Период однократного превышения P |
|
|
|
|
29.7.2008, 14:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
Подскажите - как правильно рассчитать величину P (период однократного превышения расчетной интенсивности дождя) по п. 2.13 и табл. 5 из наружного снипа? В табл. 5 дан интервал, например 0,33-1 - следовательно - как правильно выбрать из этого интервала?
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 74)
|
|
30.7.2008, 10:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
и кстати - какой точный логический смысл у этой величины "период однократного превышения"?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2008, 10:52
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Период времени, через который среднестатистически будет превышен расчетный расход
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2008, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
а размерность у нее "год"? т.е. если Р=1, то однократное превышение величины q20 случится раз в год, а если Р=0,33, то превышение случится 3 раза в год? Но чем больше Р, тем больше расчетный расход (если считать по наружному снипу). А где тогда смысл? - Какое логическое влияние имеет вероятность возникновения большого ливня (допустим 3 раза в год) на секундный расход и гидравлический расчет??
Сообщение отредактировал mocrassar - 30.7.2008, 11:08
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2008, 11:00
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
угу
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2008, 11:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
Но чем больше Р, тем больше расчетный расход (если считать по наружному снипу). А где тогда смысл? - Какое логическое влияние имеет вероятность возникновения большого ливня (допустим 3 раза в год) на секундный расход и гидравлический расчет??
Сообщение отредактировал mocrassar - 30.7.2008, 11:09
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2008, 11:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Смысл в том, что если Вам нужна надежность (отсутствие потопов), Вы должны брать больший период. И соответственно - больший расход. Большое бывает реже. Гидротехнические сооружения (плотины, к примеру) считают на Р=100 лет. Никому не нужна плотина, которую смоет через год
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2008, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
Р - это период (в годах), в течение которого есть вероятность превышения стока? Т.е. если Р=0,33, то превышение q20 будет возможно только в течение 1/3 года (например осенью), а если P=1, то в течение всего года будет вероятность превышения q20? А если P=100 лет - то это как?? Или имеется ввиду, что интенсивность зависит от принимаемого периода? Т.е. если сравнивать Р=1 и Р=100, то принимается, что 1 раз в год точно будет "супер-пупер-ливень", но интенсивность его будет намного меньше, чем "супер-мега-ливня", который случается 1 раз в 100 лет?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2008, 12:23
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Если Р=0,33, то превышение расчетного расхода будет три раза в году, если Р=100 - то раз в сто лет.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2008, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
но интенсивность превышения, которое будет 3 раза в году, и интенсивность превышения, которое 1 раз в 100 лет - получается, что они одинаковы?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2008, 15:37
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2008
Пользователь №: 18945

|
Интенсивность дождя зависит от его продолжительности, географического расположения канализуемой территории и принятой расчетной вероятности повторения. Определяется по формуле: q=A/tn, где q - расчетная интенсивность дождя, л/сек на 1Га, А и n - параметры, зависящие от климатических условий; t - продолжительность расчетного дождя, мин. А=20nq20(1+c lg p), где с - климатический коэффициент (СН 496-77, Приложение 6). Чем больше значение р, тем больше значение q.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2008, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
все - "доперло". Смысл P - это то, что эта величина определяет технический "запас" ЛОС и т.п. сооружений, т.е. в течение какого времени не случится форс-мажорных (стихийных) событий. А смысл зависимости секундного расхода от Р - за бОльший период будет бОльшая среднестатистическая интенсивность. Вроде все
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
30.7.2008, 15:58
|
Guest Forum

|
Цитата(mocrassar @ 30.7.2008, 14:08) [snapback]277208[/snapback] но интенсивность превышения, которое будет 3 раза в году, и интенсивность превышения, которое 1 раз в 100 лет - получается, что они одинаковы? Деревню Гадюкино смыло, потому что при расчетном Р=0.33 прошел дождь с таким расходом, вероятность которого возможна раз в 100 лет.  Для аэродромов Р=50 лет.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2008, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
Гадюкино, говорите....    ну - везде строить сети и ЛОС на завышенный расход - где тут граница между рациональностью и перестраховкой? Кстати - так на основании чего все таки выбирать величину Р из интервала 0,33-1,0?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
30.7.2008, 16:11
|
Guest Forum

|
Цитата(mocrassar @ 30.7.2008, 17:05) [snapback]277300[/snapback] Кстати - так на основании чего все таки выбирать величину Р из интервала 0,33-1,0?  От площади и уклона
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2008, 16:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
например - площадь водосбора 3500 м2, уклон в среднем 6-10 промиль - в снипе нету расчета P? есть только интервал.
Сообщение отредактировал mocrassar - 30.7.2008, 16:21
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2008, 16:21
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2008
Пользователь №: 18945

|
Цитата все - "доперло". Смысл P - это то, что эта величина определяет технический "запас" ЛОС и т.п. сооружений, т.е. в течение какого времени не случится форс-мажорных (стихийных) событий. А смысл зависимости секундного расхода от Р - за бОльший период будет бОльшая среднестатистическая интенсивность. Вроде все Если точнее, то при увеличении периода однократного превышения расчетной интенсивности, как это следует из формул, интенсивность дождя, а следовательно и расход дождевых вод при расчете сети возрастают, диаметры труб при этом получаются больше, переполнение сети реже и последствия от затопления улиц соответственно менее значительные. В то же время стоимость трубопроводов при увеличении р ,соответственно, возрастает. При уменьшении периода р и, следовательно, удешевления дождевой сети возможно переполнение трубопроводов, колодцев и уличных лотков, скопление воды на улицах и как следствие этого при особо сильных дождях затопление подвалов, пешеходных и транспортных тоннелей и тд., а при особо неблагоприятных обстоятельствах даже травматизм и жертвы среди населения. В ряде случаев период р определяется только по расчету: - у мест расположения вокзалов; - подземных переходов; - при проектировании дождевой канализации, где q 20 меньше 60 л/(с Га). Для расчета р есть методика ЛНИИ АКХ и теория регулирования стока дождевых вод, разработанная проф. Н.Н. Беловым.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.7.2008, 16:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
а еcли у меня q20 = 60?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
30.7.2008, 23:48
|
Guest Forum

|
Цитата(mocrassar @ 30.7.2008, 17:35) [snapback]277315[/snapback] а еcли у меня q20 = 60? Откройте СНиП и не мучайтесь.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2008, 8:28
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2008
Пользователь №: 18945

|
СНиП 2.04.03-85 (табл.5): - до 60 - 0,33-0,5; - св.60 до 80 - 0,33-1. Если 60, думаю логично принять р=0,5.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2008, 8:48
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(liv @ 31.7.2008, 9:28) [snapback]277567[/snapback] думаю логично А в чем логика? Там еще куча слов вокруг таблички написана, Вы их в этой логике учли?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
31.7.2008, 8:51
|
Guest Forum

|
Какой Р взять для нефтебаз, складов ГСМ?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2008, 9:51
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2008
Пользователь №: 18945

|
Цитата А в чем логика? Там еще куча слов вокруг таблички написана, Вы их в этой логике учли? Сорри, конечно, с учетом кучи слов вокруг этой таблички  условия расположения коллекторов и тд. Обычно, благоприятные и средние.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2008, 11:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
площадка водосбора - асфальтированная автостоянка до 4000 м2, но средний уклон по ней более 0,005: это благоприятное расположение?
p.s. - разница по стокам при р=0,33 и при р=1 - 20 л/с и свыше 40 л/с соответственно - вот только исходя из этой вилки я и спрашиваю.......
Сообщение отредактировал mocrassar - 31.7.2008, 11:25
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2008, 13:17
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 21.5.2008
Пользователь №: 18945

|
Цитата площадка водосбора - асфальтированная автостоянка до 4000 м2, но средний уклон по ней более 0,005: это благоприятное расположение? Если рассмотреть неблагоприятные условия расположения коллекторов, уклон свыше 0,02. Период р= (0,33-1) для благоприятных условий, р=(1 -1,5) для неблагоприятных. Р=1 удовлетворяет и условиям для благоприятных и неблагоприятных коллекторов.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 12:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18115

|
подскажите, а как перевести расход дождя с периодом Р=100 в период Р=1 или хотя бы Р=5
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 12:14
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Никак
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18115

|
интересный ответ, если можна посчитать для Р=1 и Р=100 то можна как-то их переводить
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 12:30
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Переводить нельзя, но можно пересчитать обратным ходом. Это разные вещи
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 12:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18115

|
и как?
так где взять интенсивность дождя при Р=100
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 12:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
В Гидромете
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18115

|
а где-то в справочной литературе?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 12:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Не знаю, есть ли в справочниках. Если только в старых по климатологии. А так - запрос в Гидромет за деньги. Зачем Вам сто лет то? Плотины читаете?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 13:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 24.4.2008
Пользователь №: 18115

|
дорожники считают расходы на большие р, а мне надо подобрать для Р=1 очистные
|
|
|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 13:08
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41721
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А по СНиП почему не считается? Сформулируйте задачу яснее, не понятно, что Вы хотите. Посчитать расход на Р=1 год можно без всяких переводов-пересчётов
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2009, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 1.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31477

|
Уважаемые коллеги! Подскажите, сколько принять период однократного превышения расчетной интенсивности дождя для Краснодарского края (Сочи), объект Олимпстроя (производственная база для обслуживания трассы)? По СНиП (п. 2,13 табл. 5) при q20=120 л/с*га (условия средние) в пределах:
для q20=св. 80 до 120л/с*га P=0,5-1
для q20=св. 120л/с*га P= 1-2
Принимать Р=1?
Сообщение отредактировал Luboznatelnaya - 19.6.2009, 10:25
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2009, 13:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 333
Регистрация: 27.2.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798

|
Посчитайте для Р=2 и Р=1 и выберите по ситуации, при превышении что либо смоет или нет, притом что ливневка может работать в напорном режиме и пропускная способность коллектора будет выше. И поинтересуйтесь в гидромете, как часто повторяются дожди большой интенсивности за последние 10 лет. Климат меняется, а наши справочники основаны на долгосрочной статистике. А в Сочи, помоему, за последние годы, наблюдаются супер интенсивные ливни. Я думаю, что р=1 должно хватить.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.6.2009, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 1.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31477

|
Спасибо за совет, Кляо1 ! К сожалению, времени (да и возможности скорее всего) запрашивать сведения в Гидромете нет. К тому же еще стадия П. Так что принимаю P=1.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.8.2013, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176

|
Добрый, день. Позвольте поднять тему из архива. По какой формуле необходимо считать период однократного превышения расчетной интенсивности дождя у особых сооружений (дорожный тоннель в городе) в соответствии с п.2.13 СНиП 2.04.03-85. В книге "Организация отведения поверхностного стока с урбанизированной территории" М.И. Алексеева и А.М. Кургонова нашел формулу: Роб=((m-0.3)/(n+0.4))*100%, ее можно использовать для расчета или я что-то путаю. Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.8.2013, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 25.1.2007
Из: Тула
Пользователь №: 5703

|
Цитата(Luboznatelnaya @ 19.6.2009, 11:23)  Уважаемые коллеги! Подскажите, сколько принять период однократного превышения расчетной интенсивности дождя для Краснодарского края (Сочи), объект Олимпстроя (производственная база для обслуживания трассы)? По СНиП (п. 2,13 табл. 5) при q20=120 л/с*га (условия средние) в пределах:
для q20=св. 80 до 120л/с*га P=0,5-1
для q20=св. 120л/с*га P= 1-2
Принимать Р=1? я в шоке!!! давно построить пора, а у нас все считают!!!! кошмар.... Цитата(mocrassar @ 29.7.2008, 15:46)  Подскажите - как правильно рассчитать величину P (период однократного превышения расчетной интенсивности дождя) по п. 2.13 и табл. 5 из наружного снипа? В табл. 5 дан интервал, например 0,33-1 - следовательно - как правильно выбрать из этого интервала? Правильно в соответствии с п.2.13 СНиП 2.04.03-85. Почитайте повнимательнее.
Сообщение отредактировал Sanitar - 28.8.2013, 14:02
|
|
|
|
|
|
|
|
29.8.2013, 8:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176

|
Цитата(Alexei MS @ 28.8.2013, 14:39)  Добрый, день. Позвольте поднять тему из архива. По какой формуле необходимо считать период однократного превышения расчетной интенсивности дождя у особых сооружений (дорожный тоннель в городе) в соответствии с п.2.13 СНиП 2.04.03-85. В книге "Организация отведения поверхностного стока с урбанизированной территории" М.И. Алексеева и А.М. Кургонова нашел формулу: Роб=((m-0.3)/(n+0.4))*100%, ее можно использовать для расчета или я что-то путаю. Спасибо. Доброе утро. Вопрос открыт.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.8.2013, 9:19
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Alexei MS @ 29.8.2013, 8:36)  Доброе утро. Вопрос открыт. Прочитайте тему с начала - и вопрос закроется сам-собою.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.8.2013, 9:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176

|
Serg Ivanov, укажите пожалуйста поконкретней. А то, что-то не получается у меня увидеть (. Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.8.2013, 11:40
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Alexei MS @ 29.8.2013, 9:44)  Serg Ivanov, укажите пожалуйста поконкретней. А то, что-то не получается у меня увидеть (. Спасибо. Ответы на пост №1 чем Вас не устраивают?
|
|
|
|
|
|
|
|
29.8.2013, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 26.4.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18176

|
Цитата(Serg Ivanov @ 29.8.2013, 12:40)  Ответы на пост №1 чем Вас не устраивают? Serg Ivanov, я понимаю что такое период однократного превышения расчетной интенсивности и на что он влияет и как ним можно "играть", но я не понимаю как его определить " только расчетом с учетом предельного периода превышения расчетной интенсивности дождя" (п.2.13 СНиП 2.04.03-85) у особых сооружений. Есть ли формула для определения?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.9.2014, 9:41
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 26.9.2014
Пользователь №: 245883

|
А вот эта методика ЛНИИ АКХ и теория регулирования стока дождевых вод, разработанная проф. Н.Н. Беловым где-нибудь публиковалась в книгах. Где ее можно найти.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.10.2014, 4:56
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 10.5.2014
Пользователь №: 233058

|
Цитата(MariaIvor @ 26.9.2014, 13:41)  А вот эта методика ЛНИИ АКХ и теория регулирования стока дождевых вод, разработанная проф. Н.Н. Беловым где-нибудь публиковалась в книгах. Где ее можно найти. Тоже интересно.
|
|
|
|
|
|
|
|
8.10.2014, 8:18
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Для упражнений:
Прикрепленные файлы
rdv.zip ( 9,05 килобайт )
Кол-во скачиваний: 158
_____.JPG ( 69,51 килобайт )
Кол-во скачиваний: 160
|
|
|
|
|
|
|
|
12.1.2016, 21:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 14830

|
А может кто подскажет в какой именно книге это можно найти? Тоже нужно весьма... очень...
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2016, 4:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 14830

|
и как же -никто не подскажет в итоге?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2016, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2715
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682

|
Подскажет что? "это"? что "это"?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2016, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 14830

|
Цитата(MariaIvor @ 26.9.2014, 9:41)  А вот эта методика ЛНИИ АКХ и теория регулирования стока дождевых вод, разработанная проф. Н.Н. Беловым где-нибудь публиковалась в книгах. Где ее можно найти. Вот это... Извиняюсь, ежели непонятно сформулировал вопрос изначально.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2016, 2:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 14830

|
Так что там? - о наимнейший последний отвечающий??
|
|
|
|
|
|
|
|
21.1.2016, 3:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 71
Регистрация: 25.1.2008
Из: Московская область
Пользователь №: 14830

|
nagger - это не ответ - это - выпендриться решил чтоль??!...
а по теме? ну подскажите, плиз, кто в теме!?? )
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2018, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Приветствую всех. И все-таки подниму. Кто делал расчет Р, именно расчет(как принять я знаю) и где есть методика этого самого расчета?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2018, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Сам себе отвечу, может кому поможет.У молокова есть, в редакции 54 года выдержки из Белова.
Сообщение отредактировал Fatik - 17.3.2018, 17:19
|
|
|
|
|
|
|
|
19.3.2018, 9:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 17.3.2018, 12:49)  Приветствую всех. И все-таки подниму. Кто делал расчет Р, именно расчет(как принять я знаю) и где есть методика этого самого расчета? Как Вы себе представляете методику такого расчёта?
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2018, 7:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 19.3.2018, 9:59)  Как Вы себе представляете методику такого расчёта? Ну, вопрос-то не ко мне, а к разработчикам. Для этого расчета почти все, в частности таблица 12 в сп. В выше приведенной Книге есть данный расчет.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2018, 10:04
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 21.3.2018, 8:43)  Ну, вопрос-то не ко мне, а к разработчикам. Для этого расчета почти все, в частности таблица 12 в сп. В выше приведенной Книге есть данный расчет. Да нету живых разработчиков. Не прикроетесь Вы этими ссылками. Да и климат поменялся с тех пор. Тут или по аналогам брать или 100 лет, не меньше. Цитата Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя необходимо выбирать в зависимости от характера объекта канализования, условий расположения коллектора с учетом последствий, которые могут быть вызваны выпадением дождей, превышающих расчетные Как оценивать последствия? Цитата При определении периода однократного превышения расчетной интенсивности дождя расчетом следует учитывать, что при предельных периодах однократного превышения, указанных в табл. 7, коллектор дождевой канализации должен пропускать лишь часть расхода дождевого стока, остальная часть которого временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам, при этом высота затопления улиц не должна вызывать затопления подвальных и полуподвальных помещений; кроме того, следует учитывать возможный сток с бассейнов, расположенных за пределами населенного пункта.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2018, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.3.2018, 10:04)  Да нету живых разработчиков. Не прикроетесь Вы этими ссылками. Да и климат поменялся с тех пор. Тут или по аналогам брать или 100 лет, не меньше.
Как оценивать последствия? Само собой нет, вопрос к тем кто пытался разобраться раньше. Литературу я уже и сам нашел и принцип понятен и логичен. А я и не собираюсь прикрываться. Когда надо учту подтопление проездов и по гидромету, просто искал методики, что без лишних плясок и денег.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2018, 16:32
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 21.3.2018, 12:07)  Само собой нет, вопрос к тем кто пытался разобраться раньше. Литературу я уже и сам нашел и принцип понятен и логичен. А я и не собираюсь прикрываться. Когда надо учту подтопление проездов и по гидромету, просто искал методики, что без лишних плясок и денег. Ну да. Только надо понимать, что период однократного превышения даже в 100 лет не гарантирует от этого превышения завтра.. Это величина - средняя и от того, что следующее будет, в среднем, через 100 лет легче пострадавшим не станет.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.3.2018, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 21.3.2018, 16:32)  через 100 лет легче пострадавшим не станет. Мне тут сюжет после потопа в Москве вспомнился, когда какой-то человек в эфире федерального канала говорил, что сети мол надо на максимум ваять, трубы ему малы... Я все же сторонник разумной экономии. Например, тот же молоков предлагает для города проверку на 25 лет. Разумно же, а ведь расчетные значения и на миллион лет можно получить, что ж теперь....
Сообщение отредактировал Fatik - 21.3.2018, 21:37
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2018, 9:38
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Fatik @ 21.3.2018, 22:36)  Мне тут сюжет после потопа в Москве вспомнился, когда какой-то человек в эфире федерального канала говорил, что сети мол надо на максимум ваять, трубы ему малы... Я все же сторонник разумной экономии. Например, тот же молоков предлагает для города проверку на 25 лет. Разумно же, а ведь расчетные значения и на миллион лет можно получить, что ж теперь.... Да это понятно. Просто был случай когда потекла крыша в магазине в сильный ливень, с материальным ущербом. Внутренние водостоки не справились, а архи там ограждением бассейн изобразили. Брали справку в Гидромете, что ливень превысил расчётный по нормам. Но это не должно было привести к аварии кровли, т.е. спихнули вину на архов, поскольку согласований взаимных не удосужились сделать. Т.е. готовьтесь к тому, что в случае затопления зак на Вас попытается всех собак повесить.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.3.2018, 17:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 946
Регистрация: 10.4.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51693

|
Цитата(Serg Ivanov @ 22.3.2018, 9:38)  Да это понятно. Просто был случай когда потекла крыша в магазине в сильный ливень, с материальным ущербом. Внутренние водостоки не справились, а архи там ограждением бассейн изобразили. Брали справку в Гидромете, что ливень превысил расчётный по нормам. Но это не должно было привести к аварии кровли, т.е. спихнули вину на архов, поскольку согласований взаимных не удосужились сделать. Т.е. готовьтесь к тому, что в случае затопления зак на Вас попытается всех собак повесить. В моем случае наружные сети, да и по контексту темы тоже. Причем тут кровли и воронки? По сути наружник всегда кивает на гп, ну а объем дорожного корыта соотнести с предельным дождем всегда можно, чтоб не залило подвалы, ну и вертикала разумеется. Суть расчета в этом состоит
Сообщение отредактировал Fatik - 22.3.2018, 17:48
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Всем привет!
Да я знаю, что тема эта уже всех достала! Но может кто то поможет разобраться... Для чего период однократного превышения 0,33 - 10 и 0,05 - 0,2? Заранее спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 14:50
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Львиное сердце @ 31.7.2018, 14:15)  Всем привет!
Да я знаю, что тема эта уже всех достала! Но может кто то поможет разобраться... Для чего период однократного превышения 0,33 - 10 и 0,05 - 0,2? Заранее спасибо! Для расчёта.
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 15:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Serg Ivanov @ 31.7.2018, 14:50)  Для расчёта.  0,33 - 10 - для расчёта общего расхода 0,05 - 0,2 - для расчета расхода, который пойдёт на очистку, т.е. не менее 70%?
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 15:38
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5240
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Львиное сердце @ 31.7.2018, 15:21)  0,33 - 10 - для расчёта общего расхода 0,05 - 0,2 - для расчета расхода, который пойдёт на очистку, т.е. не менее 70%? а вопрос то тогда зачем был?))
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Цитата(Водяной @ 31.7.2018, 15:38)  а вопрос то тогда зачем был?)) Чтобы проверить свои мысли) А как выбрать между 0,05 и 0,2?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 31.7.2018, 16:03
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 16:44
|
Вопросозадаватель
Группа: Участники форума
Сообщений: 611
Регистрация: 10.3.2010
Из: Смоленск
Пользователь №: 48160

|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1911
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893

|
Цитата(Львиное сердце @ 31.7.2018, 16:02)  А как выбрать между 0,05 и 0,2? п.6.3.2 Рекомендаций НИИ ВОДГЕО. Табл. 14
|
|
|
|
|
|
|
|
31.7.2018, 16:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9665
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Львиное сердце @ 31.7.2018, 15:21)  0,33 - 10 - для расчёта общего расхода 0,05 - 0,2 - для расчета расхода, который пойдёт на очистку, т.е. не менее 70%? Это вряд ли. Тут посмотрите, может поможет - https://znaytovar.ru/gost/2/STP_VNIIG_21001...Metodika_r.html
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8.2018, 10:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704

|
Всем спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2020, 11:17
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 5.11.2012
Пользователь №: 169203

|
Добрый день! Принимая период однократного превышения к примеру P=0.5, то в формуле расчета параметра А необходимо q20 принимать при P=0,5? Если я прав, то где взять значение q20 при P=0,5? Почему в СП нет ссылок на справочник Курганова например или других. Или же всегда в формуле параметра А необходимо q20 принимать при P=1, вне зависимости от того, какую P принимаю? Но какой смысл тогда... Цитата(andrey R @ 31.3.2009, 12:44)  В Гидромете Добрый день! Принимая период однократного превышения к примеру P=0.5, то в формуле расчета параметра А необходимо q20 принимать при P=0,5? Если я прав, то где взять значение q20 при P=0,5? Почему в СП нет ссылок на справочник Курганова например или других. Или же всегда в формуле параметра А необходимо q20 принимать при P=1, вне зависимости от того, какую P принимаю? Но какой смысл тогда...
|
|
|
|
|
|
|
|
28.8.2020, 20:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 22.4.2010
Из: Ад голов
Пользователь №: 53737

|
q20 – это интенсивность дождя для данной местности продолжительностью 20 мин при P = 1 год. Только так. Параметр A считается по формуле, куда входит, кроме q20, еще и lg(P). Вот так. Кроме СП, есть толковое дополнение к нему "Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты". Там-то и есть ссылка на Курганова. Как-то так.
|
|
|
|
|
|