помещение для холодильных камер, Как посчитать воздухообмен? |
|
|
Гость_Alena_*
|
5.8.2008, 8:08
|
Guest Forum

|
Здравствуйте. В столовой находится помещение для холодильных камер S=33м2, V=100м3. По технологии- стоят 3 холодильные камеры: 1. Сборная холодильная камера(объем 14,69куб.м) 3160/2560/2200-КХН14 серия "Polair" с низкотемпературным моноблоком(темпер. не выше -18), 1,9кВт - МВ 19В 2. Сборная холодильная камера(объем 18,4куб.м) 3160/2560/2750-КХ18 серия "Север" с низкотемпературным моноблоком(темпер. не выше +5), 1,2кВт - МGM 211G/F/ 3. Сборная холодильная камера(объем 4,6куб.м) 1660/1660/2200-КХ4 серия "Север" с низкотемпературным моноблоком(темпер. не выше +5), 0,9кВт - МGM 107G/F/
Подскажите, как посчитать воздухообмен в этом помещении. Я взяла по кратности, т.е. приток 300м3/ч, вытяжка 400м3/ч. Это правильно?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 10)
|
5.8.2008, 8:44
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Доброе утро Возможно я ошибаюсь, но низкотемпературные торговые холодильные камеры работают на -20, но не суть. Приняв такой воздухообмен какие задачи он решит? Был сделан рассчет на ассимиляцию теплопритоков конденсаторов? Почему принято решение об организации отрицательного дисбаланса (источник запахов?)?
|
|
|
|
|
5.8.2008, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Как правило, в магазинах конденсаторы холодильных камер выносные, стоят на площадке на улице, а в самом помещении либо вообще не делается вентиляция, либо по заданию технологов 1 крат вытяжки какой-нибудь. Т.к. зачастую и помещения-то самого нет, а только сами камеры, встроенные в конструкции, просто их двери в стене. Уточните, где стоят конденсаторы.
|
|
|
|
Гость_Alena_*
|
5.8.2008, 9:17
|
Guest Forum

|
В самом помещении стоят 3 сборные холодильные камеры с моноблоками. От этих моноблоков как посчитать теплоизбытки?
|
|
|
|
|
5.8.2008, 16:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 494
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140

|
Теплопритоки от конденсатора - это сумма подводимой к компрессору нагрузки и холодопроизводительности. Зная тех.данные моноблока, просто суммируете эти два показателя и получаете теплоприток от конденсаторов! А при проектировании вентиляции учтите, что холодильные установки не всегда работают - они могут включаться и выключаться по датчику температуры в камере, так что в целях экономии (если это важно заказчику) можно спроектировати и вентиляцию с регулировкой производительности.
Чтоб было понятнее - подводимая к компрессору нагрузка - это иными словами, его потребление энергии в рабочем режиме.
|
|
|
|
|
4.12.2012, 15:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923

|
Господа, подскажите, про кратность продуктовых холодильных камер. В качестве справочника использую ВСН 54-87 "Предприятия розничной торговли" и пособие к СНиП 2.08.02-89 "Проектирование предприятий общественного питания" приводятся кратности для таких помещений с той лишь разницей, что в ВСН 54-87 стоит примечание "периодически". И вообще из всех охлаждаемых камер вентилируются только те, где хранятся "овощи, фрукты, ягоды и напитки. Правильно ли я понимаю, что вентиляция в холодильниках если и нужна то только, чтобы по мере необходимости проветрить камеру?
|
|
|
|
|
24.11.2015, 9:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
В помещении холодильных камер находится две камеры холодопроизводительность которых 1089 Вт. Итого 1089х2 = 2178 Вт. Конденсаторы находятся в этом же помещении. Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как рассчитать вентиляцию в данном помещении?
|
|
|
|
|
24.11.2015, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Всё как обычно - считаете на ассимиляцию теплоизбытков по прилож. И СП 60
|
|
|
|
|
4.12.2015, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
Прошу прокомментировать - правильно ли я понимаю расчет? Сложным для меня оказалось разобраться с температурой tуд и tп – в приложении И СП60 этих формул нет. Lв = Qя*3,6 /(cв.*qв (tуд.-tп.)) ,м3/час В теплый период года (расчетная) температура внутреннего воздуха равна наружной, берем по СП «Строительная климатология» для г. Саранск (параметры А) = 23,5 ⁰С tуд = tв+Δt, ⁰С Δt = grad t*(H-2), ⁰С tп = tн+0,5; ⁰С
Δt = 1,5*(4-2) =3, ⁰С tуд = 23,5+3 = 26,5, ⁰С tп = 23,5+0,5 = 24, ⁰С Lв = 2200*3,6 /(1,005.*1,2 (26,5-24)) = 2620,м3/час
В холодный период расчетную температуру внутреннего воздуха берем по СП 109.13330.2012 таб.13 (или справ. пособие к СНиП "Проектирование предприятий общественного питания) = 16 ⁰С Δt = 1,5*(4-2) =3, ⁰С tуд = 16+3 = 19, ⁰С tп = 16+0,5 = 16,5, ⁰С Lв = 2200*3,6 /(1,005.*1,2 (19-16,5)) = 2620,м3/час
Не слишком ли много воздуха получилось на помещение объемом 40м3?
|
|
|
|
|
4.12.2015, 16:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12702
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939

|
Полное впечатление, что Вы не понимаете, что, как и для чего надо рассчитывать! Комментарии синим цветом: Цитата(yang_s @ 4.12.2015, 10:43)  Прошу прокомментировать - правильно ли я понимаю расчет? Сложным для меня оказалось разобраться с температурой tуд и tп – в приложении И СП60 этих формул нет. Lв = Qя*3,6 /(cв.*qв (tуд.-tп.)) ,м3/час В теплый период года (расчетная) температура внутреннего воздуха равна наружной, берем по СП «Строительная климатология» для г. Саранск (параметры А) = 23,5 ⁰С Это почему Вы так решили? Твн принимается по нормам и/или по заданию от ТХ . Чисто теоретически для помещения с теплоизбытками такое возможно только при кондиционировании!
tуд = tв+Δt, ⁰С Δt = grad t*(H-2), ⁰С tп = tн+0,5; ⁰С Это уже противоречит Вашему же заявлению, что Твн = Тнар, т.к. равенства уже не наблюдается! Δt = 1,5*(4-2) =3, ⁰С tуд = 23,5+3 = 26,5, ⁰С tп = 23,5+0,5 = 24, ⁰С Lв = 2200*3,6 /(1,005.*1,2 (26,5-24)) = 2620,м3/час
В верхней зоне высокого помещения при наличии телоизбытков, действительно, м.б. более высокая температура воздуха, чем в РЗ, за счёт расслоения воздушной массы (тёплый воздух поднимается вверх). Но о каком расслоении можно говорить, если Вы (пусть и неправильно!) получили кратность более 60?
В холодный период расчетную температуру внутреннего воздуха берем по СП 109.13330.2012 таб.13 (или справ. пособие к СНиП "Проектирование предприятий общественного питания) = 16 ⁰С Δt = 1,5*(4-2) =3, ⁰С tуд = 16+3 = 19, ⁰С tп = 16+0,5 = 16,5, ⁰С Lв = 2200*3,6 /(1,005.*1,2 (19-16,5)) = 2620,м3/час
16 ⁰С - это для проектирования отопления, а Вам для расчёта вентиляции нужна максимально допустимая температура по заданию ТХ/ ГОСТ 12.1.005/ паспортам оборудования
Не слишком ли много воздуха получилось на помещение объемом 40м3?
|
|
|
|
|
5.12.2015, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 9.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 80212

|
ИОВ, спасибо за комментарии. Ну да, к сожалению мне не все понятно, поэтому и задаю вопросы. Было бы здОрово, если был бы пример по которому можно разобраться ))
|
|
|
|
|
  |