Растояние между инженерными сетями ит фундаментами, Мероприятия по уменьшению растояний |
|
|
|
23.6.2008, 8:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19962

|
Добрый день товарищи специалисты, подскажите пожайлуста ибо сталкиваюсь первый раз! Вобщем так : строители выдают задание! Шести этажное офисное здание со встроенным кофе. Через участок земли где проектируется это здание проходит Канализационный коллектор Ф600 , чтоб использовать максимально землю строители принимают там решение, в месте коллектора под зданием оставляют проезд (см прилагаемый документ) Собственно вопрос: Смотрим на расстояние по осям, этого проезда, 6400 сама толщина стены 200и 200 =6000 минус Ф600 = 5400! Смотрим СНиП ІІ-89-80 ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ таблица 9 «расстояние от фундаментов до самотечной канализации 3м минимум в свету». ГИП говорит что надо выполнить мероприятии по заключении этого коллектора в футляр! Вот если канализации пересекает что нибуть (водопровод, канал ,Ж/д дорогу) то такие мероприятия мне ясны! Как же в этом случаи ???? Подскажите пожайлуста , и вообще я здраво рассуждаю или я чего то не понимаю и как быть с тем проектируемым колодцем возможна ли установка его там? Р.С : В тех условиях написано что подключится в коллектор в районе застройки!
Прикрепленные файлы
ВК.dwg ( 385,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 82
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 15)
Гость_БДИ_*
|
23.6.2008, 10:51
|
Guest Forum

|
Футляр или ж/б обойма. Конструктивное решение разрабатывает проектировщик ВиК с последующим согласованием у эксплуататоров (Сочинский Водоканал). Устройство КК - как на проезжей части. В стеснённых городских условиях - это нормальная вещь.
|
|
|
|
|
23.6.2008, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Мне вот тока сейчас Московский водоканал запретил такую штуку сделать. Правда у меня 3хD1400 напорка.
|
|
|
|
|
23.6.2008, 11:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А высота этой арки какая?Кран и экскаватор не только на строительстве нужен,но и во время ремонта тоже. И под арками в 2-е трубы проходят. Несдаваемо в Москве так как нарисовано.
|
|
|
|
Гость_БДИ_*
|
23.6.2008, 12:33
|
Guest Forum

|
Значит разработанный конструктив не соответствует условиям прокладки.
|
|
|
|
|
23.6.2008, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19962

|
Цитата(инж323 @ 23.6.2008, 12:28) [snapback]265281[/snapback] А высота этой арки какая?Кран и экскаватор не только на строительстве нужен,но и во время ремонта тоже. И под арками в 2-е трубы проходят. Несдаваемо в Москве так как нарисовано. Высота арки 4 метра! Если я правильно понял то если убрать выпуски из зданий(в том направлении , что почти не возможно) то можно, положив его предварительно в футляр?
|
|
|
|
|
23.6.2008, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Если расширить(!) и повысить арку(?),то двойными трубами в обойме ж\б и контрольный уже после арки и потом только врезаться.Можно было б сославшись на стесненность поразговаривать в водоканалом. Это типа раздумий после обеда.
|
|
|
|
|
23.6.2008, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19962

|
Цитата(инж323 @ 23.6.2008, 16:50) [snapback]265395[/snapback] Если расширить(!) и повысить арку(?),то двойными трубами в обойме ж\б и контрольный уже после арки и потом только врезаться.Можно было б сославшись на стесненность поразговаривать в водоканалом. Это типа раздумий после обеда. И всетаки мне не ясно как на действующий коллетор можно надеть обойму??? И если рассширить и повысить вроде как получается что ни какокой обоймы не нужно! В СНиПе вроде как от фундамента растояние указано! а под пркой получается что можно! Или я не верно размышляю?!
|
|
|
|
|
23.6.2008, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Вокруг ф600 ставят опалубку(армирование само собой) и заливают бетоном.вот и вся обойма. Так со всеми трубами,что ближ 5 метров к фундаменту
|
|
|
|
|
23.6.2008, 16:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19962

|
Цитата(инж323 @ 23.6.2008, 17:20) [snapback]265411[/snapback] Вокруг ф600 ставят опалубку(армирование само собой) и заливают бетоном.вот и вся обойма. Так со всеми трубами,что ближ 5 метров к фундаменту этож что получится залили и забыли? замена в этом случае не буддет возможна!!! Но ход мыслей я понял! осталось тольк разобраться какие размеры заливать вокруг этой канализации . нет ли где про это прочитать?
|
|
|
|
|
24.6.2008, 9:52
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Дагомыс, однако 8-9 баллов по сейсмичности! У нас 7-8 и жесткие обоймы не применяются... 9.5. Заглубленные здания необходимо распола¬гать на расстоянии не менее 10 м от других сооружений и не менее 12Dext (Dext — наружный диаметр трубопровода) от трубопроводов. 9.9. Прочность канализационных сетей необходи¬мо обеспечивать выбором материала и класса прочности труб на основании статического расчета с учетом дополнительной сейсмической нагрузки, определяемой также расчетом. 9.10. Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыко¬вых соединений, определяемых расчетом. СНиП 2.04.03-85
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 24.6.2008, 10:06
|
|
|
|
|
24.6.2008, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19962

|
Цитата(Serg Ivanov @ 24.6.2008, 10:52) [snapback]265597[/snapback] У нас 7-8 и жесткие обоймы не применяются... какие применяются? Цитата(Serg Ivanov @ 24.6.2008, 10:52) [snapback]265597[/snapback] 9.5. Заглубленные здания необходимо распола¬гать на расстоянии не менее 10 м от других сооружений и не менее 12Dext (Dext — наружный диаметр трубопровода) от трубопроводов. Я так понимаю что у меня не заглубленное здание! Или я чего то не так понимаю? Цитата(Serg Ivanov @ 24.6.2008, 10:52) [snapback]265597[/snapback] 9.9. Прочность канализационных сетей необходи¬мо обеспечивать выбором материала и класса прочности труб на основании статического расчета с учетом дополнительной сейсмической нагрузки, определяемой также расчетом. 9.10. Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких стыко¬вых соединений, определяемых расчетом. СНиП 2.04.03-85 Дело в том что коллектор действующий , и кроме как залить опалубку вокруг него , и тем самым получить лоток , другого решения я не вижу! Примерно так (смотри загруженный фаил)
Прикрепленные файлы
Lotok.dwg ( 50,31 килобайт )
Кол-во скачиваний: 63
|
|
|
|
|
25.6.2008, 16:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(DA_ @ 24.6.2008, 12:43) [snapback]265640[/snapback] какие применяются?
Я так понимаю что у меня не заглубленное здание! Или я чего то не так понимаю?
Дело в том что коллектор действующий , и кроме как залить опалубку вокруг него , и тем самым получить лоток , другого решения я не вижу! Примерно так (смотри загруженный фаил) Жесткая обойма, как я понимаю, это когда трубу заливают снаружи цементным раствором без зазоров. Заглубленное здание, как я понимаю, это когда имеются помещения ниже отметки земли. Так как Вы нарисовали в принципе и делается, но зазоры между раструбами трубы и стенками канала должны быть достаточными, чтоб труба могла изгибаться на стыках не ударяясь в стенку при землетрусе. И профилированное основание под трубу надо - так лежать не может.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.6.2008, 16:04
|
|
|
|
|
26.6.2008, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19962

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.6.2008, 17:02) [snapback]265925[/snapback] Так как Вы нарисовали в принципе и делается, но зазоры между раструбами трубы и стенками канала должны быть достаточными, чтоб труба могла изгибаться на стыках не ударяясь в стенку при землетрусе. И профилированное основание под трубу надо - так лежать не может. Спасибо Вам Сергей, теперь все ясно, а то думаю при чем тут заглубленое , уже решил что у меня было неправильное понятие о заглубленых зданий! Всем спасиБо за учавствие!!!!
|
|
|
|
|
31.10.2011, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 23.7.2008
Из: г.Владимир
Пользователь №: 20917

|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, если канализационную трубу от ззавода до точки врезки в документах называют канализационным коллектором, есть ли какие-то специальные требования? Конкретно меня интересуют расстояния до застройки и водопровода. Я в нормативных документах ничего такого не нашла.
|
|
|
|
|
31.10.2011, 9:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Труба - это то из чего сделан коллектор.
|
|
|
|
|
  |