Кондиционирование - не наша епархия, просто хотелось бы найти решение и/или понять в чем ошибка. Благо видим, кондиционеры Mitsubishi в связке с LON не в последний раз.
Цитата(airwave @ 23.7.2008, 20:00) [snapback]274863[/snapback]
Вообще-то для управления KX4 вы должны использовать свои термостаты....
Если честно, то я с трудом бы понял, если бы такой уважаемый производитель не предлагал своего решения, а отправлял еще что-то прикупить на стороне...
Тот же родной Remote Controller может использоваться с несколькими агрегатами и находится в другом помещении.
Цитата
...
они должны по 2 цифровом выходам on/off, включать внутренние блоки в режим cool или heat на миним или макс температУры. А гистерезис (два выход логический "0") - режим вентиляции.
Это понятно, но чрезвычайно хочется увидеть решение в железе.
Цитата
Когда я наблюдал работу KX2 + умный дом, то сразу обратил внимание на то, что инсталятор отказался от идеи использовать канальные датчики и перешел на термостаты GIRA.
Чем больше железячек поставишь, тем больше profit

У нас LEXEL (на приложенном выше графике чертит температуру красным цветом), но от этого не пропало желание решить подругому или правильно.
Вопрос: Где находится термодатчик агрегата (канальный датчик?) и можно ли его корректно перенести?
2airwave: спасибо, за желание помочь.