Кощей
сообщение 28.7.2008, 21:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18947



Подскажите, если санитарно-защитная зона водозаборной скважены 50 м, а СЗЗ ЛОС 15 м, то я могу ставить ЛОС через 50 м от скважены, или же надо прибавить СЗЗ очистных и ставить их через 65 м??? helpsmilie.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif
И возможно ли прокладка сетей водопровода и канализации в этих СЗЗ?
Заранее спасибо.


Сообщение отредактировал Кощей - 28.7.2008, 21:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 28.7.2008, 21:36
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Зоны могут соприкасаться, но не накладываться. Сети можно. Ну, за исключением транзитного коллектора К1 большого диаметра через санзону скважины smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кощей
сообщение 28.7.2008, 21:43
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18947



Огромное спасибо. biggrin.gif clap.gif biggrin.gif
А можете подсказать где про это четко написано, где можно прочитать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2008, 21:44
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Несколько СанПиНов по санзонам и зонам санохраны источников. Номеров на вскидку не скажу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кощей
сообщение 28.7.2008, 21:51
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18947



Спасибо буду искать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 28.7.2008, 21:58
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Кощей @ 28.7.2008, 22:23) [snapback]276287[/snapback]
И возможно ли прокладка сетей водопровода и канализации в этих СЗЗ?

СНиП 2.04.02-84* п. 10.31, 10.24 а
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 28.7.2008, 22:21
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну да, сети тока "свои", эт правильно wink.gif Хотя и не всегда соблюдается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кощей
сообщение 29.7.2008, 13:05
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18947



Т.е. в СЗЗ ЛОС и полей фильтрации можно прокладывать только сети канализации?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.7.2008, 13:10
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



В СЗЗ ЛОС можно прокладывать только сети, связанные с этими ЛОС. Не только канализацию, но и водопровод, электрику, теплосеть и прочее, но для нужд этой ЛОС. Запрет распространяется на транзит. Хотя и с ним есть варианты, когда иначе никак, а надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 29.7.2008, 14:46
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Цитата(andrey R @ 29.7.2008, 14:10) [snapback]276584[/snapback]
Хотя и с ним есть варианты

А вот какие варианты? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 29.7.2008, 15:21
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



А где можно почитать про меры в санитарно-защитной зоне ОС?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.7.2008, 15:39
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, если это транзитный водопровод, то надо защищать его от влияния ОС. Запрашиваете ТУ у водоканала, получаете (если дадут) эти меры, потом долго и нудно объясняете всем согласующим инстанциям и экспертизе, что Вы не верблюд... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 29.7.2008, 15:41
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



Я имею ввиду по аналогии с санитарными мерами в санитарно-защитных зонах источников водоснабжения.. есть ли подобное для очистных?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_БДИ_*
сообщение 29.7.2008, 16:03
Сообщение #14





Guest Forum






CанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "СЗЗ и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Carrera
сообщение 29.7.2008, 16:33
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699



СПАСИБО! wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 29.7.2008, 17:54
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Новая редакция упомянутого выше СанПиНа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 29.7.2008, 21:33
Сообщение #17


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(andrey R @ 29.7.2008, 18:54) [snapback]276813[/snapback]
Новая редакция упомянутого выше СанПиНа

В апреле 2008 еще было изменение... о чем сразу не скажу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrost
сообщение 31.7.2008, 15:20
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18115



а где написано, что ЗСО не могут накладываться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 31.7.2008, 16:11
Сообщение #19





Guest Forum






под окнами местная шпана канючит "no future"
приплыли...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 1.8.2008, 11:24
Сообщение #20


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(Кощей @ 28.7.2008, 21:23) [snapback]276287[/snapback]
Подскажите, если санитарно-защитная зона водозаборной скважены 50 м, а СЗЗ ЛОС 15 м, то я могу ставить ЛОС через 50 м от скважены, или же надо прибавить СЗЗ очистных и ставить их через 65 м?

Цитата(Кощей @ 29.7.2008, 13:05) [snapback]276581[/snapback]
Т.е. в СЗЗ ЛОС и полей фильтрации можно прокладывать только сети канализации?

СанПиН 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения”:
3.2.3. Мероприятия по второму поясу
Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.
3.2.3.1. Не допускается:
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пашан ВиК
сообщение 16.2.2010, 17:02
Сообщение #21





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17872



Всем привет! Возможно ли прокладка водопровода Д110 вдоль кладбища на расстоянии 10м? Запрета нигде не нашёл. Может есть какой-то документ, запрещающий прокладку?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Spok_only
сообщение 17.2.2010, 12:00
Сообщение #22


Спокойствие, только спокойствие


Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271



Цитата(пашан ВиК @ 16.2.2010, 17:02) *
Всем привет! Возможно ли прокладка водопровода Д110 вдоль кладбища на расстоянии 10м? Запрета нигде не нашёл. Может есть какой-то документ, запрещающий прокладку?

п.7.1 СанПиН 2.1.1279-03: «Прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого для хозяйственно-питьевых целей населением городов и других населенных пунктов, по территории санитарно-защитных зон и кладбищ не разрешается»
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пашан ВиК
сообщение 17.2.2010, 15:25
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17872



Спасибо!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dimon0817_*
сообщение 8.7.2010, 14:53
Сообщение #24





Guest Forum






Если на площадке предприятия расположены резервуары хранения запаса питьевой воды, для него надо зоны сан охраны устраивать?

Вода в резервуары поступает из скважины. Скважина имеет свои ЗСО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
lexa00
сообщение 8.7.2010, 14:55
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247



Надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dimon0817_*
сообщение 8.7.2010, 15:24
Сообщение #26





Guest Forum






С устройством ограждения границы 1-го пояса?
Может можно как то уйти от этого? Например разместив емкости в помещении предпиятия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 8.7.2010, 15:35
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А зачем резервуары отрывать от скважин? Обычно это всё рядом и зона одна и на скважину и на резервуары.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Льдинка
сообщение 15.8.2011, 15:31
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768



Цитата(andrey R @ 28.7.2008, 22:36) *
Зоны могут соприкасаться, но не накладываться.



Как раз на эту тему вопрос - где об этом четко написано?

В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СанПиН 2.1.4.1110-02 ничего не нашла, кроме пункта 5.1: В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Сейчас по объекту получается, что СЗЗ очистных накладывается на 1-й, 2-й и 3-й ЗСО скважин на хоз.-питьевые нужды.
При этом сами скважины и сооружения к ним вне СЗЗ, ну и сооружения очистных вне 1-го и 2-го пояса ЗСО, т.е. накладываются только зоны.

Что делать?)




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
waljunja
сообщение 18.8.2011, 22:19
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020



Цитата(Льдинка @ 15.8.2011, 15:31) *
Как раз на эту тему вопрос - где об этом четко написано?

В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СанПиН 2.1.4.1110-02 ничего не нашла, кроме пункта 5.1: В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Сейчас по объекту получается, что СЗЗ очистных накладывается на 1-й, 2-й и 3-й ЗСО скважин на хоз.-питьевые нужды.
При этом сами скважины и сооружения к ним вне СЗЗ, ну и сооружения очистных вне 1-го и 2-го пояса ЗСО, т.е. накладываются только зоны.

Что делать?)


Понятно, почему БАФФ расстроился.
Не надо путать понятие санитарно-защитной зоны и зоны санитарной охраны, потому что назначение санитарно-защитной зоны - ограждение человека от неприятных факторов воздействия как запах, шум, издучение и т.д и т.п, а зоны санитарной охраны - охрана водных ресурсов от химического, бактериологического и иного загрязнения. Поэтому рассуждать о возможности наложения этих зон по меньшей мере смешно. В вашем случае, Вы должны определить, возможно ли размещение очистных сооружений в зоне санитарной охраны, а для этого читаете, какие мероприятия должны выполняться для каждой из зон санитарной охраны, делаете расчёт, возможно ли загрязнение подземных вод при расположение КОС на таком-то расстоянии от скважин и делаете вывод, можно или нельзя. А уж санитарно-защитную зону от КОС будете применять, когда станет вопрос, на каком расстоянии от них построить жилой дом или разместить площадку для отдыха в детском саду...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Льдинка
сообщение 19.8.2011, 8:50
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768



Цитата(waljunja @ 18.8.2011, 23:19) *
Понятно, почему БАФФ расстроился.
Не надо путать понятие санитарно-защитной зоны и зоны санитарной охраны, потому что назначение санитарно-защитной зоны - ограждение человека от неприятных факторов воздействия как запах, шум, издучение и т.д и т.п, а зоны санитарной охраны - охрана водных ресурсов от химического, бактериологического и иного загрязнения. Поэтому рассуждать о возможности наложения этих зон по меньшей мере смешно. В вашем случае, Вы должны определить, возможно ли размещение очистных сооружений в зоне санитарной охраны, а для этого читаете, какие мероприятия должны выполняться для каждой из зон санитарной охраны, делаете расчёт, возможно ли загрязнение подземных вод при расположение КОС на таком-то расстоянии от скважин и делаете вывод, можно или нельзя. А уж санитарно-защитную зону от КОС будете применять, когда станет вопрос, на каком расстоянии от них построить жилой дом или разместить площадку для отдыха в детском саду...



Про невозможность наложения зон - подкрепите, пожалуйста, пунктами документов. Без этого это просто разговор ни о чем.
Я нигде не нашла требований что зоны не могут накладываться друг на друга, поэтому и спросила здесь, на форуме.

По размещению скажины и очистных написано в предыдущем посте, требования нормативов по их размещению выполняются.

Сооружения существующие, сейчас предусматривается реконструкция, и опять будут согласования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных