Врезка в водопровод, Врезка в полиэтиленовый водопрод |
|
|
|
5.6.2008, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738

|
Согласно ТУ Водоканала необходимо выполнить в резку в полиэтиленовый водопровод Ду300мм без отключения водопровода, подскажите какие существуют методы выполнения выше указанного вида работ?
Сообщение отредактировал Raven21 - 5.6.2008, 8:29
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 23)
|
5.6.2008, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Сейчас Вас к поиску пошлют... была тема
|
|
|
|
|
5.6.2008, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738

|
Цитата(AlexStar @ 5.6.2008, 9:47) [snapback]259765[/snapback] Сейчас Вас к поиску пошлют... была тема давайте без ликбеза!
|
|
|
|
|
5.6.2008, 9:18
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Raven21 @ 5.6.2008, 10:02) [snapback]259778[/snapback] давайте без ликбеза! Есть накидные муфты с патрубком для врезки.
|
|
|
|
|
5.6.2008, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738

|
Цитата(Vitori @ 5.6.2008, 10:18) [snapback]259790[/snapback] Есть накидные муфты с патрубком для врезки. С сылочкой не поделитесь?
|
|
|
|
|
5.6.2008, 9:24
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Vitori @ 5.6.2008, 12:18) [snapback]259790[/snapback] Есть накидные муфты с патрубком для врезки. на 300 нет. До 200 только.
|
|
|
|
|
5.6.2008, 9:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 27.1.2007
Пользователь №: 5738

|
Цитата(Михаил I @ 5.6.2008, 10:24) [snapback]259793[/snapback] на 300 нет. До 200 только. тогда каким образом это можно сделать?
|
|
|
|
|
5.6.2008, 9:28
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
только отключением воды и установкой тройника
|
|
|
|
|
5.6.2008, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
или спросить у авторов ТУ, как они себе это представляют...
|
|
|
|
|
5.6.2008, 11:39
|
Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 9.5.2008
Пользователь №: 18558

|
Сейчас проходит выставка в Крокус Сити, там есть спецальные аппараты, которые позволяют сделать врезку без отключения трубы.
|
|
|
|
|
5.6.2008, 13:40
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Михаил I @ 5.6.2008, 10:24) [snapback]259793[/snapback] на 300 нет. До 200 только. Максимальный размер вентиля для врезки под давлением - 315/63.
|
|
|
|
|
5.6.2008, 14:00
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Очень интересно. А производитель?
|
|
|
|
Гость_БДИ_*
|
5.6.2008, 14:03
|
Guest Forum

|
В Москве есть несколько крупных застройщиков, которые имеют подобные установки (ЗАО ПК "ТЕРМОСЕРВИС", ЗАО "СУ-155" к примеру). Ну а в Ижевске наврядли Вы найдёте такую роскошь  Если, край надо - позвоните им, мож приедут на подмогу
|
|
|
|
|
5.6.2008, 14:20
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Установки то сертифицированные? Или они сами для себя коловороты делают?
|
|
|
|
|
5.6.2008, 14:46
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Михаил I @ 5.6.2008, 15:00) [snapback]259930[/snapback] Очень интересно. А производитель? ЦТФ. ООО"Центр Тех Форм" Источник - общий каталог , март 2008 года.
|
|
|
|
Гость_БДИ_*
|
5.6.2008, 14:46
|
Guest Forum

|
Сертифицированы, сертифицированы. На выполнение этих работ они заключают официальный договор со всей юридической ответственностью, с разработкой соответствующего ППР и согласованием его в соответствующих эксплуатирующих организациях. А МВК да МОЭК лажу не очень-то будут жаловать  . Ну и деньги по договору за эти работы соответствующие берут  Не каждому по карману. Только в очень исключительных случаях. Отсюда и установок на такие диаметры очень мало. Проще отключить сеть.  Только прошу правильно меня понимать: речь идёт о присоединении трубы Д=300 к неотключаемой (диаметр действующего трубопровода значения не имеет).
Сообщение отредактировал БДИ - 5.6.2008, 14:52
|
|
|
|
|
5.6.2008, 14:47
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
В Оренбурге и Тюмени (что ближе к Ижевску) у них есть отделения.
Сообщение отредактировал Vitori - 5.6.2008, 14:48
|
|
|
|
|
5.6.2008, 16:05
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Vitori @ 5.6.2008, 17:46) [snapback]259951[/snapback] ЦТФ. ООО"Центр Тех Форм" Источник - общий каталог , март 2008 года. Посмотрел, у них предел вообще Ду160мм
|
|
|
|
|
5.6.2008, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Ранопроходная врезка это фикция.
|
|
|
|
Гость_aparat2_*
|
5.6.2008, 16:29
|
Guest Forum

|
|
|
|
|
|
6.6.2008, 18:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9558
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Raven21 @ 5.6.2008, 9:26) [snapback]259795[/snapback] тогда каким образом это можно сделать? http://vitogas.ru/?m=item&id=691 У Хавле есть аппарат сверлит дырку до 50мм диаметром под давлением..
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 6.6.2008, 18:04
|
|
|
|
|
7.6.2008, 6:04
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Есть, но на трубу более 225 нет. А жаль.
|
|
|
|
|
7.6.2008, 15:53
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9558
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Михаил I @ 7.6.2008, 6:04) [snapback]260630[/snapback] Есть, но на трубу более 225 нет. А жаль. И что? Перевелись умельцы на Руси? Нестандартный хомут к той машинке не сообразят? В Закарпатье вон в магистральные газопроводы народ под давлением подключается
|
|
|
|
|
7.6.2008, 20:39
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Serg Ivanov @ 7.6.2008, 16:53) [snapback]260895[/snapback] В Закарпатье вон в магистральные газопроводы народ под давлением подключается  Угу, и скока гибнет при этом... от выброса конденсата например и т.п?
|
|
|
|
|
  |