> Водомерный узел за первой стеной здания?, есть ли пункт в СНиПе?
musboris
сообщение 25.7.2008, 10:54
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.4.2007
Пользователь №: 7035



Подскажите пожалуйста, прописано ли где-нибудь, что водомерный узел требуется ставить за первой капитальной стеной здания, а то заказчик, хочет провести 50 метров по подвалу, а потом ставить водомерный узел, я говорю что нельзя, так не делают,..... нужен пункт меню, чтоб ткнуть заказчику, а во внутрянке кроме:

[u][u]Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям.[/i[/u][i]

больше и нет ничего....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 24)
Vitori
сообщение 25.7.2008, 11:06
Сообщение #2


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(musboris @ 25.7.2008, 11:54) [snapback]275321[/snapback]
Подскажите пожалуйста, прописано ли где-нибудь, что водомерный узел требуется ставить за первой капитальной стеной здания, а то заказчик, хочет провести 50 метров по подвалу, а потом ставить водомерный узел, я говорю что нельзя, так не делают,..... нужен пункт меню, чтоб ткнуть заказчику, а во внутрянке кроме:
...
больше и нет ничего....

Запросите требования вашего местного Водоканала по устройству помещений для водомера, они же всё равно будут принимать его в эксплуатацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.7.2008, 11:21
Сообщение #3


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Vitori @ 25.7.2008, 10:06) [snapback]275329[/snapback]
Запросите требования вашего местного Водоканала
Угу, т.к. узел может быть установлен согласно договору с Водоканалом на границе балансовой принадлежности, либо на границе эксплуатационной ответственности...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 25.7.2008, 11:39
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Постановление правительства РФ от 12 февраля 1999 года N 167
Об утверждении Правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации
(с изменениями на 23 мая 2006 года):
Цитата
Узел учета должен размещаться на сетях абонента, как правило, на границе эксплуатационной ответственности между организацией водопроводно-канализационного хозяйства и абонентом.

Там же указано, что предприятие ВКХ обязано выдавать абоненту (заказчику) технические условия на присоединение к системам водоснабжения и канализации. В этих ТУ могут быть прописаны дополнительные условия. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на основании договора. Если водоканал выставляет какие-либо требования, их несоблюдение приводит к отказу в заключении такого договора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.7.2008, 12:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А и проект дОлжон делаться на основании ТУ, а в них и прописано,что "за первой".Чего ж проектировать другое.Хотя иногда Заки сами согласовывают размещение не за первой,но это как у Зака сложилось с водоканалом,какая у них "история взаимоотношений" и тенденции в них.С учетом взаимоотношений с водосбытом.
А не нравиться или недоперепонимаете - пожалте за первую стенку,коль вести себя не умеете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 25.7.2008, 12:32
Сообщение #6


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(инж323 @ 25.7.2008, 13:02) [snapback]275351[/snapback]
А и проект дОлжон делаться на основании ТУ, а в них и прописано,что "за первой".

В Питере например не пишут эти требования в ТУ, проектровщик сам должен знать.
И многое другое ,... "о чем не говорят, чему не учат в школе, о чем не говорят , но пишут на заборе!" biggrin.gif - например не более одного поворота от врезки до водомера .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.7.2008, 12:37
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А у нас сейчас сложилось так,что МВК на баланс берет только водомерную вставку на узле.Остальное от фланца на врезке на абоненте.Но все одно чикируют места прохода труб и на возможность врезок "левых" и контроля за этим при сьеме показаний со счетчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.7.2008, 15:40
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(musboris @ 25.7.2008, 10:54) [snapback]275321[/snapback]
Подскажите пожалуйста, прописано ли где-нибудь, что водомерный узел требуется ставить за первой капитальной стеной здания, а то заказчик, хочет провести 50 метров по подвалу, а потом ставить водомерный узел, я говорю что нельзя, так не делают,..... нужен пункт меню, чтоб ткнуть заказчику, а во внутрянке кроме:

[u][u]Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопровода холодного и горячего водоснабжения в каждое здание и сооружение, в каждую квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в магазины, столовые, рестораны и другие помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производственным и общественным зданиям.[/i[/u][i]

больше и нет ничего....

Это было в СНиПе без звездочки. Хорошо что в Молдавии не ратифицировали со звездочкой - он стал хуже.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 25.7.2008, 15:42
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  SWScan0006000304.jpg ( 96,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 621
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 25.7.2008, 15:54
Сообщение #9





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 25.7.2008, 13:37) [snapback]275369[/snapback]
А у нас сейчас сложилось так,что МВК на баланс берет только водомерную вставку на узле.Остальное от фланца на врезке на абоненте.Но все одно чикируют места прохода труб и на возможность врезок "левых" и контроля за этим при сьеме показаний со счетчика.

Эт только ежели колодец с в/вводом находиться на не муниципальной территории rolleyes.gif . И то - не от "фланца на врезке", а от крайнего фланца на отключающей задвижке, что тоже юридически неправильно. Границы т.н. балансовой принадлежности должны соответствовать поименованным здесь "Правилам пользования коммунальными системами... в РФ" и балансовой принадлежности (собственности) здания или сооружения. Всё остальное, что сейчас рисуют в актах разграничения эксп. (балансовой) принадлежности РЭВСы - эксплуатационные районы Мосводопровода - квалифицируется, как самоуправство на фоне юридической безграмотности и эксплуататорского разгильдяйства. Просто никто связываться не хочет в процессе заключения договора. А после заключения наступает успокоенность до момента юридических поставарийных разбирательств. Но и тут с монстром МВК спорят единицы и их голоса до нас не доходят biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.7.2008, 16:04
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 25.7.2008, 14:40) [snapback]275418[/snapback]
Это было в СНиПе без звездочки. Хорошо что в Молдавии не ратифицировали со звездочкой - он стал хуже.
Серж, в Молдавии есть ПП(номера не помню, и звучит примерно Положение о предоставлении услуг водоснабжения и отведения) где сказано что проектирование и подклчение на основании ТУ и договора, т.е. так же как в России. А ПП выше СНиПа.


Цитата(БДИ @ 25.7.2008, 14:54) [snapback]275434[/snapback]
а от крайнего фланца на отключающей задвижке, что тоже юридически неправильно.
Почему?
Мне кажется вы путаете балансовую границу строений с эксплуат. границей сетей...

Сообщение отредактировал Vict - 25.7.2008, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.7.2008, 16:08
Сообщение #11


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vict @ 25.7.2008, 16:01) [snapback]275440[/snapback]
Серж, в Молдавии есть ПП(номера не помню, и звучит примерно Положение о предоставлении услуг водоснабжения и отведения) где сказано что проектирование и подклчение на основании ТУ и договора, т.е. так же как в России. А ПП выше СНиПа.

Ну это как сказать..
Мне вот пытались в частном доме навязать установку водомера в колодце. Письмо в Апэканал со ссылкой на СНиП решило дело в мою пользу.
Сейчас они не пишут (в Кишиневе по крайней мере по проектируемым жилдомам) в ТУ такие вещи как диаметр/местоположение дабы дурость свою не показывать..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.7.2008, 16:18
Сообщение #12


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 25.7.2008, 15:08) [snapback]275441[/snapback]
дабы дурость свою не показывать..
..да дай-то бог!
С Кишиневским водоканалом вообще очень интересно общаться biggrin.gif Мне сразу вспоминается Волк из Ну-погоди с трубой на голове biggrin.gif

Сообщение отредактировал Vict - 25.7.2008, 16:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 25.7.2008, 16:34
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 33353
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



[quote name='Vict' date='25.7.2008, 17:04' post='275440']
Почему?
Мне кажется вы путаете балансовую границу строений с эксплуат. границей сетей...

