Подскажите - как правильно рассчитать величину P (период однократного превышения расчетной интенсивности дождя) по п. 2.13 и табл. 5 из наружного снипа? В табл. 5 дан интервал, например 0,33-1 - следовательно - как правильно выбрать из этого интервала?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 74)
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 10:31
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



и кстати - какой точный логический смысл у этой величины "период однократного превышения"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.7.2008, 10:52
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Период времени, через который среднестатистически будет превышен расчетный расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 10:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



а размерность у нее "год"? т.е. если Р=1, то однократное превышение величины q20 случится раз в год, а если Р=0,33, то превышение случится 3 раза в год?

Но чем больше Р, тем больше расчетный расход (если считать по наружному снипу). А где тогда смысл? - Какое логическое влияние имеет вероятность возникновения большого ливня (допустим 3 раза в год) на секундный расход и гидравлический расчет?? bang.gif

Сообщение отредактировал mocrassar - 30.7.2008, 11:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.7.2008, 11:00
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



угу smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 11:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



Но чем больше Р, тем больше расчетный расход (если считать по наружному снипу). А где тогда смысл? - Какое логическое влияние имеет вероятность возникновения большого ливня (допустим 3 раза в год) на секундный расход и гидравлический расчет?? bang.gif


Сообщение отредактировал mocrassar - 30.7.2008, 11:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.7.2008, 11:12
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Смысл в том, что если Вам нужна надежность (отсутствие потопов), Вы должны брать больший период. И соответственно - больший расход. Большое бывает реже. Гидротехнические сооружения (плотины, к примеру) считают на Р=100 лет. Никому не нужна плотина, которую смоет через год smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 11:31
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



Р - это период (в годах), в течение которого есть вероятность превышения стока? Т.е. если Р=0,33, то превышение q20 будет возможно только в течение 1/3 года (например осенью), а если P=1, то в течение всего года будет вероятность превышения q20?
А если P=100 лет - то это как??
Или имеется ввиду, что интенсивность зависит от принимаемого периода?
Т.е. если сравнивать Р=1 и Р=100, то принимается, что 1 раз в год точно будет "супер-пупер-ливень", но интенсивность его будет намного меньше, чем "супер-мега-ливня", который случается 1 раз в 100 лет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 30.7.2008, 12:23
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Если Р=0,33, то превышение расчетного расхода будет три раза в году, если Р=100 - то раз в сто лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 13:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



но интенсивность превышения, которое будет 3 раза в году, и интенсивность превышения, которое 1 раз в 100 лет - получается, что они одинаковы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
liv
сообщение 30.7.2008, 15:37
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2008
Пользователь №: 18945



Интенсивность дождя зависит от его продолжительности, географического расположения канализуемой территории и принятой расчетной вероятности повторения.
Определяется по формуле:
q=A/tn,
где q - расчетная интенсивность дождя, л/сек на 1Га, А и n - параметры, зависящие от климатических условий; t - продолжительность расчетного дождя, мин.
А=20nq20(1+c lg p),
где с - климатический коэффициент (СН 496-77, Приложение 6).
Чем больше значение р, тем больше значение q.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 15:54
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



все - "доперло". Смысл P - это то, что эта величина определяет технический "запас" ЛОС и т.п. сооружений, т.е. в течение какого времени не случится форс-мажорных (стихийных) событий. А смысл зависимости секундного расхода от Р - за бОльший период будет бОльшая среднестатистическая интенсивность. Вроде все smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 30.7.2008, 15:58
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата(mocrassar @ 30.7.2008, 14:08) [snapback]277208[/snapback]
но интенсивность превышения, которое будет 3 раза в году, и интенсивность превышения, которое 1 раз в 100 лет - получается, что они одинаковы?

Деревню Гадюкино смыло, потому что при расчетном Р=0.33 прошел дождь с таким расходом, вероятность которого возможна раз в 100 лет. smile.gif Для аэродромов Р=50 лет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 16:05
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



Гадюкино, говорите.... smile.gifsmile.gifsmile.gif
ну - везде строить сети и ЛОС на завышенный расход - где тут граница между рациональностью и перестраховкой?

Кстати - так на основании чего все таки выбирать величину Р из интервала 0,33-1,0? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 30.7.2008, 16:11
Сообщение #15





Guest Forum






Цитата(mocrassar @ 30.7.2008, 17:05) [snapback]277300[/snapback]
Кстати - так на основании чего все таки выбирать величину Р из интервала 0,33-1,0? bang.gif

От площади и уклона
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 16:20
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



например - площадь водосбора 3500 м2, уклон в среднем 6-10 промиль - в снипе нету расчета P? есть только интервал.

Сообщение отредактировал mocrassar - 30.7.2008, 16:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
liv
сообщение 30.7.2008, 16:21
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2008
Пользователь №: 18945



Цитата
все - "доперло". Смысл P - это то, что эта величина определяет технический "запас" ЛОС и т.п. сооружений, т.е. в течение какого времени не случится форс-мажорных (стихийных) событий. А смысл зависимости секундного расхода от Р - за бОльший период будет бОльшая среднестатистическая интенсивность. Вроде все

Если точнее, то при увеличении периода однократного превышения расчетной интенсивности, как это следует из формул, интенсивность дождя, а следовательно и расход дождевых вод при расчете сети возрастают, диаметры труб при этом получаются больше, переполнение сети реже и последствия от затопления улиц соответственно менее значительные. В то же время стоимость трубопроводов при увеличении р ,соответственно, возрастает.
При уменьшении периода р и, следовательно, удешевления дождевой сети возможно переполнение трубопроводов, колодцев и уличных лотков, скопление воды на улицах и как следствие этого при особо сильных дождях затопление подвалов, пешеходных и транспортных тоннелей и тд., а при особо неблагоприятных обстоятельствах даже травматизм и жертвы среди населения.
В ряде случаев период р определяется только по расчету:
- у мест расположения вокзалов;
- подземных переходов;
- при проектировании дождевой канализации, где q20 меньше 60 л/(с Га).
Для расчета р есть методика ЛНИИ АКХ и теория регулирования стока дождевых вод, разработанная проф. Н.Н. Беловым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 30.7.2008, 16:35
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



а еcли у меня q20 = 60?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 30.7.2008, 23:48
Сообщение #19





Guest Forum






Цитата(mocrassar @ 30.7.2008, 17:35) [snapback]277315[/snapback]
а еcли у меня q20 = 60?

Откройте СНиП и не мучайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
liv
сообщение 31.7.2008, 8:28
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2008
Пользователь №: 18945



СНиП 2.04.03-85 (табл.5):
- до 60 - 0,33-0,5;
- св.60 до 80 - 0,33-1.
Если 60, думаю логично принять р=0,5.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.7.2008, 8:48
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(liv @ 31.7.2008, 9:28) [snapback]277567[/snapback]
думаю логично

А в чем логика? Там еще куча слов вокруг таблички написана, Вы их в этой логике учли?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 31.7.2008, 8:51
Сообщение #22





Guest Forum






Какой Р взять для нефтебаз, складов ГСМ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
liv
сообщение 31.7.2008, 9:51
Сообщение #23





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2008
Пользователь №: 18945



Цитата
А в чем логика? Там еще куча слов вокруг таблички написана, Вы их в этой логике учли?


Сорри, конечно, с учетом кучи слов вокруг этой таблички rolleyes.gif условия расположения коллекторов и тд.
Обычно, благоприятные и средние.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 31.7.2008, 11:22
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



площадка водосбора - асфальтированная автостоянка до 4000 м2, но средний уклон по ней более 0,005: это благоприятное расположение?

p.s. - разница по стокам при р=0,33 и при р=1 - 20 л/с и свыше 40 л/с соответственно - вот только исходя из этой вилки я и спрашиваю.......

Сообщение отредактировал mocrassar - 31.7.2008, 11:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
liv
сообщение 31.7.2008, 13:17
Сообщение #25





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2008
Пользователь №: 18945



Цитата
площадка водосбора - асфальтированная автостоянка до 4000 м2, но средний уклон по ней более 0,005: это благоприятное расположение?


Если рассмотреть неблагоприятные условия расположения коллекторов, уклон свыше 0,02.
Период р= (0,33-1) для благоприятных условий, р=(1 -1,5) для неблагоприятных.
Р=1 удовлетворяет и условиям для благоприятных и неблагоприятных коллекторов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrost
сообщение 31.3.2009, 12:09
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18115



подскажите, а как перевести расход дождя с периодом Р=100 в период Р=1 или хотя бы Р=5
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.3.2009, 12:14
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Никак smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrost
сообщение 31.3.2009, 12:25
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18115



интересный ответ, если можна посчитать для Р=1 и Р=100 то можна как-то их переводить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.3.2009, 12:30
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Переводить нельзя, но можно пересчитать обратным ходом. Это разные вещи
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrost
сообщение 31.3.2009, 12:43
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18115



и как?

так где взять интенсивность дождя при Р=100
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.3.2009, 12:44
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



В Гидромете
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrost
сообщение 31.3.2009, 12:47
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18115



а где-то в справочной литературе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.3.2009, 12:49
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Не знаю, есть ли в справочниках. Если только в старых по климатологии.
А так - запрос в Гидромет за деньги. Зачем Вам сто лет то? Плотины читаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexandrost
сообщение 31.3.2009, 13:04
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18115



дорожники считают расходы на большие р, а мне надо подобрать для Р=1 очистные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 31.3.2009, 13:08
Сообщение #35


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А по СНиП почему не считается?
Сформулируйте задачу яснее, не понятно, что Вы хотите. Посчитать расход на Р=1 год можно без всяких переводов-пересчётов
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luboznatelnaya
сообщение 19.6.2009, 10:23
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 1.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31477



Уважаемые коллеги! Подскажите, сколько принять период однократного превышения расчетной интенсивности дождя для Краснодарского края (Сочи), объект Олимпстроя (производственная база для обслуживания трассы)?
По СНиП (п. 2,13 табл. 5) при q20=120 л/с*га (условия средние) в пределах:

для q20=св. 80 до 120л/с*га
P=0,5-1

для q20=св. 120л/с*га
P= 1-2


Принимать Р=1?

Сообщение отредактировал Luboznatelnaya - 19.6.2009, 10:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Кляо1
сообщение 19.6.2009, 13:21
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798



Посчитайте для Р=2 и Р=1 и выберите по ситуации, при превышении что либо смоет или нет, притом что ливневка может работать в напорном режиме и пропускная способность коллектора будет выше. И поинтересуйтесь в гидромете, как часто повторяются дожди большой интенсивности за последние 10 лет. Климат меняется, а наши справочники основаны на долгосрочной статистике. А в Сочи, помоему, за последние годы, наблюдаются супер интенсивные ливни. Я думаю, что р=1 должно хватить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Luboznatelnaya
сообщение 19.6.2009, 13:41
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 1.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31477



Спасибо за совет, Кляо1 !
К сожалению, времени (да и возможности скорее всего) запрашивать сведения в Гидромете нет. К тому же еще стадия П. Так что принимаю P=1.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexei MS
сообщение 28.8.2013, 13:39
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176



Добрый, день. Позвольте поднять тему из архива. По какой формуле необходимо считать период однократного превышения расчетной интенсивности дождя у особых сооружений (дорожный тоннель в городе) в соответствии с п.2.13 СНиП 2.04.03-85. В книге "Организация отведения поверхностного стока с урбанизированной территории" М.И. Алексеева и А.М. Кургонова нашел формулу: Роб=((m-0.3)/(n+0.4))*100%, ее можно использовать для расчета или я что-то путаю. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sanitar
сообщение 28.8.2013, 14:02
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.1.2007
Из: Тула
Пользователь №: 5703



Цитата(Luboznatelnaya @ 19.6.2009, 11:23) *
Уважаемые коллеги! Подскажите, сколько принять период однократного превышения расчетной интенсивности дождя для Краснодарского края (Сочи), объект Олимпстроя (производственная база для обслуживания трассы)?
По СНиП (п. 2,13 табл. 5) при q20=120 л/с*га (условия средние) в пределах:

для q20=св. 80 до 120л/с*га
P=0,5-1

для q20=св. 120л/с*га
P= 1-2


Принимать Р=1?

я в шоке!!! давно построить пора, а у нас все считают!!!! кошмар....

Цитата(mocrassar @ 29.7.2008, 15:46) *
Подскажите - как правильно рассчитать величину P (период однократного превышения расчетной интенсивности дождя) по п. 2.13 и табл. 5 из наружного снипа? В табл. 5 дан интервал, например 0,33-1 - следовательно - как правильно выбрать из этого интервала?


Правильно в соответствии с п.2.13 СНиП 2.04.03-85. Почитайте повнимательнее.

Сообщение отредактировал Sanitar - 28.8.2013, 14:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexei MS
сообщение 29.8.2013, 8:36
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176



Цитата(Alexei MS @ 28.8.2013, 14:39) *
Добрый, день. Позвольте поднять тему из архива. По какой формуле необходимо считать период однократного превышения расчетной интенсивности дождя у особых сооружений (дорожный тоннель в городе) в соответствии с п.2.13 СНиП 2.04.03-85. В книге "Организация отведения поверхностного стока с урбанизированной территории" М.И. Алексеева и А.М. Кургонова нашел формулу: Роб=((m-0.3)/(n+0.4))*100%, ее можно использовать для расчета или я что-то путаю. Спасибо.


Доброе утро. Вопрос открыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.8.2013, 9:19
Сообщение #42


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Alexei MS @ 29.8.2013, 8:36) *
Доброе утро. Вопрос открыт.

Прочитайте тему с начала - и вопрос закроется сам-собою. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexei MS
сообщение 29.8.2013, 9:44
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176



Serg Ivanov, укажите пожалуйста поконкретней. А то, что-то не получается у меня увидеть (. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 29.8.2013, 11:40
Сообщение #44


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Alexei MS @ 29.8.2013, 9:44) *
Serg Ivanov, укажите пожалуйста поконкретней. А то, что-то не получается у меня увидеть (. Спасибо.

Ответы на пост №1 чем Вас не устраивают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexei MS
сообщение 29.8.2013, 13:03
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176



Цитата(Serg Ivanov @ 29.8.2013, 12:40) *
Ответы на пост №1 чем Вас не устраивают?


Serg Ivanov, я понимаю что такое период однократного превышения расчетной интенсивности и на что он влияет и как ним можно "играть", но я не понимаю как его определить "только расчетом с учетом предельного периода превышения расчетной интенсивности дождя" (п.2.13 СНиП 2.04.03-85) у особых сооружений. Есть ли формула для определения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MariaIvor
сообщение 26.9.2014, 9:41
Сообщение #46





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 245883



А вот эта методика ЛНИИ АКХ и теория регулирования стока дождевых вод, разработанная проф. Н.Н. Беловым где-нибудь публиковалась в книгах. Где ее можно найти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kseniya1111
сообщение 8.10.2014, 4:56
Сообщение #47





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.5.2014
Пользователь №: 233058



Цитата(MariaIvor @ 26.9.2014, 13:41) *
А вот эта методика ЛНИИ АКХ и теория регулирования стока дождевых вод, разработанная проф. Н.Н. Беловым где-нибудь публиковалась в книгах. Где ее можно найти.

Тоже интересно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 8.10.2014, 8:18
Сообщение #48


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Для упражнений:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  rdv.zip ( 9,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
Прикрепленный файл  _____.JPG ( 69,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 160
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasklin
сообщение 12.1.2016, 21:57
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 14830



А может кто подскажет в какой именно книге это можно найти? Тоже нужно весьма... очень...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasklin
сообщение 14.1.2016, 4:14
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 14830



и как же -никто не подскажет в итоге?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 14.1.2016, 9:09
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 2715
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Подскажет что? "это"? что "это"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasklin
сообщение 14.1.2016, 18:16
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 14830



Цитата(MariaIvor @ 26.9.2014, 9:41) *
А вот эта методика ЛНИИ АКХ и теория регулирования стока дождевых вод, разработанная проф. Н.Н. Беловым где-нибудь публиковалась в книгах. Где ее можно найти.


Вот это... Извиняюсь, ежели непонятно сформулировал вопрос изначально.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasklin
сообщение 21.1.2016, 2:38
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 14830



Так что там? - о наимнейший последний отвечающий??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vasklin
сообщение 21.1.2016, 3:02
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 14830



nagger - это не ответ - это - выпендриться решил чтоль??!...

а по теме? ну подскажите, плиз, кто в теме!?? )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 17.3.2018, 11:49
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Приветствую всех.
И все-таки подниму. Кто делал расчет Р, именно расчет(как принять я знаю) и где есть методика этого самого расчета?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 17.3.2018, 17:18
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Сам себе отвечу, может кому поможет.У молокова есть, в редакции 54 года выдержки из Белова.

Сообщение отредактировал Fatik - 17.3.2018, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 19.3.2018, 9:59
Сообщение #57


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fatik @ 17.3.2018, 12:49) *
Приветствую всех.
И все-таки подниму. Кто делал расчет Р, именно расчет(как принять я знаю) и где есть методика этого самого расчета?

Как Вы себе представляете методику такого расчёта?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 21.3.2018, 7:43
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2018, 9:59) *
Как Вы себе представляете методику такого расчёта?

Ну, вопрос-то не ко мне, а к разработчикам. Для этого расчета почти все, в частности таблица 12 в сп. В выше приведенной Книге есть данный расчет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.3.2018, 10:04
Сообщение #59


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fatik @ 21.3.2018, 8:43) *
Ну, вопрос-то не ко мне, а к разработчикам. Для этого расчета почти все, в частности таблица 12 в сп. В выше приведенной Книге есть данный расчет.

Да нету живых разработчиков. Не прикроетесь Вы этими ссылками. Да и климат поменялся с тех пор. Тут или по аналогам брать или 100 лет, не меньше.
Цитата
Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя необходимо выбирать в зависимости от характера объекта канализования, условий расположения коллектора с учетом последствий, которые могут быть вызваны выпадением дождей, превышающих расчетные

Как оценивать последствия?
Цитата
При определении периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя расчетом следует учитывать, что при предельных периодах однократного превышения, указанных в табл. 7, коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, остальная часть которого временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам, при этом высота затопления улиц не должна вызывать затопления подвальных и полуподвальных помещений; кроме того, следует учитывать возможный сток с бассейнов, расположенных за пределами населенного пункта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 21.3.2018, 11:07
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Serg Ivanov @ 21.3.2018, 10:04) *
Да нету живых разработчиков. Не прикроетесь Вы этими ссылками. Да и климат поменялся с тех пор. Тут или по аналогам брать или 100 лет, не меньше.

Как оценивать последствия?

Само собой нет, вопрос к тем кто пытался разобраться раньше. Литературу я уже и сам нашел и принцип понятен и логичен.
А я и не собираюсь прикрываться. Когда надо учту подтопление проездов и по гидромету, просто искал методики, что без лишних плясок и денег.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 21.3.2018, 16:32
Сообщение #61


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fatik @ 21.3.2018, 12:07) *
Само собой нет, вопрос к тем кто пытался разобраться раньше. Литературу я уже и сам нашел и принцип понятен и логичен.
А я и не собираюсь прикрываться. Когда надо учту подтопление проездов и по гидромету, просто искал методики, что без лишних плясок и денег.

Ну да. Только надо понимать, что период однократного превышения даже в 100 лет не гарантирует от этого превышения завтра.. Это величина - средняя и от того, что следующее будет, в среднем, через 100 лет легче пострадавшим не станет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 21.3.2018, 21:36
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Serg Ivanov @ 21.3.2018, 16:32) *
через 100 лет легче пострадавшим не станет.

Мне тут сюжет после потопа в Москве вспомнился, когда какой-то человек в эфире федерального канала говорил, что сети мол надо на максимум ваять, трубы ему малы... Я все же сторонник разумной экономии. Например, тот же молоков предлагает для города проверку на 25 лет. Разумно же, а ведь расчетные значения и на миллион лет можно получить, что ж теперь....

Сообщение отредактировал Fatik - 21.3.2018, 21:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.3.2018, 9:38
Сообщение #63


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Fatik @ 21.3.2018, 22:36) *
Мне тут сюжет после потопа в Москве вспомнился, когда какой-то человек в эфире федерального канала говорил, что сети мол надо на максимум ваять, трубы ему малы... Я все же сторонник разумной экономии. Например, тот же молоков предлагает для города проверку на 25 лет. Разумно же, а ведь расчетные значения и на миллион лет можно получить, что ж теперь....

Да это понятно. Просто был случай когда потекла крыша в магазине в сильный ливень, с материальным ущербом. Внутренние водостоки не справились, а архи там ограждением бассейн изобразили. Брали справку в Гидромете, что ливень превысил расчётный по нормам. Но это не должно было привести к аварии кровли, т.е. спихнули вину на архов, поскольку согласований взаимных не удосужились сделать. Т.е. готовьтесь к тому, что в случае затопления зак на Вас попытается всех собак повесить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fatik
сообщение 22.3.2018, 17:47
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693



Цитата(Serg Ivanov @ 22.3.2018, 9:38) *
Да это понятно. Просто был случай когда потекла крыша в магазине в сильный ливень, с материальным ущербом. Внутренние водостоки не справились, а архи там ограждением бассейн изобразили. Брали справку в Гидромете, что ливень превысил расчётный по нормам. Но это не должно было привести к аварии кровли, т.е. спихнули вину на архов, поскольку согласований взаимных не удосужились сделать. Т.е. готовьтесь к тому, что в случае затопления зак на Вас попытается всех собак повесить.

В моем случае наружные сети, да и по контексту темы тоже. Причем тут кровли и воронки?

По сути наружник всегда кивает на гп, ну а объем дорожного корыта соотнести с предельным дождем всегда можно, чтоб не залило подвалы, ну и вертикала разумеется.
Суть расчета в этом состоит

Сообщение отредактировал Fatik - 22.3.2018, 17:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 31.7.2018, 14:15
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Всем привет!

Да я знаю, что тема эта уже всех достала! Но может кто то поможет разобраться...
Для чего период однократного превышения 0,33 - 10 и 0,05 - 0,2?
Заранее спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.7.2018, 14:50
Сообщение #66


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 31.7.2018, 14:15) *
Всем привет!

Да я знаю, что тема эта уже всех достала! Но может кто то поможет разобраться...
Для чего период однократного превышения 0,33 - 10 и 0,05 - 0,2?
Заранее спасибо!

Для расчёта. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 31.7.2018, 15:21
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Serg Ivanov @ 31.7.2018, 14:50) *
Для расчёта. rolleyes.gif

0,33 - 10 - для расчёта общего расхода
0,05 - 0,2 - для расчета расхода, который пойдёт на очистку, т.е. не менее 70%?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 31.7.2018, 15:38
Сообщение #68


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5240
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Львиное сердце @ 31.7.2018, 15:21) *
0,33 - 10 - для расчёта общего расхода
0,05 - 0,2 - для расчета расхода, который пойдёт на очистку, т.е. не менее 70%?

а вопрос то тогда зачем был?))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 31.7.2018, 16:02
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Водяной @ 31.7.2018, 15:38) *
а вопрос то тогда зачем был?))

Чтобы проверить свои мысли)
А как выбрать между 0,05 и 0,2?

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 31.7.2018, 16:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yfray
сообщение 31.7.2018, 16:44
Сообщение #70


Вопросозадаватель


Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=6...st&p=465957
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 31.7.2018, 16:45
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(Львиное сердце @ 31.7.2018, 16:02) *
А как выбрать между 0,05 и 0,2?

п.6.3.2 Рекомендаций НИИ ВОДГЕО. Табл. 14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 31.7.2018, 16:47
Сообщение #72


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Львиное сердце @ 31.7.2018, 15:21) *
0,33 - 10 - для расчёта общего расхода
0,05 - 0,2 - для расчета расхода, который пойдёт на очистку, т.е. не менее 70%?

Это вряд ли.
Тут посмотрите, может поможет -
https://znaytovar.ru/gost/2/STP_VNIIG_21001...Metodika_r.html

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 9.8.2018, 10:53
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Константин Никот...
сообщение 22.7.2020, 11:17
Сообщение #74





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.11.2012
Пользователь №: 169203



Добрый день! Принимая период однократного превышения к примеру P=0.5, то в формуле расчета параметра А необходимо q20 принимать при P=0,5? Если я прав, то где взять значение q20 при P=0,5? Почему в СП нет ссылок на справочник Курганова например или других. Или же всегда в формуле параметра А необходимо q20 принимать при P=1, вне зависимости от того, какую P принимаю? Но какой смысл тогда...

Цитата(andrey R @ 31.3.2009, 12:44) *
В Гидромете

Добрый день! Принимая период однократного превышения к примеру P=0.5, то в формуле расчета параметра А необходимо q20 принимать при P=0,5? Если я прав, то где взять значение q20 при P=0,5? Почему в СП нет ссылок на справочник Курганова например или других. Или же всегда в формуле параметра А необходимо q20 принимать при P=1, вне зависимости от того, какую P принимаю? Но какой смысл тогда...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batod
сообщение 28.8.2020, 20:18
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.4.2010
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737



q20 – это интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при P = 1 год. Только так.
Параметр A считается по формуле, куда входит, кроме q20, еще и lg(P). Вот так.
Кроме СП, есть толковое дополнение к нему "Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты". Там-то и есть ссылка на Курганова. Как-то так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.3.2026, 17:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных