> Стоки от кондиционеров
Гость_Pablo_*
сообщение 22.7.2008, 16:38
Сообщение #1





Guest Forum






Подскажите пожалуйста в какую сеть сбрасывать конденсат от кондиционеров? (К1 или К2).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
7 страниц V   1 2 3 > »   
Открыть тему
Ответов (1 - 99)
Konez
сообщение 22.7.2008, 19:48
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 30.6.2006
Пользователь №: 3282



а что за кондиционеры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyiCG
сообщение 24.7.2008, 16:39
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418



В К1 через сифон(гидрозатвор), или с разрывон струи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vlad®
сообщение 24.7.2008, 17:59
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 22.7.2006
Из: Иркутск
Пользователь №: 3464



В К2 отдельным стояком
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pablo_*
сообщение 25.7.2008, 11:22
Сообщение #5





Guest Forum






Цитата(EvgenyiCG @ 24.7.2008, 17:39) [snapback]275079[/snapback]
В К1 через сифон(гидрозатвор), или с разрывон струи

Насчет гидрозатвора. Предположим если кондиционеры работают только летом, то зимой гидрозатвор может пересохнуть=запах?
Насчет К2, а если в сети возникнет подпор? На основании какого документа их можно сбрасывать в К2?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.7.2008, 12:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 33656
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Проложите отдельный стояк для дренажей от фэнов\сплитов и врежте в магистраль в подвале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 25.7.2008, 15:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



можно в К1.
посмотрите что такое "Капельная воронка с гидрозатвором 60 мм и механическим запахозпирающим устр-вом" - в каталоге HL за номером HL21 на стр.50. Могу скан разреза выложить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 25.7.2008, 15:15
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(инж323 @ 25.7.2008, 13:50) [snapback]275378[/snapback]
Проложите отдельный стояк для дренажей от фэнов\сплитов и врежте в магистраль в подвале.

В магистраль какой сети? К1 или К2?
У меня на руках проектик, там дренаж от кондишнов (здание в 2 этажа) идет отдельным стояком, внизу в подвале врезается в К2. При этом, в стояк этажные разводки попадают через сифон. И сам стояк ещё выводится на крышу для вентиляции. Такое ощущение, что масло масляное...Или я не прав?
Пожалуйста, разъясните! rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 25.7.2008, 15:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



вентиляция стояка дренажа - да еще и с присоединением его в К2 - это действительно масло маслянное.
В к1 будет предпочтительнее - и без вентиляционной части на кровлю.
Как вариант - врезка всего дренажного стояка в сифон умывальника на 1-м этаже
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pablo_*
сообщение 25.7.2008, 15:37
Сообщение #10





Guest Forum






to Mocrassar за HL21 спасибо clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 25.7.2008, 15:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



to Mocrassar
Да, соглашусь rolleyes.gif тем более, что сейчас есть такие сифоны с ответвлениям для подключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 25.7.2008, 16:21
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(mocrassar @ 25.7.2008, 16:02) [snapback]275395[/snapback]
можно в К1.
посмотрите что такое "Капельная воронка с гидрозатвором 60 мм и механическим запахозпирающим устр-вом" - в каталоге HL за номером HL21 на стр.50. Могу скан разреза выложить.

А как осуществляется подключение к сети К1?
нет такого рисуночка, а то смотрю на воронку, а как она подключается на соображу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Litvinov
сообщение 25.7.2008, 17:05
Сообщение #13


инженер-энергетик (ломаю завод в порядке текущей эксплуатации)


Группа: Модераторы
Сообщений: 2148
Регистрация: 20.9.2005
Из: Лиски (он же Георгиу-Деж, он же Свобода)
Пользователь №: 1224



Ещё есть "жесткий" вариант - вывести на фасад трубку, и сбрасывать конденсат на отмостку
tomato.gif (сильно не пинать - не я это решение придумал)
как разновидность этой "схемы" - если рядом есть водосток с кровли, то врезаться в него...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.7.2008, 17:13
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 33656
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Через официальные согласование не проходимые это варианты.Сплитушники хозяевам квартир так ,конечно,делают и повсеместно.Но ведь не проекте же.
А и есть вот ведь "черная дырка" в СНИПЕ.Условно чистая водица,ешкин кот. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 25.7.2008, 17:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



Сам ни разу эту воронку еще не ставил, т.к. узнал о ней только на этой неделе, но предполагаю так: выход воронки диаметром 32 подключается к стоку канализации (как обычно - через тройник). А слив конденсата в саму воронку - например через отводную гофрированную трубку.
Раньше старался делать в сифон умывальника. Либо выдвал расположение стояков вентиляционщикам, а они сами разводили и все предусматривали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 28.7.2008, 9:40
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(mocrassar @ 25.7.2008, 18:17) [snapback]275495[/snapback]
Сам ни разу эту воронку еще не ставил, т.к. узнал о ней только на этой неделе, но предполагаю так: выход воронки диаметром 32 подключается к стоку канализации (как обычно - через тройник). А слив конденсата в саму воронку - например через отводную гофрированную трубку.
Раньше старался делать в сифон умывальника. Либо выдвал расположение стояков вентиляционщикам, а они сами разводили и все предусматривали.

Кажется, разобрались...))) Спасибо!!!! А то мы тоже через сифон умывальника обычно подключались.
Правда, говорят, не очень надежны эти воронки капельные....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 28.7.2008, 10:04
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(инж323 @ 25.7.2008, 18:13) [snapback]275493[/snapback]
Условно чистая водица,ешкин кот. biggrin.gif

Угу, дествительно условно чистой место в К2,в подвале, и без варонок здается мне biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.7.2008, 10:51
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 33656
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(dudkas3 @ 28.7.2008, 11:04) [snapback]276030[/snapback]
Угу, дествительно условно чистой место в К2,в подвале, и без варонок здается мне biggrin.gif

И чем приямки в подвале не воронки? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК-шник_*
сообщение 28.7.2008, 10:54
Сообщение #19





Guest Forum






Я думаю, что при небольшом расходе конденсат можно отвести и в К1, через сифон. но если это приличные расходы от чиллеров к примеру, то однозначно либо в К2, либо, что предпочтительнее самостоятельным стояком а в подвале в К2 врезаться, кстати по последнему варианту есть проект, который прошел согласование МГЭ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 28.7.2008, 12:46
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(ВК-шник @ 28.7.2008, 11:54) [snapback]276055[/snapback]
предпочтительнее самостоятельным стояком а в подвале в К2 врезаться, кстати по последнему варианту есть проект, который прошел согласование МГЭ

Но нужно ли при этом варианте выводить этот отдельный дренажный стояк на крышу, делать его вентилируемым?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК-шник_*
сообщение 28.7.2008, 13:14
Сообщение #21





Guest Forum






У меня с этим вопросов не возникало, т.к. чиллер стоит на крыше и вентиляцию сделать проше простого, а в принципе вентиляцию я бы сделал, да бы избавить себя от лишних проблем
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 28.7.2008, 13:24
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(ВК-шник @ 28.7.2008, 14:14) [snapback]276139[/snapback]
У меня с этим вопросов не возникало, т.к. чиллер стоит на крыше и вентиляцию сделать проше простого, а в принципе вентиляцию я бы сделал, да бы избавить себя от лишних проблем

Аха, и последний вопрос rolleyes.gif : какой расход дренажа можно уже считать большим? У меня вот по техзаданию на дренаж идет 0,3 куб.м/сутки.
Тянет ли этот объем на отдельный стояк с врезкой в подвале в К2 и и с выводом вентиляции на крышу. Чиллеров нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК-шник_*
сообщение 28.7.2008, 13:32
Сообщение #23





Guest Forum






У меня была след. ситуация. Цитирую фразу из записки : ... Водоотведение от системы оборотного водоснабжения станции производиться по отдельной сети и выпуску К2.3 dу=150мм. В соответствии с технологическим заданием, расходы сбрасываемой воды составляют:
4,8 л/с ; 17,4 м3/час ; 226,0 м3/сут... " + к этому расходу еще конденсат от фэнов и т.д.. А в вашем случае можно и в К2 слить через сифон
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 28.7.2008, 13:39
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(ВК-шник @ 28.7.2008, 14:32) [snapback]276149[/snapback]
А в вашем случае можно и в К2 слить через сифон

Я, может, и зануда, но уж очень хочется разобраться досконально rolleyes.gif
Вот выше товарищи-спецы писали, что через сифон можно и в К1 сбрасывать.
Так куда сбрасывать небольшой объем дренажных стоков через сифон: в К1 или в К2? cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pablo_*
сообщение 28.7.2008, 14:06
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 25.7.2008, 18:13) [snapback]275493[/snapback]
А и есть вот ведь "черная дырка" в СНИПЕ.Условно чистая водица,ешкин кот. biggrin.gif


Хотелось бы получить ответы на несколько вопросов:
1) Ссылочку на эту черную дыру можно в студию?
2)А по каким показателям определяется условно чистая водица?(что считается условно чистыми стоками)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВК-шник_*
сообщение 28.7.2008, 14:07
Сообщение #26





Guest Forum






Если это на стадии "П " и еще проходить экспертизу - то сливайте в К2, если это рабочка, то подключайте туда куда ближе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.7.2008, 14:23
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 33656
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А условно чистые воды в К1 сливают?Вот и дыра черная.А призасоре на 1 этаже с фэнов ливень не вытечет?И ведь задвижку на вводе не закрыть-дождь этого не понимает.А ежели расход малый этого дренажа,то ведь сколь вроде лишнего городить?Вот и вроде все ясно,а по месту глянуть,так и бардак вроде какой то.
Потому и в Экспертизе порой закрывают глаза.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyiCG
сообщение 28.7.2008, 14:38
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418



Цитата(ВК-шник @ 28.7.2008, 14:32) [snapback]276149[/snapback]
У меня была след. ситуация. Цитирую фразу из записки : ... Водоотведение от системы оборотного водоснабжения станции производиться по отдельной сети и выпуску К2.3 dу=150мм. В соответствии с технологическим заданием, расходы сбрасываемой воды составляют:
4,8 л/с ; 17,4 м3/час ; 226,0 м3/сут... " + к этому расходу еще конденсат от фэнов и т.д.. А в вашем случае можно и в К2 слить через сифон


как я уже писал ранее, через сифон, или через разрыв струи(воронка) есть шариковые гидрозатворы (на летнее время) и все сливается в К1 через тройник, где Вам удобно(не обязательно через умывальник rolleyes.gif )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dreamer
сообщение 28.7.2008, 14:40
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672



На мой взгляд в проекте нужно делать так:
Отвод конденсата собирается и опускается в подвал своими стояками и выбрасывается в сеть дождевой канализации отдельным выпуском (как правило, в один колодец с выпуском К2 от здания).
В канализацию можно, но нежелательно, из-за возможности проникновения запаха. Гидрозатворы могут пересохнуть, а механический клапан загрязниться и начать пропускать воздух.
К сети К2 нельзя, т.к. подключив отвод конденсата к системе К2 при засоре на выпуске вся вода пойдет через систему отвода конденсата. При этом не поможет канализационный обратный клапан, который не рассчитан на гидростатическое давление от стояка дождевой канализации, да и сам клапан может обрасти грязью и начать пропускать обратный ток воды.
Иногда приходилось выпускать конденсат от сплитов в наружный водосток, но при этом надо учитывать тип сплита (чтобы он не работал ниже 5 град), если же сплит может работать при температуре <5 град, то нужно обеспечить обогрев дренажной трубки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 28.7.2008, 14:48
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(EvgenyiCG @ 28.7.2008, 15:38) [snapback]276174[/snapback]
как я уже писал ранее, через сифон, или через разрыв струи(воронка) есть шариковые гидрозатворы (на летнее время) и все сливается в К1 через тройник, где Вам удобно(не обязательно через умывальник rolleyes.gif )

Конечно, оно так и удобнее, через тройник в стояк К1, при малом расходе дренажа.
Но вон спецы сколько всего нагородили в словесах - голова пухнет! А хочется сделать правильно rolleyes.gif - чтобы и чисто было и красиво wub.gif

Цитата(Dreamer @ 28.7.2008, 15:40) [snapback]276176[/snapback]
Отвод конденсата собирается и опускается в подвал своими стояками и выбрасывается в сеть дождевой канализации отдельным выпуском (как правило, в один колодец с выпуском К2 от здания).

Опять же, необходимо уточнить - такой вариант схемы хорош при существенных объемах дренажа!
А при малых - лучше в К1 через сифон.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Apelsinov
сообщение 28.7.2008, 14:50
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 4.8.2004
Пользователь №: 100



Цитата(ВК-шник @ 28.7.2008, 15:07) [snapback]276162[/snapback]
Если это на стадии "П " и еще проходить экспертизу - то сливайте в К2, если это рабочка, то подключайте туда куда ближе

Недавно получил замечание в МГЭ о недопустимости врезки в К2, обоснованное тем, что в случае подпора в системе К2 стоки пойдут через систему отвода конденсата. И, что обратный клапан в подвале, установленный на стояке отвода конденсата при врезке в магистраль К2, в данном случае не сработает.
А так же был упомянут пункт СНиП 2.04.01-85*:
Цитата
20.2. Воду из систем внутренних водостоков следует отводить в наружные сети дождевой или общесплавной канализации.
Примечания: 1. При обосновании допускается предусматривать отвод воды из систем внутренних водостоков в систему производственной канализации незагрязненных или повторно используемых сточных вод.
2. Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов.

Санитарными же приборами в данном случае и выступают трапы в венткамерах и вентоборудование от которого конденсат отводится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 28.7.2008, 15:06
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(Apelsinov @ 28.7.2008, 15:50) [snapback]276181[/snapback]
Санитарными же приборами в данном случае и выступают .......... и вентоборудование от которого конденсат отводится.

А как вам такой оборот дела, а? clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.7.2008, 15:11
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 33656
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



И окна тоже сантехприборы! На них ,чаще на плохих,конденсат выступает!
Отгостировать надо по колву конденсата и к каждому окну К2, или К1 проложить с сифонами,воронкой и перелив сделать и пробку на цепочке рядышком!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Juven
сообщение 28.7.2008, 15:15
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 576
Регистрация: 13.7.2006
Пользователь №: 3391



Цитата(инж323 @ 28.7.2008, 16:11) [snapback]276195[/snapback]
И окна тоже сантехприборы! На них ,чаще на плохих,конденсат выступает!

Ну, пока не отгостировали, вопрос снят spam.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konez
сообщение 30.7.2008, 17:02
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 30.6.2006
Пользователь №: 3282



Цитата(инж323 @ 28.7.2008, 16:11) [snapback]276195[/snapback]
И окна тоже сантехприборы! На них ,чаще на плохих,конденсат выступает!
Отгостировать надо по колву конденсата и к каждому окну К2, или К1 проложить с сифонами,воронкой и перелив сделать и пробку на цепочке рядышком!

смех смехом,но с окон в зимнее время прилично может натечь, сам видел бутылки 0.7 привязанные к подоконнику wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 31.7.2008, 8:53
Сообщение #36


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



так

Сообщение отредактировал tgv - 31.7.2008, 8:56
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  дренаж.JPG ( 53,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 993
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
planetka
сообщение 8.4.2010, 16:33
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600



Уважаемые специалисты. Помогите разобраться как правильно происходит отвод дренажа от кондиционеров. Прочитав данную тему кое-что усвоила и набросала, благодаря предидущиму файлику схемку подключения. Посмотрите пожалуйста и скажите что не так.
Просто у меня такая ситуация , что дренаж приходится отводить в систему К1 и надо максимально подстраховаться, чтобы не было запаха.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  дренаж.dwg ( 47,3 килобайт ) Кол-во скачиваний: 789
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 8.4.2010, 16:44
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



На чертеже все нормально. А почему отводите в К1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тубус
сообщение 8.4.2010, 18:42
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 15098



Цитата(Apelsinov @ 28.7.2008, 15:50) *
Недавно получил замечание в МГЭ о недопустимости врезки в К2, обоснованное тем, что в случае подпора в системе К2 стоки пойдут через систему отвода конденсата. И, что обратный клапан в подвале, установленный на стояке отвода конденсата при врезке в магистраль К2, в данном случае не сработает.
А так же был упомянут пункт СНиП 2.04.01-85*:

Санитарными же приборами в данном случае и выступают трапы в венткамерах и вентоборудование от которого конденсат отводится.


Интересно, почему обратный клапан на стояке отвода конденсата при врезке в магистраль К2, в данном случае не сработает?
Уважаемые специалисты, как думаете? Что за случай такой особенный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
planetka
сообщение 9.4.2010, 7:57
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600



Цитата(Hiro Nakamura @ 8.4.2010, 17:44) *
На чертеже все нормально. А почему отводите в К1?

Идет реконструкция опер.блока в больнице и предоставлен лишь фрагмент плана одного этажа с привязками к сущиствующим стоякам К1, про К2 ничего неизвестно и никакой информации я думаю не получим, т.к. сроки как обычно маленькие и не успев получить задание надо уже сдавать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyiCG
сообщение 9.4.2010, 15:57
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418



посмотрите сухой сифон Hevco
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 9.4.2010, 16:44
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Цитата(planetka @ 8.4.2010, 14:33) *
Уважаемые специалисты. Помогите разобраться как правильно происходит отвод дренажа от кондиционеров. Прочитав данную тему кое-что усвоила и набросала, благодаря предидущиму файлику схемку подключения. Посмотрите пожалуйста и скажите что не так.
Просто у меня такая ситуация , что дренаж приходится отводить в систему К1 и надо максимально подстраховаться, чтобы не было запаха.


Данный вариант не работает, более того - это вредительство!
Все дело в том, что системы кондиционирования носят сезонный характер. Т.е. жидкость зимой не попадает в трап, и соответственно гидрозатвор пересыхает - появляется прямая связь с нечистотами.
*расстояние от гидрозатвора до трапа велико при не малых диаметрах - вонять будет зимою.
* при прямой врезке, та же песня, только расстояние до открытого конца дренажного трубопровода больше, но вонять все равно будет.

Как варианты решения:
1. врезка дренажа, в систему с не пересыхающим гидрозатвором.
2. установка запорного крана, после гидрозатвора, непосредственно перед врезкой в систему канализации, при этом вся ответственности лежит на службе эксплуатации. Т.е. формально вы должны с ними согласовать этот момент, будут они закрывать или нет.
3. установка запорного крана с элементом управления после гидрозатвора, непосредственно перед врезкой в систему канализации. Задав алгоритм управления автоматчикам!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Hiro Nakamura
сообщение 9.4.2010, 16:59
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 2343
Регистрация: 1.9.2008
Пользователь №: 22025



Цитата
Т.е. жидкость зимой не попадает в трап, и соответственно гидрозатвор пересыхает - появляется прямая связь с нечистотами.
*расстояние от гидрозатвора до трапа велико при не малых диаметрах - вонять будет зимою.
* при прямой врезке, та же песня, только расстояние до открытого конца дренажного трубопровода больше, но вонять все равно будет.


Че за трап? Вы о чем?

Цитата
Как варианты решения:
1. врезка дренажа, в систему с не пересыхающим гидрозатвором.


С чего вы взяли что автор применил пересыхающий?

Там HL 136N.

Скачайте приложенный файл и посмотрите его...

Сообщение отредактировал Hiro Nakamura - 9.4.2010, 16:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
planetka
сообщение 14.4.2010, 12:22
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600



Цитата(Hiro Nakamura @ 8.4.2010, 17:44) *
На чертеже все нормально. А почему отводите в К1?

Сейчас решили сделать таким образом: трубопроводы отвода конденсата собираются и через гидрозатвор уходит стояком в подвал, где подсоединяется к системе дождевой канализации через обратный клапан.
Как Вам это решение? Правильное?
А то тут столько понаписано, а ясности как правильно сделать нет unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 14.4.2010, 13:40
Сообщение #45


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



трубопроводы отвода конденсата собираются, разрыв струи и через гидрозатвор уходит стояком в подвал, где подсоединяется к системе дождевой канализации через обратный клапан.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
planetka
сообщение 14.4.2010, 13:46
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600



Цитата(Vict @ 14.4.2010, 14:40) *
трубопроводы отвода конденсата собираются, разрыв струи и через гидрозатвор уходит стояком в подвал, где подсоединяется к системе дождевой канализации через обратный клапан.

Так и есть, трубки кондиционера присодиняются к отводному трубопроводу с разрывом струи, а уже далее все как написано.
Спасибки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Тубус
сообщение 14.4.2010, 14:58
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 1.2.2008
Пользователь №: 15098



Цитата(Apelsinov @ 28.7.2008, 15:50) *
Недавно получил замечание в МГЭ о недопустимости врезки в К2, обоснованное тем, что в случае подпора в системе К2 стоки пойдут через систему отвода конденсата. И, что обратный клапан в подвале, установленный на стояке отвода конденсата при врезке в магистраль К2, в данном случае не сработает.А так же был упомянут пункт СНиП 2.04.01-85*:

Санитарными же приборами в данном случае и выступают трапы в венткамерах и вентоборудование от которого конденсат отводится.


Цитата(planetka @ 14.4.2010, 13:22) *
Сейчас решили сделать таким образом: трубопроводы отвода конденсата собираются и через гидрозатвор уходит стояком в подвал, где подсоединяется к системе дождевой канализации через обратный клапан.
Как Вам это решение? Правильное?
А то тут столько понаписано, а ясности как правильно сделать нет unsure.gif


Как думаете, чем обосновано частное мнение эксперта МГЭ (см. 1 цитату)? Я честно не понимаю, не вижу основания для замечания эксперта.

P.S. Собираюсь сделать аналогично указанному во второй цитате
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_acca_navigator_*
сообщение 27.4.2010, 18:01
Сообщение #48





Guest Forum






Система дренажа для фанкойлов в торговом комплексе - 5 этажей - 230 шт - канальных и кассетных различной мощности - разбиты на 4 дренажных стояка
в паспорте заложены трубы 25мм на дренаж на отвод дренажа ( это конденсат или для слива воды с системы тоже применяется?)
есть какие либо регламентирующие документы, чтобы определить диаметры стояков , расход воды и тп.... планы и изометрию разработать в разделе ВК или ОВ

- как и где узнать КОЛИЧЕСТВО КОНДЕНСАТА ???? нигде про это нет информации... а по логике - там капли набираются... трубы 25 по горло хватает...
может все же у кого есть какая-нибудь информация .... или из личного опыта - рекомендации....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 27.4.2010, 18:14
Сообщение #49


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(acca_navigator @ 27.4.2010, 15:01) *
Система дренажа для фанкойлов в торговом комплексе - 5 этажей - 230 шт - канальных и кассетных различной мощности - разбиты на 4 дренажных стояка
в паспорте заложены трубы 25мм на дренаж на отвод дренажа ( это конденсат или для слива воды с системы тоже применяется?)
есть какие либо регламентирующие документы, чтобы определить диаметры стояков , расход воды и тп.... планы и изометрию разработать в разделе ВК или ОВ

- как и где узнать КОЛИЧЕСТВО КОНДЕНСАТА ???? нигде про это нет информации... а по логике - там капли набираются... трубы 25 по горло хватает...
может все же у кого есть какая-нибудь информация .... или из личного опыта - рекомендации....

Конденсат считается. Это раздел ВК, по заданию ОВ. Диаметр конденсатопровода тоже считается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_acca_navigator_*
сообщение 28.4.2010, 16:45
Сообщение #50





Guest Forum






Цитата(JJJJ @ 27.4.2010, 20:14) *
Конденсат считается. Это раздел ВК, по заданию ОВ. Диаметр конденсатопровода тоже считается.

Ну это было изначально понятно... осталось дать задание для ВК - а они спрашивают - а сколько конденсата из фанкойла выливается?
где взять ответ? то что выходная труба 25 есть - это можно найти - а конкретно цифру по объему дренажа или ссылку может кто озвучить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_acca_navigator_*
сообщение 28.4.2010, 16:50
Сообщение #51





Guest Forum






дренаж - это ТОЛЬКО конденсат или для слива воды с системы тоже применяется? если да - то совсем другой коленкор получается...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 28.4.2010, 16:58
Сообщение #52


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(acca_navigator @ 28.4.2010, 13:45) *
Ну это было изначально понятно... осталось дать задание для ВК - а они спрашивают - а сколько конденсата из фанкойла выливается?
где взять ответ? то что выходная труба 25 есть - это можно найти - а конкретно цифру по объему дренажа или ссылку может кто озвучить?

Расход конденсата:
(d1-d2)thumbdown.gif*n, где: d1,d2-начальное и конечное влагосодержание в-ха,г/кг; L-расход в-ха через фэнкойл, кг/ч; n-количество фэнкойлов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 28.4.2010, 17:01
Сообщение #53


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Это разные трубопроводы. А количество выпадающей влаги в своё время по i-d диаграмме находила.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.4.2010, 12:44
Сообщение #54


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Почему количество конденсата от оборудования, которое проектирует кондиционерщик, должен считать ВКашник???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 29.4.2010, 12:53
Сообщение #55


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Количество конденсата считает ОВшник, а ВКшник подбирает диаметр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 29.4.2010, 12:58
Сообщение #56


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(EJIEHA @ 29.4.2010, 13:53) *
Количество конденсата считает ОВшник, а ВКшник подбирает диаметр.

Согласен
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
planetka
сообщение 15.11.2010, 10:49
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 109
Регистрация: 3.7.2009
Пользователь №: 35600



В подвале здания расположены вент.установки от которых необходимо отвести конденсат. В венткамере имеется приямок. Можно ли этот конденсат отвести в приямок???
Схему прилагаю.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.dwg ( 130,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 262
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
riba
сообщение 17.3.2011, 17:51
Сообщение #58





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 13.1.2009
Пользователь №: 27599



Господа проектировщики, так внятного ответа и не получилось по данной теме. Так в какую же канализацию сливать конденсат от кондиционеров К1 или К2? (Ссылку на нормы!)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.3.2011, 9:44
Сообщение #59


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(riba @ 17.3.2011, 18:51) *
Господа проектировщики, так внятного ответа и не получилось по данной теме. Так в какую же канализацию сливать конденсат от кондиционеров К1 или К2? (Ссылку на нормы!)

Ну так дали же на предыдущей странице - пп20.2. СНиП 2.04.01-85
Примечания:
2. Не допускается отвод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водостоков санитарных приборов.

И объяснили почему. Хотите рискнуть? Ваше право. Прямое нарушение СНиП. Если эксперт нормальный - не пропустит.
Если пропустит - раньше или позже на каком то объекте случится потоп.
Дождик - он от Бога и его не выключишь при засоре как водопровод.
И обратно вода полезет не на крышу в воронку, а в Ваш кондишен или разрыв струи. Сеть водостоков рассчитывается на напорный режим течения не зря.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 31.3.2011, 16:18
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Все таки тогда остаются вопросы:
1. Определение санитарного прибора
2. Почему обратный клапан спасать не будет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.4.2011, 9:17
Сообщение #61


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(BUG87 @ 31.3.2011, 16:18) *
Все таки тогда остаются вопросы:
1. Определение санитарного прибора
2. Почему обратный клапан спасать не будет?

1. Оно Вам надо?
2. Будет. С вероятностью 50/50.
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BUG87
сообщение 1.4.2011, 12:16
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 296
Регистрация: 9.2.2009
Из: г. Мытищи
Пользователь №: 28875



Цитата(Serg Ivanov @ 1.4.2011, 10:17) *
1. Оно Вам надо?
2. Будет. С вероятностью 50/50.
biggrin.gif


Я уж потом подумал и логически вывел что в К1 с разрывом струи и сифоном правильно!! Потому что:
Дествительно если засор системы К2 и дождь - то кто знает сколько он будет идти и ничего не сделаешь а для К1 если если засор, то на крайний случай можно В1 и Т3 перекрыть!
А по поводу обратного клапана на К2 - почему фигня , то у меня разумение следующее: Обратный клапан для водопровода на канализацию не пойдет - там нужен свой обратный клапан.
Сейчас идет реальный проект где собирается дренаж от 8 фанкойлов. Мы прикинули расход и получили грубо 10 л/ч
или 0,003 л/с. Значит нам нужен ОК который будет открываться при таком маленьком расходе, и в то же время чтоб запирался при напоре ну, пусть, 10 м. И лично у меня есть большие сомнения в возможности выполнять одновременно эти 2 условия. Для сравнения: Расход от сан. прибора , скажем , раковина - 0,3 л/с. то есть разница 100 раз!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 27.4.2011, 9:18
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Доброго здравия! Посоветуйте пожалуйста! Ситуация следующая: на тех. этаже (чердак) расположены вент. установки с парогенераторами от которых нужно отводить конденсат и периодически их опорожнять. Подвала нет (на цокольном этаже сан-тех приборы, поэтому устанновлены канализационные затворы) все горизонтальные отводящие трубопроводы К1 в фальш-полу. Материал труб К1-пластик (желание зака), температура конденсата и стоков от опорожнения 90-100 С. Куда мне их деть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.4.2011, 11:33
Сообщение #64


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



В ёмкость для охлаждения-разбавления и потом сброс в хозбытовую канализацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 27.4.2011, 11:58
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



В том-то и дело, что ставить его некуда sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.4.2011, 14:29
Сообщение #66


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Сантех10 @ 27.4.2011, 11:58) *
В том-то и дело, что ставить его некуда sad.gif

Тогда длинную трубу (метров 5) от этого и трап из чугуна. Дальше-пластик. И примечание - при залповом сбросе разбавлять холодной до +75С
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 27.4.2011, 14:59
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Вот картинка моей проблемы. Прошу обратить внимание на п.4.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______________.JPG ( 101,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 651
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 27.4.2011, 15:01
Сообщение #68


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантех10 @ 27.4.2011, 11:58) *
В том-то и дело, что ставить его некуда sad.gif
и на чердаке негде?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 27.4.2011, 15:15
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



На чердаке места хватает, вот только оборудование по заданию ОВшников, располагается на полу=> в бак конденсат не поступит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 27.4.2011, 15:36
Сообщение #70


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



ну так поработайте с ОВшниками... найдите оптимальное решение установки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 27.4.2011, 15:40
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Завтра попрошу их поднять установки, может получится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 28.4.2011, 9:04
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Ещё раз доброго здравия! После общения с ОВшниками: парогениратор можно поднять макс. на 0,5м от пола, залповый сброс с него в автоматическом режиме в количестве 25л. (работает только зимой). От установки есть конденсат, но только летом, на высоте 0,2м от пола. Установки 2. Одна решается в ливнёвку (надеюсь пока добежит до уличной сети 25л. остынут. А вторую только в К1, вот только КАК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 28.4.2011, 9:45
Сообщение #73


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантех10 @ 28.4.2011, 9:04) *
1 Одна решается в ливнёвку (надеюсь пока добежит до уличной сети 25л. остынут.
2 А вторую только в К1, вот только КАК?
1 стоит не надеяться, а подготовить расчет - экспертиза наверняка потребует...
2 делаете удлиненное корыто с переливом на уровне 15 см через воронку в гидрозатвор( возможно немного углубление в полу чердака продолбить придеться) далее в стояк...

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 28.4.2011, 10:08
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Vict, спасибо за советы. А если вместо корыта сделать так:
Материал чугун (диаметры по запарке не исправил)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _______.JPG ( 52,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 313
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 28.4.2011, 10:14
Сообщение #75


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантех10 @ 28.4.2011, 10:08) *
Vict, спасибо за советы. А если вместо корыта сделать так:
Материал чугун (диаметры по запарке не исправил)
ну, во первых стояк должен вентилироваться, соответственно подсоединение к нему неверное...
Касаемо успеет остыть или нет в этой конструкции(имеет право на жизнь) - считать надо...

Сообщение отредактировал Vict - 28.4.2011, 10:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 28.4.2011, 10:29
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Ваял быстро, вот и забыл про вентиляцию. А вообще на этом стояке только один душевой поддон. Ссылку на расчёт бы rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 28.4.2011, 10:30
Сообщение #77


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



мож я для начала дам ссылку на банковский счет? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 28.4.2011, 10:35
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Давайте, и доступ к нему откройте biggrin.gif . А если серьёзно, в какой литературе посмотреть можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 28.4.2011, 11:13
Сообщение #79


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



http://www.ecomash.ru/account/259/274/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантех10
сообщение 28.4.2011, 14:01
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 642
Регистрация: 12.4.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 51936



Благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetla0909
сообщение 20.5.2011, 10:21
Сообщение #81





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.5.2011
Пользователь №: 108473



добрый день!
У меня такой вопрос,а из какого материала делать трубопровод дренажа от фанкойлов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMETbl4
сообщение 20.5.2011, 10:34
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 14.5.2010
Пользователь №: 56759



Я закладываю трубы из ПХВ - полихлорвинил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svetla0909
сообщение 23.5.2011, 11:15
Сообщение #83





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.5.2011
Пользователь №: 108473



Канализационные или водопроводные трубы?
я слышала что закладывают не оцинкованные стальные водопроводные трубы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyiCG
сообщение 23.5.2011, 15:53
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418



Цитата(svetla0909 @ 20.5.2011, 11:21) *
добрый день!
У меня такой вопрос,а из какого материала делать трубопровод дренажа от фанкойлов?


Из полипропилена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kapitoshka
сообщение 1.11.2011, 14:18
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 11.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67927



Добрый день.

Подскажите пожалуйста, а в К3 отводить можно?

Я ОВшник, но отвести надо мне. К3 подойдет или только К1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EvgenyiCG
сообщение 1.11.2011, 15:35
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 11.2.2008
Из: Москва
Пользователь №: 15418



Лучше в К2
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 1.11.2011, 15:58
Сообщение #87


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(EvgenyiCG @ 1.11.2011, 15:35) *
Лучше в К2

thumbdown.gif да достали уже. Запрещено что либо подключать к К2 (внутренним водостокам) ниже воронок. Попробуйте сообразить почему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 1.11.2011, 16:09
Сообщение #88


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8798
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



У нас ВиВовцы делают К4 для отвода случайных вод. К ней и цепляют наши дренажи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArtVK
сообщение 2.11.2011, 13:53
Сообщение #89





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 14.7.2010
Пользователь №: 64742



Всем привет, надеюсь внесет некоторую ясность в решении вопроса!
Для проектировщиков ВК одним из главных документов является СНиП 2.04.01–85* «Внутренний
водопровод и канализация зданий», в котором есть Примечание 2 к п. 20.2, а именно: «Не допускается от-
вод воды из внутренних водостоков в бытовую канализацию и присоединение к системе внутренних водосто-
ков санитарных приборов». Это требование является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ и имеет свое объяснение — внутренние водостоки должны быть напорными, т. е. должны выдерживать гидростатический напор воды. Поэтому в СНиП 3.05.01–85 «Внутренние санитарно-технические приборы» прописаны регламенты по проведению гидравлических испытаний внутренних водостоков, а именно: п. 4.15 «Испытание внутренних водостоков следует производить наполнением их водой до уровня наивысшей водосточной воронки. Продолжительность испытания должна составлять не менее 10 мин. Водостоки считаются выдержавшими испытание, если при осмотре не обнаружено течи, а уровень воды в стояках не понизился». Думаю, не надо объяснять, что произойдет при подклю-
чении дренажа от кондиционеров или фанкойлов к системе внутренних водостоков!
Например: в январе 2005 года было сдано новое здание Библиотеки МГУ (г. Москва). Но еще на стадии строи-
тельства летом, когда проводились работы по внутренней отделке, произошло затопление дождевыми водами
помещений на всех этажах, где были установлены кондиционеры! Незнание монтажниками Строительных
Норм и Правил или пренебрежение к выполнению их требований встречается повсеместно! Сейчас это тем
более актуально, так как отменено лицензирование строительных работ!
ВЫВОД: дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется ТОЛЬКО к системе бытовой канализации.
Прямого указания КАК — в наших нормативных документах нет, но… В СНиП 2.04.01–85* есть п. 17.11.
«К канализационной сети следует предусматривать присоединение с разрывом струи не менее 20 мм от верха приемной воронки...
А почему именно так подключаются технологическое оборудование, спускные трубопроводы бассейнов, и зачем вообще нужен «разрыв струи»?
При разработке Строительных Норм и Правил принимали участие специалисты Минздрава. Поэтому в СНиПах учтены требования Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН), смысл которых
можно обобщить следующими словами:
— никоим образом загрязненные стоки из канализациине должны попасть:
в чашу санитарно-технического прибора (мойку), в которой могут находиться продукты питания неподвергающиеся термической обработке (овощи, фрукты), либо посуда, либо столовые приборы;
в воду бассейнов, в которой мы купаемся;
— никоим образом загрязненный воздух из канализационных трубопроводов не должен попасть в систему
вентиляции или кондиционирования здания!
Выполнять эти требования СанПиНов надо неукоснительно!
Пример касательно данного случая: 27 июля 1976 года в Филадельфии на конференции ветеранов Американского легиона таинственная болезнь внезапно поразила 221 участника, причем 34 из них умерли. Этот случай вызвал настоящую панику в США. Причина заболевания была выявлена только 18 января 1977 года, когда обнаружили ранее неизвестную бактерию, впоследствии названную — Легионелла. Как оказалось, эта бактерия размножалась в системе центрального кондиционирования, установленного в здании, где проходила конференция.
ВЫВОДЫ: 1.Дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется к системе бытовой канализации ТОЛЬКО
с РАЗРЫВОМ СТРУИ. (Для этого можно использовать, например: капельные воронки вместе с сифоном).
2. Сифоны для подключения дренажа от кондиционеров и фанкойлов ОБЯЗАТЕЛЬНО должны иметь ЗАПАХОЗАПИРАЮЩИЙ КЛАПАН или устройство подпитки сифона водой. В холодное время года кондиционеры не работают на охлаждение воздуха, и конденсат не образуется.
Если в сифон длительное время не попадает вода — гидрозатвор высыхает (пропадает препятствие для канализационных газов). Для подключения дренажа можно использовать специальные сифоны,
например: капельная воронка для кондиционеров с гидрозатвором высотой 60 мм и механическим
запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе пересыхания гидрозатвора;
сифон для кондиционеров с гидрозатвором высотой 60 мм и механическим
запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе пересыхания гидрозатвора;
сифон для кондиционеров с гидрозатвором увеличенной высоты (115÷330 мм) и штуцером для подпитки гидрозатвора;
сифон для кондиционеров с гидрозатвором высотой 60 мм и механическим запахозапирающим устройством, вступающим в действие на фазе пересыхания гидрозатвора, для скрытого монтажа.
Наименование капельных воронок и сифонов не привожу чтоб не посчитали за рекламу, погуглив найти не составит труда!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2011, 15:33
Сообщение #90


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Разжевано до предела, лучше не напишешь.
+5
Только вывод
Цитата(ArtVK @ 2.11.2011, 13:53) *
ВЫВОД: дренаж от кондиционеров и фанкойлов присоединяется ТОЛЬКО к системе бытовой канализации.

немного поменять - К3 забыли указать, добавить обязательно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 2.11.2011, 15:53
Сообщение #91


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Dmitry_vk @ 2.11.2011, 16:33) *
Разжевано до предела, лучше не напишешь.
+5

Да тут уже столько раз жевали и пережевывали это - а гении по прежнему находятся.. sad.gif
Хотя бы поиском пользовались.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 2.11.2011, 16:22
Сообщение #92


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Поиск для слабаков biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kapitoshka
сообщение 15.11.2011, 11:10
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 11.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67927



Цитата(kapitoshka @ 1.11.2011, 14:18) *
Добрый день.

Подскажите пожалуйста, а в К3 отводить можно?

Я ОВшник, но отвести надо мне. К3 подойдет или только К1?


Фраз много, а четкого ответа так никто и не дал. К3 не К2. В К3 можно или НЕТ?

Заранее спасибо!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.11.2011, 11:38
Сообщение #94


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(kapitoshka @ 15.11.2011, 12:10) *
Фраз много, а четкого ответа так никто и не дал. К3 не К2. В К3 можно или НЕТ?

Заранее спасибо!

Каков вопрос - таков и ответ. К3-производственная канализация. На некоторых производствах - можно, на других - нельзя. К примеру если там взрывоопасные или ядовитые или инфицированные стоки идут..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marsel84
сообщение 6.12.2012, 7:44
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 23.10.2012
Из: Уфа
Пользователь №: 167596



В СНИП 2.04.01-85*(примечание 2 к п.20.2) все четко расписано-нельзя в к2 сливать, открыл СП "Внутренний водопровод и канализация"(дата введения 01.01.13) данного примечания нет, см. п.8.6.2.

Сообщение отредактировал Marsel84 - 6.12.2012, 8:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 6.12.2012, 10:09
Сообщение #96


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Тогда - Вам решать, инженеру. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dreamer
сообщение 24.12.2013, 15:50
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672



8.2.10. Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) - по заданию на проектирование от:
технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;
оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;
спускных трубопроводов бассейнов;
от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.).


8.6.12. Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы, в том числе прокладываемые ниже пола первого этажа, следует рассчитывать на гидростатическое давление при засорах и переполнениях и жестко закреплять во избежание продольных и поперечных перемещений.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Djek84
сообщение 14.3.2014, 10:52
Сообщение #98





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 29.4.2010
Пользователь №: 54796



Здравствуйте уважаемые инженеры! Меня зовут ЕВГЕНИЙ. Я специалист раздела ОВ и всегда основываюсь на нормативную документацию

СП 60.13330.2012 ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003
Москва 2012
14 Водоснабжение и канализация систем отопления, вентиляции и кондиционирования
14.3 Отвод воды в канализацию следует предусматривать для опорожнения оборудования и систем отопления, тепло- и холодоснабжения и для отвода конденсата от оборудования.

СП 30.13330.2012 ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
Москва 2012
8.2.10 Отвод воды в систему канализации следует предусматривать с разрывом струи (не менее 20 мм от верха приемной воронки) - по заданию на проектирование от:
технологического оборудования для приготовления и переработки пищевой продукции;
оборудования и санитарно-технических приборов для мойки посуды, устанавливаемых в общественных и производственных зданиях;
спускных трубопроводов бассейнов;
от вентиляционного оборудования (воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.).


СПРАВОЧНИК БАЗОВЫХ ЦЕН НА ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СБЦП 81-2001-03 ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва 2010
К таблице № 42. Рекомендуемая ориентировочная относительная стоимость разработки раздела
«Инженерное оборудование, сети, инженерно-технические мероприятия, технологические решения»
Водоотведение-3% -
водоотведение включает в себя и в том числе отвод воды от вентиляционного оборудования
(воздухоохладителей, камер орошения, сплит-систем и др.).
ВК за эту работу получает деньги вот они и обязаны делать и по СП по тому что в их зарплату это заложено
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.3.2014, 15:04
Сообщение #99


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9678
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Djek84 @ 14.3.2014, 10:52) *
Здравствуйте уважаемые инженеры! Меня зовут ЕВГЕНИЙ. Я специалист раздела ОВ и всегда основываюсь на нормативную документацию
ВК за эту работу получает деньги вот они и обязаны делать и по СП по тому что в их зарплату это заложено[/u][/b]

Ну всё правильно, что тут скажешь.. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.3.2014, 20:20
Сообщение #100


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Отвод воды от кондиционеров не вяжется с нормами того же СП30, если уж на то пошло
допустим, канализацию нельзя прокладывать под потолком офисов административных зданий (а это и есть отвод конденсата от кондиционера сплита)
в жилых комнатах и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

7 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 19:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных