> Одновинтовой компрессор и гидроудар.
Гость_Dima_nn_*
сообщение 2.8.2008, 13:32
Сообщение #1





Guest Forum






Всем добрый день. Возник вопросо о возможности так называемого гидроудара при попадании жидкого хладогента на всас одновинтового компрессора. Есть ли отличия этого процесса от поршневых и спиральных машин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
LordN
сообщение 2.8.2008, 14:01
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10902
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



отличия может и есть, но результат всё тот же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 2.8.2008, 14:27
Сообщение #3





Guest Forum






В случае с ведомым ротором степень внутреннего сжатия составляет 2,4. Здесь результат будет на лицо. А в случае с двумя сателитами звездочного типа. Вот здесь непонятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 2.8.2008, 16:29
Сообщение #4


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10902
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



степень сжатия не важна. важно то, что жидкости, любые, несжимаемы и не ломаются в отличие от шестеренок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 2.8.2008, 17:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Непонятно на кой черт доводить компрессор до гидроудара?
Надо всего лишь включить мозг и защитить винт от гидроудара rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 2.8.2008, 21:23
Сообщение #6





Guest Forum






Мне показалось что он работает как шестеренчатый насос, которому все равно что перекачивать. Нынче применяются электронные ТРВ и было бы спокойней если винт был похож на этот шестеренчатый. Мой мозг здесь не причем, да и чужой тоже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 2.8.2008, 23:07
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Вам показалось. А что ЭРВ способствуют гидроудару?

Сообщение отредактировал airwave - 2.8.2008, 23:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 3.8.2008, 7:45
Сообщение #8





Guest Forum






Шестеренчатый предназначен для работы с несжимаемым рабочим телом изначально.
Газовые- работают за счет сжатия его.
Попадание жидкой фазы увеличивает степень сжатия от ненормативных значений до критических. Соответственно нагрузки на конструктив до разрушающих.
Делать универсальный компрессор наверное бессмысленно, т.к. его предназначение заложено в принципе парожидкостной ХМ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Dima_nn_*
сообщение 3.8.2008, 22:37
Сообщение #9





Guest Forum






Всем спасибо. Все понятно. Действительно нет смысла делать его универсальным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 16:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных