Санитарно-защитные зоны |
|
|
|
|
28.7.2008, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18947

|
Подскажите, если санитарно-защитная зона водозаборной скважены 50 м, а СЗЗ ЛОС 15 м, то я могу ставить ЛОС через 50 м от скважены, или же надо прибавить СЗЗ очистных и ставить их через 65 м??? И возможно ли прокладка сетей водопровода и канализации в этих СЗЗ? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Кощей - 28.7.2008, 21:26
|
|
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 37)
|
|
28.7.2008, 21:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Зоны могут соприкасаться, но не накладываться. Сети можно. Ну, за исключением транзитного коллектора К1 большого диаметра через санзону скважины
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2008, 21:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Несколько СанПиНов по санзонам и зонам санохраны источников. Номеров на вскидку не скажу.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2008, 21:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18947

|
Спасибо буду искать.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2008, 21:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Кощей @ 28.7.2008, 22:23) [snapback]276287[/snapback] И возможно ли прокладка сетей водопровода и канализации в этих СЗЗ? СНиП 2.04.02-84* п. 10.31, 10.24 а
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2008, 22:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну да, сети тока "свои", эт правильно  Хотя и не всегда соблюдается.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2008, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 21.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18947

|
Т.е. в СЗЗ ЛОС и полей фильтрации можно прокладывать только сети канализации?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2008, 13:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
В СЗЗ ЛОС можно прокладывать только сети, связанные с этими ЛОС. Не только канализацию, но и водопровод, электрику, теплосеть и прочее, но для нужд этой ЛОС. Запрет распространяется на транзит. Хотя и с ним есть варианты, когда иначе никак, а надо.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2008, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699

|
Цитата(andrey R @ 29.7.2008, 14:10) [snapback]276584[/snapback] Хотя и с ним есть варианты А вот какие варианты?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2008, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699

|
А где можно почитать про меры в санитарно-защитной зоне ОС?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2008, 15:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, если это транзитный водопровод, то надо защищать его от влияния ОС. Запрашиваете ТУ у водоканала, получаете (если дадут) эти меры, потом долго и нудно объясняете всем согласующим инстанциям и экспертизе, что Вы не верблюд...
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2008, 15:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699

|
Я имею ввиду по аналогии с санитарными мерами в санитарно-защитных зонах источников водоснабжения.. есть ли подобное для очистных?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_БДИ_*
|
29.7.2008, 16:03
|
Guest Forum

|
CанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "СЗЗ и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов"
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2008, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 66
Регистрация: 12.6.2008
Пользователь №: 19699

|
СПАСИБО!
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2008, 17:54
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Новая редакция упомянутого выше СанПиНа
|
|
|
|
|
|
|
|
29.7.2008, 21:33
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(andrey R @ 29.7.2008, 18:54) [snapback]276813[/snapback] Новая редакция упомянутого выше СанПиНа В апреле 2008 еще было изменение... о чем сразу не скажу.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2008, 15:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18115

|
а где написано, что ЗСО не могут накладываться
|
|
|
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
31.7.2008, 16:11
|
Guest Forum

|
 под окнами местная шпана канючит "no future" приплыли...
|
|
|
|
|
|
|
|
1.8.2008, 11:24
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Кощей @ 28.7.2008, 21:23) [snapback]276287[/snapback] Подскажите, если санитарно-защитная зона водозаборной скважены 50 м, а СЗЗ ЛОС 15 м, то я могу ставить ЛОС через 50 м от скважены, или же надо прибавить СЗЗ очистных и ставить их через 65 м? Цитата(Кощей @ 29.7.2008, 13:05) [snapback]276581[/snapback] Т.е. в СЗЗ ЛОС и полей фильтрации можно прокладывать только сети канализации? СанПиН 2.1.4.1110-02 “Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения”: 3.2.3. Мероприятия по второму поясуКроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия. 3.2.3.1. Не допускается: - размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2010, 17:02
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17872

|
Всем привет! Возможно ли прокладка водопровода Д110 вдоль кладбища на расстоянии 10м? Запрета нигде не нашёл. Может есть какой-то документ, запрещающий прокладку?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2010, 12:00
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(пашан ВиК @ 16.2.2010, 17:02)  Всем привет! Возможно ли прокладка водопровода Д110 вдоль кладбища на расстоянии 10м? Запрета нигде не нашёл. Может есть какой-то документ, запрещающий прокладку? п.7.1 СанПиН 2.1.1279-03: «Прокладка сетей централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, используемого для хозяйственно-питьевых целей населением городов и других населенных пунктов, по территории санитарно-защитных зон и кладбищ не разрешается»
|
|
|
|
|
|
|
|
17.2.2010, 15:25
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 17.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17872

|
Спасибо!!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_dimon0817_*
|
8.7.2010, 14:53
|
Guest Forum

|
Если на площадке предприятия расположены резервуары хранения запаса питьевой воды, для него надо зоны сан охраны устраивать?
Вода в резервуары поступает из скважины. Скважина имеет свои ЗСО
|
|
|
|
|
|
|
|
8.7.2010, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Надо.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_dimon0817_*
|
8.7.2010, 15:24
|
Guest Forum

|
С устройством ограждения границы 1-го пояса? Может можно как то уйти от этого? Например разместив емкости в помещении предпиятия
|
|
|
|
|
|
|
|
8.7.2010, 15:35
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А зачем резервуары отрывать от скважин? Обычно это всё рядом и зона одна и на скважину и на резервуары.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.8.2011, 15:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Цитата(andrey R @ 28.7.2008, 22:36)  Зоны могут соприкасаться, но не накладываться. Как раз на эту тему вопрос - где об этом четко написано? В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СанПиН 2.1.4.1110-02 ничего не нашла, кроме пункта 5.1: В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. Сейчас по объекту получается, что СЗЗ очистных накладывается на 1-й, 2-й и 3-й ЗСО скважин на хоз.-питьевые нужды. При этом сами скважины и сооружения к ним вне СЗЗ, ну и сооружения очистных вне 1-го и 2-го пояса ЗСО, т.е. накладываются только зоны. Что делать?)
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2011, 22:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата(Льдинка @ 15.8.2011, 15:31)  Как раз на эту тему вопрос - где об этом четко написано?
В СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и СанПиН 2.1.4.1110-02 ничего не нашла, кроме пункта 5.1: В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.
Сейчас по объекту получается, что СЗЗ очистных накладывается на 1-й, 2-й и 3-й ЗСО скважин на хоз.-питьевые нужды. При этом сами скважины и сооружения к ним вне СЗЗ, ну и сооружения очистных вне 1-го и 2-го пояса ЗСО, т.е. накладываются только зоны.
Что делать?) Понятно, почему БАФФ расстроился. Не надо путать понятие санитарно-защитной зоны и зоны санитарной охраны, потому что назначение санитарно-защитной зоны - ограждение человека от неприятных факторов воздействия как запах, шум, издучение и т.д и т.п, а зоны санитарной охраны - охрана водных ресурсов от химического, бактериологического и иного загрязнения. Поэтому рассуждать о возможности наложения этих зон по меньшей мере смешно. В вашем случае, Вы должны определить, возможно ли размещение очистных сооружений в зоне санитарной охраны, а для этого читаете, какие мероприятия должны выполняться для каждой из зон санитарной охраны, делаете расчёт, возможно ли загрязнение подземных вод при расположение КОС на таком-то расстоянии от скважин и делаете вывод, можно или нельзя. А уж санитарно-защитную зону от КОС будете применять, когда станет вопрос, на каком расстоянии от них построить жилой дом или разместить площадку для отдыха в детском саду...
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2011, 8:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Цитата(waljunja @ 18.8.2011, 23:19)  Понятно, почему БАФФ расстроился. Не надо путать понятие санитарно-защитной зоны и зоны санитарной охраны, потому что назначение санитарно-защитной зоны - ограждение человека от неприятных факторов воздействия как запах, шум, издучение и т.д и т.п, а зоны санитарной охраны - охрана водных ресурсов от химического, бактериологического и иного загрязнения. Поэтому рассуждать о возможности наложения этих зон по меньшей мере смешно. В вашем случае, Вы должны определить, возможно ли размещение очистных сооружений в зоне санитарной охраны, а для этого читаете, какие мероприятия должны выполняться для каждой из зон санитарной охраны, делаете расчёт, возможно ли загрязнение подземных вод при расположение КОС на таком-то расстоянии от скважин и делаете вывод, можно или нельзя. А уж санитарно-защитную зону от КОС будете применять, когда станет вопрос, на каком расстоянии от них построить жилой дом или разместить площадку для отдыха в детском саду... Про невозможность наложения зон - подкрепите, пожалуйста, пунктами документов. Без этого это просто разговор ни о чем. Я нигде не нашла требований что зоны не могут накладываться друг на друга, поэтому и спросила здесь, на форуме. По размещению скажины и очистных написано в предыдущем посте, требования нормативов по их размещению выполняются. Сооружения существующие, сейчас предусматривается реконструкция, и опять будут согласования.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2011, 11:16
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Льдинка @ 19.8.2011, 8:50)  Про невозможность наложения зон - подкрепите, пожалуйста, пунктами документов. Без этого это просто разговор ни о чем. Я нигде не нашла требований что зоны не могут накладываться друг на друга, поэтому и спросила здесь, на форуме. Все подкреплено вами, когда вы выделили жирным цветом Цитата(Льдинка @ 15.8.2011, 15:31)  территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; ЗСО источников водоснабжения - это же и есть территория с нормируемыми показателями качества среды обитания. В нашем, украинском ДержСанПіНе четко написано о недопустимости размещения в СЗЗ охранных зон источников водоснабжения.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2011, 13:24
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14763

|
Сейчас по объекту получается, что СЗЗ очистных накладывается на 1-й, 2-й и 3-й ЗСО скважин на хоз.-питьевые нужды.
второй пояс для скважин считается с тем условием, чтобы всякие гадкие микробы за 25 лет службы скважины не достиги водозхабора. а вы практически сразу очистные в первый закладываете
Сообщение отредактировал ed-dy - 19.8.2011, 13:26
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2011, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Цитата(Spok_only @ 19.8.2011, 12:16)  В нашем, украинском ДержСанПіНе четко написано о недопустимости размещения в СЗЗ охранных зон источников водоснабжения. А у нас, к сожалению, не написано. Только обтекаемая фраза про "территории с показателями". Но для того, чтобы другую организацию обязать переделать проект очистных, да и вообще уговорить заказчика перенести существующие очистные в другое место этой фразы будет недостаточно. Поэтому аргументы мне нужны железобетонные, а не только слова, что так делать плохо. Заказчику все равно - плохо это или хорошо, если норматив это не запрещает. Тем более, что и скважина и очистные уже давно есть. Значит кто-то когда-то этот вариант размещения согласовал. Цитата(ed-dy @ 19.8.2011, 14:24)  второй пояс для скважин считается с тем условием, чтобы всякие гадкие микробы за 25 лет службы скважины не достиги водозхабора. а вы практически сразу очистные в первый закладываете Сами очистные я никуда не закладываю - они находятся за пределами 1-го и 2-го пояса ЗСО. А вот СЗЗ от очистных накладывается на 1-й пояс ЗСО скважины. СанПиН запрещает размещение самих очистных - а про остальное - нигде и ничего.
Сообщение отредактировал Льдинка - 19.8.2011, 14:29
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2011, 15:39
|
Спокойствие, только спокойствие
Группа: Участники форума
Сообщений: 1797
Регистрация: 3.7.2008
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271

|
Цитата(Льдинка @ 19.8.2011, 14:28)  Поэтому аргументы мне нужны железобетонные, а не только слова, что так делать плохо. Заказчику все равно - плохо это или хорошо, если норматив это не запрещает. Тем более, что и скважина и очистные уже давно есть. Значит кто-то когда-то этот вариант размещения согласовал. А почему бы вам (если вы ГИП по этому объекту) не сходить в территориальную СЭС и не услышать их мнение?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2011, 21:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Цитата(Льдинка @ 19.8.2011, 8:50)  Про невозможность наложения зон - подкрепите, пожалуйста, пунктами документов. Без этого это просто разговор ни о чем. Я нигде не нашла требований что зоны не могут накладываться друг на друга, поэтому и спросила здесь, на форуме Вы не хотите слышать и понимать! Я Вам только что объяснила, что Вы нигде и не найдёте требования, что зоны не могут накладываться друг на друга, потому что речь идёт о совершенно разных по определению зонах. Это всё равно, что искать пункт о том, что нельзя одевать зелёные штаны через голову, если она в шапке. Сейчас Вы забудьте о санитарной защитной зоне КОС, она для другого случая. Ваши очистные сооружения канализации находятся, насколько я поняла в третьем поясе зоны санитарной охраны подземного водозабора, поэтому внимательно читайте п.10.34, 10.14 и 10.15 СНиП 2.04.02-84. Железобетонные аргументы, которые Вам нужны, описаны в СНиП 2.04.02-84, читайте внимательно о мероприятиях во втором и третьем поясах и делайте расчёт, что при существующем размещении КОС не произойдёт химического или бактериологического загрязнения водоносных горизонтов и согласовывайте с СЭС.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2011, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 16.6.2008
Пользователь №: 19768

|
Границы зон расчитаны с учетом пунктов 10.14 и 10.15 с учетом размещения очистных сооружений. По расчету водозабор и очистные могут находится так, как находятся. Все мероприятия по зонам выполняются.
Вопрос о запрете такого наложения зон по умолчанию стал после прочтения одного из постов в этой теме - со ссылкой на него вопрос и был задан.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2011, 21:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 23.5.2010
Пользователь №: 58020

|
Стало быть у Вас всё прекрасно! Вас просто напрасно смутили слухи о смешении котлет с мухами.
|
|
|
|
|
|
|
|
6.10.2016, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 17.7.2011
Пользователь №: 115602

|
Добрый день. При изучении новых СП 32.13330 возник вопрос. Из СП были убраны сведения о санитарно защитной зоне. Ранее в СНиП 2.04.03-85 были пункты 5. Санитарно-защитную зону от полей подземной фильтрации производительностью менее 15 м3/сут следует принимать 15 м. 6. Санитарно-защитную зону от фильтрующих траншей и песчано-гравийных фильтров следует принимать 25 м, от септиков и фильтрующих колодцев - соответственно 5 и 8 м, от аэрационных установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности до 700 м3/сут - 50 м. Ищем подобные пункты в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны.... и видим, что остался лишь пункт Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м. т.е получается, что если предусмотреть фильтрующий колодец,фильтрующих траншей, то ничего кроме тех же 50 м что и для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки мы взять не может. Кто как выходит из этой ситуации?
|
|
|
|
|
|