именно так. ответный конечно( просто уж не стал уточнять в предыдущем посте). А МВК не единственный монстр и на него есть управа.Только вот действительно удобно по этому фланцу и правильней.Это касательно юриков.
Про физиков не скажу ибо нет у меня данныхв достаточном количестве по ним.Да и в Москве не много физиков - владельцев зданий и чаще они все же делают юр. лицо себе для дома(удобней по совокупности причин)

Это по балансовым разграничениям.
А эксплуатационные немного не совпадает.Многие и вводы спихивают на эксплуатацию районам и узел тоже по отдельному договору и отдельную плату.Некоторые сами находят контору.Хотя и чужих в этом бизнесе нет.

Сообщение отредактировал инж323 - 25.7.2008, 16:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 14.1.2016, 16:21
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(andrey R @ 25.7.2008, 11:39) *
Постановление правительства РФ от 12 февраля 1999 года N 167
Об утверждении Правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации
(с изменениями на 23 мая 2006 года):

Там же указано, что предприятие ВКХ обязано выдавать абоненту (заказчику) технические условия на присоединение к системам водоснабжения и канализации. В этих ТУ могут быть прописаны дополнительные условия. Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на основании договора. Если водоканал выставляет какие-либо требования, их несоблюдение приводит к отказу в заключении такого договора.

МДС 40-1.2000 Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации
(с изменениями от 8 августа 2003 г., 13 февраля, 23 мая 2006 г., 25 июня 2012 г., 29 июля 2013 г., 5 января 2015 г.)
На сегодняшний день пункты о расположении узла учёта на границе эксплуатационной ответственности в э
том документе упразднены. Означает ли это, что требование установки вводного узла учёта у первой наружной стены тоже упразднено?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.1.2016, 16:59
Сообщение #15


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(komdiv @ 14.1.2016, 16:21) *
МДС 40-1.2000 Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации
(с изменениями от 8 августа 2003 г., 13 февраля, 23 мая 2006 г., 25 июня 2012 г., 29 июля 2013 г., 5 января 2015 г.)
На сегодняшний день пункты о расположении узла учёта на границе эксплуатационной ответственности в э
том документе упразднены. Означает ли это, что требование установки вводного узла учёта у первой наружной стены тоже упразднено?

Да, требований в нормативке я не нашел по установке водомерного узла. А также требований по запрету прокладки канализации через водомерный узел питьевой воды. ИМХО

Сообщение отредактировал Водяной - 14.1.2016, 17:00
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mib071986
сообщение 14.1.2016, 17:06
Сообщение #16





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 2.9.2010
Пользователь №: 70583



А как же ПП №776 Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод?
п.4. Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом или организацией, осуществляющей транспортировку горячей воды, холодной воды, сточных вод (далее - транзитная организация), на границе балансовой принадлежности сетей или на границе эксплуатационной ответственности абонента...
п.21. В случае если узел учета воды размещен не на границе эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, абонента и (или) транзитной организации, то расчет объема поданной (полученной) воды производится с учетом потерь в водопроводных сетях от границы эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета.

Сообщение отредактировал mib071986 - 14.1.2016, 17:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.1.2016, 17:09
Сообщение #17


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(mib071986 @ 14.1.2016, 17:06) *
А как же ПП №776 Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод?
п.4. Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом или организацией, осуществляющей транспортировку горячей воды, холодной воды, сточных вод (далее - транзитная организация), на границе балансовой принадлежности сетей или на границе эксплуатационной ответственности абонента...
п.21. В случае если узел учета воды размещен не на границе эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, абонента и (или) транзитной организации, то расчет объема поданной (полученной) воды производится с учетом потерь в водопроводных сетях от границы эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета.

Этот пункт не регламентирует у первой стены устанавливать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 14.1.2016, 17:34
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Водяной @ 14.1.2016, 16:59) *
Да, требований в нормативке я не нашел по установке водомерного узла. А также требований по запрету прокладки канализации через водомерный узел питьевой воды. ИМХО

Чтобы договор между сторонами состоялся, мне кажется, кто-то должен гарантировать (конструктивно или организационно), что на участке от задвижки в колодце до узла учёта не будет незаконных ответвлений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 14.1.2016, 20:00
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Закон на стороне Водоканалов, в том смысле, что узел учета должен быть на границе балансовой принадлежности. Абонент обязан согласовывать проекты водомеров. Если водомер не за первой стеной, и Абонент настаивает на своем решении, то Водоканал может упереться и вообще обязать устроить водомер снаружи здания, на границе земельного участка или в каком-нить другом месте и будет прав. Не будете же Вы судиться с ним.
Поэтому в реальности - за первой стеной здания, либо как договоритесь с Водоканалом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 15.1.2016, 9:49
Сообщение #20


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(lexa00 @ 14.1.2016, 20:00) *
Закон на стороне Водоканалов, в том смысле, что узел учета должен быть на границе балансовой принадлежности. Абонент обязан согласовывать проекты водомеров. Если водомер не за первой стеной, и Абонент настаивает на своем решении, то Водоканал может упереться и вообще обязать устроить водомер снаружи здания, на границе земельного участка или в каком-нить другом месте и будет прав. Не будете же Вы судиться с ним.
Поэтому в реальности - за первой стеной здания, либо как договоритесь с Водоканалом.

Не знаю на сколько в Москве водоканал блюдёт такие решения, а на периферии было по разному. На памяти были случаи, когда водомеры висели не у наружной стены. И вопросов как-то не было.
Есть такой момент. При проектировании сам заказчик точно иной раз не знает, будет ли он внутриплощадочную сеть водопровода передавать водоканалу или её будет обслуживать управляюшая компания. Мы делали застройки, где были и такие и такие решения в результате.
Если сеть принадлежит управляющей компании, то им всё равно, они граничат с водоканалом с ЦТП, к примеру. А домовые дела им без разницы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 15.1.2016, 9:53
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(mib071986 @ 14.1.2016, 17:06) *
А как же ПП №776 Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод?
п.4. Приборы учета воды, сточных вод размещаются абонентом или организацией, осуществляющей транспортировку горячей воды, холодной воды, сточных вод (далее - транзитная организация), на границе балансовой принадлежности сетей или на границе эксплуатационной ответственности абонента...
п.21. В случае если узел учета воды размещен не на границе эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, абонента и (или) транзитной организации, то расчет объема поданной (полученной) воды производится с учетом потерь в водопроводных сетях от границы эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета.

Вы сами ответили на свой вопрос, приведя оба пункта ПП: можно и на границе эксплуатационной ответственности (п.4), а можно и нет (п.21)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина Сергее...
сообщение 11.3.2016, 12:12
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 34718



нет такого, я делала проект с тех этажом для разводки, т.е. там не было помещения в котором можно было обслуживать и снимать показания с счетчика и с температурой не ниже 5 градусов, заходила в здание где было удобно и шла метров 70 до помещения на 1-м этаже где устанавливался счетчик, потом труба спускалась обратно и шла разводка, если намек на то что можно подключится до счетчика, дак раз в год приходят и проверяют сеть на такие не санкционированные подключения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.3.2016, 12:17
Сообщение #23


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Екатерина Сергеевна @ 11.3.2016, 12:12) *
дак раз в год приходят и проверяют сеть на такие не санкционированные подключения.

Ну дак так могут и показания счётчика снимать. smile.gif От водоканала зависит - могли и не согласовать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Екатерина Сергее...
сообщение 11.3.2016, 13:31
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 11.6.2009
Из: Пермь
Пользователь №: 34718



Цитата(Serg Ivanov @ 11.3.2016, 13:17) *
Ну дак так могут и показания счётчика снимать. smile.gif От водоканала зависит - могли и не согласовать.

Дак так и делают нормальные люди, там же к месту установки счетчика ряд требований, а ввод водопровода делают где удобнее по наружным сетям, а не вокруг здания копают траншеи)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 11.3.2016, 16:11
Сообщение #25


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9554
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Екатерина Сергеевна @ 11.3.2016, 13:31) *
Дак так и делают нормальные люди, там же к месту установки счетчика ряд требований, а ввод водопровода делают где удобнее по наружным сетям, а не вокруг здания копают траншеи)))

Нормальные люди делают нормальные помещения для счётчиков в удобном им месте.
Ненормальные гоняют сети по зданию или вокруг него.))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 17:02
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных