> Монтаж биметаллических радиаторов "на сцепке", Как соединить 2 радиатора?
Гость_Мексиканец_*
сообщение 3.6.2008, 13:56
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день уважаемые специалисты!
Сделал проект отопления. Отопительные приборы- биметаллические радиаторы.
Трубопроводы- стальные. В некоторых местах - радиаторы соединяются "на сцепке".
Вопрос:
Как это осуществить?
Монтажники не могут с одной стороны трубы нарезать "правую" резьбу с другой стороны "левую" (немогут сделать "левую", нет инструмента)
Поэтому без дополнительных узлов соединить не удается.
У меня мысли следующие:
1. Сделать неразборное соединение, подсоединить по участку трубы к каждому радиатору, сделать сварное соединение. - но много минусов!

2. Стальная муфта с внутренней резбой, с помощью ее соединяем 2 участка трубаы Ду25- вроде так все время делают? но на практике я не пробовал.



Кто сталкивался с подобными вопросами откликнитесь пожайлуста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Антон Львович
сообщение 4.6.2008, 14:46
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3454



Вторая мысль верна, используете соединительные меж-секционные ниппеля (левая-правая резьба), потом через сгоны с муфтами стыкуете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.6.2008, 14:51
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Для этого есть пробки и с левой и с правой резьбой имеющие отверстие в котором обычная трубная резьба.А затни уже в эту пробку вкручивают ответный патрубок для сгона ,либо американки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мексиканец_*
сообщение 4.6.2008, 17:10
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо!

Но если использовать пробки- размер резьбы 3/4".
А для "сцепки" в этом случае необходимо использовать трубу 1".
Я думаю вывернуть пробку, и вместо ее- "американку" 1", затем стальная труба.
Но совпадают ли резьбы "американки" и внутренняя резьба 1" в радиаторе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 4.6.2008, 19:14
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



А почему обязательно дюймовую трубу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.6.2008, 19:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Мексиканец @ 3.6.2008, 13:56) [snapback]259018[/snapback]
В некоторых местах - радиаторы соединяются "на сцепке".

Вы могли бы объяснить зачем делаете сцепку? На сцепке падает мощность - 2 сцепленных прибора имеют значительно меньшую мощность, чем те же два включённые параллельно.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Мексиканец_*
сообщение 5.6.2008, 16:47
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(zeman @ 4.6.2008, 20:14) [snapback]259630[/snapback]
А почему обязательно дюймовую трубу?


При таком соединении приборов (не совсем эффективное, но иногда востребованное) существует требование, чтобы диаметр соединительной трубы совпадал с диаметром верхнего "коллектора" прибора, или пробки. Иначе, я думаю, в следующий радиатор теплоносителя вообще мало будет "попадать" . Где-то в нормах прописано.
Могу ошибаться конечно(

Не люблю эти соединения ("сцепку)- но иногда делаю.

Сообщение отредактировал Мексиканец - 5.6.2008, 16:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 6.6.2008, 0:10
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Сцепка иногда была "вынуждена" и для "чугунины" рекомендована 32 мм .

Типа "диаметр соединительной трубы совпадал с диаметром верхнего "коллектора" прибора" - тогда точно не будет эффекта "jota" - иметь значительно меньшую мощность.

Сцепка -
Больше 20 секций собирать не было смысла - неподъёмный или удобно было подключить второй прибор за перегородкой.
Алюминиевые можно назначать 30 и более секций, но, как правило "россыпью" они не поставляются, обычная комплектация 2-12 секций.

Умнее нагрузки на приборы сразу разбивать исходя из реально ожидаемого теплосъёма.
И точно - стремиться "сцепку" избегать.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 6.6.2008, 0:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prochor
сообщение 6.6.2008, 12:36
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 16.1.2008
Пользователь №: 14509



Заказать токарю боченок.С одной стороны левая резьба с др.правая , далее сгон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.6.2025, 13:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных