Сплющило бак гидромодуля чиллера |
|
|
|
5.6.2008, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.3.2007
Из: СПб
Пользователь №: 6338

|
Дано: чиллер RHOSS, четыре компрессора, двухконтурный с гидромодулем. Работает на разветвленную сеть холодоснабжения в паре с таким же чиллером (подключены к сети параллельно). При внезапном пропадании электрического питания и остановке чиллера (второй чиллер продолжал работать) бак гидромодуля оказался сплющен. При установившемся режиме работы давление гликоля на входе в чиллер составляло не менее одного бара. Утечки гликоля в других местах системы после аварии не обнаружено. В схеме поток водно-гликолевой смеси из приемного коллектора входит в пластинчатый испаритель, далее в бак, из него насосом подается в подающий коллектор. Перед подающим коллектором стоит обратный клапан. При аварии холодильные контура не пострадали, давление стоит. Кто-нибудь сталкивался с подобным явлением? Где тут могут быть грабли?
Прикрепленные файлы
11.jpg ( 71,93 килобайт )
Кол-во скачиваний: 140
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 12)
|
5.6.2008, 17:18
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата В схеме поток водно-гликолевой смеси из приемного коллектора входит в пластинчатый испаритель, далее в бак, из него насосом подается в подающий коллектор стандартная схема выглядит так: обратка -> насос -> чиллер -> бак -> подача предполагаю что проблема где-то тут. сплющить могло только разряжение, либо в статитике (вероятней всего), либо в динамике (удар).
|
|
|
|
|
5.6.2008, 20:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.3.2007
Из: СПб
Пользователь №: 6338

|
Благодарю за ответ. Сам я склоняюсь к тому, что в данном случае было динамическое воздействие на жидкость. Другое дело, что описанная мной компоновка чиллера (обратка-чиллер-бак-насос-подача) придумана изготовителем. Думается, что в этом случае неприятности можно было избежать, поддерживая более высокое давление в гидравлическом контуре. Зато теперь появилась прекрасная возможность внимательно прочитать мануал к чиллеру
|
|
|
|
|
6.6.2008, 11:25
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
а нет ли в гидро.системе какой-либо задвижки с эл.приводом, завязанной на работу остановившегося чиллера? если такая задвижка есть и она закрыла поток перед баком, то насос вполне мог сотворить такое безобразие  и еще - а есть ли полная уверенность, что эти два события, пропажа питания и сплющенный бак, связаны меж собой без участия шаловливых ручек эксплуатации? истина д.б. где-то рядом.. повышенное изб.давление в системе могло и не помочь при наличии расширительных баков достаточного объёма и при достаточной дури у насоса
|
|
|
|
|
6.6.2008, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 1.3.2007
Из: СПб
Пользователь №: 6338

|
По поводу задвижек - однозначно отсуствуют. Грязевик на трубе, идущей в чиллер - чистый. Была замечена следующая особенность в работе исправной машинки: при избыточном давлении гликоля на входе в чиллер 1.1 бар и давлении на выходе из него более двух, давление в баке равнялось нулю. Видно, дури у насоса действительно хватает, раз такой перепад давления срабатывается на испарителе. Сегодня подняли давление в системе, чтобы в баке было хоть полбара избыточного давления, отрегулировали давление в расширительных баках, думаю, что жизнь наладится.
|
|
|
|
|
6.6.2008, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Объява. "Куплю центробежнный водяной насос с глубокой (до 0,1ата) эксгаустерной характеристикой. Писать на личку." Шутка юмора. Гидравлическое (в смысле вода) разрежение, динамическое -профессор Жуковский ( ну,тот который,"отец русской авиации")должен идти в первый класс. По сучеству, дарю схемку "картины кражи, в динамики"с момента отключения электризма. 1-й этап -см. тему "Причина гибели чиллера,автор M.Mar" (здесь на подфоруме) - далее варианты, но смысл один, произошла локализация некого объема воды (между клапанами обратным и др электромеханич. или ледяной пробкой в коллекторе и обр.клапаном,и т.п.) с последующим понижением температуры этого объёма. и как следствие- понижение давления. В результате что и имеем.
|
|
|
|
|
6.6.2008, 18:37
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
ниченипонял
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
6.6.2008, 19:38
|
Guest Forum

|
Цитата(vadim999 @ 6.6.2008, 18:36) [snapback]260492[/snapback] Объява. "Куплю центробежнный В результате что и имеем. Попроще, пожалуйста. Без Циолковского.
|
|
|
|
|
6.6.2008, 20:13
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Бак аккумулирующий или расширительный(в смысле мембрана есть)? Вадим, поясните как бак заперся между испарителем и ОК, если второй чиллер работал и подпирал своим насосом испаритель через обратку?
|
|
|
|
|
7.6.2008, 8:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
To LordN. - " Не верю !!!" То Майкл. Просче могу только ребенку. Спецам-звиняйте, как получится. Как можно обойтись без упоминания разработчика теории (и Практики) "гидроудара" проф. Жуковского на такой перл , См. здесь. LordN,"стих" 1, строка-Последняя. To i-I-i. Не знаю. Схема не выложена; и потом ,сказано "... -далее варианты, но смысл один". P.S. Плз, где посмотреть на форуме как делается "цитирование " фрагментов (слов, строк, абзацев ) из сообщения.
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
7.6.2008, 13:10
|
Guest Forum

|
Спасибо. Теперь-другое дело, все понятно.
|
|
|
|
|
7.6.2008, 14:33
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата где посмотреть на форуме как делается "цитирование " http://forum.abok.ru/index.php?act=HelpЦитата Цитирование сообщений
Под каждым сообщением в теме имеется кнопка «Ответить». При нажатии на эту кнопку, вы сможете ответить в тему, с цитированием того сообщения, под которым нажали данную кнопку.
Так же под каждым сообщением есть кнопка «Цитата», которая позволяет включать цитатой в ответ выбранное сообщение. Тем самым можно выбрать несколько сообщений для цитирования. Нажав внизу или сверху страницы кнопку «Ответить», вы попадете в форму ответа со вставленными сообщениями в виде цитат, которые вы выбирали. Для удобства, при выделении кнопка «Цитата» подсвечивается или меняет вид. а так же - скопировать кусок цитируемого текста в свой ответ, выделить текст, нажать кнопку "цитата"
|
|
|
|
|
9.6.2008, 8:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
To LordN. Спасибо, буду осваивать обязательно. Смотрю такие "драчки" на подфорумах затеялись. Прямо,как после зимней спячки проснулись. А моя техника "общения" сдерживает "полет" мыслей. Так,что ваш совет,-во время.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)