Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Управление противопожарными заслонками, Кто управляет
GKbest
сообщение 7.7.2008, 10:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 24.1.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938



Доброго времени суток, специалисты!
Возник вопрос: кто управляет противопожарными заслонками систем вентиляции (КЛОП с электроприводом)
Есть два варианта: либо от шкафа управления системой автоматики, либо пожарники
И если это где то прописано прошу дать ссылочку
Заранее благодарен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 16)
AnnaM
сообщение 7.7.2008, 15:50
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.4.2008
Пользователь №: 17682



Противопожарные заслонки управляются от щита автоматики по сигналу, полученному от пожарника.
Причем, по СНиПу требуется кроме автоматического управления, местное и от щита диспетчера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 8.7.2008, 6:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Управляет АОВ-шник, сигнал ему даёт пожарник в нужную точку или несколько точек (если не забыли оговорить).Теоретически. Пожарник - это слаботочник, он должен сделать, к примеру, до своего промежуточного реле, а кабель от этого реле на привод - уже дело АОВ или ЭС или кто там ещё. Пожарник знает что нужен сигнал на управление вентиляцией при пожаре и т.п., он его и выдаст. А как там что сработает по его сигналу - это не его раздел и денег ему за это не платят. Но - так как согласовать эти вещи часто забывают и оказывается что никто этим не занимается, приходится делать тому, кто добросовестнее. Например, пожарнику закладывать реле и кабель до привода, требовать задание с местами размещения вентиляторов и клапанов, добиваться чтобы ОВ или АОВ заложили именно такой привод какой надо и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 8.7.2008, 23:02
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(AnnaM @ 7.7.2008, 16:50) [snapback]269362[/snapback]
Противопожарные заслонки управляются от щита автоматики по сигналу, полученному от пожарника.

Аналогично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 9.7.2008, 6:04
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Я тут сумбурно понаписал... Добавлю для ясности. Есть ПС или ПТ, а есть АОВ и ОВ. Количество и расположение противопожарных клапанов это ОВ, их автоматизация - это АОВ. Что прописано в договоре, то и сделают. Автоматизация дымоудаления, если нужно, тоже за отдельные деньги кстати. Дело ПС или ПТ - это лишь выдача сигнала для этого. Одного или разветвленного (если оговорено) - см. форму задания на проектирование ПС, там есть графа о выдаче этого сигнала. Огнезадерживающие клапаны может закрыть конечно и ПС (ПТ), минуя всяческие шкафы автоматики, дело нехитрое. Но возможно они попросят за это денег и будут правы. А может денег не попросят, т.б. если монтировать потом им же - не будут обижать заказчика крохоборством.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 9.7.2008, 6:56
Сообщение #6


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1259
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



To _Роман_
Согласитесь, что ПС и ПТ - разные вещи.
При этом, по названию, именно ПТ должен управлять клапанами. smile.gif
Просто они стоят в ОВ, поэтому и считается, что управляться должны в АОВ smile.gif
В общем, управлять клапанами можно и в АОВ и в ПТ - кому деньги заплатят за проект
и как покажется правильным заказчику. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 10.7.2008, 7:04
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Есть два варианта: либо от шкафа управления системой автоматики, либо пожарники

Третий вариант есть управлять клапанами от системы противодымной защиты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaM
сообщение 10.7.2008, 7:53
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.4.2008
Пользователь №: 17682



Цитата(Сергей Долганов @ 10.7.2008, 7:04) [snapback]270430[/snapback]
Третий вариант есть управлять клапанами от системы противодымной защиты.

А как насчет пункта СНиПа, где требуется управлять еще местно и со щита диспетчера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 10.7.2008, 7:56
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Ну "щит диспетчера" у меня отсутствует как правило. А по какому СНиП можно узнать? Киньте цитату если не сложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AnnaM
сообщение 10.7.2008, 13:00
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 12.4.2008
Пользователь №: 17682



Цитата(Сергей Долганов @ 10.7.2008, 7:56) [snapback]270447[/snapback]
Ну "щит диспетчера" у меня отсутствует как правило. А по какому СНиП можно узнать? Киньте цитату если не сложно.

Не сложно. Это СНиП 2.04.05-91

9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - «системы вентиляции»), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б;
б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в п. 5.13) аварийной противодымной защиты;
в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания огнезадерживающих клапанов.
Дымовые и огнезадерживающие клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в месте их установки) управление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 10.7.2008, 15:30
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Жду кто первый скажет про указанный документ пару ласковых tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 11.7.2008, 7:48
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Не сложно. Это СНиП 2.04.05-91

9.3. Для зданий и помещений, оборудованных автоматическими установками пожаротушения или автоматической пожарной сигнализацией, следует предусматривать автоматическое блокирование электроприемников (кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения) систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - «системы вентиляции»), а также системы противодымной защиты с этими установками для:
а) отключения при пожаре систем вентиляции, кроме систем подачи воздуха в тамбуры-шлюзы помещений категорий А и Б;
б) включения при пожаре систем (кроме систем, указанных в п. 5.13) аварийной противодымной защиты;
в) открывания дымовых клапанов в помещении или дымовой зоне, в которой произошел пожар, или в коридоре на этаже пожара и закрывания огнезадерживающих клапанов.
Дымовые и огнезадерживающие клапаны, фрамуги (створки) и другие открывающиеся устройства шахт, фонарей и окон, предназначенные или используемые для противодымной защиты, должны иметь автоматическое, дистанционное и ручное (в месте их установки) управление.


Большое спасибо. Все условия указанные в СНиП выполняются. Автоматическое управление от АПС, дистанционное с центрального прибора АПДЗ и местное кривым ключем через эксплуатационный лючек.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 11.7.2008, 8:17
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



"Жду кто первый скажет про указанный документ пару ласковых " - *робко* можно я? А как же СНиП 41-01-2003 ? Он не вместо упомянутого случайно?
Лекс, ну в принципе всё сводится к тому, что кто не отмажется, тот и сделает smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 11.7.2008, 8:56
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
А как же СНиП 41-01-2003 ? Он не вместо упомянутого случайно?


Цитата из списка СНиП действующих на территории РФ
Цитата
СНиП 2.04.05-91* Отопление, вентиляция и кондиционирование
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование (отказано в госрегистрации)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 11.7.2008, 9:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Т.е. действуют-таки оба? smile.gif Но тогда всё же логично пользоваться последним. Хотя какая уж тут логика...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AndreyM
сообщение 14.7.2008, 15:45
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 31.8.2007
Из: Кишинёв, Молдова
Пользователь №: 11020



Цитата(Lex @ 9.7.2008, 6:56) [snapback]269967[/snapback]
Согласитесь, что ПС и ПТ - разные вещи.
При этом, по названию, именно ПТ должен управлять клапанами. smile.gif


Собственно почему? ПТ - это "Пожаро Тушение" При чём тут вентиляционные клапаны?

Сообщение отредактировал AndreyM - 14.7.2008, 15:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 16.7.2008, 6:28
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



В НПБ 88 упомянуто что при пуске тушения должны закрыться клапана... но не помню в какой формулировке. "Выдать сигнал" или "управлять" самим - вот в чём вопрос.... А вообще это одна из самых интересных и отнимающих время составляющих проекта - я имею в виду согласование, состыковку со смежными разделами. Добросовестный проектировщик этим не гнушается, а при поверхностном подходе получается что про что-то забыли, что-то продублировали. Рабочий процесс...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 3:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных