> Подпитка котельной, Расчет расхода подпитки
sarge
сообщение 25.7.2008, 15:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.6.2007
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629



Помогите расчитать. Какой необходим расход подпиточного насоса, а также на какой расход подбирать систему фильтрации и умягчения подпиточной воды для котельных, топочных.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 53)
sarge
сообщение 25.7.2008, 16:40
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.6.2007
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629



Теплоноситель 80-60. Общая нагрузка 2МВт
Файл пересохранил в AutoCad 2000

Сообщение отредактировал sarge - 28.7.2008, 10:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_для_форума.dwg ( 426,96 килобайт ) Кол-во скачиваний: 309
Прикрепленный файл  Схема_для_форума.dwg ( 636,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 523
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grom
сообщение 27.7.2008, 18:15
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166



Расход подпиточного насоса 2% от объёма воды в системе;
Водоподготовка на 0,5% от того же объема воды в системе
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sarge
сообщение 28.7.2008, 9:08
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.6.2007
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629



Водоподготовка на 0,5% в смысле больше или меньше, или вообще расход водоподготовки составляет 0,5% от объема воды в системе.
И еще это расход в секунду, в час или в сутки
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lisoti_*
сообщение 28.7.2008, 9:32
Сообщение #5





Guest Forum






Схема котельной у меня не открылась. Посмотрите СНИП 2.04.07-86 Тепловые сети, приложение №23. выбор способа обработки воды зависит от  параметровисходной воды и требуемого качества подпиточной воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sarge
сообщение 28.7.2008, 10:18
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.6.2007
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629



Цитата(Lisoti @ 28.7.2008, 6:32) [snapback]276018[/snapback]
Схема котельной у меня не открылась. Посмотрите СНИП 2.04.07-86 Тепловые сети, приложение №23. выбор способа обработки воды зависит от  параметровисходной воды и требуемого качества подпиточной воды.


Я пересохранил файл в AutoCad 2000 попробуйте снова
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sarge
сообщение 28.7.2008, 10:23
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.6.2007
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629



Цитата(Lisoti @ 28.7.2008, 6:32) [snapback]276018[/snapback]
Схема котельной у меня не открылась. Посмотрите СНИП 2.04.07-86 Тепловые сети, приложение №23. выбор способа обработки воды зависит от  параметровисходной воды и требуемого качества подпиточной воды.


В этом СНиПе всего 21 приложений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sarge
сообщение 28.7.2008, 11:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.6.2007
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629



А это приложение касается для Украины. а то я в Зодчем смотрю СНиП тепловые сети, а там нет этого приложения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 28.7.2008, 12:16
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Цитата(sarge @ 25.7.2008, 18:08) [snapback]275398[/snapback]
Помогите расчитать. Какой необходим расход подпиточного насоса, а также на какой расход подбирать систему фильтрации и умягчения подпиточной воды для котельных, топочных.

Для топочной, не подскажу, там свои нормативы.

Что касается котельной...
Основной объём теплоносителя находится во внешних сетях.
Заполнение этих сетей производится хим. подготовленной водой, через подпиточные насосы котельной (АИТ).
Из условия заполнения тепловой сети, время заполнения не должно превышать 8-ми часов (чес слово, не помню откуда взят этот нарматив, может быть кто подскажет smile.gif .
Суммируем объёмы теплоносителя в котельной и во внешней сети, делим на восемь часов
и получаем необходимую производительность насоса и установки водоподготовки.
Если для заполнения сети хватает давления холодной воды на входе в котельную
(с учётом потерь давления на установке водоподготовки), заполнение сети ведём через байпасную линию.
Если стоимость оборудования, выбранного в соответствии с приведённой рекомендацией окажется "неподъёмной",
возможен компромисный вариант:
оборудование выбирается в соответствии с требованиями "рабочего" режима,
а первичное заполнение производится привозной "подготовленной" водой
(для чего заключается договор с близлежащей ТЭЦ, ТЭС или районной котельной).

Выбор производительности подпиточного насоса и установки водоподготовки, в рабочем режиме,
выбираем с учётом потерь внутри котельной (по паспортам оборудования и арматуры),
и потерь во внешних сетях (в соответствии с п.6.16 - 6.26 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети")
Прикрепленный файл  СНиП_41_02_2003_Тепловые_сети.pdf ( 563,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 760


Сообщение отредактировал sl-spds - 28.7.2008, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 28.7.2008, 14:23
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(sl-spds @ 28.7.2008, 13:16) [snapback]276099[/snapback]
Для топочной, не подскажу, там свои нормативы.

Не может быть нормативов для того, чего не бывает на свете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sarge
сообщение 28.7.2008, 16:07
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 21.6.2007
Из: Беларусь
Пользователь №: 9629



Цитата(sl-spds @ 28.7.2008, 9:16) [snapback]276099[/snapback]
Для топочной, не подскажу, там свои нормативы.

Что касается котельной...
Основной объём теплоносителя находится во внешних сетях.
Заполнение этих сетей производится хим. подготовленной водой, через подпиточные насосы котельной (АИТ).
Из условия заполнения тепловой сети, время заполнения не должно превышать 8-ми часов (чес слово, не помню откуда взят этот нарматив, может быть кто подскажет smile.gif .
Суммируем объёмы теплоносителя в котельной и во внешней сети, делим на восемь часов
и получаем необходимую производительность насоса и установки водоподготовки.

Выбор производительности подпиточного насоса и установки водоподготовки, в рабочем режиме,
выбираем с учётом потерь внутри котельной (по паспортам оборудования и арматуры),
и потерь во внешних сетях (в соответствии с п.6.16 - 6.26 "СНиП 41-02-2003 Тепловые сети")
Прикрепленный файл  СНиП_41_02_2003_Тепловые_сети.pdf ( 563,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 760


В принципе из расчета на 8-ми часовое заполнение системы, мне подходит. А вот при рабочем режиме не понятно. Нет данных по паспортам оборудования и арматуры, а также во внешних сетях.
У Вас в России хоть вносят корректировки в нормативную документацию а у нас в СНиПе 2.04.07-86, на счет подпитки сказано:

"3.6. Расход и качество воды для подпитки водяных тепловых сетей, а также число и емкость баков-аккумуляторов в открытых системах теплоснабжения и баков запаса подпиточной воды - в закрытых системах теплоснабжения следует принимать по нормам Минэнерго СССР."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 29.7.2008, 13:31
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Цитата(sarge @ 28.7.2008, 19:07) [snapback]276219[/snapback]
Нет данных по паспортам оборудования и арматуры...

Требуйте у поставщиков и фирм-изготовителей...

Цитата(sarge @ 28.7.2008, 19:07) [snapback]276219[/snapback]
У Вас в России хоть вносят корректировки в нормативную документацию а у нас в СНиПе 2.04.07-86, на счет подпитки сказано...

Ссылайтесь на нашу... biggrin.gif

Сообщение отредактировал sl-spds - 29.7.2008, 13:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сassper_*
сообщение 30.7.2008, 12:43
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(sarge @ 25.7.2008, 16:08) [snapback]275398[/snapback]
Помогите расчитать. Какой необходим расход подпиточного насоса, а также на какой расход подбирать систему фильтрации и умягчения подпиточной воды для котельных, топочных.


Подпитка котельной (расход подпиточного насоса) складывается из суммы потерь:
1. Продувка котлов;
2. Промывка и регенерация системы ХВО;
3. Потери в котельной и теплосетях.

Систему умягчения берешь с небольшим запасом... (тоесть округляешь до ближайшего бОльшего типоразмера)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Сassper_*
сообщение 30.7.2008, 12:52
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(sl-spds @ 28.7.2008, 13:16) [snapback]276099[/snapback]
Для топочной, не подскажу, там свои нормативы.

Что касается котельной...
Основной объём теплоносителя находится во внешних сетях.
Заполнение этих сетей производится хим. подготовленной водой, через подпиточные насосы котельной (АИТ).
Из условия заполнения тепловой сети, время заполнения не должно превышать 8-ми часов (чес слово, не помню откуда взят этот нарматив, может быть кто подскажет smile.gif .


Наверное сам придумал biggrin.gif , хотя можно предположить, что за одну смену пусконаладчики должны успеть заполнить всю систему biggrin.gif. А на практике делается так: заполняют систему умягченной водой до тех пор, пока или не заполнят, или не закончится реагент или соль, или пока не умахается грузчик соль носить biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 22.5.2010, 14:08
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



можно ли в качестве подпиточного насоса использовать объёмный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 22.5.2010, 15:43
Сообщение #16


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



нет! только плоские насосы!!! =)))
Главное, чтоб безболезненно относился к периодическому включению/выключению, имел нужный расход и напор.
А что за объемные насосы? bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 22.5.2010, 17:33
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Вообще какой тип насоса следует использовать в качестве подпиточного. Я несколько раз видел в небольших котельных циркуляционные насосы в качестве подпиточных. Правильно ли это. Для подпитки нужна относительно
малая производительность и относительно большой напор,что для циркуляционных в рекомендуемой области рабочих точек нехарактерно. Например, для конкретного случая-напор 15 м.в.ст, расход 0,8 куб.м/ч что использовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 22.5.2010, 17:46
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(dronovigor @ 22.5.2010, 20:33) *
Вообще какой тип насоса следует использовать в качестве подпиточного. Я несколько раз видел в небольших котельных циркуляционные насосы в качестве подпиточных. Правильно ли это. Для подпитки нужна относительно
малая производительность и относительно большой напор,что для циркуляционных в рекомендуемой области рабочих точек нехарактерно. Например, для конкретного случая-напор 15 м.в.ст, расход 0,8 куб.м/ч что использовать?

Повысительный насос с частотником …
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 22.5.2010, 17:52
Сообщение #19


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



Grundfoss CR
Зачем частотник? вкл/выкл, промежуточных режимов нет

Сообщение отредактировал Seifer - 22.5.2010, 17:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 22.5.2010, 18:41
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Seifer @ 22.5.2010, 20:52) *
Grundfoss CR
Зачем частотник? вкл/выкл, промежуточных режимов нет

А я-то все голову ломаю – зачем на котельных регулятор подпитка ставят?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 22.5.2010, 20:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Для автономной котельной мощность 1-2 МВт установку умягчения производительностью более 1 м3/ч никогда не ставлю. По СНиП тепловые сети не считаю, потому-что нет этих самых сетей :-).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Seifer
сообщение 22.5.2010, 21:23
Сообщение #22


Познающий воду


Группа: Участники форума
Сообщений: 603
Регистрация: 17.6.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3177



и?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 23.5.2010, 9:55
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



по СНиПу "Котельные установки" производительность водоподготовки выбирается с расчетом на заполнение всей системы не более чем за 8 часов. В процессе заполнения статический напор будет изменяться от нулевого до максимального, поэтому совсем правильно подобрать насос,по-моему, можно после серьёзных вычислений. Будем исходить из того,что напор при заполнении всегда максимальный. Кто-нибудь мне может порекомендовать конкретную марку насоса для приведенных выше характеристик.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 26.5.2010, 8:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Grom @ 27.7.2008, 19:15) *
Расход подпиточного насоса 2% от объёма воды в системе;
Водоподготовка на 0,5% от того же объема воды в системе

А не мало? для ИТП подпитка 20% от Vсис, правда он-же является , как правило, и насосом заполнения.

Сообщение отредактировал BIONDER - 26.5.2010, 8:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 26.5.2010, 9:03
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(dronovigor @ 23.5.2010, 12:55) *
... В процессе заполнения статический напор будет изменяться от нулевого до максимального,... Будем исходить из того,что напор при заполнении всегда максимальный. ...

Заполнение системы эпизодическое явление. Расходы при заполнении приличные. Совершенно необязательно ставить насос на максимальные расход и напор. Систему можно заполнить низконапорным насосом, (например через сетевой насос), а накачать до рабочего статического давления можно подпиточным насосом с максимальным напором и небольшим расходом, достаточным для поддержания эксплуатационного режима. Это намного дешеале.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 26.5.2010, 9:06
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Интересующийся @ 26.5.2010, 10:03) *
Заполнение системы эпизодическое явление. Расходы при заполнении приличные. Совершенно необязательно ставить насос на максимальные расход и напор. Систему можно заполнить низконапорным насосом, (например через сетевой насос), а накачать до рабочего статического давления можно подпиточным насосом с максимальным напором и небольшим расходом, достаточным для поддержания эксплуатационного режима. Это намного дешеале.


Возникает сразу такой вопрос насколько будут отличаться напоры насосов заполнения и подпитки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 26.5.2010, 9:09
Сообщение #27





Guest Forum






Зависит от рельефа местности. Если плоско, то на много (здания можно заполнять и подпиточным насосом).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 26.5.2010, 9:17
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Интересующийся @ 26.5.2010, 10:09) *
Зависит от рельефа местности. Если плоско, то на много (здания можно заполнять и подпиточным насосом).

Нет, не зависит.
пример: Нсис=25м
чтобы заполнить сис нужен напор минимум 26м, чтобы создать Ризб в верхней точки 5 м нужен напор 30м.

Вы предлагаете два насоса с напором 26м и большим расходом и напором 30м с маленьким?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 26.5.2010, 10:38
Сообщение #29





Guest Forum






Нет, теплосеть заполнить сетевым насосом с давлением 5-10 м, а системы здания подпиточным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 26.5.2010, 11:33
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Интересующийся @ 26.5.2010, 11:38) *
Нет, теплосеть заполнить сетевым насосом с давлением 5-10 м, а системы здания подпиточным.


А причем здесь теплосеть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 26.5.2010, 11:56
Сообщение #31





Guest Forum






Чтобы подавать теплоноситель от котельной к зданиям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 26.5.2010, 12:02
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Интересующийся @ 26.5.2010, 12:56) *
Чтобы подавать теплоноситель от котельной к зданиям.

Я подразумевал индивидуальную котельную для 1 здания, коттеджа. Без наружки, только внутрянка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 26.5.2010, 12:07
Сообщение #33





Guest Forum






2 МВт -если одно. то очень крупное здание!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 26.5.2010, 12:55
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(Интересующийся @ 26.5.2010, 13:07) *
2 МВт -если одно. то очень крупное здание!


Ну курупное, но не очень, я и покрупнее делал в разы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Интересующийся_*
сообщение 27.5.2010, 6:41
Сообщение #35





Guest Forum






Я думаю, автор темы имеет тепловую сеть на несколько зданий типа микрорайона, а впрочем... сия тайна покрытая мраком.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 27.5.2010, 18:49
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 6561
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Самую надежную подпитки увидел в 1981 году. Резервная емкость на высоте 3 метра напрямую соеденена со всасом сетевого насоса. Котельная 1Гкал, наблюдал ее 10 лет. на выходе всегда давление =2,3 ати. Интересно что обратного клапана не было, котельная работала в автоматическом режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 28.5.2010, 8:45
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



А не мал подбор 3м? Кавитация может начаться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
CNFHSQ
сообщение 28.5.2010, 17:58
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 6561
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516



Цитата(BIONDER @ 28.5.2010, 9:45) *
А не мал подбор 3м? Кавитация может начаться.

По норме нужно 0,5 ати , но это для того чтобы не подсасывался воздух в сальники насоса. Норма видимо с запасом , т.к. у нас все было нормально. Насчет кавитации не знаю может ли происходить кипение при 70 град и Р=0,3 ати на всасе- врядли.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 29.5.2010, 9:29
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(CNFHSQ @ 28.5.2010, 18:58) *
По норме нужно 0,5 ати , но это для того чтобы не подсасывался воздух в сальники насоса. Норма видимо с запасом , т.к. у нас все было нормально. Насчет кавитации не знаю может ли происходить кипение при 70 град и Р=0,3 ати на всасе- врядли.


А какая потеря давления на всасе или всосе, вобщем на впускном подсоеденении? часто скорость там более 5м/с.

Сообщение отредактировал BIONDER - 29.5.2010, 9:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 29.5.2010, 9:41
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Прошу посмотреть принципиальную схему котельной,особенно на стадии водоподготовки. Прикрепленный файл  для_форума.dwg ( 147,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 249
Возможно ли таким способом осуществлять подпитку?

Сообщение отредактировал dronovigor - 29.5.2010, 9:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 29.5.2010, 10:26
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



Цитата(dronovigor @ 29.5.2010, 10:41) *
Прошу посмотреть принципиальную схему котельной,особенно на стадии водоподготовки. Прикрепленный файл  для_форума.dwg ( 147,11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 249
Возможно ли таким способом осуществлять подпитку?

Не понял зачем так много труб, зачем Водопровод соединен напрямую с сетевой водой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 29.5.2010, 10:44
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



согласно этой схемы в системе водоподготовки установлены 2 одинаковых насоса. Один предназначен для повышения давления исходной водопроводной воды,т.к оно меньше минимального для установки умягчения, второй для перекачки подготовленной воды из накопительной емкости. Обвязка позволяет при выходе из строя какого-либо насоса,другим выпонять сначала подготовку воды,затем, после переключения арматуры, подпитку системы. Т.е удовлетворено требование о количестве подпиточных насосов. По поводу соединения водопровода с сетевой водой не понимаю удивления, на схеме приведен классический вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BIONDER
сообщение 29.5.2010, 11:05
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1075
Регистрация: 14.12.2009
Из: Москва
Пользователь №: 42437



C котельными не имел дело, парные насосы всегда устанавливал даже на подпитку. Если схема стандартная, то вообще в чем вопрос тогда? не понимаю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 29.5.2010, 11:14
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



стандартная схема ввода подпитки, а подобной схемы обвязки системы водоподготовки я не видел,хочется советов и критики
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Breeze82
сообщение 3.6.2010, 6:12
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17145



Я открывал собственную тему по подпитке котлового контура, но она не пользуется популярностью, поэтому попробую задать свой вопрос здесь.

"Столкнулся с проблемой определения количества подпиточной воды в котловой контур водогрейной котельной 120МВт, объем воды в котловом контуре 200 м3, расход цирк.воды в котловом контуре 1476,3 т/ч .Тепловые сети имеют собственную подпитку. Возможно кто-нибудь подскажет методику расчета, либо даст ссылку на нормы."

Паспортные утечки котла отсутсвуют, т.к. конструкторская документация на котел в разработке.
Если воспользоваться рекомендацией приведенной в этой ветке - "Заполнение котлового контура за 8 часов", то получается 200/8=25м3/ч. Но котловой контур заполняется недеаэрированной водой... Следует ли подбирать оборудование деаэрирования на 25м3 и на сколько это обосновано?
В общем интересует на какой расход подбирать оборудование ХВО, оборудование вакуумного деаэратора и насосное оборудование подпитки.

За ранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey5107
сообщение 17.1.2012, 8:05
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135809



как расчитать подпитку (м3/ч) тепловых сетей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 17.1.2012, 19:03
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 4292
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Цитата(Alexey5107 @ 17.1.2012, 8:05) *
как расчитать подпитку (м3/ч) тепловых сетей?


Очень просто: питаете и считаете.
Я сегодня с обеда и до сих пор сижу в поселковой котельной и питаю, а сельские труженики ищут прорыв. 30 тонн уже насчитал.

Сообщение отредактировал Галиев - 17.1.2012, 19:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexey5107
сообщение 18.1.2012, 6:00
Сообщение #48





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 13.1.2012
Пользователь №: 135809



норму подпитки тепловых сетей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Артем Самара
сообщение 18.1.2012, 7:54
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 288
Регистрация: 17.2.2010
Из: Самара
Пользователь №: 46844



ПТЭ тепловых энергоустановок п.6.2.29: При эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 18.1.2012, 9:34
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



«Тепловые сети»
СНиП 41-02-2003
6.16 Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
в закрытых системах теплоснабжения - 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
в открытых системах теплоснабжения - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов - равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков - по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.

хотябы отвечайте по делу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dede
сообщение 18.1.2012, 9:41
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 1186
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103012



Читайте МДК 4-03.2001 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

раздел 1.2 ..
1.2.8

Цитата(prant @ 18.1.2012, 10:34) *
«Тепловые сети»
СНиП 41-02-2003

хотябы отвечайте по делу

Вопрошающий очень скупо выдает информацию, для чего это ему нужно )
СНиП - руководство к действию при проектировании
ПТЭ - при эксплуатации
то что значения разнятся, это упущение. Но претензий предъявлять к отвечающим неправильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
prant
сообщение 18.1.2012, 12:59
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 361
Регистрация: 2.12.2011
Из: Кишинев
Пользователь №: 131695



Цитата
Очень просто: питаете и считаете.

- я писал на этот пост, по нормативам вопросов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
motov
сообщение 18.1.2012, 14:48
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 12.12.2007
Из: Тула
Пользователь №: 13750



Цитата(prant @ 18.1.2012, 9:34) *
«Тепловые сети»
СНиП 41-02-2003
6.16

хотябы отвечайте по делу


Единственный стоящий ответ. Можно еще п.6.17 и 6.18 глянуть на всякий случай)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wladimir26111
сообщение 28.11.2013, 11:12
Сообщение #54





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 30.10.2008
Пользователь №: 24679



смотрим
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СНиП 2.04.07-86*

ПРИЛОЖЕНИЕ 23*

РАСЧЕТНЫЙ РАСХОД ВОДЫ ДЛЯ ПОДПИТКИ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, ЧИСЛО И ЕМКОСТЬ БАКОВ-АККУМУЛЯТОРОВ И БАКОВ ЗАПАСА ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ИХ УСТАНОВКЕ


в новом так же это есть но не все, его урезали чтоли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzquirL34

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.1.2026, 12:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных