Аккумулирование тепла, Бак-аккумулятор для ночного отопления |
|
|
Гость_shtorm_*
|
29.7.2008, 16:28
|
Guest Forum

|
Уважаемые  , очень нужна Ваша помощь! Есть система отопления, состоящая из двух твердотопливных котлов (по 80 КВт), которые запитывают систему отопления 3 отдельностоящих офисных зданий, нагрузка на ГВС очень малекая. ИТП находится во дворе. Мощность котлов подбиралась с тем, чтобы помимо покрытия теплопотерь тепло аккумулировалось в специальном баке, который начнет работать после прекращения работы котлов. Т.е. утром включается котел...греет контур отопления.....а во второй половине дня насос контура отопления отключается и начинает греться бак. В общем, это делается для того, чтобы котлы топить только днем, на ночь не нанимать кочегара, а отопливать помещения (хотя бы дежурно) с этого бака. Принцип работы вроде понятен, а вот опыта нет...боюсь чтолибо упустить....Читала  , что объем такого бака должен быть расчитан на 8 часов.....а вот формул не нашла....разве что 3...4 кратный объем воды в системе. Также надо составить графики работы системы, когда работает контур отопления, когда греется бак..... Поделитесь, пожалуйста, информацией или опытом)
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 9)
|
29.7.2008, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Посчитайте сколько нужно тепла на это время и по количеству тепла определите объём аккумулятора. Обычно система отопления и ГВ постоянно запитана от аккумулятора. Функция котлов зарядить этот аккумулятор теплом. При такой системе есть возможность установив 3х-ходовой клапан с приводом и электронный регулятор, регулировать температуру подачи в систему отопления по погоде. А также, использовать для ГВ пластинчатые теплообменники. Сразу - объём аккумуляторов на 8 часов будет внушительный.....
|
|
|
|
Гость_shtorm_*
|
29.7.2008, 16:59
|
Guest Forum

|
Спасибо...Бак планируем делать самостоятельно, внутри теплообменник от котла, разбор на ГВС и отопление + подпитка...сверху толстенная изоляция...объемы не пугают. Вот только вопрос...не учитывать ли при подборе объема бака, то, что ночью поступлений тепла от котла не будет...а вот обратка от отопления будет сливаться и охлаждать имеющуюся там воду? А на будущее ГВС вообще будет от солн. коллекторов. И еще, такой бак можно ставить на улице......если хорошо теплоизолировать?
|
|
|
|
|
29.7.2008, 17:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Бак греют на максимально-возможную температуру. Теплообменники вряд ли такие подберёте на 160 кВт. Можно непосредственное присоединение котлов к бакам, т.е. котловый контур и систему отопления не отделять теплообменником. Вам надо просчитать мощность системы отопления, предположим 100 кВт. Дальше решить, покроете 100% нагрузки при максимальной расчётной минусовой температуре или н.п. 80% Если по максимуму вам нужно 100 кВт * 8 часов = 800 кВт Затем надо решить какая будет температура отопления. Лучше всего в случаях с акумуляционным баком систему отопления проектировать на пониженную температуру н.п. 80/60*С или ещё лучше 70/55*С, в этом случае можно накопить больше высокопотенциального тепла в баке. Если 80/60 а в баке накопить 90*С то дТ бака будет 30*С и объём будет 800*0,86/30 = 22,9 м3 Если система 70/55*, а в баке 90*С то дТ бака 90-55=35*С; объём будет 800*0,86/35 = 19,7 м3 Можно ставить батарею меньших баков на этот объём. Но это минимальный объём на 8 часов работы, при расчётной наружной. При меньшей наружной запаса тепла хватит на большее время. Если хотят экономить, принимают ёмкость 80% от расчётной. Если температура устойчиво ниже расчётной, то в такие дни топят и ночью или рано утром Котлы в таком случае работают на максимуме с самым высоким КПД. Во всех отношениях аккумулирование тепла улучшает показатели котельной, а в случае применения автоматического регулирования температуры после аккумулятора с погодной коррекцией - экономится топливо.
Сообщение отредактировал jota - 29.7.2008, 17:54
|
|
|
|
|
29.7.2008, 23:42
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(shtorm @ 29.7.2008, 17:59) [snapback]276791[/snapback] Спасибо...Бак планируем делать самостоятельно, внутри теплообменник от котла, разбор на ГВС и отопление + подпитка... НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК. Сгниет Ваш бак от постоянного водоразбора и подпитки неподготовленной водой. Теплообменник нужно ставить на ГВС, а бак подключать к котлам напрямую.
|
|
|
|
Гость_shtorm_*
|
30.7.2008, 11:57
|
Guest Forum

|
Спасибо за информацию. Наверное контур котла от ак. бака отделять не буду, а для ГВ за баком поставлю двухконтурный Бойлер (как раз для солн. коллекторов на будущее контур оставлю).... Вот только может кто-то поделится примерами конструкций таких баков, схемами, чем нибудь.....
|
|
|
|
|
30.7.2008, 12:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Текст Вам будет непонятен, но разберётесь по обозначениям
|
|
|
|
Гость_shtorm_*
|
31.7.2008, 12:07
|
Guest Forum

|
Большое спасибо всем за ответы....но все таки не до конца понятно, как считать время зарядки бака: Например контур отопления и бак заряжаются одновременно с 6 утра до 6 вечера, нагрели бак до 80 град, и после шести система отопления работает только от бака. За ночь (к тем самым 6 утра) температура в баке опустится, а вот как посчитать до скольки, чтобы знать со скольки градусов нагревать бак и хватит ли ему этих с 6 утра до 6 вечера?????? Или второй вариант: в 6 утра включаем котлы, и они по максимуму греют контур отопления, в обед они начинают греть только бак....в это время помещения остывают....а потом начинается циркуляция с бака......Но этот вариант, мне кажется, не экономичен..... Задача и состоит просчитать как экономичнее....одновременно греть, либо поочередно????? Подскажите пожалуйста...
|
|
|
|
|
31.7.2008, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20890
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Зависит от соотношения мощности котельной и мощности системы отопления. Если мощности близки, то в расчётный (холодный период) зарядка бака полностью станет проблематичной, т.к. всё тепло будет расходоваться на отопление. С повышением температуры, ресурс котлов позволит заряжать аккумулятор и отапливать помещения. В системе с аккумуляторами всё взаимосвязано и проектировать нужно с увязкой всех элементов. Поэтому для работы с аккумуляторами общая мощность котельной должна быть выше. Насколько выше - очень просто прикинуть по энергии, необходимой для зарядки аккумулятора известной ёмкости за известное время. А до скольки опустится температура - считайте по использованной мощности (ранее я давал формулу см. пред. пост) только её надо преобразовать, вытащив в неизвестные дельту Т
|
|
|
|
|
  |