> Отключение электропитания и освещения, Требуется ли при пожаре?
Гость_emisar_*
сообщение 23.6.2008, 11:40
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте.
Помогите дилетанту.

Необходимо ли отключать электроснабжение при пожаре (при тушении или при поступлении сигнала от дымовых извещателей)?
Тот же вопрос про трансформаторные.

В каких нормах это прописано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
comings1
сообщение 23.6.2008, 15:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 14.1.2008
Из: Самара
Пользователь №: 14413



Насчет полного отключения - это перебор.
Из СНиП 2.04.05-91
9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - системы вентиляции), а также системы противодымной защиты с этими установками для:

а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б;

б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в п.5.13) аварийной противодымной защиты;

в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания огнезадерживающих клапанов.

Дымовые и огнезадерживающие клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в местах установки) управление.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
san822
сообщение 5.6.2009, 16:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 23.12.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 27087



Цитата(comings1 @ 23.6.2008, 16:10) [snapback]265375[/snapback]
Из СНиП 2.04.05-91


Так эти СНиП называются "ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ".
Соответственно они должны регламентировать только действия при пожаре с этим оборудованием.
Про отключение других потребителей электричества при пожаре там ничего и не должно быть.

Сообщение отредактировал san822 - 5.6.2009, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:31
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных