Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Сиат с резервным мотором, кто применял
987654321
сообщение 19.7.2008, 16:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3579



Здравствуйте. Для решена задачи резервирования Сиат предлагает двойной мотор, то есть, в секции установлена улитка с ременным приводом, на ремне 2 мотора, один крутится в холостую. В случае остановки 1 мотора автоматика включает 2й. Внимание вопрос)) Кто применял такие блоки и какова реакция органов контроля. Спасибо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 3)
KVD
сообщение 19.7.2008, 16:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



А почему не с резервной секцией вентилятора? Проектировал на базе установок airtop CIAТ.
Если в нормах написано "требуется резервный вентилятор" , то надо и ставить резеревную секцию вентилятора , а не двигатель. Экспертиза "зарубит"...

С уважением Вадим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
987654321
сообщение 20.7.2008, 17:32
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 3.8.2006
Пользователь №: 3579



резервная секция слишком громоздко (сама секция + обвязка) а так обходимся стандартной секцией и вроде резервирование есть.........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVD
сообщение 21.7.2008, 10:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 897
Регистрация: 2.9.2004
Пользователь №: 144



В том то и дело "вроде". Например требование п. 4.17 СНИП 2.04.05-91* "... следует проектировать с резервными вентиляторами..." , а вы ставите только резервный двигатель. Примерно то же действо, что и "резервный вентилятор на склад"...

С уважением Вадим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама