> Канализационные колодцы
Мила
сообщение 23.6.2008, 15:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 18284



Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, может ли высота рабочей части канализационного колодца равняться 600мм. По профилю высота колодца получается 940 мм. И как посчитать глубину заложения трубопроводов, если нет глубины промерзания?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 70)
sonsumerek
сообщение 23.6.2008, 15:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Мила @ 23.6.2008, 16:48) [snapback]265394[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, может ли высота рабочей части канализационного колодца равняться 600мм. По профилю высота колодца получается 940 мм.

вероятно там нет горловины и лежит одно кольцо 900
Цитата(Мила @ 23.6.2008, 16:48) [snapback]265394[/snapback]
И как посчитать глубину заложения трубопроводов, если нет глубины промерзания?

что значит "нет глубины промерзания"?, у вас нет данных или это южные районы?
если южные районы, то на 0,7 до верха трубы и дальше с уклоном в нужную сторону
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.6.2008, 7:34
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Мила @ 23.6.2008, 18:48) [snapback]265394[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, может ли высота рабочей части канализационного колодца равняться 600мм.


Нет.

4.16. Высоту рабочей части колодцев (от полки или площадки до покрытия), как правило, необходимо принимать 1800 мм; при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм ширину их допускается принимать равной + 300 мм, но не менее 1000 мм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мила
сообщение 24.6.2008, 8:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 18284



Да, район южный. И глубину я именно так, как вы написали, приняла. И получается что колодец не глубокий.

Цитата(Михаил I @ 24.6.2008, 8:34) [snapback]265539[/snapback]
Нет.

4.16. Высоту рабочей части колодцев (от полки или площадки до покрытия), как правило, необходимо принимать 1800 мм; при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм ширину их допускается принимать равной + 300 мм, но не менее 1000 мм.


Это получается, чтобы высота рабочей части колодца была не менее 1200, надо трубы заглублять? Так как глубина заложения у меня всего 0,9м

Сообщение отредактировал Мила - 24.6.2008, 8:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 24.6.2008, 9:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(Михаил I @ 24.6.2008, 8:34) [snapback]265539[/snapback]
Нет.

4.16. Высоту рабочей части колодцев (от полки или площадки до покрытия), как правило, необходимо принимать 1800 мм; при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм ширину их допускается принимать равной + 300 мм, но не менее 1000 мм.

я не очень поняла ход ваших мыслей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.6.2008, 9:10
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41683
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Михаил I @ 24.6.2008, 8:34) [snapback]265539[/snapback]
Нет.

А если труба на 0,7 лежит? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.6.2008, 9:25
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(andrey R @ 24.6.2008, 12:10) [snapback]265573[/snapback]
А если труба на 0,7 лежит? rolleyes.gif


Если только в Африке, а там другие нормы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мила
сообщение 24.6.2008, 9:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 18284



Цитата(Михаил I @ 24.6.2008, 10:25) [snapback]265579[/snapback]
Если только в Африке, а там другие нормы.


А если в Сочи и там труба на 0.9 лежит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DA_
сообщение 24.6.2008, 10:05
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19962



Цитата(Мила @ 24.6.2008, 10:54) [snapback]265598[/snapback]
А если в Сочи и там труба на 0.9 лежит?


СНиП 2.04.03-85
4.8. Наименьшую глубину заложения канализаци¬онных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации мини¬мальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м; для труб большего диаметра — на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения кол¬лекторов с постоянным (малоколеблющимся) рас¬ходом сточных вод необходимо определять тепло¬техническим и статическим расчетами.
Минимальную глубину заложения коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой, необходимо принимать не менее 3 м от отметок поверхности земли или планировки до верха щита.
Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7 м и менее, считая от верха трубы, должны быть пре¬дохранены от промерзания и повреждения назем¬ным транспортом.
Максимальную глубину заложения труб, а также коллекторов, прокладываемых щитовой проходкой или горным способом, надлежит определять расчетом в зависимости от материала труб, грунтовых условий, метода производства работ.



Получается что в Сочи 0,7 минимум , но соответствующим обоснованием можно и меньше! но помоему мнению не нужно! а вобще всегда смотрите геологию! там ро глубину замерзание говорится!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.6.2008, 11:19
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



если 0,7 и 0,9 - туда и спускать уже не надо, можно с поверхности земли руками до дна достать и прочистить лоток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DA_
сообщение 24.6.2008, 12:47
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19962



Цитата(Михаил I @ 24.6.2008, 12:19) [snapback]265626[/snapback]
если 0,7 и 0,9 - туда и спускать уже не надо, можно с поверхности земли руками до дна достать и прочистить лоток.

Так и есть для обслуживания спускаться не надо. А что делать. глубина из условий Эксплуатации местных сетей!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мила
сообщение 24.6.2008, 13:10
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 30.4.2008
Пользователь №: 18284



спасибо всем! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 26.6.2008, 7:22
Сообщение #13


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Делайте без горловины: кольцо КС10.9, плиту перекрытия 1ПП15 и люк.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Odetta
сообщение 30.6.2008, 14:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 12.2.2008
Пользователь №: 15465



При отсутствии данных по эксплуатации мини¬мальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м; для труб большего диаметра — на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения кол¬лекторов с постоянным (малоколеблющимся) рас¬ходом сточных вод необходимо определять тепло¬техническим и статическим расчетами.

Коллеги! Неоднократно сталкивалась с разными мнениями, что "менее" означает "ниже" или "менее" означает "выше". Тоесть. если глубина промерзания у нас 1 метр, то я лично закладываю на 1.30 трубу, а другие коллеги закладывают на 0.7 м и основываются на вышеупомянутую выдержку.
Что вы думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DA_
сообщение 1.7.2008, 8:36
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19962



Цитата(Odetta @ 30.6.2008, 15:18) [snapback]267022[/snapback]
Коллеги! Неоднократно сталкивалась с разными мнениями, что "менее" означает "ниже" или "менее" означает "выше". Тоесть. если глубина промерзания у нас 1 метр, то я лично закладываю на 1.30 трубу, а другие коллеги закладывают на 0.7 м и основываются на вышеупомянутую выдержку.
Что вы думаете?

Мы думаем что другие колеги правильно основываются, канализацию всегда закладывали меньше чем на глубину замерзания ,исходя из вышеуказанного пункта! Все очень логично, в канализации всегда повышенная температура вобы, связаная с постояным брожением !:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 1.7.2008, 10:09
Сообщение #16


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(DA_ @ 1.7.2008, 9:36) [snapback]267277[/snapback]
, в канализации всегда повышенная температура вобы, связаная с постояным брожением !:)

и еще с тем, что в канализацию попадает вода из ГВС.



Сообщение отредактировал rinatbay - 1.7.2008, 15:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 1.7.2008, 15:00
Сообщение #17


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Вопрос по этой теме. Идем мы на глубине промерзания минус 0.5 допустим, приходим на КНС, а дальше действуют законы СНиПа по водоснабжению, так как напорка. И глубина теперь промерзания +0.5? Но какашки все еще теплые???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DA_
сообщение 1.7.2008, 15:07
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19962



Цитата(rinatbay @ 1.7.2008, 16:00) [snapback]267428[/snapback]
Вопрос по этой теме. Идем мы на глубине промерзания минус 0.5 допустим, приходим на КНС, а дальше действуют законы СНиПа по водоснабжению, так как напорка. И глубина теперь промерзания +0.5? Но какашки все еще теплые???

Не действуют, канализация есть канализация:) Та и вобще КНС устанавливается если ты уже углубился изрядно, ты там миним 4 метра вкопался!
P.S. Глубина промерзания будет обсалютно одинакова что до КНСки что после, а вот глубина укладки возможно , будет разной!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 1.7.2008, 15:11
Сообщение #19


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Я имею ввиду сразу после КНС можно прокладывать на Нпр-0.5(0.3)?
Может зависит от расстояния? Пока течет, остывает же.

Сообщение отредактировал rinatbay - 1.7.2008, 15:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 2.7.2008, 7:53
Сообщение #20


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Мила @ 24.6.2008, 10:54) [snapback]265598[/snapback]
А если в Сочи и там труба на 0.9 лежит?

