Не являсь большим специалистов в этой теме, хотелось бы обратить внимание на один момент, а каково давление в расширительном баке при отсуствии давления воды в контуре. Сам я запускал да и монтировал всего один чиллер за свою жизнь, подобная ситуация была, но чиллер работал на воде с автоматической подпиткой . При заливке воды в теплом состоянии давление поднимали до 2,5 очков . приотключенноой подпитке при работе чиллера давление потихоньку падало, как только открываеш подпитку всё устаканивалось и работьало нормально. После отключения чиллера давление в системе принагреве возрастало до 3,5 очков. Так как предохранительный клапан настроили на 4,5 очка, то ни чего не происходило и подпитку повторно включать не приходилось. В твоем случае 2 варианта 1. или охладить гликоль и дозаправить (при остановленном насосе) до расчетного давления 2. перещитать всю гидравлику (с поправкой на гликоль - у него больше температурный коэфициент расширения по моему) на предмет соотвествия общего объема системы и обема расширительного бака. И в обоих случаях проверить давление в расширительном баке при отсуствии давления в системе. Прочти как вообще пасчитываются эти самые расширительные баки для отопления и всё станет ясно. И пожалуй самый нереальный вариант, а не перекрыват ли 3-х ходовой клапан проток воды к насосу, но тогда были бы чудеса с аварийным отключением.
|