно поподробне, если не сложно?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
30.5.2008, 15:51
|
Guest Forum

|
Процесс теплообмена между стенкой и омывающим её газом является сложным теплообменом - совместного действия конвекции, теплопроводности и теплового излучения.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2008, 15:55
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Заказчик у нас .. без царя в башке. У них производство, а они не знают теплоизбытков. Знают только площадь греющихся металитческих поверхностей, и их температуру. Нет слов. Какая формула самая простая и тупая? довольно прикидочно, и приблизиииииительно. Щас вот Молчанова читаю, вникаю ))
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 30.5.2008, 15:56
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
30.5.2008, 16:04
|
Guest Forum

|
Цитата(Александр Васильев @ 30.5.2008, 16:55) [snapback]257966[/snapback] Нет слов. Какая формула самая простая и тупая? Первая.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2008, 16:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 18.5.2008
Пользователь №: 18820

|
Здесь что-то подобное было
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2008, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682

|
вот страничка из справочника:
стр.32.pdf ( 100,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1138
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2008, 18:22
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
коэффициент теплопередачи от стали к воздуху скажите, люди добрые, хоть примерно )
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
30.5.2008, 18:52
|
Guest Forum

|
Какая температура на поверхности бака?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.5.2008, 20:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Stan @ 30.5.2008, 18:52) [snapback]258000[/snapback] Какая температура на поверхности бака? Уточняю вопрос: 1. Что за жидкость в баке 2. Какая температура жидкости 3. Какая температура окружающего бак воздуха 4. Поверхность бака круглая или плоская 5. Толщина стенки бака 6. Есть ли тепловая изоляция и какая, если есть
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
30.5.2008, 20:45
|
Guest Forum

|
Ну если по Гамбургскому счету  , тогда еще необходимо задаться конвективной скоростью воздуха на поверхности бака. Стенку можно принять плоскую.
Сообщение отредактировал Stan - 30.5.2008, 20:47
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2008, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
коэффициент теплопроводности строительной стали 50,00ккал/м ч град
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2008, 12:34
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Про жидкость в баке ничего не известно, да и не хочется углубляться. температура в помещении +40, температура поверхности +100. следовательно dt=60.
Q=a*F*dt
заминка с этим самым "a".
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2008, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
переводной коэффициент ккал в Вт 1,163
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
31.5.2008, 13:21
|
Guest Forum

|
Цитата(itanja @ 31.5.2008, 13:40) [snapback]258115[/snapback] переводной коэффициент ккал в Вт 1,163 Это коэфициент теплоотдачи от стенки к воздуху. Лучше посчитать. Если примерно, то где-то в районе 10-30.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2008, 13:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если бы задали габариты, тогда можно было бы расчитать точнее. Здесь даётся результат на 1м2 плоской поверхности Parameters ambient temperature (°C) 100.0 temperature of medium (°C) 40.0 thickness of insulation (mm) 0.0 surface area (mВІ) 1.00 type of material ST surface heat transfer coefficient h (W/mВІK) 9.00
Results mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0430 thermal transmittance k (W/mВІK) 43000.000 heat loss Q (W) -539.89 decrease of Q due to the insulation (%) 0.0 Если изменится температура помещения теплоотдача тоже резко меняется. Поэтому надо определить конечную цель - что Вы хотите, а потом под эту цель выполнить расчёты. А так это просто познавательные цифры.
Сообщение отредактировал jota - 31.5.2008, 13:32
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
31.5.2008, 13:34
|
Guest Forum

|
Какую принимали скорость воздуха?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2008, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Stan @ 31.5.2008, 13:34) [snapback]258121[/snapback] Какую принимали скорость воздуха? Надо залезть в математику проги или определить: Коэф. теплоотдачи зависит: 1. от теплового излучения Е; Е=0,13 для алюмин. пов; 0,44 - для стали; 0,93 для неметал.(изоляция) 2. от конвекции - в данном случае принята турбулентная конвекция (тупо по программе), в других случаях надо пользоваться техлитературой и внести коэф.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
31.5.2008, 14:07
|
Guest Forum

|
Для расчета коэфициента теплоотдачи необходимо вычислить число Нуссельта, для которого надо знать число Рейнольдса, зависящее от скорости. И режим течения для данного случая скорее будет ламинарным.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.5.2008, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Согласен, насчёт методики. Насчёт режима - надо знать местные условия, вентиляцию и т.д. Лучше принять более тяжёлый вариант - турбулентность - при которой потери выше. Если в натуре окажется ниже, ничего плохого...
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2008, 10:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Цитата(jota @ 30.5.2008, 21:41) [snapback]258013[/snapback] Уточняю вопрос: 1. Что за жидкость в баке 2. Какая температура жидкости 3. Какая температура окружающего бак воздуха 4. Поверхность бака круглая или плоская 5. Толщина стенки бака 6. Есть ли тепловая изоляция и какая, если есть По-моему для расчета не хватает немножко исходных данных.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2008, 13:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Странная Белка @ 2.6.2008, 10:58) [snapback]258523[/snapback] По-моему для расчета не хватает немножко исходных данных.  Конечно нехватает. Считал из того что было. Но честно предупредил, что это только возможность, а не фактический расчёт. Если бы были все данные, можно тогда получить что-то похожее....
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2008, 21:03
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Поверхности цилиндрические, есть и вертикальная, и горизонтальная, и низ. Пытаюсь воспользоваться формулой Q=a*F*dt Если взять усредненно данные по таблице 2.9 из учебного пособия Волкова, "Вентиляция промышленного здания", то при t пов=100оС, t пом=30оС, тепловыделения с 1м2 составляют примерно 1 кВт.
p0040.jpg ( 392,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 544тогда, если пытаться найти "a" (коэффициент теплоотдачи от поверхности к воздуху, кДж/(ч*м2*оС) "от обратного", получается (очень усредненно), что: Q =a кДж/(ч*м2*оС)*1(м2)*70оС a кДж/(ч*м2*оС)=Q(кДж/ч*м2*оС)/1м2/70оС 1 Джоуль=1 Вт*сек, следовательно 1кДж=1кВт*сек, или 0,000277 кВт*час а=0,000277/1/70=0,00000396 (кВт*ч*м2*оС) Для нашего помещения, где t пом=40оС, формула Q=a*F*dt будет давать такой результат Q(кВт*час)=0,00000396*1*60/3600=0,85кВт/ч Посчитал, и понял, что можно было проще поступить, 1кВт (из таблицы)/70*60=0,85кВт*ч А в целом, можно полагаться на этот расчет, или я в корне чтото перепутал?
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 2.6.2008, 21:22
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
2.6.2008, 21:10
|
Guest Forum

|
Что такое квт/ч????
Киловатты не бывают деленными на время.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
2.6.2008, 21:20
|
Guest Forum

|
Наберите в поиске "Задачник по теплопередаче" Краснощеков, Сукомел. Главы 3 и 4, но лучше с первой
Сообщение отредактировал Stan - 2.6.2008, 21:21
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2008, 21:24
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Цитата(Stan @ 2.6.2008, 22:10) [snapback]258724[/snapback] Что такое квт/ч????
Киловатты не бывают деленными на время. отредактировал, конечно умножить. http://janko.front.ru/вот тут нашел "Задачник по теплопередаче" Краснощеков, Сукомел на ближайшее время есть чем заняться
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 2.6.2008, 21:32
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
2.6.2008, 21:26
|
Guest Forum

|
Цитата(Александр Васильев @ 2.6.2008, 22:24) [snapback]258735[/snapback] отредактировал, конечно умножить.  И не умножить.
Сообщение отредактировал Stan - 2.6.2008, 21:27
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2008, 21:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Александр Васильев @ 2.6.2008, 21:15) [snapback]258730[/snapback] в общем, пипец. Голова квадратная, а толку 0.  Сделайте проще: Во-первых поясните что и для чего Вы хотите это сделать - или посчитать необходимую изоляцию, чтобы снизить потери и температуру в помещении, или просто определить потери тепла. Во-вторых, определившись с первым, выложите эскиз бака с размерами. В- третьих, ответьте на вопросы в моём предыдущем посте. Это всё для того, чтобы получить приблизительный конечный результат. Если же Вы просто поставили себе цель расчитать по формулам калькулятором - я пасс. Принцип помню, но алгебру с арифметикой вспоминать не хочу и не имею времени.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
2.6.2008, 21:28
|
Guest Forum

|
Бак на сцену!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2008, 21:45
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
Баки...
2 шт: высота 8 м. д=5400мм, . температура поверхности 90оС 2 шт: высота 8 м. д=5400мм, . температура поверхности 60оС
2 шт: высота 8 м. д=5400мм, . температура поверхности 72оС 2 шт: высота 8 м. д=5400мм, . температура поверхности 102оС
2 шт: высота 8 м. д=8400мм, . температура поверхности 76оС
Температура в помещении 40оС.
? теплоизбытки. Пол всем правилам, я должен спросить Зака о тепловыделениях от этих баков, и я спросил. На что он ответил что не знает, а знает только их размеры и температуру поверхности. Более того, там очень влажно, но поскольку об этом информации вообще никакой, считать нужно по теплу. Заказчик хочет чтоб было "не жарко".
Точного расчета не сделать, поскольку при снижении температуры в цехе , как я понимаю, теплоотдача от баков вырастет, и так далее, да и не нужно это уж совсем точно, я думаю. Просто порядок суммы, скока киловатт нужно удалять. Сказать заку, что не можем мы такие рассчеты произвести, как то язык не поворачивается, вот и собсссно и все. Голова точно квадратной формы уже)))))
Сообщение отредактировал Александр Васильев - 2.6.2008, 21:46
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
2.6.2008, 23:26
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2008, 23:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
У меня получилось 69,8 кВт
Сообщение отредактировал jota - 2.6.2008, 23:37
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
2.6.2008, 23:40
|
Guest Forum

|
Я считал по В.В.Нащокину "Техническая термодинамика и теплопередача" - свободное движение жидкости и газов вдоль вертикальной поверхности.
|
|
|
|
|
|
|
|
2.6.2008, 23:57
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Александр Васильев @ 30.5.2008, 19:22) [snapback]257996[/snapback] коэффициент теплопередачи от стали к воздуху скажите, люди добрые, хоть примерно ) Какой смысл охлаждать помещение, если баки не изолированы. Пока вы не охладите баки до требуемой температуры внутреннего помещения процесс теплопередачи баков будет проходить быстрее процесса охлаждения так как в данном помещении в качестве изоляции служит воздушная прослойка помещения и наружние ограждающие конструкции. Какой смысл охлаждать аккамулятор тепла?
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Не считал горизонтальной поверхности, только вертикальные. Горизонтальные если надо могу просчитать, надо там уменьшит конвекцию.
Calculation for Heat Loss in Pipes 2.6.108 Project AVOK - AB- Piter Company 1 Parameters ambient temperature (°C) 40.0 temperature of medium (°C) 60.0 tube diameter (mm) 5400.0 thickness of insulation (mm) 0.0 pipe length (m) 8.0 type of material ST surface heat transfer coefficient h (W/m²K) 10.28
Results mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0410 thermal transmittance k (W/m K) 174.352 heat loss Q (W) -27896.37 2 Parameters ambient temperature (°C) 40.0 temperature of medium (°C) 72.0 tube diameter (mm) 5400.0 thickness of insulation (mm) 0.0 pipe length (m) 8.0 type of material ST surface heat transfer coefficient h (W/m²K) 10.28 cost per kWh ($) 0.80 Results mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0416 thermal transmittance k (W/m K) 174.353 heat loss Q (W) -44634.35 3 Parameters ambient temperature (°C) 40.0 temperature of medium (°C) 90.0 tube diameter (mm) 5400.0 thickness of insulation (mm) 0.0 pipe length (m) 8.0 type of material ST surface heat transfer coefficient h (W/m²K) 10.28
Results mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0425 thermal transmittance k (W/m K) 173.976 heat loss Q (W) -69590.30
4 Parameters ambient temperature (°C) 40.0 temperature of medium (°C) 102.0 tube diameter (mm) 5400.0 thickness of insulation (mm) 0.0 pipe length (m) 8.0 type of material ST surface heat transfer coefficient h (W/m²K) 10.28 cost per kWh ($) 0.80 Results mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0431 thermal transmittance k (W/m K) 174.354 heat loss Q (W) -86479.79
5 Parameters ambient temperature (°C) 40.0 temperature of medium (°C) 76.0 tube diameter (mm) 8400.0 thickness of insulation (mm) 0.0 pipe length (m) 8.4 type of material ST surface heat transfer coefficient h (W/m²K) 10.28 cost per kWh ($) 0.80 Results mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0418 thermal transmittance k (W/m K) 271.216 heat loss Q (W) -82015.70
©
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
3.6.2008, 7:05
|
Guest Forum

|
Горизонтальные поверхности я тоже не считал. С ними у меня бедет 53,5 кВт.
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 11:17
|
Александр Васильев
Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645

|
У всех по разному в результате получается.
СЧИТАЮ: ОДИН КОТЕЛ, высота 8 м. д=5400мм, . температура поверхности 90оС
площадь вертикальной поверхности=8*(2*3,14*2,7)=135м2 площадь горизонтальной поверхности (верх+низ)=3,14*2,7*2,7=22,9*2=45,8м2
Смотрю по таблице 2.9
t р.з.=30оС t пов.=90оС
с вертикальной поверхности выделяется в час 841Вт с горизонтальной поверхности выделяется в час 956 Вт
135*0,841=113 кВт (вертикальные поверхности) 45,8*0,956=43,8 (горизонтальные поверхности)
Суммарно 156 кВт с одного котла.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
3.6.2008, 11:55
|
Guest Forum

|
Цитата(Александр Васильев @ 3.6.2008, 12:17) [snapback]258948[/snapback] Суммарно 156 кВт с одного котла. Для укрупненки сойдет
|
|
|
|
|
|
|
|
3.6.2008, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Вы взяли Т помещения 30*С, а мы считали 40*. 10*С разница даёт очень много
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
3.6.2008, 13:03
|
Guest Forum

|
Цитата(Александр Васильев @ 3.6.2008, 12:17) [snapback]258948[/snapback] с вертикальной поверхности выделяется в час 841Вт с горизонтальной поверхности выделяется в час 956 Вт Ватты никуда не выделяются, тем более в час. Это мощность. Выделяются ккал и килоджоули.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7
Последние сообщения Форума
|