В Сочи нормативная глубина промерзания 300 мм! wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DA_
сообщение 2.7.2008, 8:43
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 23.6.2008
Пользователь №: 19962



Цитата(rinatbay @ 1.7.2008, 16:11) [snapback]267433[/snapback]
Я имею ввиду сразу после КНС можно прокладывать на Нпр-0.5(0.3)?
Может зависит от расстояния? Пока течет, остывает же.

Чесно говоря я конкретно не сталктвался, ну думаю для каждого индивидуального случая ситуация будет своя. зависящая от многих факторов. ну и вобще зачем замарачиватся с напоркой, когда ее по всей длине можно закладывать на одинаковую глубину, это в самотечке важно найменьшие , ибо по ходу движения постоянно углубляешся (как правило)! Если есть конкретная задача,тогда попросим больше подробностей в отдельную тему и мы попытаемся ее разобрать!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Maninblack_*
сообщение 3.7.2008, 17:03
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(bsaw @ 2.7.2008, 9:47) [snapback]267680[/snapback]
Не может , по снипу не меннее 1800мм. Можете скачать чертежи колодцев в 3D, здесь

Бред какой то. Есть стандартные колодцы диаметром 1000 мм. Их общая высота h=1540 мм. И скоко же по Вашему рабочая часть?
"при высоте рабочей части колодцев менее 1200 мм "т.е. СНиП уже допускает 1200 мм.(2.04.03-85 п.4.16)

Сообщение отредактировал Maninblack - 3.7.2008, 17:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 3.9.2008, 12:30
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Добрый день.
Нужна "строка", позволяющая не ставить колодец при минимальном угле поворота (3-5 град.).


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 3.9.2008, 12:54
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(civic @ 3.9.2008, 13:30) [snapback]288155[/snapback]
Добрый день.
Нужна "строка", позволяющая не ставить колодец при минимальном угле поворота (3-5 град.).

Эк как вопрос звучит! smile.gif
Если для проекта, то п. 4.14 СНиП 2.04.03-85.
Если для монтажа, то п. 3.5 СНиП 3.05.04-85*
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
civic
сообщение 3.9.2008, 15:32
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 19.6.2007
Из: москва
Пользователь №: 9571



Цитата(OlgaO @ 3.9.2008, 13:54) [snapback]288165[/snapback]
Эк как вопрос...! smile.gif ...

Нам без проекта им строить не дают.
п. 3.5 не "притянуть", значит будет "напорным"

Гранд Мерси!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
R++
сообщение 15.7.2009, 10:50
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 19.11.2007
Из: Астрахань
Пользователь №: 13034



Цитата(rinatbay @ 1.7.2008, 16:00) [snapback]267428[/snapback]
Вопрос по этой теме. Идем мы на глубине промерзания минус 0.5 допустим, приходим на КНС, а дальше действуют законы СНиПа по водоснабжению, так как напорка. И глубина теперь промерзания +0.5? Но какашки все еще теплые???
напорная канализация прокладывается так же как водопровод...посмотрите снип по каналюге..там или ссылка на снип по водопроводу либо расписано также как в снпе по водоснабжению. т.е. если у вас самотечная каналюга шла на глубине 1 м(1,3-0,3, 1,3-гл. промерзания), то напорная будет 1,8м (1,3+0,5), уже того фактора, типа "вода теплая" не пройдет, там уклон трубы уже другой и направление по вериткали труба может идити то вверх, то вниз, а если принять ее 1м как самотечную, то в низких точках трубопровода вода замерзнет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
liverpool
сообщение 15.7.2009, 11:57
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.11.2007
Пользователь №: 13355



Цитата(R++ @ 15.7.2009, 10:50) [snapback]412115[/snapback]
напорная канализация прокладывается так же как водопровод...посмотрите снип по каналюге..там или ссылка на снип по водопроводу либо расписано также как в снпе по водоснабжению. т.е. если у вас самотечная каналюга шла на глубине 1 м(1,3-0,3, 1,3-гл. промерзания), то напорная будет 1,8м (1,3+0,5), уже того фактора, типа "вода теплая" не пройдет, там уклон трубы уже другой и направление по вериткали труба может идити то вверх, то вниз, а если принять ее 1м как самотечную, то в низких точках трубопровода вода замерзнет.


Это гидравлический расчет напорной канализации идентичен водопроводу (п. 2.30), а глубина заложения в СНиП 2.04.03-85 п. 4.8 прописана для ВСЕХ канализационных трубопроводов (в том числе и напорных). С разъяснениями по данному вопросу даже статья была в журнале "Сантехника...", которая на форуме уже выкладывалась. Если найду, добавлю ссылку...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 15.7.2009, 15:24
Сообщение #28


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(liverpool @ 15.7.2009, 12:57) [snapback]412147[/snapback]
по данному вопросу даже статья была в журнале "Сантехника...", которая на форуме уже выкладывалась. Если найду, добавлю ссылку...

Хочу почитать эту статью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Анюта vk_*
сообщение 15.7.2009, 16:01
Сообщение #29





Guest Forum






Я столкнулась с тем, что на требование СНиП (про рабочую часть не менее 1800 мм) особо внимания не обращают, потому что зачастую колодцы 2м и даже меньше....у меня экспертиза не придиралась к рабочей части (которая почти всегда меньше 1.8м).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 15.7.2009, 17:22
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



В СНиПе ж написано "как правило, необходимо". Если у Вас глубина заложения 1.5метра - невозможно сделать высоту рабочей части 1800мм .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
liverpool
сообщение 16.7.2009, 17:45
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.11.2007
Пользователь №: 13355



Цитата(rinatbay @ 15.7.2009, 15:24) [snapback]412263[/snapback]
Хочу почитать эту статью.


http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...E8%FF&st=20
Пост 30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
rinatbay
сообщение 20.7.2009, 15:04
Сообщение #32


Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 631
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345



Цитата(liverpool @ 16.7.2009, 18:45) [snapback]412634[/snapback]

Спасибо! Кстати авторы Дерюшев, Мирончик, Комаров! Я с ними знаком clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 23.8.2009, 1:06
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



Регламентируется ли какими-то документами тип канализационного колодца в зависимости от глубины его заложения? И если да, то какими?
Спасибо за информацию)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 23.8.2009, 23:06
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



А какие типы колодцев в зависимости от их глубины вы знаете?
Я не знаю никаких.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 24.8.2009, 7:00
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



Я знаю только зависимость типа от диаметра трубы и кол-ва присоединений.
Мосводоканал хочет же "тип колодца в зависимости от глубины заложения". Буду считать что все колодцы изначально применил правильно)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 24.8.2009, 8:18
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Шнур @ 24.8.2009, 8:00) [snapback]426982[/snapback]
Я знаю только зависимость типа от диаметра трубы и кол-ва присоединений.
Мосводоканал хочет же "тип колодца в зависимости от глубины заложения". Буду считать что все колодцы изначально применил правильно)

Возможно Мосводоканал намекал на п. 4.15 прим. 3 СНиП 2.04.03-85
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 24.8.2009, 8:35
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Чего гадать - звоните, спрашивайте у исполнителя, что имелось в виду. И нам не забудьте рассказать потом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 24.8.2009, 9:48
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



Цитата(OlgaO @ 24.8.2009, 9:18) [snapback]427011[/snapback]
Возможно Мосводоканал намекал на п. 4.15 прим. 3 СНиП 2.04.03-85


Именно это и имелось ввиду, огромное спасибо)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zarja3000
сообщение 9.9.2009, 9:23
Сообщение #39





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.9.2009
Пользователь №: 38163



Здравствуйте!
Вопрос по теме.
Подскажите, пожалуйста, какие есть способы защиты канализации от повреждений наземными транспортными средствами? (у нас "планируется" ситуация, при которой глубина заложения канализации будет менее 700 мм от поверхности земли).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 9.9.2009, 9:51
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



Заключение канализации в футляр, в ж/б обойму.
Один раз район потребовал над канализацией положить разгрузочные плиты.

Уважаемые коллеги, нет ли у кого начерченного колодца ТФПЭ диаметром 2м?) Буду очень признателен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zarja3000
сообщение 9.9.2009, 10:35
Сообщение #41





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.9.2009
Пользователь №: 38163



Шнур, спасибо! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zarja3000
сообщение 9.9.2009, 13:23
Сообщение #42





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.9.2009
Пользователь №: 38163



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25266

Шнур, посмотрите здесь.
Там есть альбомы типовых решений по канализационным колодцам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 9.9.2009, 16:07
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Может, и есть - знать бы, что такое ТФПЭ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 9.9.2009, 17:22
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



Колодец, рабочая часть которого выполнена из трубы ТФПэ, диаметром 2м.
Район хочет именно такие колодцы, типовые из 16-8 его не устраивают. А моих знаний не хватает чтобы грамотно "с нуля" разработать колодец. Знакомых конструкторов к сожалению нет(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 10.9.2009, 9:40
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



А поподробнее есть данные Dтруб?
Отсканю, выложу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 10.9.2009, 10:56
Сообщение #46


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(aleksey_v @ 9.9.2009, 17:07) [snapback]432863[/snapback]
Может, и есть - знать бы, что такое ТФПЭ.

Что за труба? Не ясно полиэтилен или чего то другое.
Еще хочу найти альбом с искуственными основаниями под трубы мосинжстроя. Может кто поделится. В норме оно есть но нормы у меня нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 10.9.2009, 11:08
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



ТФП - железобетон с подошвой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 10.9.2009, 12:56
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Это как 12-ая камера на водопровод от мипа, по аналогии.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 10.9.2009, 13:07
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



Это по альбому 2106?
Спс за совет, буду пробовать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 7.12.2009, 18:02
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



Реанимирую тему с Вашего позволения)
Вернулся ко мне проект, колодцы район устроили. Теперь к ним вопросы на плетишке. Хотят видеть расчерченный узел примыкания микротоннеля к камере. Есть у кого-нибудь подобное? буду очень признателен.
И еще вопросик - какие шиберы ставят в канализационных колодцах? ГОСТ или ТУ подскажите.
Огромное спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 7.12.2009, 18:47
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Примыкание:
Микротоннель заканчивается перед колодцем на определенном расстоянии. Дальше обойма, с заводкой концов арматуры обоймы в футляр микротоннеля (если Вы микротоннелем прокладываете футляр).
Шиберы:
Какой диаметр?
Если большой (>600), то Морская техника, либо аналогичный иностранный из нержавейки. Можно еще найти альбом МИПа на шиберы.
Если маленький, то возьмите альбом ПП-16-8, там есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 7.12.2009, 19:25
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



Шиберы я действительно в ПП 16-8 проглядел как-то(
А арматура обоймы с колодцем как-то увязывается или просто примыкает?
Большое спасибо, очень помогли)

Сообщение отредактировал Шнур - 7.12.2009, 19:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 7.12.2009, 19:55
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



К колодцу примыкает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 8.12.2009, 10:54
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Сперто из проекта ксп, спасибо тамошним конструкторам: [attachment=33391:смт.jpg]
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 10.12.2009, 11:27
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



2aleksey_v Гранд мерси) приложил картинку к проекту.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qwestr
сообщение 10.12.2009, 11:52
Сообщение #56





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 10.12.2009
Пользователь №: 42166



helpsmilie.gif Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Заказчик напрягает на установку опозновательных знаков (табличек) на все смонтированные на объекте колодцы (ВиК). Прописана ли каким-то документом данная "хотелка"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 10.12.2009, 14:11
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Проектом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 18.12.2009, 14:21
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



И еще вопрос по колодцам)
Требуется поставить колодцы на канализации по альбому СК 2409-93.
На форуме и в нете не нашел, в разделе по поиску серий тоже не отзываются(
Буду благодарен если кто-то поделится. Огромное спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 18.12.2009, 19:06
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Интересно, почему именно по этому альбому. Полагаю, не сильно разнится с моспроектовским.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.12.2009, 19:40
Сообщение #60


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9568
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(liverpool @ 16.7.2009, 18:45) *

Выводы мягко говоря спорные...
Успеет-не успеет замёрзнуть напорная канашка за время отключения. Если успеет - и трубу лёд порвёт на нескольких км - порвут всё что можно тому кто так заложил.
Принципиальное отличие самотечного коллектора от напорного не в температуре, а в том что он не работает полным сечением и при замораживании ледяной пробки не получится и разорвать льдом трубу не может.
Поэтому я всегда проектировал напорку по СНиПу на водопровод и другим советую. Размораживания напорного коллектора не должно быть ни при каких обстоятельствах. ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Шнур
сообщение 19.12.2009, 13:04
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 10.11.2008
Из: Москва
Пользователь №: 25097



Цитата(aleksey_v @ 18.12.2009, 19:06) *
Интересно, почему именно по этому альбому. Полагаю, не сильно разнится с моспроектовским.


Трудно сказать - я про такой альбом в первый раз услышал. Все колодцы в проекте по ПП 16-8 прошли, а один обязательно по СК ставить надо(
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 1.6.2011, 16:48
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



Доброго дня.
Подскажите, не встречал ли кто типовых колодцев для коллекторов 1600-2000мм?
Или там уже все сугубо индивидуально? Необходимо заменить сущ. колодцы на врезках пр. водостока в сущ коллектор 1600 и 2000мм, и я боюсь что моих знаний не хватит на конструктив таких колодцев, а начальство отдавать конструктору не хочет - экономит.
Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 1.6.2011, 17:16
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Цитата(Gab @ 1.6.2011, 17:48) *
Доброго дня.
Подскажите, не встречал ли кто типовых колодцев для коллекторов 1600-2000мм?
Или там уже все сугубо индивидуально? Необходимо заменить сущ. колодцы на врезках пр. водостока в сущ коллектор 1600 и 2000мм, и я боюсь что моих знаний не хватит на конструктив таких колодцев, а начальство отдавать конструктору не хочет - экономит.
Большое спасибо.

Начальству - ....лей.
Типовые есть, тока у Вас проблема в том, что по трубе течет вода и остановить её нельзя.
В общем будет выглядеть так: монолитная лотковая часть, на ней либо кольца, либо опять монолитные стены.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gab
сообщение 1.6.2011, 19:23
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 18.5.2009
Пользователь №: 33668



Я надеюсь в мосводостоке договориться чтобы оставить старую лотковую часть честно говоря, а на ней ставить новые колодцы. Потому как если ее менять, то я не представляю как такую подземную реку перекачивать по земле насосами.
А какие типовые серии не подскажите? Хотелось бы взглянуть поподробнее что там внутри... Ну и может быть получится типовым отделаться)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 2.6.2011, 9:52
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Каналстройпроект выпускал альбомчик.
Идите в Мосводосток с коробкой хороших конфет и бутылкой полусухого, там и отксерьте.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Андрей24_*
сообщение 10.11.2011, 6:25
Сообщение #66





Guest Forum






Вот у меня такая проблема. Закопали все существуюшие колодцы канализации. Раньше были отметки примерно на 1 метр меньше. А сейчас площадку под дом сделали и всё поднялось. Что делать с колодцами. По тех. условиям подключиться к существующему клодцу. А колодец получаестся закоман.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 10.11.2011, 6:56
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 1673
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Высоту горловины колодца до проектной отметки доберите стеновыми кольцами. Еще в ТУ может быть сказано про замену врезного колодца на новый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 12.11.2011, 23:19
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



вопрос по плитам перекрытиям: кто-нибудь расчитывает плиты на нагрузку? например 1ПП или 2ПП, или подбирать ПД (плита дорожная) под какую-то определённую колёсную нагрузку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 13.11.2011, 0:02
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Они вроде расчитаны на нк80 при глубине 0,5-4 м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ne_rylut
сообщение 14.11.2011, 14:58
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440



Цитата(aleksey_v @ 13.11.2011, 0:02) *
Они вроде расчитаны на нк80 при глубине 0,5-4 м.

в моём случае колодец дождеприёмный, плита перекрытия покрывается асфальтом, как бы не провалился грузовик при наезде...

Сообщение отредактировал ne_rylut - 14.11.2011, 14:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aleksey_v
сообщение 15.11.2011, 11:16
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 2259
Регистрация: 18.5.2008
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838



Дождеприемный с 1/2ПП? А покажите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 0:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных