Елка
сообщение 4.6.2008, 13:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



День добрый! У меня ситуация такая :сдала проект в экспертизу, в нем трапы из венткамер присоединены к водостокам. Меня завернули сказали подрубиться к К2. И объяснили это тем что во время дождя венткамеру может затопить. Я конечно не отрицаю такой возможности. Но меня удивило то, что раньше мы согласовывали такие проекты, а тут бах. Ведь нет же норм запрещающих присоединяться к водостокам?....Поделитесь, пожалуйста, опытом кто-нибудь прошел экспертизу и согласовылвал проект подобного рода?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 26)
Raven21
сообщение 4.6.2008, 14:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738



Возможно запректировать обратный клапан между трубопроводом водостока и трапом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 4.6.2008, 14:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



На сколько я знаю из венткамер очень небольшое количество стоков и они не пройдут через обратный клапан...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raven21
сообщение 4.6.2008, 14:29
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738



почему не пройдут? а вот помещение вент камеры не затопит во время дождя. Хотя я плохо понимаю как их может затопить? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 4.6.2008, 14:39
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



Ну если стоки не смогут продавить клапан, то смысл трапа теряется. А ливневка может затопить в случае засора допустим....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raven21
сообщение 4.6.2008, 14:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738



Тогда от венткамеры нужно выполнить отдельный дренажный трубопровод с выпуском на отмостку здания (на пример как делают от большенства кондиционеров), или ставить трап с защитой от обратного тока воды. Помоему я гдето встречал марка HL. Нужно там помотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 4.6.2008, 14:48
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



Ну на отмостку мне никто не разрешит....а кинте ссылочку, плиз, трапа с защитой!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Raven21
сообщение 4.6.2008, 14:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738



Цитата(Елка @ 4.6.2008, 15:48) [snapback]259520[/snapback]
Ну на отмостку мне никто не разрешит....а кинте ссылочку, плиз, трапа с защитой!

http://hl-rus.ru/tovar.php?ct_index=533
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 4.6.2008, 14:57
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



Спасибо Вам за помощь! Очень интересный трапчик!

Сообщение отредактировал Елка - 4.6.2008, 15:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 4.6.2008, 15:04
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Елка @ 4.6.2008, 14:45) [snapback]259490[/snapback]
Ведь нет же норм запрещающих присоединяться к водостокам?

СНиП 2.04.01-85* п.20.2 прим. 2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 4.6.2008, 15:10
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



То есть трап из венкамеры можно определить, как санитарный прибор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.6.2008, 17:06
Сообщение #12


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Елка @ 4.6.2008, 15:10) [snapback]259539[/snapback]
То есть трап из венкамеры можно определить, как санитарный прибор?

Именно так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 4.6.2008, 17:13
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



Спасибо всем большое! Значит буду тянуть к К1.
P.S.Экспертиза , как всегда, права....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 4.6.2008, 17:22
Сообщение #14


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Однажды я присоединял трап из котельной к внутреннему водостоку. Но! Пол крышной котельной был на 3м выше воронок на крыше- она располагалась над лифтовой. Никто не спорил.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 4.6.2008, 17:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Трап.JPG ( 41,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.6.2008, 18:53
Сообщение #15


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



ну одно дело когда трап подключается высоко....
другое дело когда венткамера внизу.
ливневка очень часто закупоривается льдом на выпуске на отмостку. Поэтому "нижнюю" камеру затопит.
А лучше всегда делать разрыв струи в таких помещениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 4.6.2008, 20:15
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



У меня водосток внутренний не на отмостку...
А каким образом организовать разрыв струи от трапа в венкамере? Расскажите пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 5.6.2008, 10:40
Сообщение #17


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Михаил I @ 4.6.2008, 18:53) [snapback]259621[/snapback]
ну одно дело когда трап подключается высоко....
другое дело когда венткамера внизу.
ливневка очень часто закупоривается льдом на выпуске на отмостку. Поэтому "нижнюю" камеру затопит.
А лучше всегда делать разрыв струи в таких помещениях.

А зачем? Хоть с разрывом затопит хоть без...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.6.2008, 10:55
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2008, 13:40) [snapback]259826[/snapback]
А зачем? Хоть с разрывом затопит хоть без...

разрыв можно в другом помещении сделать biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Yaushev
сообщение 5.6.2008, 11:32
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664



Цитата(Михаил I @ 4.6.2008, 19:53) [snapback]259621[/snapback]
ливневка очень часто закупоривается льдом на выпуске на отмостку. Поэтому "нижнюю" камеру затопит.
А лучше всегда делать разрыв струи в таких помещениях.


а кабель греющий проложить, чтобы не замерзло?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 5.6.2008, 13:20
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



А зачем? Хоть с разрывом затопит хоть без...
Ну не думаю, что если затопит не венкамеру, а какое-либо еще помещение заказчик будет доволен....

Сообщение отредактировал Елка - 5.6.2008, 13:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 5.6.2008, 13:38
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Всегда подключал в К1 и вопросов не было. В К2 не рисковал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елка
сообщение 5.6.2008, 14:23
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740



Спасибо! И мне придется в К1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
крокус
сообщение 10.6.2008, 16:06
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 15.2.2006
Пользователь №: 2152



Можно и в К2, только отдельным стояком, не врезаясь в стояк от кровли или в приямок, предназначенный для других случайных вод (если такие имеются). Или в К1, но трап ставьте обязательно с "сухим" сифоном, т. к. пересыхание гидрозатвора приведет к проникновению запахов из канализации в помещение венткамеры.



Сообщение отредактировал крокус - 10.6.2008, 16:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 10.6.2008, 17:40
Сообщение #24


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(крокус @ 10.6.2008, 17:06) [snapback]261772[/snapback]
Можно и в К2, только отдельным стояком

Ага только расчитать на совместную работу с напорной сетью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 13.6.2008, 2:06
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



обратный клапан ставте не боитесь, все продавит, я лично сам руками щупал этот клапан ,все продавит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 14.6.2008, 10:03
Сообщение #26


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(Алексей2 @ 13.6.2008, 3:06) [snapback]262462[/snapback]
обратный клапан ставте не боитесь, все продавит, я лично сам руками щупал этот клапан ,все продавит

Так запретила же экспертиза. А насчет чего щупать так это дело вкуса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей2
сообщение 14.6.2008, 14:57
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323



Цитата(Сантехник @ 14.6.2008, 11:03) [snapback]262654[/snapback]
Так запретила же экспертиза. А насчет чего щупать так это дело вкуса.

И объяснили это тем что во время дождя венткамеру может затопить. а не тем что не ставить клапан нельзя

Сообщение отредактировал Алексей2 - 14.6.2008, 14:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных