Urio
сообщение 4.8.2008, 18:51
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14231



Уважаемые коллеги!

Прошу Вашего совета в следующем вопросе.
Имеется холодильная машина внутренней установки с водяным охлаждением конденсатора холодопроизводительностью Qх=65 кВт (внутренний контур-вода с параметрами 6/12°С). Для неё подобран сухой охладитель Qт=97 кВт с параметрами холодоносителя 40/45°С (наружный контур-40%-ый раствор этиленгликоля). Это касательно летнего режима работы ХМ и сухого охладителя.
Для зимнего периода года, когда температура наружного воздуха может достигать -22 °С (г. Киев) и есть пожелание заказчика экономить эл. энергию, предусматривается промежуточный теплообменник свободного охлаждения, работающий на 40%-ом растворе этиленгликоля в наружном контуре (внутренний контур остается без изменений).
Вопрос: скажите какая наиболее оптимальная температура 40%-ого раствора этиленгликоля при неработающем чиллере должна быть в наружном контуре для подбора поверхности теплообменника наружного контура и на какую оптимальную мощность его необходимо подбирать? (Схема в формате pdf. Прилагается).

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Shema_FreeCooling.pdf ( 49,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 231
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
LordN
сообщение 4.8.2008, 20:06
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Вопрос: скажите какая наиболее оптимальная температура 40%-ого раствора этиленгликоля при неработающем чиллере должна быть в наружном контуре для подбора поверхности теплообменника наружного контура и на какую оптимальную мощность его необходимо подбирать?
это зависит от того, при какой температуре вы собираетесь отключать чиллер. т.е. - выбирая теплообменник вы должны смотреть не на минимум температуры(-22*С), а на его максимум(-5..0..+??).
во внутреннем контуре какой носитель используется - вода или гликоль?
венты драйкулера(сухой охладитель) зимой как будут регулироваться - плавно по темп.обратки или термостатом on/off?
насосы на стороне драйкулера постоянной производительности или с управляемым расходом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yawin
сообщение 4.8.2008, 20:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 14.4.2008
Пользователь №: 17747



фрикуллинг запускается как только температура наружнего воздуха будет равна температуре кипения ХА в ХМ. Если система поностью гликолевая .Так как у вас будет пром.теплообменник соответственно надо учесть потери в нем.Т.е минимальный темп.перепад.(для пластинчатых мин 2-3 С) .Вода у вас 6-12 значит гликольпридет 4-3 С. А Фрикуллинг включиться примерно при -4С -5С.Это очень приблизительно.Подбирать лучше исходя из мощност чиллера ,мощность ТО = 65 кВт.
Чем меньше теп.перепад пром.теплообменнике тем больше его поверхность и соответственно стоимость, чем больше темп.перепад тем меньше поверхность и дешевле он.
Ваша задача выбрать из двух зол -одно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urio
сообщение 5.8.2008, 9:21
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14231




Во внутреннем контуре вода с параметрами 6/12 °С.
Вентиляторы драйкуллера регулируются плавно, по темп. обратки.
Насос на стороне драйкуллера постоянной производительности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 5.8.2008, 16:59
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



про сам теплообменник вам довольно подробно ответили...

на вашей схеме отсутствуют какие-либо устройства для борьбы с размораживанием теплообменника. вы их просто не показали или не думали об этом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urio
сообщение 6.8.2008, 14:17
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14231



Все оборудование за исключением сухого охладителя находится в отапливаемом техническом помещении. Температура холодоносителя на гликолевой стороне 1/5 град. С. Не думаю, что есть риск обмерзания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.8.2008, 15:46
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата
Не думаю, что есть риск обмерзания
даже если зимой случится аварийная или незапланированая остановка всей системы? после которой естественно все придётся включить снова... smile.gif
ставьте перед теплообменником трехходовик и привод на него с пружинкой, ну и регулятор на всё это дело...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Urio
сообщение 6.8.2008, 17:02
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 7.1.2008
Из: Киев
Пользователь №: 14231



А ссылочку на схему не дадите посмотреть? Или забросьте в личку...
И что за регулятор подразумевается для трехходового.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 6.8.2008, 18:26
Сообщение #9


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10910
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



чиллерз.ру - там схемки были
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.8.2025, 0:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных