Экспертиза запретила присоединять трап из венкамеры к К2... |
|
|
|
4.6.2008, 13:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
День добрый! У меня ситуация такая :сдала проект в экспертизу, в нем трапы из венткамер присоединены к водостокам. Меня завернули сказали подрубиться к К2. И объяснили это тем что во время дождя венткамеру может затопить. Я конечно не отрицаю такой возможности. Но меня удивило то, что раньше мы согласовывали такие проекты, а тут бах. Ведь нет же норм запрещающих присоединяться к водостокам?....Поделитесь, пожалуйста, опытом кто-нибудь прошел экспертизу и согласовылвал проект подобного рода?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 26)
|
4.6.2008, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738

|
Возможно запректировать обратный клапан между трубопроводом водостока и трапом.
|
|
|
|
|
4.6.2008, 14:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
На сколько я знаю из венткамер очень небольшое количество стоков и они не пройдут через обратный клапан...
|
|
|
|
|
4.6.2008, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738

|
почему не пройдут? а вот помещение вент камеры не затопит во время дождя. Хотя я плохо понимаю как их может затопить?
|
|
|
|
|
4.6.2008, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Ну если стоки не смогут продавить клапан, то смысл трапа теряется. А ливневка может затопить в случае засора допустим....
|
|
|
|
|
4.6.2008, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738

|
Тогда от венткамеры нужно выполнить отдельный дренажный трубопровод с выпуском на отмостку здания (на пример как делают от большенства кондиционеров), или ставить трап с защитой от обратного тока воды. Помоему я гдето встречал марка HL. Нужно там помотреть.
|
|
|
|
|
4.6.2008, 14:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Ну на отмостку мне никто не разрешит....а кинте ссылочку, плиз, трапа с защитой!
|
|
|
|
|
4.6.2008, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738

|
Цитата(Елка @ 4.6.2008, 15:48) [snapback]259520[/snapback] Ну на отмостку мне никто не разрешит....а кинте ссылочку, плиз, трапа с защитой! http://hl-rus.ru/tovar.php?ct_index=533
|
|
|
|
|
4.6.2008, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Спасибо Вам за помощь! Очень интересный трапчик!
Сообщение отредактировал Елка - 4.6.2008, 15:09
|
|
|
|
|
4.6.2008, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Елка @ 4.6.2008, 14:45) [snapback]259490[/snapback] Ведь нет же норм запрещающих присоединяться к водостокам? СНиП 2.04.01-85* п.20.2 прим. 2
|
|
|
|
|
4.6.2008, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
То есть трап из венкамеры можно определить, как санитарный прибор?
|
|
|
|
|
4.6.2008, 17:06
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Елка @ 4.6.2008, 15:10) [snapback]259539[/snapback] То есть трап из венкамеры можно определить, как санитарный прибор? Именно так.
|
|
|
|
|
4.6.2008, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Спасибо всем большое! Значит буду тянуть к К1. P.S.Экспертиза , как всегда, права....
|
|
|
|
|
4.6.2008, 17:22
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Однажды я присоединял трап из котельной к внутреннему водостоку. Но! Пол крышной котельной был на 3м выше воронок на крыше- она располагалась над лифтовой. Никто не спорил.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 4.6.2008, 17:51
Прикрепленные файлы
Трап.JPG ( 41,86 килобайт )
Кол-во скачиваний: 89
|
|
|
|
|
4.6.2008, 18:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
ну одно дело когда трап подключается высоко.... другое дело когда венткамера внизу. ливневка очень часто закупоривается льдом на выпуске на отмостку. Поэтому "нижнюю" камеру затопит. А лучше всегда делать разрыв струи в таких помещениях.
|
|
|
|
|
4.6.2008, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
У меня водосток внутренний не на отмостку... А каким образом организовать разрыв струи от трапа в венкамере? Расскажите пожалуйста!
|
|
|
|
|
5.6.2008, 10:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9553
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Михаил I @ 4.6.2008, 18:53) [snapback]259621[/snapback] ну одно дело когда трап подключается высоко.... другое дело когда венткамера внизу. ливневка очень часто закупоривается льдом на выпуске на отмостку. Поэтому "нижнюю" камеру затопит. А лучше всегда делать разрыв струи в таких помещениях. А зачем? Хоть с разрывом затопит хоть без...
|
|
|
|
|
5.6.2008, 10:55
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Serg Ivanov @ 5.6.2008, 13:40) [snapback]259826[/snapback] А зачем? Хоть с разрывом затопит хоть без... разрыв можно в другом помещении сделать
|
|
|
|
|
5.6.2008, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 22.5.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 8664

|
Цитата(Михаил I @ 4.6.2008, 19:53) [snapback]259621[/snapback] ливневка очень часто закупоривается льдом на выпуске на отмостку. Поэтому "нижнюю" камеру затопит. А лучше всегда делать разрыв струи в таких помещениях. а кабель греющий проложить, чтобы не замерзло?
|
|
|
|
|
5.6.2008, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
А зачем? Хоть с разрывом затопит хоть без... Ну не думаю, что если затопит не венкамеру, а какое-либо еще помещение заказчик будет доволен....
Сообщение отредактировал Елка - 5.6.2008, 13:20
|
|
|
|
|
5.6.2008, 13:38
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Всегда подключал в К1 и вопросов не было. В К2 не рисковал.
|
|
|
|
|
5.6.2008, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 9.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 12740

|
Спасибо! И мне придется в К1.
|
|
|
|
|
10.6.2008, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 15.2.2006
Пользователь №: 2152

|
Можно и в К2, только отдельным стояком, не врезаясь в стояк от кровли или в приямок, предназначенный для других случайных вод (если такие имеются). Или в К1, но трап ставьте обязательно с "сухим" сифоном, т. к. пересыхание гидрозатвора приведет к проникновению запахов из канализации в помещение венткамеры.
Сообщение отредактировал крокус - 10.6.2008, 16:06
|
|
|
|
|
10.6.2008, 17:40
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(крокус @ 10.6.2008, 17:06) [snapback]261772[/snapback] Можно и в К2, только отдельным стояком Ага только расчитать на совместную работу с напорной сетью.
|
|
|
|
|
13.6.2008, 2:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323

|
обратный клапан ставте не боитесь, все продавит, я лично сам руками щупал этот клапан ,все продавит
|
|
|
|
|
14.6.2008, 10:03
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(Алексей2 @ 13.6.2008, 3:06) [snapback]262462[/snapback] обратный клапан ставте не боитесь, все продавит, я лично сам руками щупал этот клапан ,все продавит Так запретила же экспертиза. А насчет чего щупать так это дело вкуса.
|
|
|
|
|
14.6.2008, 14:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 3.4.2008
Из: Волоград
Пользователь №: 17323

|
Цитата(Сантехник @ 14.6.2008, 11:03) [snapback]262654[/snapback] Так запретила же экспертиза. А насчет чего щупать так это дело вкуса. И объяснили это тем что во время дождя венткамеру может затопить. а не тем что не ставить клапан нельзя
Сообщение отредактировал Алексей2 - 14.6.2008, 14:57
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|