> CORRIGO E15...., как восстановить прошивку?
Гость_andrei1972_*
сообщение 18.6.2008, 21:26
Сообщение #1





Guest Forum






na displee migaet tolko kursor.....e-tuul ne soedinjaet,,,piset 4to kontroller ne podklju4en....

4o slu4ilos ....podskazite pozaluista
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 84)
wise_fox
сообщение 19.6.2008, 11:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Случилось вот что: кто-то нажал reset-pin...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shylock
сообщение 21.6.2008, 10:11
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 220
Регистрация: 13.1.2007
Из: UK
Пользователь №: 5511



Search в E-tool делали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timbaba
сообщение 22.6.2008, 23:38
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.6.2008
Пользователь №: 19961



У меня тоже самое случилось ohmy.gif
Поиск в Etool сделал контроллер нашел, но адрес его
изменился на 254/30 и конекта нет helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 23.6.2008, 15:40
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Это стандартный адрес для резетнутой коряги.
Так в чем проблема-то? в Е-tool выставляете для связи этот адрес (254.30) и заливаете прошивку
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timbaba
сообщение 23.6.2008, 17:00
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.6.2008
Пользователь №: 19961



ViS пожалуста подробнее объясните непросвещенному
где в E-tool можно адрес поменять и где взять прошивку.
Буду очень благодарен за помощь bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 23.6.2008, 17:05
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Главное окно E-tool, закладка Configuration, в меню слева иконка System, в списке справа параметры PLA Adress и ELA Adress
Меню Tools->Reload controller with landuage..... - заливаете прошивку. Хотите - сконфигурируйте сперва все в проге за 15 минут, потом лейте, не хотите - лейте "по умолчанию" и конфигурируйте полдня с кнопок на контроллере wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timbaba
сообщение 23.6.2008, 17:09
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 22.6.2008
Пользователь №: 19961



Огромное спасибочки biggrin.gif
Завтра же проверю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 27.6.2008, 10:08
Сообщение #9





Guest Forum






Пришла установка MAXI2000 с Корригой на борту. В комплекте диск с E-Tool и документация на английском. Возникло несколько вопросов:
1. А в контроллерах CORRIGO E28 меню на русском языке есть?
2. Инструкцию пользователя придётся сочинять?
3. Какой кабель нужен для подключения к компу... и где его взять?
Вроде всё. На следующей неделе планируем подключать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 27.6.2008, 12:07
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



1. А в контроллерах CORRIGO E28 меню на русском языке есть?
2. Инструкцию пользователя придётся сочинять?
3. Какой кабель нужен для подключения к компу... и где его взять?
[/quote]

Ответы:
1. Меню на русском есть, но в нем есть ошибки, особенно если будете конфигурировать DO из контроллера с русским меню, то "приятно" удивитесь тому, что, например выход, сконфигурированный как 1-я ступень нагрева, работает совсем не на нагрев, а на охлаждение. И в списке аварий кое-что перепутано. Настоятельно советую русское меню не использовать при настройке контроллера и пуско-наладке, ну а потом, когда все отладите и запустите, можно и в русский вариант переключить.
2. Инструкция уже выкладывалась на этом форуме, поищите.
3. Кабель нужен с преобразователем интерфейса RS485/RS232.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 27.6.2008, 12:14
Сообщение #11





Guest Forum






Большое спасибо!
Инструкцию уже нашёл smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex.kora
сообщение 10.10.2008, 17:35
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 4164



Боб, ай нид хелп!
Есть сабж в версии е15д.
Был смонтирован этой весной шабашниками, так что происхождение неизвестно. Наступили холода.
Вентустановка стала подавать в помещение +8. На контроллере выставлено +20, режим управления - по температуре в канале. Состояние Y 1 - ноль. Остальные выходы не используются. В ручном режиме на Y1 можно выставить уровень, температуру меряет = процессор и аналоговая часть живы. Ночами срабатывает защита по низкому приточному воздуху.
Решил переконфигурить e-tool'ом.
Не тут то было.
Лана, похоже сьехала прошивка. Перезалью.
Пошел процесс, внезапно посыпались ошибки, контроллер перезагрузился.
Теперь моргает квадратиком. Попытка выставить 254.30 и reload languae приводят к "не обнаружен".
Кнопку утыкал всю. При нажатии на нее краснеет p/b при отпускании опять зеленееет.
У кого какие мысли?

Сообщение отредактировал alex.kora - 13.10.2008, 10:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 10.10.2008, 19:20
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(alex.kora @ 10.10.2008, 22:35) [snapback]301491[/snapback]
Есть сабж в версии е15д.
Был смонтирован этой шабашниками, так что происхождение неизвестно. Наступили холода.
Вентустановка стала подавать в помещение +8. На контроллере выставлено +20, режим управления - по температуре в канале. Состояние Y 1 - ноль. Остальные выходы не используются. В ручном режиме на Y1 можно выставить уровень, температуру меряет = процессор и аналоговая часть живы. Ночами срабатывает защита по низкому приточному воздуху.


Не "партизаньте" , раскажите про установку по подробнее какой калорифер?, чем регулируется температура?, какой фирмы вентилятор?, какие входы и выходы и под что задействованы?. Тут технари а не "ясновидящие" чем подробнее вы опишите проблему, тем выше вероятность того что вам смогут помочь.
Цитата
Решил переконфигурить e-tool'ом.
Не тут то было.
Лана, похоже сьехала прошивка. Перезалью.


Какие были при том сообщения программы? Почему вы сделали такой вывод?

Цитата
Пошел процесс, внезапно посыпались ошибки, контроллер перезагрузился.
Теперь моргает квадратиком. Попытка выставить 254.30 и reload languae приводят к "не обнаружен".
Кнопку утыкал всю. При нажатии на нее краснеет p/b при отпускании опять зеленееет.
У кого какие мысли?


Могу посоветовать проделать следующее, выньте батарейку, и дайте "отдохнуть " контролеру пару часов, после чего начните все сначала.
При прошивке, снимите питание, силу с вентилятора и других мощных потребителей.
Я сам недавно бодался с Коригой E-15S, Было нечто похожее на ваш случай, в части попытки сконфигурировать прошивку фирмы систем аир, получилось только перепрошить, вероятно в фирме пользуются какой то другой програмой, не e-tool'ом.

Про помехи при прошивке, они могли прийти по питающей сети, по радиоэфиру, от сотового телефона, имхо. Какой преобразователь USB - RS485 используете? Я использовал некий беспородный, не было и нет другого пока, заказал, жду.
В моем случае происходит следующее, при подключенном контролере к буку в момент запуска вентилятора виснет связь судя по индикации имеет место попытка обмена между контролером и буком, Rx и Tx часто часто мигают , бук не реагирует на мыша и на клавиши.
Следующей попыткой было повторить то же самое но при питании бука от аккумулятора, картина изменилась, повис только бук, и помогла только перезагрузка.
До этого, когда я тестировал систему с отключенной силой на вентиляторе, ничего подобного не происходило, пускатели срабатывали и ничего не зависало.
Способ решения проблеммы я нашел следующий, установил в провода RS485, тумблер и на время старта вентилятора, секунд на 10-20 просто рву связь, программа кричит что связь потеряна, после разгона вентилятора включаю тумблер и связь восстанавливается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex.kora
сообщение 11.10.2008, 9:47
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 4164



Цитата
Не "партизаньте"

Да не имеют смысла большинство ваших вопросов. Какая разница, какая установка и какой калорифер? Важно что на выходе управляющем, при работе от логики всегда 0, а руками можно выставить любое напряжение. Происхождение щита и правда неизвестно. Не арктика 100%. По дизайну похож на корф-нед, но не оно, т.к. стоял бы внутри не корриго, а сименс. Зачем знать фирму вентилятора?
А батареечку да, снимал на ночь, сейчас гляну, что там...
Кабель региновский, проводочки прозванивал. Наводки от мобилки... возможно, но маловероятно...
Контроллер снял со щита, теперь к нему кроме питания и кабеля связи ничего не подключено вобще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 11.10.2008, 10:25
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(alex.kora @ 11.10.2008, 14:47) [snapback]301621[/snapback]
Да не имеют смысла большинство ваших вопросов. Какая разница, какая установка и какой калорифер? Важно что на выходе управляющем, при работе от логики всегда 0, а руками можно выставить любое напряжение.

Ну вам виднее, не знаю ......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 13.10.2008, 8:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Цитата(arkt2006 @ 10.10.2008, 20:20) [snapback]301520[/snapback]
Могу посоветовать проделать следующее, выньте батарейку, и дайте "отдохнуть " контролеру пару часов, после чего начните все сначала.



имхо это жесть и ересь smile.gif пад сталом clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 13.10.2008, 10:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(wise_fox @ 13.10.2008, 13:53) [snapback]301868[/snapback]
имхо это жесть и ересь smile.gif пад сталом clap.gif


Вот там и оставайтесь, видимо это место для вас!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 13.10.2008, 10:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Какие основания у Вас полагать, что вскрытие контроллера с последующим изыманием аккумулятора что-то изменит? Вы сами себе придумали, что без этого никак не обойтись. Я перепрошил много десятков контроллеров Corrigo E и ни один не открывал, потому как незачем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex.kora
сообщение 13.10.2008, 11:33
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 4164



1. Вскрывать, чтобы убедиться, что нет вытекших конденсаторов, взорвавшихся варисторов и т.д. и т.п.
2. Обесточить девайс, у которого юзерская память висит на батарейке бывает полезно. Таким способом, помню, поднимались материнки микростаровские. Полежит без батарейки неделю и запускается.
3. Может прекратим флудить и ченить дельное скажем?
У меня стойкое ощущение, что сьехал лоадер, зашитый в микроконтроллер, соответственно шить нужно не через rs-485, а подцепляться на синенький разьем внутри девайса и шить 232 через конвертер типа max3232
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 13.10.2008, 13:37
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Ну вот, в версии E Tool 2.1 сообщение о срабатывании термостат пишен нормально и по-руссски smile.gif
Чего там еще нового?

Оп-па, теперь можно редактировать сами сообщения wub.gif Приятно удивлен! Респект создателям!

Сообщение отредактировал Анатолий1 - 13.10.2008, 13:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 13.10.2008, 14:22
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Еще там добавлены сигналы аварий - теперь не один общий Sensor Alarm, а по каждому AI отдельно. Языки не разделены на группы (language variants), все 20 языков загружаются сразу. Три варианта программы (Ventilation, Heating, Boiler) также одновременно присутствуют в памяти контроллера, при первом запуске после загрузки нужно выбрать какое приложение собираетесь использовать и какой язык активировать.
Это пока сходу что вспомнилось из нового.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex.kora
сообщение 13.10.2008, 15:22
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 4164



Все это, разумеется, офигительно.
Как девайс то из комы вывести кто знает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 13.10.2008, 15:34
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Давайте с начала:
1. В меню Tools-Searh for Controllers. Чего-нибудь отзывается?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 13.10.2008, 15:34
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



если девайс физически исправен - то нажать reset-pin, подключить к компу, найти его поиском в E-Tool и перепрошивать. Ничего нового в этом нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 13.10.2008, 18:45
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Еще попробовал как в рос. варианте делать конфигурацию smile.gif
В меню конфигур. DO отсутствуют пункты "рекуператор увеличить, рекуп. уменьшить". Из-за этого все дальнейшие пункты сдвигаются на два вниз. К примеру: ставим увлажнение/осушение(так видим на экране), а получаем таймер канал4(по факту работы)
smile.gif
Для интереса - прошелся по остальным пунктам меню конфигурации входов/выходов. Пропущенных пунктов не нашел. cool.gif
Пожалую только пункт "Темп выт.канала" лучше назвать темп выбрасываемого воздуха

Сообщение отредактировал Анатолий1 - 13.10.2008, 18:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex.kora
сообщение 14.10.2008, 7:31
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 4164



Цитата(Анатолий1 @ 13.10.2008, 16:34) [snapback]302048[/snapback]
Давайте с начала:
1. В меню Tools-Searh for Controllers. Чего-нибудь отзывается?

Пустил скан на всю ночь. Не отозвалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 14.10.2008, 8:47
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Тогда могу только предложить обратиться в сервисный отдел Арктики.

Цитата(Анатолий1 @ 13.10.2008, 19:45) [snapback]302126[/snapback]
Еще попробовал как в рос. варианте делать конфигурацию smile.gif
В меню конфигур. DO отсутствуют пункты "рекуператор увеличить, рекуп. уменьшить". Из-за этого все дальнейшие пункты сдвигаются на два вниз. К примеру: ставим увлажнение/осушение(так видим на экране), а получаем таймер канал4(по факту работы)
smile.gif
Для интереса - прошелся по остальным пунктам меню конфигурации входов/выходов. Пропущенных пунктов не нашел. cool.gif
Пожалую только пункт "Темп выт.канала" лучше назвать темп выбрасываемого воздуха

Совершенно верно. Там еще в авариях бардак в русском переводе, именно по этой причине конфигурировать контроллер надо из E-Tool, или в крайнем случае с самого контроллера, но только в англоязычном меню.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 14.10.2008, 16:12
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(alex.kora @ 14.10.2008, 12:31) [snapback]302297[/snapback]
Пустил скан на всю ночь. Не отозвалось.


Как ведут себя светодиоды Rx, Tx в контролере, при обращении-ответе должны мигать, может у вас связи с контролером нет.
Попробуйте заменить преобразователь RS485, можно взять почти любой, обратите внимание, у меня в последнем случае перепутаны провода А,В связь есть только при соединении накрест А-В, В-А. Проверьте RS485 ? если есть на чем,

Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex.kora
сообщение 16.10.2008, 15:47
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 4164



Цитата(arkt2006 @ 14.10.2008, 17:12) [snapback]302682[/snapback]
Как ведут себя светодиоды Rx, Tx в контролере, при обращении-ответе должны мигать, может у вас связи с контролером нет.
Попробуйте заменить преобразователь RS485, можно взять почти любой, обратите внимание, у меня в последнем случае перепутаны провода А,В связь есть только при соединении накрест А-В, В-А. Проверьте RS485 ? если есть на чем,
Удачи!

При подключении кабеля сразу загорается Rx на контроллере. В процессе поиска моргает светодиод на конвертере usb-rs485, на контроллере без изменений. Светит Rx, не светит Tx.
Кабель исправен, сегодня проверил на другом контроллере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 16.10.2008, 17:26
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(alex.kora @ 16.10.2008, 20:47) [snapback]303846[/snapback]
При подключении кабеля сразу загорается Rx на контроллере. В процессе поиска моргает светодиод на конвертере usb-rs485, на контроллере без изменений. Светит Rx, не светит Tx.
Кабель исправен, сегодня проверил на другом контроллере.

именно так вел себя у меня контролер, когда я подключал А-А и В-В, поменял накрест и все заработало, адаптер чуть ли не "самопальный", поэтому подключал проводами. На других приборах(разных) с RS 485, этот же адаптер подключается правильно, из чего вывод что перепутано в контролере. Контролер часом не Е-15S OEM? если да, то видимо это у них такая болезнь врожденная, или серия какая то левая.
попробуйте поменять местами провода А,В. светодиоды Tx,Rx, должны загораться кратковременно при обращении к контролеру со стороны компа, почти одновременно, визуально разницы не видно, все остальное время не горят.

Сообщение отредактировал arkt2006 - 16.10.2008, 17:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alex.kora
сообщение 18.10.2008, 12:17
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 28.9.2006
Пользователь №: 4164



smile.gif
Я читал ту тему. Проводочки местами менял, но это бессмысленно, т.к. к другому то контроллеру все и так подключилось... Может и правда, подохли входные цепи 485 на контроллере... даже не подохли, а просто ведут себя неадекватно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_фыва_*
сообщение 18.10.2008, 16:27
Сообщение #32





Guest Forum






Цитата(wise_fox @ 13.10.2008, 8:53) [snapback]301868[/snapback]
имхо это жесть и ересь smile.gif пад сталом clap.gif

подскажи, как препрограмировать пароли на Corrigo C40,если не известны старые? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 20.10.2008, 10:17
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Можно однодневный пароль попробовать запросить. Это проще, чем аккумулятор, который в серии С впаян в плату, вытаскивать.

Сообщение отредактировал wise_fox - 20.10.2008, 10:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_amurgag_*
сообщение 28.11.2008, 20:01
Сообщение #34





Guest Forum






Колеги, прошу помощи. Дело в том, что установив 3х Корриг е 28 без дисплея, я встретил проблемму контролеров, каторую не могу устранить. Установив Экран тип 2, я контролирую у1 у2 у3, но.... проблемма заключается в том, что нагрев на у1 всегда находится в положение 100%, конечно температуру корриго пытается вывести с помощью у2 и у3, но это не удачно, так как температура зашкаливает --> вот пример, - уставка 21, в канале 36, наулице - -7, а вода на подаче 70с. кориго делает у3 100%, го при этом нагрев тоже остается 100% и да же не двигается, у меня складывается впечатление что они вообще не для нагрева, а для охлаждения путём пост. нагрева с управлением холодом, до десятых долей. прошу помощи, помогите решить проблемму - подскажите если что знаете... спосибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 29.11.2008, 2:08
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что... Как сконфигурированы входы-выходы-аварии? может ручной режим по Y1? Можете проверить - не попутали ли при подключении местами датчики. Увы, экстрасенсов тут нет.

Сообщение отредактировал ViS - 29.11.2008, 3:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_amurgag_*
сообщение 29.11.2008, 21:16
Сообщение #36





Guest Forum






для VIs: я совета просил, а не пустой треп умника. я на коригах сабаку сьел и нечего тут глоголить "Можете проверить - не попутали ли при подключении местами датчики" вы меня оскорбили. я вам не хамил. не можешь помочь - не лезь. прощайте.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 29.11.2008, 22:08
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



(Последите лучше за своим тоном) Про датчики сказано на полном серьезе - никто не застрахован от ошибок, независимо от количества употребленных в пищу собак. У самого случались такие казусы, ничего оскорбительного в этом не вижу абсолютно. Кстати - а сколько собак-то съели (корриг поставили)? А то подобные формулировки вопроса наводят на мысль, что всего 3 упомянутых и поставили....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Vita_
сообщение 30.11.2008, 21:53
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667



здравствуйте!

я конечно тут не первая с такой проблеммой... Но надежда умирает последней!

" 1. В меню Tools-Searh for Controllers. Чего-нибудь отзывается? "

Вот,пожалуй, и все, что получилось. Отзывается, причем при поиске котроллера мигают и TxD и RxD. Находит и пишет: PLA-254,ELA-30, модель - EXOcompact 8. Но при попытке перегрузить контроллер с языковым набором №... некоторое время мигает RxD (TxD не мигает) и потом появляется сообщение "контроллер не подключен".
Подскажите, пожалуйста! Как быть-то?

контролпер Е8. После скачка напряжения взорвался варистор, а когда я его выпаивала, случайно нажала на пин ресет. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 30.11.2008, 22:45
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



аходит и пишет: PLA-254,ELA-30, модель - EXOcompact 8
Вот и поставте в E-Toll эти адреса(там сейчас 256, 256/кажется/).
Потом залейте версию для Corrigo. Потом верните прежние адреса.
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Vita_
сообщение 30.11.2008, 23:32
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667



вот здесь поставить? все равно пишет "не подключен"

Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 36,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 229


меня смущает, что не мигает TxD при попытке прошить...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 30.11.2008, 23:53
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



вот здесь поставить?
Нет, не здесь. Где-то в параметрах коммуникаций. Точней скажу завтра, с работы..


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 1.12.2008, 5:21
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Анатолий1 @ 30.11.2008, 23:53) [snapback]321631[/snapback]
вот здесь поставить?
Нет, не здесь. Где-то в параметрах коммуникаций. Точней скажу завтра, с работы..

Да нет, все правильно - здесь вводить в E-Tool адрес..
Vita, а при попытке прошить пишет именно "контроллер не подключен" ? Или может что-то типа "этот контроллер не является Корригой" ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Vita_
сообщение 2.12.2008, 1:32
Сообщение #43





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667



пишет именно "контроллер не подключен"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Saulius_*
сообщение 2.12.2008, 14:52
Сообщение #44





Guest Forum






Попробуй поставить Modbus Address off, может быть поможет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Vita_
сообщение 10.12.2008, 23:17
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667



простите за долгое отсутсвие...
Вот. пришла к следущему

Прикрепленный файл  Безымянный.png ( 30,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 286

у кого-то было такое?
как выйти из положения???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 11.12.2008, 11:40
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



а что ж адрес 254:254, а не 254:30?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Vita_
сообщение 28.12.2008, 1:34
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667



А это еще один принесли. Тоже только курсор мигает, но находится по адресу 254:254
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Vita_
сообщение 30.12.2008, 22:49
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667



Господа, даже неудобно как-то...
Нашла другой 232->485 конвертер и все получилось!!! tomato.gif

конвертер "ICP con i-7520"
всем огромное спасибо за помощь!

все равно не понятно,почему ч/з предидущий конвертер контроллер виделся но не шился, и скорость связи меняла и биты стоповые...

всем огромное спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konst@nT
сообщение 15.1.2009, 12:31
Сообщение #49





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716



Добрый день!
Зарегистрировался на вашем форуме, поскольку не могу подключиться к контроллеру.
У нас в офисе стоит Corrigo E15D-V, управляет приточной установкой. Прочитав в инструкции о возможности подключения её к компьютеру я кинул кабель ALARM 6x0.22 к серверной, взял попавшиеся под руку конверторы Rosslare MD-14 и Roline USB-RS232 (в компе нету СОМа), всё соединил, скачал программу E-Tool v1.8 и попробовал связаться. Ничего не вышло, как я не менял провода А и В местами.
На другой день я принёс из дома свой конвертор VIRIAL Rev.1, на котором гордо было написано "Made in Ukraine", и который до этого прекрасно работал с контроллером PXL-250, подключил его. Сначала возникла ситуация, когда постоянно горел светодиод RxD на контроллере, но я поменял А и В местами, и он погас.
На контроллере выставлен адрес 254.254. Программа не связывается с ним. При включении поиска на контроллере мигает RxD, т.е., команды от компа к нему доходят, но Тх молчит.
Я в недоумении, что делать дальше?
Критично ли, что я связываюсь через ЮСБ-КОМ адаптер, хотя он качественный, не китай?
Критично ли, что кабель - не витая пара, хотя длина - где-то метров 15?
Почему контроллер не отвечает на запросы программы?

Что делать дальше? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 15.1.2009, 14:01
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(Konst@nT @ 15.1.2009, 16:31) [snapback]339155[/snapback]
Добрый день!
Зарегистрировался на вашем форуме, поскольку не могу подключиться к контроллеру.

Критично ли, что кабель - не витая пара, хотя длина - где-то метров 15?
Почему контроллер не отвечает на запросы программы?

Что делать дальше? blink.gif


А для чего? с какой целью вы его хотите подключить к ПК?
Приточка нормально работает или есть какието проблемы?
Какая у вас версия прошивки?

Мой опыт борьбы с коригой rolleyes.gif
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=30067

Modbus - Active. Ставишь его в Not Active и все норм. Проверьте еще раз, что он у вас деактивирован.

Преобразователи USB -COM И СОМ -RS485 я брал у друзей, немного позже появилась нужда сделать пониже уставку защиты от замерзания по воде.
Адаптервы я к тому времени вернул друзьям. Пришлось просить снова, USB - COM на месте не оказалось, и я купил его в магазине новый, вроде и производитель тот же. Но при подключении получаю сообщение "отказанно в доступе".
Явно связь есть, все мигает как нужно, все выставлено как раньше но не достучаться.
Резетить и экспериментировать не стал, изменил с пульта и оставил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konst@nT
сообщение 15.1.2009, 19:45
Сообщение #51





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716



Подключить к ПК я хочу, чтобы иметь возможность удалённо управлять венткамерой (например, из дома, по VPN, или из серверной), отслеживать ошибки, т.к. в настоящий момент обнаружить, что вентиляция не работает, можно только зайдя в венткамеру и посмотрев на табло. А в идеале будет так: при появлении ошибки мне приходит СМС с нашего сервера, я, будучи дома (или на работе), захожу на компьютер с управляющей программой и определяюсь, в чём причина.

Приточка новая, работает НЕнормально, постоянно выбивает защита по заморозке, рвётся ремень и т.п. , в общем, куча вопросов к поставщикам...

Modbus отключен, я проверял.
Вопрос с проводом отпал, я временно кинул витую пару, попробовал через неё - никакой разницы.
Разобрал адаптер RS485-RS232 и переходник DB25-DB9 (сам адаптер 25-ти-пиновый), обнаружил, что в адаптере подключены 5 пинов - 2,3,4,7,20, а переходник - трёхпроводный. Обрадовался, допаял ещё два провода (RTS и DTR), собрал, эффекта никакого. RxD на контроллере мигает, TxD молчит, как партизан... Внутри контроллера никаких джамперов не надо ставить?
Нужны новые идеи, я в ступоре...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 16.1.2009, 5:17
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(Konst@nT @ 15.1.2009, 23:45) [snapback]339380[/snapback]
Подключить к ПК я хочу, чтобы иметь возможность удалённо управлять венткамерой (например, из дома, по VPN, или из серверной), отслеживать ошибки, т.к. в настоящий момент обнаружить, что вентиляция не работает, можно только зайдя в венткамеру и посмотрев на табло. А в идеале будет так: при появлении ошибки мне приходит СМС с нашего сервера, я, будучи дома (или на работе), захожу на компьютер с управляющей программой и определяюсь, в чём причина.


Ну вы прям космический корабль с приточки сделать хотите rolleyes.gif
Сконфигурируйте выход контролера и подключите внешнюю сигнализацию, лампу звонок и будет видно работает ли приточка. Что за производство такое, что без приточки ни минуты не выживает. Такое дистанционное обслуживание чревато, часто приточку нужно руками трогать и глазами смотреть что там произошло.
Цитата
Приточка новая, работает НЕнормально, постоянно выбивает защита по заморозке, рвётся ремень и т.п. , в общем, куча вопросов к поставщикам...

По защите от заморозки , либо у вас заниженны параметры теплоснабжения, либо завышена уставка защиты от замораживания. Рвется ремень- тут нужно по механике смотреть , может не соосность шкивов или там недотянут или перетянут ремень. И управление с компа тут вам не поможет.

Цитата
Modbus отключен, я проверял.
Вопрос с проводом отпал, я временно кинул витую пару, попробовал через неё - никакой разницы.
Разобрал адаптер RS485-RS232 и переходник DB25-DB9 (сам адаптер 25-ти-пиновый), обнаружил, что в адаптере подключены 5 пинов - 2,3,4,7,20, а переходник - трёхпроводный. Обрадовался, допаял ещё два провода (RTS и DTR), собрал, эффекта никакого. RxD на контроллере мигает, TxD молчит, как партизан... Внутри контроллера никаких джамперов не надо ставить?
Нужны новые идеи, я в ступоре...


По сигналам достаточно Tx, Rx, Gnd.
Попробуйте найти комп с физическим COM, что бы подключить фдаптер RS485 без преобразователя USB-COM.
Попробуйте заменить RS485 на RS422

По вышеуказанной ссылке Oleg u-k писал
На тему USB-485. У меня работает такая железка: ICP CON i-7561 usb to RS-232\422\485 converter.
Схема подключения такая:
Tx+ -> B
Tx- -> A
Rx- -> N
Rx+ -> E


Успехов

Сообщение отредактировал arkt2006 - 16.1.2009, 5:20
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konst@nT
сообщение 16.1.2009, 12:49
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716



Цитата(arkt2006 @ 16.1.2009, 4:17) [snapback]339501[/snapback]
Ну вы прям космический корабль с приточки сделать хотите rolleyes.gif
Сконфигурируйте выход контролера и подключите внешнюю сигнализацию, лампу звонок и будет видно работает ли приточка. Что за производство такое, что без приточки ни минуты не выживает. Такое дистанционное обслуживание чревато, часто приточку нужно руками трогать и глазами смотреть что там произошло.
Не производство - VIP офис одного оччччень крутого перца. Отсутствие комфортных условий может служить причиной к увольнению huh.gif поэтому я хочу вывести управление во все предполагаемые места моего пребывания.

Цитата(arkt2006 @ 16.1.2009, 4:17) [snapback]339501[/snapback]
По защите от заморозки , либо у вас заниженны параметры теплоснабжения, либо завышена уставка защиты от замораживания. Рвется ремень- тут нужно по механике смотреть , может не соосность шкивов или там недотянут или перетянут ремень. И управление с компа тут вам не поможет.
Абсолютно с вами согласен. Более того, я уже поднимал этот вопрос и перед тех. службой собственника здания, и перед организацией, монтировавшей нам вентустановку, но первые физически не могут дать горячую воду выше 50оС (теплообменник рассчитан на 90), а те люди, что монтировали, уже уволились и открещиваются от установки.
Цитата(arkt2006 @ 16.1.2009, 4:17) [snapback]339501[/snapback]
По сигналам достаточно Tx, Rx, Gnd.
Попробуйте найти комп с физическим COM, что бы подключить фдаптер RS485 без преобразователя USB-COM.
Попробуйте заменить RS485 на RS422

По вышеуказанной ссылке Oleg u-k писал
На тему USB-485. У меня работает такая железка: ICP CON i-7561 usb to RS-232\422\485 converter.
Схема подключения такая:
Tx+ -> B
Tx- -> A
Rx- -> N
Rx+ -> E
Успехов


Мне тоже пришла в голову эта мысль, более того, я уже притащил один довольно древний ящик с аппаратным портом, чтобы исключить ЮСБ-КОМ преобразователь. И что вы думаете - пошло! Связь установилась, конфигурация считана! Сейчас буду ломать голову, как запустить всё это через ЮСБ-КОМ адаптер. Возможно, поищу новые драйвера, возможно, поиграюсь параметрами порта в Е-Туле, по крайней мере, я определил причину неудачи!
Спасибо за поддержку!
Будет что-то интересное, напишу.


P.S. Как там, в Норильске, комбинаты травят город сернистым газом rolleyes.gif ? Я с 1985 по 1987 года жил в Талнахе, так как только ветер с Норильска, так сразу в горле першит...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konst@nT
сообщение 16.1.2009, 13:54
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716



Сейчас переустановил драйвера на Атеновский ЮСБ-КОМ адаптер на самые свежие, и связь наладилась.
Проблема решена!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 16.1.2009, 15:22
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(Konst@nT @ 16.1.2009, 16:49) [snapback]339697[/snapback]
P.S. Как там, в Норильске, комбинаты травят город сернистым газом rolleyes.gif ? Я с 1985 по 1987 года жил в Талнахе, так как только ветер с Норильска, так сразу в горле першит...


В 1985-87 было еще ничего, беспредел начался после 2000, уже лет 10 обещают закрыть аглофабрику и никелевый.
Народ бежит на материк, спецов почти не осталось ......

Успехов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 16.1.2009, 16:50
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Вдогонку
Пока не обеспечите нормальный теплоноситель система нормально работать не будет, или меняйте каклорифер на электрический, там всего то нужно будет добавить что то типа TTС2000 или подобный. И никакого риска замерзания rolleyes.gif

Успехов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konst@nT
сообщение 16.1.2009, 17:22
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716



Да, сейчас пытаюсь достать тех, кто её ставил, чтобы увеличили мощность теплообменника. Как вариант (но хуже в плане затрат) - дополнительный электрокалорифер...

Кстати, адаптер RS485-RS232 Rosslare MD-14 тоже прекрасно заработал, его и использую, запитав 12В.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 16.1.2009, 17:27
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Теплообменник сам к сети как подключен - по экономичной схеме или по схеме защиты от заморозки? Если по экономичной, то может проще будет перекинуть подключение труб и тогда может потянет и на 50 градусах, если калорифер с запасом стоит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Vita_
сообщение 21.1.2009, 21:00
Сообщение #59





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 29.10.2008
Пользователь №: 24667



Цитата(ViS @ 16.1.2009, 17:27) [snapback]339907[/snapback]
Теплообменник сам к сети как подключен - по экономичной схеме или по схеме защиты от заморозки? Если по экономичной, то может проще будет перекинуть подключение труб и тогда может потянет и на 50 градусах, если калорифер с запасом стоит.


Можно вопросик? Вы имеете в виду схемы количественного и качественного регулирования?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ppsa
сообщение 22.1.2009, 8:34
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 19.3.2006
Из: подольск
Пользователь №: 2398



Цитата(_Vita_ @ 21.1.2009, 21:00) [snapback]342255[/snapback]
Можно вопросик? Вы имеете в виду схемы количественного и качественного регулирования?

скорее прямоток-противоток
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konst@nT
сообщение 22.1.2009, 13:53
Сообщение #61





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716



Цитата(ViS @ 16.1.2009, 16:27) [snapback]339907[/snapback]
Теплообменник сам к сети как подключен - по экономичной схеме или по схеме защиты от заморозки?

Если вы имеете ввиду как подключены трубопроводы, то подающий - к "Inlet", обратный - к "Outlet". На теплообменнике написано - температура воды 90/70 (подача/обратка), мощность 15.9кВт. Судя по тому, что в реале получается 50/27, т.е перепад где-то и есть 20 градусов, то можно предположить, что свою мощность он отдаёт, но недостаточна температура теплоносителя.
Или я ошибаюсь?

Полез сам, измерил положение шкивов, оказалось, центральные плоскости шкивов разнесены на 5мм. Много это при длине ремня 1060мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 23.1.2009, 0:55
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Я имел ввиду несколько другое - в какой ряд по ходу воздуха идет в теплообменник подача. Если подача в последний ряд, а обратка с первого - это так называемая "экономичная схема" для более полной утилизации тепла с теплоносителя. В этом случае при недостаточной температуре теплоносителя и низкой забортной может уходить в заморозку. Такое подключение, в основном, идет как стандартное в буржуинских схемах (потому как у них в Европах не такие холодные зимы и им более критична экономия тепла). В наших условиях лучше подавать тепло в первый ряд теплообменника - теплосъем меньше, но зато гораздо труднее разморозить. А уж соответствие надписям Inlet и Outlet это вторично smile.gif А также может помочь и в случаях, когда как увас - теплоноситель "холодноват" изначально.

Сообщение отредактировал ViS - 23.1.2009, 0:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konst@nT
сообщение 23.1.2009, 12:25
Сообщение #63





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716



Судя по расположению труб, подача идёт в последний ряд. Если подключить наоборот - то будет ещё меньше теплосъём, а нам его и так не хварает.
Я смотрю, ещё в установке съэкономили на циркуляционных насосах, вода течёт за счёт циркуляционных насосов всего здания. Возможно, проток теплоносителя недостаточен.
Как думаете, если поставить насос, ситуация сильно изменится? Ещё раз напомню, сейчас перепад температур теплоносителя 50/27 градусов, на выходе воздух прибл. +10 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 24.1.2009, 0:32
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Циркуляционный насос ставить обязательно. Посмотрите перепад между прямой и обраткой, прикиньте скорость протока и посмотрите по данным калорифера - может и правда воды банально мало. Давите теплоснабженцев чтоб обеспечили необходимые условия на входе в систему, и по давлению и по температуре. В конце концов, если залить в машину 80-й вместо 98-го - она не поедет, объясните это им на пальцах.

P.S. Ушли от темы... это все лучше в отдельную тему... (может модеры отрежут?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konst@nT
сообщение 26.1.2009, 11:30
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 15.1.2009
Пользователь №: 27716



Да, отошли немного... Спасибо за ответ!
Сейчас я реализовал схему управления, какую хотел smile.gif теперь могу управлять коригой из дома, и мне приходят СМСки о неисправностях в работе.
Всем помогавшим большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 5.2.2009, 12:28
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



Господа, простите за археологию. Наткнулся на обьекте на Арктосовские шкафы. Мозги, коряга Е15. Системный пароль изменен. Кто знает, что они там пишут? И можно ли взломать с 8642?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 6.2.2009, 8:01
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(Vian @ 5.2.2009, 16:28) [snapback]348772[/snapback]
Господа, простите за археологию. Наткнулся на обьекте на Арктосовские шкафы. Мозги, коряга Е15. Системный пароль изменен. Кто знает, что они там пишут? И можно ли взломать с 8642?

Чем шкафы управляют?
А какая нужда взламывать, для чего?, попробуйте пароль 8642, если не поможет, попробуйте найти тех кто запускал установку в работу и узнать пароль у них. Если это не поможет и очень нужен пароль , тогда только перепрошивка, тут много про нее написано.

Успехов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vian
сообщение 6.2.2009, 9:00
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240



arkt2006, в том то и дело, что машины не работают. Монтажники ушли и ничего знать не хотят. А контроллер постоянно выдает кучу ошибок. Есть подозрение, что там с конфигурацией накосячили. Тоесть, без захода на системный уровень реанимировать машины не получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
wise_fox
сообщение 6.2.2009, 10:31
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 18.2.2006
Пользователь №: 2173



Обращайтесь в Арктику-Монтаж к Дмитрию Моторину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Анатолий1
сообщение 6.2.2009, 14:03
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964



Цитата(Vian @ 6.2.2009, 9:00) [snapback]349122[/snapback]
arkt2006, в том то и дело, что машины не работают. Монтажники ушли и ничего знать не хотят. А контроллер постоянно выдает кучу ошибок. Есть подозрение, что там с конфигурацией накосячили. Тоесть, без захода на системный уровень реанимировать машины не получится.


Можно сбросить все и прошить свою конфигурацию через Е-tool
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 6.2.2009, 14:43
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Анатолий1 @ 6.2.2009, 14:03) [snapback]349307[/snapback]
Можно сбросить все и прошить свою конфигурацию через Е-tool

Самый простой и оптимальный вариант rolleyes.gif

Сообщение отредактировал ViS - 6.2.2009, 14:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
arkt2006
сообщение 7.2.2009, 23:25
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 137
Регистрация: 2.3.2008
Из: Норильск
Пользователь №: 16144



Цитата(Анатолий1 @ 6.2.2009, 18:03) [snapback]349307[/snapback]
Можно сбросить все и прошить свою конфигурацию через Е-tool

Не самое простое и однозначное решение, и для человека который осваивает КОРИГО, и имее свои "подводные камни"

Попробуйте все-же начать от "печки" , найдите или составьте схемы , проверьте монтаж, соответствие датчиков и их подключение, разберитесь с "кучей ошибок", если система выдает ошибки значит она работает, и ошибки придется так или иначе устранять и перепрошивка их не устранит.
После перепрошивки все равно возникнет необходимось конфигурировать систему и разбираться какой датчик и какой привод, на какой вход , выход подключен.
Если собираетесь делать наладку то начинайте "сначала" а не с "середины".

Кто поставлял шкафы управления? попробуйте узнать пароль у поставщика, и напишите версию прошивки контролера, ее можно посмотреть и без пароля.
Если не подойдет пароль 8642 или окажется что меню контролера не соответствует описанию, такое бывает у приточек фирмы системаир, там ничего изменить в конфигурации нельзя.
Тогда альтернативы перепрошивки нет.


Успехов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Visl_*
сообщение 11.2.2009, 8:23
Сообщение #73





Guest Forum






Здраствуйте господа! У меня проблема с подключением контроллера к адаптеру RS485 (тоесть не могу понять куда и как подключать проводки c EOX-line (B, A, N, E на контроллере) в адаптер, у которого почему-то обозначаются только 3 из 4х присудствующих. RS-485(GND, A, B ) ну и отдельные для питания UBX(+24B,-24B) Контроллер - Corrigo e28, Адаптер RS-232C/RS-485 (Енергомера) ---> http://www.energomera.ru/products/askue/adapter_rs232_rs485 <--- Зарание огромное спасибо!

Сообщение отредактировал Visl - 11.2.2009, 8:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mamonth_*
сообщение 17.12.2010, 9:39
Сообщение #74





Guest Forum






Здравствуйте!
Я новичок на этом ресурсе, да и в автоматике тоже. В реальной жизни занимаюсь системным администрированием. Ну, и поскольку на отдел повешали диспетчеризацию, приходится помаленьку разбираться что и зачем.
Сейчас столкнулся с проблемой контроллера Corrigo E15-V. Установлен в шкафу автоматизации сдвоенной тепловой завесы Teddington вместо оригинального. По RS485-USB подключается и синхронизируется с ноутбуком. Проблема в отсутствии системного пароля. При попытке прозвона в Арктику односуточный пароль не дают. Требуют номер заказа этого контроллера. Возможно это связано с вопросами безопасности, либо с нежеланием работать. Установщик системы как организация не существует. Выяснить номер этого заказа не представляется возможным.
Программой E-Tools 3.0 от Regin сохранил текущую конфигурацию. Попытки перепрошить контроллер натыкаются на необходимость ввода системного пароля. Полный отказ контроллера на несколько дней может привести к неприятным, а, в случае особо низкой температуры, и к катастрофическим последствиям.
1 В связи с вышеизложенным каковы могут быть мои действия?
2 Сбросит системный пароль в состояние по-умолчанию сброс контроллера?
3 Если да, то смогу ли я вернуть прошивку в исходное состояние из сохраненной конфигурации (версия прошивки - 1.7, версия E-Tool - 3.0)?
4 Изменится ли системный пароль при возврате прошивки из сохраненной конфигурации?
5 Возможно ли настроить работающую систему на прошивке контроллера 3.0, зная настройки на 1.7? Большая ли разница у этих прошивок?
6 Если кто-нибудь может посодействовать получению односуточного пароля от Regin - буду крайне благодарен!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 17.12.2010, 9:55
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Вам поможет http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...st&p=521689
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mamonth_*
сообщение 17.12.2010, 11:22
Сообщение #76





Guest Forum






Цитата(aslanbek @ 17.12.2010, 9:55) *

ок. попробую.
только не в пятницу, ибо завтра суббота и -30 С.
пусть это будет понедельник. Шансов поправиться больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aslanbek
сообщение 17.12.2010, 11:42
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 179
Регистрация: 4.2.2010
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902



Кнопка сброса-никак не обозначенное еле заметное отверстие на правом торце контроллера,влезет только иголка или небольшая скрепка(если конечно не разбирать корпус).
Если не затруднит,отпишитесь о результатах эксперимента и не забудьте предварительно сохранить текущую конфигурацию.
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mamonth_*
сообщение 21.12.2010, 12:42
Сообщение #78





Guest Forum






Итак, результаты. В понедельник получил по пятничному запросу односуточный пароль в Арктике.
1 Поменял системный пароль
2 Сменил режим на определенную температуру приточного потока
3 Решил проблему с Nan в уставке температуры приточного потока деактивацией внешних уставок
4 Выставил температуру приточного потока в 70 град С
4 Реальная температура не поднимается выше 30 град С, хотя, нужно 70. Что я делаю не так?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 21.12.2010, 15:33
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(mamonth @ 21.12.2010, 12:42) *
4 Выставил температуру приточного потока в 70 град С
4 Реальная температура не поднимается выше 30 град С, хотя, нужно 70. Что я делаю не так?

newconfus.gif 70 градусов приточного? А вода у вас какая на входе? А калорифер/вентилятор подобраны так, чтоб могли выдать эти 70?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mamonth_*
сообщение 22.12.2010, 6:37
Сообщение #80





Guest Forum






нагревается тэнами.
про расчетные ограничения по температуре приточного потока ничего не знаю и навряд когда смогу узнать - конторы-установщика в природе нет уже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 22.12.2010, 11:06
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Хм, ну да... с чегой-то я решил, что вы водой греетесь?.... smile.gif
Аварию никакую контроллер не выдает? Например "High supply air temp" ? По умолчанию заводская настройка ограничения максимальной температуры в канала - как раз 30 град.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saltison2011
сообщение 9.2.2012, 0:01
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.12.2011
Из: киев
Пользователь №: 133574



Приятно что даже женщины осваивают столь сложные технологии!!!. всем обладателям EXOcompact C150, C280 они же апаратные клоны Corrigo E, поделитесь опытом перепрограмирования. сейчас трудятся 30 шт. под управлением EXO4, но стала задача управлять в ИТП трехходовым клапаном. отсюда вопрос можно ли с помощью E-tool (для кориг) перепрограмировать EXOcompact C150 на управление отоплением. прогу EXOdesinger запускал видит всех, проши меняет всем, готового макроса под отопления не нашол, только вент уст. (слил одну) может его там и нет, писать нужно самому, но не хватает опыта. E-tool берет своей простотой в обращении. может кому то удалось после ресета EXOcompact С150, достучатся к нему по 254:30, и накормить конфигом от E-tool..

Сообщение отредактировал saltison2011 - 9.2.2012, 0:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  AVent3_P3V3.rar ( 113,98 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SauliusS
сообщение 10.2.2012, 14:33
Сообщение #83





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 10.12.2009
Пользователь №: 42180



Видел такой процесс, заливали около года назад. Делался ресет контролера скрепкой, потом заливали программу. Сначала E-Tool ругался, что не тот контроллер, но программу давал заливать, и всё работало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 10.2.2012, 23:23
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(SauliusS @ 10.2.2012, 15:33) *
Сначала E-Tool ругался, что не тот контроллер, но программу давал заливать, и всё работало.

И когда он после резета находится Етулом, тот его как раз опознает как Exocompact, Корригу резетнутую wink.gif И опять Коррига становится собой после заливки прошивки wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
saltison2011
сообщение 11.2.2012, 19:05
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 16.12.2011
Из: киев
Пользователь №: 133574



подключал E-tool 1,8 в режиме поиска к EXOcompact С280, действительно видет его как EXOcompact. после сброса нашолся его по 254:30, конфиг. залить отказался, подыскиваю другой RS232---RS485. битва продолжается...

Сообщение отредактировал saltison2011 - 11.2.2012, 19:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  22042011_002_.jpg ( 478,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 6:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных