Управление противопожарными заслонками, Кто управляет |
|
|
|
7.7.2008, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 24.1.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938

|
Доброго времени суток, специалисты! Возник вопрос: кто управляет противопожарными заслонками систем вентиляции (КЛОП с электроприводом) Есть два варианта: либо от шкафа управления системой автоматики, либо пожарники И если это где то прописано прошу дать ссылочку Заранее благодарен
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 16)
|
7.7.2008, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.4.2008
Пользователь №: 17682

|
Противопожарные заслонки управляются от щита автоматики по сигналу, полученному от пожарника. Причем, по СНиПу требуется кроме автоматического управления, местное и от щита диспетчера.
|
|
|
|
|
8.7.2008, 6:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
Управляет АОВ-шник, сигнал ему даёт пожарник в нужную точку или несколько точек (если не забыли оговорить).Теоретически. Пожарник - это слаботочник, он должен сделать, к примеру, до своего промежуточного реле, а кабель от этого реле на привод - уже дело АОВ или ЭС или кто там ещё. Пожарник знает что нужен сигнал на управление вентиляцией при пожаре и т.п., он его и выдаст. А как там что сработает по его сигналу - это не его раздел и денег ему за это не платят. Но - так как согласовать эти вещи часто забывают и оказывается что никто этим не занимается, приходится делать тому, кто добросовестнее. Например, пожарнику закладывать реле и кабель до привода, требовать задание с местами размещения вентиляторов и клапанов, добиваться чтобы ОВ или АОВ заложили именно такой привод какой надо и т.п.
|
|
|
|
|
8.7.2008, 23:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(AnnaM @ 7.7.2008, 16:50) [snapback]269362[/snapback] Противопожарные заслонки управляются от щита автоматики по сигналу, полученному от пожарника. Аналогично.
|
|
|
|
|
9.7.2008, 6:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
Я тут сумбурно понаписал... Добавлю для ясности. Есть ПС или ПТ, а есть АОВ и ОВ. Количество и расположение противопожарных клапанов это ОВ, их автоматизация - это АОВ. Что прописано в договоре, то и сделают. Автоматизация дымоудаления, если нужно, тоже за отдельные деньги кстати. Дело ПС или ПТ - это лишь выдача сигнала для этого. Одного или разветвленного (если оговорено) - см. форму задания на проектирование ПС, там есть графа о выдаче этого сигнала. Огнезадерживающие клапаны может закрыть конечно и ПС (ПТ), минуя всяческие шкафы автоматики, дело нехитрое. Но возможно они попросят за это денег и будут правы. А может денег не попросят, т.б. если монтировать потом им же - не будут обижать заказчика крохоборством.
|
|
|
|
|
9.7.2008, 6:56
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
To _Роман_ Согласитесь, что ПС и ПТ - разные вещи. При этом, по названию, именно ПТ должен управлять клапанами. Просто они стоят в ОВ, поэтому и считается, что управляться должны в АОВ В общем, управлять клапанами можно и в АОВ и в ПТ - кому деньги заплатят за проект и как покажется правильным заказчику.
|
|
|
|
|
10.7.2008, 7:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Есть два варианта: либо от шкафа управления системой автоматики, либо пожарники Третий вариант есть управлять клапанами от системы противодымной защиты.
|
|
|
|
|
10.7.2008, 7:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.4.2008
Пользователь №: 17682

|
Цитата(Сергей Долганов @ 10.7.2008, 7:04) [snapback]270430[/snapback] Третий вариант есть управлять клапанами от системы противодымной защиты. А как насчет пункта СНиПа, где требуется управлять еще местно и со щита диспетчера?
|
|
|
|
|
10.7.2008, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Ну "щит диспетчера" у меня отсутствует как правило. А по какому СНиП можно узнать? Киньте цитату если не сложно.
|
|
|
|
|
10.7.2008, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.4.2008
Пользователь №: 17682

|
Цитата(Сергей Долганов @ 10.7.2008, 7:56) [snapback]270447[/snapback] Ну "щит диспетчера" у меня отсутствует как правило. А по какому СНиП можно узнать? Киньте цитату если не сложно. Не сложно. Это СНиП 2.04.05-91 9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - «системы вентиляции»), а также системы противодымной защиты с этими установками для: а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б; б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в п. 5.13) аварийной противодымной защиты; в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания огнезадерживающих клапанов. Дымовые и огнезадерживающие клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в месте их установки) управление.
|
|
|
|
|
10.7.2008, 15:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Жду кто первый скажет про указанный документ пару ласковых
|
|
|
|
|
11.7.2008, 7:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Не сложно. Это СНиП 2.04.05-91
9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - «системы вентиляции»), а также системы противодымной защиты с этими установками для: а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б; б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в п. 5.13) аварийной противодымной защиты; в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания огнезадерживающих клапанов. Дымовые и огнезадерживающие клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в месте их установки) управление. Большое спасибо. Все условия указанные в СНиП выполняются. Автоматическое управление от АПС, дистанционное с центрального прибора АПДЗ и местное кривым ключем через эксплуатационный лючек.
|
|
|
|
|
11.7.2008, 8:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
"Жду кто первый скажет про указанный документ пару ласковых " - *робко* можно я? А как же СНиП 41-01-2003 ? Он не вместо упомянутого случайно? Лекс, ну в принципе всё сводится к тому, что кто не отмажется, тот и сделает
|
|
|
|
|
11.7.2008, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата А как же СНиП 41-01-2003 ? Он не вместо упомянутого случайно? Цитата из списка СНиП действующих на территории РФ Цитата СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование (отказано в госрегистрации)
|
|
|
|
|
11.7.2008, 9:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
Т.е. действуют-таки оба?  Но тогда всё же логично пользоваться последним. Хотя какая уж тут логика...
|
|
|
|
|
14.7.2008, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 31.8.2007
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 11020

|
Цитата(Lex @ 9.7.2008, 6:56) [snapback]269967[/snapback] Согласитесь, что ПС и ПТ - разные вещи. При этом, по названию, именно ПТ должен управлять клапанами.  Собственно почему? ПТ - это "Пожаро Тушение" При чём тут вентиляционные клапаны?
Сообщение отредактировал AndreyM - 14.7.2008, 15:46
|
|
|
|
|
16.7.2008, 6:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248

|
В НПБ 88 упомянуто что при пуске тушения должны закрыться клапана... но не помню в какой формулировке. "Выдать сигнал" или "управлять" самим - вот в чём вопрос.... А вообще это одна из самых интересных и отнимающих время составляющих проекта - я имею в виду согласование, состыковку со смежными разделами. Добросовестный проектировщик этим не гнушается, а при поверхностном подходе получается что про что-то забыли, что-то продублировали. Рабочий процесс...
|
|
|
|
|
  |