Задача: имеем приточную установку заводского изготовления на 3000 кубов/час. В данном случае Systemair, но может быть и любая другая. Скорость вентилятора 1450 об/мин, само собой, он на виброопорах. Естественно, в составе установки имеется калорифер для подогрева притока. Заказчик настаивает на его подключении через вставки из гофрированной нержавеющей трубы. Так ли это необходимо в случае использования в качестве основных
1) металлических труб
2) пластиковых труб?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 18)
инж323
сообщение 30.5.2008, 23:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В обоих случаях перебор.
Только не стоит близко опоры располагать к калориферу,пусть концы подлинней будут к узлу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 30.5.2008, 23:46
Сообщение #3


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



ИМХО дело вообще не в качестве труб а в удобстве/простоте монтажа - гибкие ини и есть гибкие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 31.5.2008, 7:19
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
дело вообще не в качестве труб а в удобстве/простоте монтажа - гибкие ини и есть гибкие
+1 добавлю, не только монтажа, но демонтажа wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 31.5.2008, 13:34
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



А оправдывает ли упрощение монтажа покупку этих гибких труб? И насколько они надёжны в эксплуатации? Просто видел их на выставках, но не думал о их целесообразности для приточных утсановках. Приточки что ли ходуном ходят, что им нужно гибкое подключение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 31.5.2008, 13:40
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



не только монтажа, но демонтажа
Верно!
Святое правило - прежде чем войти, узнай, как сможешь обеспечить себе выход.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 31.5.2008, 18:18
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10887
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Приточки что ли ходуном ходят, что им нужно гибкое подключение?
необязательно. вообще - к любому вопросу надо подходить без фанатизьма, но по месту. если условия для работы стеснёные, если нет возможности выполнить подводку так, чтоб обеспечивался свободный доступ для демонтажа т/о и для устройства виброгашения, короче - если иначе не получается, то надо ставить гибкую, если можно обойтись - то так тому и быть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 31.5.2008, 18:24
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Готовые, комплектные узлы регулирования, т.н. узлы быстрого монтажа на гибких трубах - для унификации.
Т.е. нет жёсткой привязки межосевых расстояний и такой узел практически подходит к любому калориферу в установленном поле мощностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_milord_*
сообщение 1.6.2008, 14:17
Сообщение #9





Guest Forum






Хочется :
1.выслушать аргументацию заказчика;
2.увидеть место монтажа;
3. узнать температуру воды( 70-90 или перегретая).

Думаю после этого вопрос уйдет сам собой.
Если приточка монтируется на полу в свободной вент камере,и меняться в ближайшее время ничего не будет ,то я не вижу необходимости в гибкарях.

P.S. были в практике случаи, когда монтажники "забывали" поставить гибкое соединение на двигатель ,либо придвигали калолорифер или/и фильтр так,что гибкие вставки просто не работали. Может у заказчика тоже был такой опыт?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 2.6.2008, 21:56
Сообщение #10


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Спасибо всем.

1. Аргументация - вибрация, хоть она и маленькая, будет передаваться на трубы и разрушать их соединения. Зак какой-то материаловед (в прошлом biggrin.gif ), ну и знаете, как бывает - считает себя шибко умным, а всех вокруг - халтурщиками. Просто кто-то ему на другом объекте так подключил подогрев притока.
2. Свободного места - прорва.
3. 85/65С.

Еще раз : приточка фирменная

Сообщение отредактировал Alex_ - 2.6.2008, 22:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Drangool_*
сообщение 4.6.2008, 10:03
Сообщение #11





Guest Forum






На самом деле использование гибкой подводки преследует только одну цель - максимально облегчить демонтаж калорифера, если в этом будет необходимость - отвернул две гайки и снял. Попробуйте проделать такое, если калорифер подключён металлическими трубами на сварке! biggrin.gif А насчёт вибрации - тут вопрос спорный. Единственный источник вибрации, на мой взгляд - циркуляционный насос узла обвязки. Получается, мы калорифер защищаем от вибрации? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 4.6.2008, 10:27
Сообщение #12


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



Цитата(Giedi Prime @ 31.5.2008, 14:34) [snapback]258122[/snapback]
А оправдывает ли упрощение монтажа покупку этих гибких труб? И насколько они надёжны в эксплуатации? Просто видел их на выставках, но не думал о их целесообразности для приточных утсановках. Приточки что ли ходуном ходят, что им нужно гибкое подключение?

ну всеж уже сказали - дома у себя поробуйте в туалете к раковине к смесителю воду подвести металлом (газ к газовой плите тоже самое в принципе) - уйдет сколько времени и мата ? пластиком жестким - уйдет сколько времени и мата? и просто гибким шлангом - почувствуйте разницу

Сообщение отредактировал AAANTOXA - 4.6.2008, 10:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
WhiteShark
сообщение 4.6.2008, 10:31
Сообщение #13


инженегр


Группа: Участники форума
Сообщений: 484
Регистрация: 6.9.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3906



Извиняюсь за почти оффтоп, но киньте ссылочку на производителя или че-нить в этом роде. А то диаметры интересуют. Какие бывают? tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 4.6.2008, 11:23
Сообщение #14


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



http://www.sanimport.com.ua/ru/catalogue/category_8.htm
а вообще в яндекс! )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.6.2008, 16:07
Сообщение #15


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Drangool @ 4.6.2008, 11:03) [snapback]259356[/snapback]
На самом деле использование гибкой подводки преследует только одну цель - максимально облегчить демонтаж калорифера, если в этом будет необходимость - отвернул две гайки и снял... А насчёт вибрации - тут вопрос спорный...

Угу. Я тоже где-то так думал. Спасибо еще раз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 5.6.2008, 21:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Вопросов больше не имею. Но пообсуждать это дело ведь надо было? Ясно-понятно, что гибкими шлангами легче подключаться. Только одно дело за 5 баксов бытовой шланг или промышленный из нержавейки. Меня просто интерсовала цена вопроса и целесообразность. Народ всё объяснил, за что ему и спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KORMAN_*
сообщение 13.4.2015, 12:27
Сообщение #17





Guest Forum






ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ!!! Подскажите у меня есть приточная установка подключена с помощью гибких вставок, хотим их убрать, если документы обязывающие их нахождение там?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 13.4.2015, 13:52
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Цитата(KORMAN @ 13.4.2015, 12:27) *
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕ!!! Подскажите у меня есть приточная установка подключена с помощью гибких вставок, хотим их убрать, если документы обязывающие их нахождение там?

СП 73.13330.2012 п.6.4.11. Обращайте внимание на материал и конструкцию вставок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KORMAN_*
сообщение 15.4.2015, 13:24
Сообщение #19





Guest Forum






Спасибо большое!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 0:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных