Цитата
Вопрос: скажите какая наиболее оптимальная температура 40%-ого раствора этиленгликоля при неработающем чиллере должна быть в наружном контуре для подбора поверхности теплообменника наружного контура и на какую оптимальную мощность его необходимо подбирать?
это зависит от того, при какой температуре вы собираетесь отключать чиллер. т.е. - выбирая теплообменник вы должны смотреть не на минимум температуры(-22*С), а на его максимум(-5..0..+??).
во внутреннем контуре какой носитель используется - вода или гликоль?
венты драйкулера(сухой охладитель) зимой как будут регулироваться - плавно по темп.обратки или термостатом on/off?
насосы на стороне драйкулера постоянной производительности или с управляемым расходом?