> тепловыделения от горячей поверхности, ищу формулу дл рассчета
Александр Василь...
сообщение 30.5.2008, 14:24
Сообщение #1


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Роюсь в поиске, как найду, тему удалю, чтоб не спамить.
Если кто помнит, где, подскажите, плиз. СРОЧНО НАДО!!!!!!!! ohmy.gif
Нужо рассчитать, сколько тепла выделяется от металлического бака с заданной площадью поверхности и заданной температурой поверхности, и конечно зная материал поверхности.

рою поиск............... bestbook.gif

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 30.5.2008, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 43)
Александр Василь...
сообщение 30.5.2008, 15:08
Сообщение #2


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Ничего не могу найти, кроме ссылок на СНиП "Строительная теплотехника".
его тоже не могу найти.

есть же простая формула, коэффициент теплоотдачи, температура поверхнсти и ее площадь.

хелп!))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 30.5.2008, 15:16
Сообщение #3





Guest Forum






Q=a*F*dt
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 30.5.2008, 15:21
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Волков, "Проектирование пром. вентиляции" стр. 33
Молчанов "Проектирование пром. вентиляции" стр.8
Формулы, что в одной, что в другой одинаковы.......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 30.5.2008, 15:32
Сообщение #5





Guest Forum






Есть еще одна более продвинутая формулы: Q= (aк+ал)*F*dt biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 30.5.2008, 15:45
Сообщение #6


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



!!!!!!!! спасио, нашел, скачал, читаю!!!!!!!) bestbook.gif clap.gif

Цитата(Stan @ 30.5.2008, 16:32) [snapback]257959[/snapback]
Есть еще одна более продвинутая формулы: Q= (aк+ал)*F*dt biggrin.gif


можно поподробне, если не сложно? unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 30.5.2008, 15:51
Сообщение #7





Guest Forum






Процесс теплообмена между стенкой и омывающим её газом является сложным теплообменом - совместного действия конвекции, теплопроводности и теплового излучения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 30.5.2008, 15:55
Сообщение #8


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Заказчик у нас .. без царя в башке. У них производство, а они не знают теплоизбытков. Знают только площадь греющихся металитческих поверхностей, и их температуру.
Нет слов. Какая формула самая простая и тупая?
довольно прикидочно, и приблизиииииительно.

Щас вот Молчанова читаю, вникаю )) bestbook.gif

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 30.5.2008, 15:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 30.5.2008, 16:04
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(Александр Васильев @ 30.5.2008, 16:55) [snapback]257966[/snapback]
Нет слов. Какая формула самая простая и тупая?

Первая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rusik
сообщение 30.5.2008, 16:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 114
Регистрация: 18.5.2008
Пользователь №: 18820



Здесь что-то подобное было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nkassandra
сообщение 30.5.2008, 16:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682



вот страничка из справочника:Прикрепленный файл  стр.32.pdf ( 100,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1138
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 30.5.2008, 18:22
Сообщение #12


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



коэффициент теплопередачи от стали к воздуху скажите, люди добрые, хоть примерно )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 30.5.2008, 18:52
Сообщение #13





Guest Forum






Какая температура на поверхности бака?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 30.5.2008, 20:41
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Stan @ 30.5.2008, 18:52) [snapback]258000[/snapback]
Какая температура на поверхности бака?

Уточняю вопрос:
1. Что за жидкость в баке
2. Какая температура жидкости
3. Какая температура окружающего бак воздуха
4. Поверхность бака круглая или плоская
5. Толщина стенки бака
6. Есть ли тепловая изоляция и какая, если есть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 30.5.2008, 20:45
Сообщение #15





Guest Forum






Ну если по Гамбургскому счету smile.gif , тогда еще необходимо задаться конвективной скоростью воздуха на поверхности бака. Стенку можно принять плоскую.

Сообщение отредактировал Stan - 30.5.2008, 20:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 31.5.2008, 12:30
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



коэффициент теплопроводности строительной стали 50,00ккал/м ч град
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 31.5.2008, 12:34
Сообщение #17


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Про жидкость в баке ничего не известно, да и не хочется углубляться. температура в помещении +40, температура поверхности +100. следовательно dt=60.

Q=a*F*dt

заминка с этим самым "a".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 31.5.2008, 12:40
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



переводной коэффициент ккал в Вт 1,163
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 31.5.2008, 13:21
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(itanja @ 31.5.2008, 13:40) [snapback]258115[/snapback]
переводной коэффициент ккал в Вт 1,163

Это коэфициент теплоотдачи от стенки к воздуху. Лучше посчитать. Если примерно, то где-то в районе 10-30.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.5.2008, 13:28
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если бы задали габариты, тогда можно было бы расчитать точнее. Здесь даётся результат на 1м2 плоской поверхности
Parameters
ambient temperature (°C) 100.0
temperature of medium (°C) 40.0
thickness of insulation (mm) 0.0
surface area (mВІ) 1.00
type of material ST
surface heat transfer coefficient h (W/mВІK) 9.00

Results
mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0430
thermal transmittance k (W/mВІK) 43000.000
heat loss Q (W) -539.89
decrease of Q due to the insulation (%) 0.0
Если изменится температура помещения теплоотдача тоже резко меняется. Поэтому надо определить конечную цель - что Вы хотите, а потом под эту цель выполнить расчёты. А так это просто познавательные цифры.

Сообщение отредактировал jota - 31.5.2008, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 31.5.2008, 13:34
Сообщение #21





Guest Forum






Какую принимали скорость воздуха?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.5.2008, 13:52
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Stan @ 31.5.2008, 13:34) [snapback]258121[/snapback]
Какую принимали скорость воздуха?

Надо залезть в математику проги или определить:
Коэф. теплоотдачи зависит:
1. от теплового излучения Е; Е=0,13 для алюмин. пов; 0,44 - для стали; 0,93 для неметал.(изоляция)
2. от конвекции - в данном случае принята турбулентная конвекция (тупо по программе), в других случаях надо пользоваться техлитературой и внести коэф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 31.5.2008, 14:07
Сообщение #23





Guest Forum






Для расчета коэфициента теплоотдачи необходимо вычислить число Нуссельта, для которого надо знать число Рейнольдса, зависящее от скорости. И режим течения для данного случая скорее будет ламинарным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.5.2008, 14:16
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Согласен, насчёт методики. Насчёт режима - надо знать местные условия, вентиляцию и т.д. Лучше принять более тяжёлый вариант - турбулентность - при которой потери выше. Если в натуре окажется ниже, ничего плохого...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 2.6.2008, 10:58
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Цитата(jota @ 30.5.2008, 21:41) [snapback]258013[/snapback]
Уточняю вопрос:
1. Что за жидкость в баке
2. Какая температура жидкости
3. Какая температура окружающего бак воздуха
4. Поверхность бака круглая или плоская
5. Толщина стенки бака
6. Есть ли тепловая изоляция и какая, если есть

По-моему для расчета не хватает немножко исходных данных. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.6.2008, 13:19
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Странная Белка @ 2.6.2008, 10:58) [snapback]258523[/snapback]
По-моему для расчета не хватает немножко исходных данных. biggrin.gif

Конечно нехватает. biggrin.gif
Считал из того что было. Но честно предупредил, что это только возможность, а не фактический расчёт. Если бы были все данные, можно тогда получить что-то похожее.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 2.6.2008, 21:03
Сообщение #27


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Поверхности цилиндрические, есть и вертикальная, и горизонтальная, и низ.

Пытаюсь воспользоваться формулой Q=a*F*dt

Если взять усредненно данные по таблице 2.9 из учебного пособия Волкова, "Вентиляция промышленного здания",
то при t пов=100оС, t пом=30оС, тепловыделения с 1м2 составляют примерно 1 кВт.
Прикрепленный файл  p0040.jpg ( 392,64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 544


тогда, если пытаться найти "a" (коэффициент теплоотдачи от поверхности к воздуху, кДж/(ч*м2*оС) "от обратного", получается (очень усредненно), что:
Q =a кДж/(ч*м2*оС)*1(м2)*70оС
a кДж/(ч*м2*оС)=Q(кДж/ч*м2*оС)/1м2/70оС
1 Джоуль=1 Вт*сек, следовательно 1кДж=1кВт*сек, или 0,000277 кВт*час
а=0,000277/1/70=0,00000396 (кВт*ч*м2*оС)
Для нашего помещения, где t пом=40оС, формула Q=a*F*dt будет давать такой результат
Q(кВт*час)=0,00000396*1*60/3600=0,85кВт/ч

Посчитал, и понял, что можно было проще поступить, 1кВт (из таблицы)/70*60=0,85кВт*ч bang.gif

А в целом, можно полагаться на этот расчет, или я в корне чтото перепутал? tomato.gif

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 2.6.2008, 21:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 2.6.2008, 21:10
Сообщение #28





Guest Forum






Что такое квт/ч????

Киловатты не бывают деленными на время.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 2.6.2008, 21:20
Сообщение #29





Guest Forum






Наберите в поиске "Задачник по теплопередаче" Краснощеков, Сукомел. Главы 3 и 4, но лучше с первой smile.gif

Сообщение отредактировал Stan - 2.6.2008, 21:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 2.6.2008, 21:24
Сообщение #30


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(Stan @ 2.6.2008, 22:10) [snapback]258724[/snapback]
Что такое квт/ч????

Киловатты не бывают деленными на время.



отредактировал, конечно умножить. bestbook.gif

http://janko.front.ru/
вот тут нашел "Задачник по теплопередаче" Краснощеков, Сукомел
на ближайшее время есть чем заняться

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 2.6.2008, 21:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 2.6.2008, 21:26
Сообщение #31





Guest Forum






Цитата(Александр Васильев @ 2.6.2008, 22:24) [snapback]258735[/snapback]
отредактировал, конечно умножить. bestbook.gif

И не умножить. biggrin.gif helpsmilie.gif

Сообщение отредактировал Stan - 2.6.2008, 21:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.6.2008, 21:26
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Александр Васильев @ 2.6.2008, 21:15) [snapback]258730[/snapback]
в общем, пипец. Голова квадратная, а толку 0. tomato.gif

Сделайте проще:
Во-первых поясните что и для чего Вы хотите это сделать - или посчитать необходимую изоляцию, чтобы снизить потери и температуру в помещении, или просто определить потери тепла.
Во-вторых, определившись с первым, выложите эскиз бака с размерами.
В- третьих, ответьте на вопросы в моём предыдущем посте.
Это всё для того, чтобы получить приблизительный конечный результат.
Если же Вы просто поставили себе цель расчитать по формулам калькулятором - я пасс. Принцип помню, но алгебру с арифметикой вспоминать не хочу и не имею времени. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 2.6.2008, 21:28
Сообщение #33





Guest Forum






Бак на сцену!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 2.6.2008, 21:45
Сообщение #34


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Баки...

2 шт: высота 8 м. д=5400мм, . температура поверхности 90оС
2 шт: высота 8 м. д=5400мм, . температура поверхности 60оС

2 шт: высота 8 м. д=5400мм, . температура поверхности 72оС
2 шт: высота 8 м. д=5400мм, . температура поверхности 102оС

2 шт: высота 8 м. д=8400мм, . температура поверхности 76оС

Температура в помещении 40оС.

? теплоизбытки. Пол всем правилам, я должен спросить Зака о тепловыделениях от этих баков, и я спросил. На что он ответил что не знает, а знает только их размеры и температуру поверхности.
Более того, там очень влажно, но поскольку об этом информации вообще никакой, считать нужно по теплу.
Заказчик хочет чтоб было "не жарко".

Точного расчета не сделать, поскольку при снижении температуры в цехе , как я понимаю, теплоотдача от баков вырастет, и так далее, да и не нужно это уж совсем точно, я думаю. Просто порядок суммы, скока киловатт нужно удалять. Сказать заку, что не можем мы такие рассчеты произвести, как то язык не поворачивается, вот и собсссно и все. Голова точно квадратной формы уже)))))

Сообщение отредактировал Александр Васильев - 2.6.2008, 21:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 2.6.2008, 23:26
Сообщение #35





Guest Forum






Для первого случая:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет001.jpg ( 153,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 295
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 2.6.2008, 23:33
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У меня получилось 69,8 кВт

Сообщение отредактировал jota - 2.6.2008, 23:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 2.6.2008, 23:40
Сообщение #37





Guest Forum






Я считал по В.В.Нащокину "Техническая термодинамика и теплопередача" - свободное движение жидкости и газов вдоль вертикальной поверхности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 2.6.2008, 23:57
Сообщение #38


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Цитата(Александр Васильев @ 30.5.2008, 19:22) [snapback]257996[/snapback]
коэффициент теплопередачи от стали к воздуху скажите, люди добрые, хоть примерно )

Какой смысл охлаждать помещение, если баки не изолированы. Пока вы не охладите баки до требуемой температуры внутреннего помещения процесс теплопередачи баков будет проходить быстрее процесса охлаждения так как в данном помещении в качестве изоляции служит воздушная прослойка помещения и наружние ограждающие конструкции. Какой смысл охлаждать аккамулятор тепла?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.6.2008, 0:04
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не считал горизонтальной поверхности, только вертикальные. Горизонтальные если надо могу просчитать, надо там уменьшит конвекцию.

Calculation for Heat Loss in Pipes 2.6.108
Project AVOK - AB- Piter
Company
1
Parameters
ambient temperature (°C) 40.0
temperature of medium (°C) 60.0
tube diameter (mm) 5400.0
thickness of insulation (mm) 0.0
pipe length (m) 8.0
type of material ST
surface heat transfer coefficient h (W/m²K) 10.28

Results
mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0410
thermal transmittance k (W/m K) 174.352
heat loss Q (W) -27896.37
2
Parameters
ambient temperature (°C) 40.0
temperature of medium (°C) 72.0
tube diameter (mm) 5400.0
thickness of insulation (mm) 0.0
pipe length (m) 8.0
type of material ST
surface heat transfer coefficient h (W/m²K) 10.28
cost per kWh ($) 0.80
Results
mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0416
thermal transmittance k (W/m K) 174.353
heat loss Q (W) -44634.35
3
Parameters
ambient temperature (°C) 40.0
temperature of medium (°C) 90.0
tube diameter (mm) 5400.0
thickness of insulation (mm) 0.0
pipe length (m) 8.0
type of material ST
surface heat transfer coefficient h (W/m²K) 10.28

Results
mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0425
thermal transmittance k (W/m K) 173.976
heat loss Q (W) -69590.30

4
Parameters
ambient temperature (°C) 40.0
temperature of medium (°C) 102.0
tube diameter (mm) 5400.0
thickness of insulation (mm) 0.0
pipe length (m) 8.0
type of material ST
surface heat transfer coefficient h (W/m²K) 10.28
cost per kWh ($) 0.80
Results
mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0431
thermal transmittance k (W/m K) 174.354
heat loss Q (W) -86479.79

5
Parameters
ambient temperature (°C) 40.0
temperature of medium (°C) 76.0
tube diameter (mm) 8400.0
thickness of insulation (mm) 0.0
pipe length (m) 8.4
type of material ST
surface heat transfer coefficient h (W/m²K) 10.28
cost per kWh ($) 0.80
Results
mean thermal conductivity lambda (W/m K) 0.0418
thermal transmittance k (W/m K) 271.216
heat loss Q (W) -82015.70

©
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 3.6.2008, 7:05
Сообщение #40





Guest Forum






Горизонтальные поверхности я тоже не считал. С ними у меня бедет 53,5 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 3.6.2008, 11:17
Сообщение #41


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



У всех по разному в результате получается.


СЧИТАЮ: ОДИН КОТЕЛ, высота 8 м. д=5400мм, . температура поверхности 90оС

площадь вертикальной поверхности=8*(2*3,14*2,7)=135м2
площадь горизонтальной поверхности (верх+низ)=3,14*2,7*2,7=22,9*2=45,8м2

Смотрю по таблице 2.9

t р.з.=30оС
t пов.=90оС

с вертикальной поверхности выделяется в час 841Вт
с горизонтальной поверхности выделяется в час 956 Вт

135*0,841=113 кВт (вертикальные поверхности)
45,8*0,956=43,8 (горизонтальные поверхности)

Суммарно 156 кВт с одного котла.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 3.6.2008, 11:55
Сообщение #42





Guest Forum






Цитата(Александр Васильев @ 3.6.2008, 12:17) [snapback]258948[/snapback]
Суммарно 156 кВт с одного котла.

Для укрупненки сойдет smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 3.6.2008, 12:01
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 20913
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вы взяли Т помещения 30*С, а мы считали 40*. 10*С разница даёт очень много
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 3.6.2008, 13:03
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(Александр Васильев @ 3.6.2008, 12:17) [snapback]258948[/snapback]
с вертикальной поверхности выделяется в час 841Вт
с горизонтальной поверхности выделяется в час 956 Вт

Ватты никуда не выделяются, тем более в час. Это мощность. Выделяются ккал и килоджоули.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.12.2025, 1:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных