Контроль сопротивления изоляции двигателя, В т.ч. и во время работы |
|
|
|
25.7.2008, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Кто встречал надежные приборы с выходом сухой контакт и (или) RS-485 для мониторинга сопротивлений обмоток электродвигателей? Интересует отказоустойчивость, опыт применения, глюки ну и цены конечно.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 33)
|
28.7.2008, 22:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Это к Игорю, там тесиУ есть у шнайдёра )
|
|
|
|
|
29.7.2008, 0:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 16.7.2008
Из: skype:didyouhim
Пользователь №: 20717

|
Если имеется ввиду измерение термосопротивления встроеного в обмотку электродвигателя (для защиты от перегрева) - то есть реле (без RS-485) Tele TXT2D, TXT4D
|
|
|
|
|
29.7.2008, 8:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
У Игоря много чего есть  Может кто подобные решения видел. нужно мерять не RTC, а сопротивление обмоток.
|
|
|
|
|
29.7.2008, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата 3UG3081-1AK20 РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ИЗОЛЯЦИИ ДЛЯ НЕЗАЗЕМЛЕННЫХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА (IT) ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ 1 ДО 110 KOM НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ AC 110/230 V 1 ПЕР. КОНТАКТ, ВИНТ 200 евроденег
|
|
|
|
|
29.7.2008, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Цитата(Сергей Долганов @ 29.7.2008, 5:20) [snapback]276419[/snapback] 200 евроденег Сергей, а pdf можно?
|
|
|
|
|
29.7.2008, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
|
|
|
|
|
29.7.2008, 9:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Ошибся при создании темы =) Имелось ввиду сопротивление изоляции двигателя. Система питания как с нейтралью, так и без.
Двигатели в 90% - звезда без нейтрали, корпус заземлен.
Пока есть 2 варианта: предложенный Сергеем (не очень устраивают значения сопротивления, нужно минимум 0.5 МОм) и отечественный вариант УЗР-8 на вид как поделка, страшновато ставить.
Есть еще решения?
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 29.7.2008, 9:46
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
29.7.2008, 10:19
|
Guest Forum

|
С этим легче... Это может TeSysU с многофункциональным блоком защиты...при сравнении цен учитывайте что это контактор, моторный автомат и крутая защита в одном флаконе... и габариты приятные...
|
|
|
|
|
29.7.2008, 14:25
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10903
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
Цитата Имелось ввиду сопротивление изоляции двигателя. стандартное реле для этого называется = УЗО.
|
|
|
|
|
29.7.2008, 15:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18181

|
у овна что-то есть... Кажется УЗОТЭ называется... www.owen.ru Контролирует симметрию фаз и нагрузку. Стоит около 2 тысяч деревянных.
|
|
|
|
|
29.7.2008, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Цитата(LordN @ 29.7.2008, 11:25) [snapback]276650[/snapback] стандартное реле для этого называется = УЗО.  УЗО все же в моем понимании - Устройство защитного отключения. И применимость его для двигателя вызывает сомнения - допустимое сопротивление изоляции в моем случае не менее 0.5 МОм. ИМХО УЗО будет постоянно вырубаться на движке. Мощности до 40 кВт. ОВЕН применять не буду, при всем уважении к работающим там людям.
|
|
|
|
|
29.7.2008, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Имелось ввиду сопротивление изоляции двигателя. На что оно Вам? Автомат покажет когда сопротивление будет "не достаточным" ,) Если Вас интерисует так называемая "эсплуатационная надежность", то лучше и впрять TesysU или контроллер фидера от шнайдера (Игорь скажет как называется) или аналогичный контроллер фидера от сименса Simocode DP.
|
|
|
|
|
29.7.2008, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Цитата(Сергей Долганов @ 29.7.2008, 12:21) [snapback]276702[/snapback] На что оно Вам? Автомат покажет когда сопротивление будет "не достаточным" ,) Если Вас интерисует так называемая "эсплуатационная надежность", то лучше и впрять TesysU или контроллер фидера от шнайдера (Игорь скажет как называется) или аналогичный контроллер фидера от сименса Simocode DP. В системах без нейтрали контроль сопротивления изоляции обязателен плюс у нас в требованиях от зака есть такой пунктик. Про автомат конечно согласен. А можно модельки этих контроллеров фидера Шнайдера? Что-то ТесусУ выходит больно дорогой, одна ручка внешняя сравнима по стоимости с контактором, неговоря уже о сетевых модулях.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 29.7.2008, 15:26
|
|
|
|
|
29.7.2008, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Нашел я, Tesys T называется
|
|
|
|
|
29.7.2008, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Спасибо за помощь, буду думать о вечном.... т.е. о ценах
|
|
|
|
|
29.7.2008, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657

|
to ScrewDriver возможно это Вас заинтересует. Применяем такое ужо два года, пока жалоб нет.
Сообщение отредактировал DriverFirst - 29.7.2008, 17:10
|
|
|
|
|
29.7.2008, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
В общем почти полный аналог мною предложеного и дешевле наверняка. Сколько стоит если не секрет?
|
|
|
|
|
29.7.2008, 21:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 639
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Не реклама, просто использовал реле контроля фаз того же производителя и что характерно тоже без жалоб. Список дилеров для тех, кто не из Белгорода http://www.novatek-electro.com/dilers.htm
|
|
|
|
|
30.7.2008, 9:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Цитата(Сергей Долганов @ 29.7.2008, 14:36) [snapback]276809[/snapback] В общем почти полный аналог мною предложеного и дешевле наверняка. Сколько стоит если не секрет? Ориентировочная цена УБЗ-301: 3770 р. с НДС
|
|
|
|
|
30.7.2008, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657

|
Цитата(Сергей Долганов @ 29.7.2008, 17:36) [snapback]276809[/snapback] В общем почти полный аналог мною предложеного и дешевле наверняка. Сколько стоит если не секрет? С ценой не знаком. Я железяки ввожу в эксплуатацию, чиню, ломаю.  А покупают их более продвинутые человеки. Одно могу сказать о надежности. Ранее использовали защитные реле TK-1, ТК-2 фирмы "Техноконт" (г.Киев) - рекостная гадость. Все время ломались и ремонт обходился недорого (операционники или нагрузочные шунты для токовых датчиков накрывались). Надежности ноль. А вот УБЗ-шки пока работают стабильно.
|
|
|
|
|
30.7.2008, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Ну как я и думал, цена ниже в полтора раза. Отличие от зарубежных аналогов: отсутствие сетевого параметрирования устройства и отсутствие управления со стороны устройства (в том смысле что сей девайс - реле контроля нагрузки и не более, а то что я предлагал ранее это "контроллер фидера" который помимо электрических защит может управлять мотором по неким программируемым аллгоритмам)
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 30.7.2008, 19:33
|
|
|
|
|
30.7.2008, 21:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Цитата(Сергей Долганов @ 30.7.2008, 14:00) [snapback]277238[/snapback] Ну как я и думал, цена ниже в полтора раза. А с чем вы сравнивали? УБЗ работают, но с ними не все так гладко как хотелось бы. Если есть что-то лучше и при этом всего в полтора раза дороже это было бы интересно.
|
|
|
|
|
30.7.2008, 22:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
На предущей сранице гляньте
|
|
|
|
|
31.7.2008, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657

|
Цитата(AlexG @ 30.7.2008, 21:54) [snapback]277437[/snapback] А с чем вы сравнивали? УБЗ работают, но с ними не все так гладко как хотелось бы. Если есть что-то лучше и при этом всего в полтора раза дороже это было бы интересно. Сказали "А" скажите пожалуйста и "Б". В чем "негладкости" с УБЗ? Интересно для общего развития.
|
|
|
|
|
31.7.2008, 9:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Кстати как у них дело обстоит при параллельной работе с УПП или ПЧ? Сергей, а девайс от сименса сколько стоит, что-то я цену нашел, но она не в 1.5 раза и даже не в 2...
|
|
|
|
|
31.7.2008, 11:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Кстати как у них дело обстоит при параллельной работе с УПП или ПЧ? никак. В случае установки УПП или ПЧ все данные вы можете получить от УПП или ПЧ соответсвенно  В части цены: 3UF7000-1AU00-0 БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 1 SIMOCODE PRO C; PROFIBUS DP-ИНТЕРФЕЙС 12 MBIT/S, RS485; 4I/3O СВОБОДНО ПАРАМЕТРИРУЕМЫЕ; US: AC/DC 110-240V; ТЕРМИСТОРНАЯ ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ; МОНОСТАБИЛЬНЫЕ ВЫХОДЫ 228 евро по грос прайсу (т.е. в РФ процентов на 15 дороже)
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 31.7.2008, 11:53
|
|
|
|
|
31.7.2008, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194

|
Цитата(DriverFirst @ 31.7.2008, 8:45) [snapback]277578[/snapback] Сказали "А" скажите пожалуйста и "Б". В чем "негладкости" с УБЗ? Интересно для общего развития. Невнятная индикация причины отключения, чтобы понять что случилось нужна инструкция или очень хорошая память. Часто звонят заказчики и пытаются по телефону описать замысловатое мигание светодиодов. Безумное представление данных при считывании по Modbus. Данные о токах я вытащил без особых проблем (но с кучей лишних вычислений), а со считыванием причины отключения проблемы возникли - не видно никакой связи между тем что оно показывает светодиодами и отдает по интерфейсу. Один раз долго пришлось разбираться с чудесами, причиной которых оказалась несовместимость версий прошивок УБЗ и блоков обмена. Настройки, легко сбиваемые любым электриком. Какую-то из защит хотелось бы загрубить, из-за происходящих иногда ложных срабатываний, но она вообще не настраивается. Не слишком высокая устойчивость к импульсным перенапряжениям. Если в сети есть достаточно сильные выбросы выходит из строя. Впрочем, такие выбросы обычно не встречаются. Качество исполнения. Особый шедевр - фиксация платы мебельным шурупом вкрученным по диагонали. Неудобные и не очень качественные клеммы. Это бывает причиной нарушения контакта с датчиками тока. УБЗ имеют индивидуальную калибровку под датчики, поэтому при замене, по хорошему, датчики нужно заменить тоже. Это бывает весьма проблематично, поэтому обычно приходится жертвовать точностью и оставлять старые датчики. У УБЗ есть и плюс - замена по гарантии происходит легко и быстро  Да и из отечественных устройств защиты двигателей ничего лучшего вроде бы нет Сергей ДолгановСпасибо, посмотрю.
|
|
|
|
|
31.7.2008, 15:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Вот он собственно. Слева направо: блок трехфазных трансформаторов тока, сам симокод, модули расширения (2шт. какие именно -не видно:)) и панель оператора
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 31.7.2008, 15:53
|
|
|
|
|
31.7.2008, 17:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657

|
Цитата(AlexG @ 31.7.2008, 15:36) [snapback]277847[/snapback] Невнятная индикация причины отключения, чтобы понять что случилось нужна инструкция или очень хорошая память. Часто звонят заказчики и пытаются по телефону описать замысловатое мигание светодиодов. Безумное представление данных при считывании по Modbus. Данные о токах я вытащил без особых проблем (но с кучей лишних вычислений), а со считыванием причины отключения проблемы возникли - не видно никакой связи между тем что оно показывает светодиодами и отдает по интерфейсу. Один раз долго пришлось разбираться с чудесами, причиной которых оказалась несовместимость версий прошивок УБЗ и блоков обмена. Настройки, легко сбиваемые любым электриком. Какую-то из защит хотелось бы загрубить, из-за происходящих иногда ложных срабатываний, но она вообще не настраивается. Не слишком высокая устойчивость к импульсным перенапряжениям. Если в сети есть достаточно сильные выбросы выходит из строя. Впрочем, такие выбросы обычно не встречаются. Качество исполнения. Особый шедевр - фиксация платы мебельным шурупом вкрученным по диагонали. Неудобные и не очень качественные клеммы. Это бывает причиной нарушения контакта с датчиками тока. УБЗ имеют индивидуальную калибровку под датчики, поэтому при замене, по хорошему, датчики нужно заменить тоже. Это бывает весьма проблематично, поэтому обычно приходится жертвовать точностью и оставлять старые датчики. У УБЗ есть и плюс - замена по гарантии происходит легко и быстро  Да и из отечественных устройств защиты двигателей ничего лучшего вроде бы нет Сергей ДолгановСпасибо, посмотрю. Все субьективно. Придраться можно и к столбу. По мне так нормальная защитная приблуда, которая не ломается и справляется со своими функциями. Правда ей красная цена 50 евров не больше. Но не я деньги трачу, поэтому могу сказать только о надежности.
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
31.7.2008, 20:42
|
Guest Forum

|
Цитата(DriverFirst @ 31.7.2008, 18:01) [snapback]277892[/snapback] Правда ей красная цена 50 евров не больше. Но не я деньги трачу, поэтому могу сказать только о надежности. Я б не рискнул так наплевательски относится к цене... Хоть высокая цена не является гарантом качества и высокотехнологичности, но низкая цена - гарантия низкого качества. Сейчас палка хорошей колбасы 50 евров стоит. А если серьезно - то цена изделия не может быть ниже ее себестоимости... а на фоне офигенного роста цен на металлы, энергоносители и, как следствие рост себестоимости комплектации - дешевой она быть не может... разве что тока ворованные... но это можно купить в единичных экземплярах для себя на рынке, а вот для производства - никак...
|
|
|
|
|
1.8.2008, 9:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657

|
Цитата(Игорь Борисов @ 31.7.2008, 20:42) [snapback]277968[/snapback] Я б не рискнул так наплевательски относится к цене... Хоть высокая цена не является гарантом качества и высокотехнологичности, но низкая цена - гарантия низкого качества. Сейчас палка хорошей колбасы 50 евров стоит. А если серьезно - то цена изделия не может быть ниже ее себестоимости... а на фоне офигенного роста цен на металлы, энергоносители и, как следствие рост себестоимости комплектации - дешевой она быть не может... разве что тока ворованные... но это можно купить в единичных экземплярах для себя на рынке, а вот для производства - никак... Я чего-то не понимаю, что ,к примеру, в УБЗ такого сверхестественного, что могло бы стоить более 50 евро. Коробка пластиковая, печатная плата, схемка на Pic-контроллере, ну датчики тока, клемник. Все. А забыл, желание наварить больше 100% его стоимости. Вот и все составляющие цены. Еще в стоимость входит зарплата разработчиков, программистов, диллеров, киллеров и т.д. Но от этого никуда не дется. Но покупая импортное защитное устройство, Вы оплачиваете большей частью своих денег, не экстранадежность и качество, а еврозарплату иностранных инженеров и менеджеров измеряемую в десятках килоевро (про производственные мощности расположенные в китае я молчу). Зачем мне, платить за множество не нужных функций,которые я никогда не буду исползовать. Любому изделию должна быть адекватная цена, вот например про колбасу которую Вы привели в пример, скажу одно "цена неадекватная"
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
1.8.2008, 19:51
|
Guest Forum

|
Я не про УБЗ... я в общем... все перечисленное может очень сильно отличатся по качеству, начиная от пластика корпуса и заканчивая качеством комплектующих... некоторое время был связан с производством полупроводников... так там 90% брака - это супердостижение... в 10% продукции для потребителя остается очень мало изделий очень высокого качества и много невысокого... ничего из этих 10% в китайские поделки не попадает... так как оставшиеся 90% брака тоже неоднородны - процентов 25 ваще "не дышат", а остальные подают признаки жизни... только эти признаки не соответствуют никаким нормам... Брак этот нужно утилизировать, но зачем, если его можно реализовать, просто на вес, тоннами... по 2 юаня за тонну... вот из них и собираются всякие "бюджетные" изделия... суперприбыль обеспечена, супергеморой тоже... ну и что? разве кто-то несет за это _реальную_ ответственность?
|
|
|
|
|
5.8.2014, 16:12
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.8.2014
Пользователь №: 241216

|
У Шнайдера есть приборчик IM9-OL для контроля сопротивления изоляции электродвигателей в обесточенном состоянии для всех типов заземления. То есть перед пуском проверяется. Если значение ниже уставки, то будет запрет на пуск двигателя.
|
|
|
|