> Сплит MHI KX4(E) проблема с термодатчиком, Need Help
Гость_Scribe_*
сообщение 23.7.2008, 1:01
Сообщение #1





Guest Forum






Работаю по другой специфике и нужен совет или ткните носом:

Двухэтажный коттедж, схему кондиционирования прилагаю.

Управление и обмен информацией с агрегатами Mitsubishi идет по сети LON. Wired Remote Controller отсутствуют.

На 1-ом этаже кондиционеры работают нормально.

Проблема с работой кондиционеров в комнатах на 2-ом этаже.

Агрегаты находятся в пространстве между вторым этажом и кровлей (чердаком это нельзя назвать). На них что-то напутано-намотано, вроде теплоизоляция. Как говорили инсталяторы/установщики, температурные датчики MHI находятся в "канале".

Setpoint = 22
Когда наружная температура низкая, кондиционеры в комнатах на 2-ом этаже задирают температуру до 28-30 градусов. И наоборот, на улице - жарко, крыша нагрелась, кондиционеры угоняют температуру до 18-19.

Как лечить?

--
Any ideas welcome!

Сообщение отредактировал Scribe - 23.7.2008, 11:40
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MHI.jpg ( 21,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 49
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 6)
airwave
сообщение 23.7.2008, 4:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Внутренние блоки работают в режиме авто.
А Вы всего лишь включаете командой off/on
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 23.7.2008, 11:38
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(airwave @ 23.7.2008, 4:49) [snapback]274505[/snapback]
Внутренние блоки работают в режиме авто.
А Вы всего лишь включаете командой off/on
Так и есть. + Можем менять HVAC_Mode (AUTO, COOL, HEAT, FAN), SetPoint.

Как видно на приложенном графике температура, которую выдает агрегат MHI (синий цвет), четко следует за внешней температурой.

Может ли быть перенесен датчик температуры, который устанавливается где-то в "канале" или внутри агрегата? или требовать с исполнителей другого способа теплоизоляции?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  MHI_MT3_20080704_143706.jpg ( 29,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 23.7.2008, 20:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Вообще-то для управления KX4 вы должны использовать свои термостаты, а они должны по 2 цифровом выходам on/off, включать внутренние блоки в режим cool или heat на миним или макс температУры. А гистерезис (два выход логический "0") - режим вентиляции.
Когда я наблюдал работу KX2 + умный дом, то сразу обратил внимание на то, что инсталятор отказался от идеи использовать канальные датчики и перешел на термостаты GIRA.


Сообщение отредактировал airwave - 23.7.2008, 20:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 23.7.2008, 22:47
Сообщение #5





Guest Forum






Кондиционирование - не наша епархия, просто хотелось бы найти решение и/или понять в чем ошибка. Благо видим, кондиционеры Mitsubishi в связке с LON не в последний раз.

Цитата(airwave @ 23.7.2008, 20:00) [snapback]274863[/snapback]
Вообще-то для управления KX4 вы должны использовать свои термостаты....
Если честно, то я с трудом бы понял, если бы такой уважаемый производитель не предлагал своего решения, а отправлял еще что-то прикупить на стороне...
Тот же родной Remote Controller может использоваться с несколькими агрегатами и находится в другом помещении.

Цитата
...
они должны по 2 цифровом выходам on/off, включать внутренние блоки в режим cool или heat на миним или макс температУры. А гистерезис (два выход логический "0") - режим вентиляции.
Это понятно, но чрезвычайно хочется увидеть решение в железе.

Цитата
Когда я наблюдал работу KX2 + умный дом, то сразу обратил внимание на то, что инсталятор отказался от идеи использовать канальные датчики и перешел на термостаты GIRA.
Чем больше железячек поставишь, тем больше profit cool.gif
У нас LEXEL (на приложенном выше графике чертит температуру красным цветом), но от этого не пропало желание решить подругому или правильно.

Вопрос:
Где находится термодатчик агрегата (канальный датчик?) и можно ли его корректно перенести?

2airwave: спасибо, за желание помочь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 24.7.2008, 7:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Цитата
Тот же родной Remote Controller может использоваться с несколькими агрегатами и находится в другом помещении.

Если обычный, не центральный Remote Controller, то не может. Только с несколькими внутренними блоками в одном помещении.
Производитель дает Вам железо. Как вы реализуете алгоритм поддержания климата - Ваша головная боль.
Еще раз повторю. Ребята из умного дома не стали заморачиваться с пультами и канальными датчиками и УСТАНОВИЛИ ТЕРМОСТАТЫ GIRA ТУДА, КУДА ИМ ПОКАЗАЛ ЗАКАЗЧИК. И плевать на канальные датчики.
Другое дело, что термостаты денех стоят. rolleyes.gif
Хотите буджет?
Канальные датчики установлены на входе в кондиционер. Удлиняйте датчик, прячьте в коробочку на стену, вообщем экспериментируйте.
Если оборудование покупали на Рязанке, то скажите серийные номера блоков, я их запишу rolleyes.gif

Сообщение отредактировал airwave - 24.7.2008, 7:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Scribe_*
сообщение 25.7.2008, 0:00
Сообщение #7





Guest Forum






Еще раз напомню, что работаю по другой специфике.

Цитата(airwave @ 24.7.2008, 7:16) [snapback]274959[/snapback]
... Ребята из умного дома не стали заморачиваться с пультами и канальными датчиками и УСТАНОВИЛИ ТЕРМОСТАТЫ GIRA ТУДА, КУДА ИМ ПОКАЗАЛ ЗАКАЗЧИК. ...
Другое дело, что термостаты денех стоят. rolleyes.gif
В этом случае - с бюджетом проблем нет и нет вопросов с организацией любой логики.
Те ребята приняли решение для того умного дома. Не помню, кто сказал: "Каждый умный дом - умен по-своему".

Цитата
... Производитель дает Вам железо. Как вы реализуете алгоритм поддержания климата - Ваша головная боль.
... И плевать на канальные датчики. ...
Класс - выбрали производителя железа, заплатили деньги и головная боль?

Я тогда не понимаю, для чего они там какие-то алгоритмы работы своих агрегатов описывают в толстых мануалах? для того, чтобы каждый инсталятор искал дополнительные устройства и напрягался с логикой?

Цитата
... Канальные датчики установлены на входе в кондиционер. Удлиняйте датчик, прячьте в коробочку на стену, вообщем экспериментируйте.
Можно это понимать, как широко используемое решение? И если мы его закажем, все поймут, что мы хотим? Не несет ли вынос датчика, установленного на заводе, прекращения гарантии?

Извините за длину Поста. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274