Аварийный выпуск на ливневке |
|
|
|
5.8.2008, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20610
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Помогите пожалуйста! Сложилась следующая ситуация.На проектируемом завод имеется в наличии наружная ливневка. Стоки от которой сбрасываются возеро на територи завода. Перед спуском в озеро стоки попадают в резервуар-усреднитель(Основная функция резервуара-усреднять расход стоков подаваемый затем с помощью погружных насосов ,установленных в усреднителе, на очистку) Заказчик хочет чтобы на случай выхода насосов из строя я предусмотрел аварийный выпуск стоков из усрднителя в водоем. На какой отметке я должен сделать выпуск? насколько я догадываюсь отметка выпуска должна быть ниже отметки подводящего трубопровода (чтобы подводимая вода не переливалась обратно в сеть К2) но и не должна быть очень низко (чтобы в усреднителе при нормальной работе насосов работали именно насосы а не аварийный выпуск) Я прав или нет?
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 21)
|
5.8.2008, 13:42
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 5.8.2008, 14:33) [snapback]279156[/snapback] на случай выхода насосов из строя ... их резервируют, а не льют грязный сток в озеро
|
|
|
|
|
5.8.2008, 13:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20610
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
"их резервируют, а не льют грязный сток в озеро"
я резервные насосы предусмотрел но сбить с мысли о аварином выпуске нашего заказчика невозможно, да и ГИП его поддерживает. А на какую норму сослаться я не знаю.В СНиП ничего подобного не увидел.
|
|
|
|
|
5.8.2008, 14:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20610
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Но ведь до экспертизы делать проект мне и после экспертизы делать его тоже мне. А по этому объекту только по НВК я под его руководством сделал 15 вариантов(заказчик хочет то одното другое а ГИП под дудку заказчика пляшет очень лихо) Кстати этот проект экспертиза уже 1 раз вернула на доработку.
|
|
|
|
|
5.8.2008, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1200
Регистрация: 19.4.2007
Из: Москва
Пользователь №: 7247

|
Человек наверное имеет ввиду обводную линию вокруг очистных, с колодцем делителем?
|
|
|
|
|
6.8.2008, 5:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20610
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Насколько я понял требуется не обводная линия а сброс в водем напрямую. Кстати водоем искусственного происхождения, его сам заказчик и вырыл. Размеры водоема примерно 103х43 м глубина 6м. Кроме ливневки в него после соответствующей очистки сбрасывают еще К1(ни экспертиза ни прочие экологи против этого не возражают). Из данного водоема забирается вода на пожаротушение и ходят слухи что заказчик хочет от туда забирать воду на производствво (из за отсутствия какой-либо официальной бумаги по этому поводу производственное водоснабжение, как и хозяйствено-питьевое, я запроектировал из городского водопровода)
|
|
|
|
|
6.8.2008, 8:12
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5199
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
На всех КНСах К1 советского периода расположенных рядом с оврагами или водоёмами есть аварийные сбросы. В Туле точно есть, ибо практику проходил на некоторых.... Какие условия сброса - не знаю, нее проектировал....Но догадываюсь, что если отрубиться электричество, то насоску так и так затопит и всё равно перельётся куда не надо....Поэтому делают перелив аварийный...Стокам с города надо куда-то деваться, чтобы исключить эпидемию заболеваний... На заводе тоже видел аварийный перелив на ливнёвке в реку из шламонакопителя....
Сообщение отредактировал Водяной - 6.8.2008, 8:18
|
|
|
|
|
6.8.2008, 10:31
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Водяной @ 6.8.2008, 9:12) [snapback]279398[/snapback] Поэтому делают перелив аварийный...Стокам с города надо куда-то деваться Угу. Тока каждое открытие опломбированной задвижки этого выпуска подлежит, как минимум, служебному расследованию. Ну, если уголовку не заведут
|
|
|
|
|
6.8.2008, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20610
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Так что же мне делать? На какуюнорму сослаться? Простой логикой нашего ГИПа не убьешь, ему пункты норм подавай, да и то несколько раз пунктам СНиПа по внутрянке он не поверил и пришлось доказывать что я не козел а так же отстаивать честь авторов СНиПа. Отстоял но с трудом.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 6.8.2008, 11:42
|
|
|
|
|
6.8.2008, 12:07
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
В СНиПе нет ни слова про аварийные выпуски. Их в свое время вполне сознательно убрали. Ничего отстаивать не нужно, нормами сей девайс не предусмотрен. Точка. Дальше - обычный порядок согласования любого сброса. Количество, качество и место сброса. Вам, как исполнителю, должны дать (ГИП) ТУ на этот сброс. При отсутствии ТУ проектировать не имеете права. Итальянская забастовка. Ну, если Вы к этому готовы  А если нет - делайте, что велят и не возмущайтесь  /Как-то попросили меня согласовать аварийный выпуск из магистрального водопровода. Когда я пришел к рыбникам с этим проектом, их командир открыл СНиП и сказал - найдешь хоть слово про аварийный выпуск, поговорим, не найдешь - забирай бумаги и всего доброго  Я таки согласовал, но процесс был долгим и не простым /
|
|
|
|
|
6.8.2008, 17:05
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5199
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(andrey R @ 6.8.2008, 11:31) [snapback]279467[/snapback] Угу. Тока каждое открытие опломбированной задвижки этого выпуска подлежит, как минимум, служебному расследованию. Ну, если уголовку не заведут  С этим не спорю и думаю, что так и есть.....Но это уже потом, после сброса. А в инструкциях у дежурных всё расписано... Скорее всего открывают перелив по звонку свыше....
|
|
|
|
|
6.8.2008, 17:20
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Совершенно непонятно, зачем делать аварийный выпуск из емкости и не делать нормальную обводную линию для сброса нерасчетного расхода. Что то тут не чисто... или зак, или проектировщик недоговаривают  Ну, встали насосы. Резерва нет. Ну и что? Ливневка уйдет по обводной, а сток в емкости подождет ремонта или замены насоса. Для чего этот аварийный выпуск нужен?
|
|
|
|
|
6.8.2008, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.11.2007
Пользователь №: 13355

|
Цитата(andrey R @ 6.8.2008, 13:07) [snapback]279514[/snapback] В СНиПе нет ни слова про аварийные выпуски... Да, но в пособии к этому СНиП про аварийный выпуск как раз написано (конец параграфа 7.6)... запрещен сброс только в рыб-хоз водоемы.
Сообщение отредактировал liverpool - 6.8.2008, 19:22
|
|
|
|
|
6.8.2008, 20:31
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну да, пособие написано много позже самого СНиПа
|
|
|
|
|
6.8.2008, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 29.11.2007
Пользователь №: 13355

|
Цитата(andrey R @ 6.8.2008, 21:31) [snapback]279745[/snapback] Ну да, пособие написано много позже самого СНиПа  Согласен, но и позиция заказчика имеет право на существование
|
|
|
|
|
6.8.2008, 21:30
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41695
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А в чем состоит та позиция? В желании иметь бесконтрольное опорожнение резервуара? Регулирующие емкости на ливневке не имеют аварийного выпуска. Кака-така авария? Аварийный сброс воды для предотвращения переполнения резервуара - это перелив, а не выпуск. Ну и не обязательно его делать в самом резервуаре, можно на сети. Кроме того, пособие не есть нормативный документ. Подумайте, что Вы будете говорить в экспертизе, когда придете туда согласовывать это дело. Слов про "позицию заказчика" на мой взгляд маловато... Ну а рыбхозводоемы - это все водоемы
|
|
|
|
|
7.8.2008, 6:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20610
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(andrey R @ 6.8.2008, 17:20) [snapback]279685[/snapback] Совершенно непонятно, зачем делать аварийный выпуск из емкости и не делать нормальную обводную линию для сброса нерасчетного расхода. Что то тут не чисто... или зак, или проектировщик недоговаривают  Ну, встали насосы. Резерва нет. Ну и что? Ливневка уйдет по обводной, а сток в емкости подождет ремонта или замены насоса. Для чего этот аварийный выпуск нужен? Сам не понимаю
|
|
|
|
|
8.8.2008, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20610
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Но я так ине пойму что мне делать с с этим ... аврийным выпуском. насчет тех.условий на сброс я сказал всем кому полагается, так же сказал что без данных ТУ и письменной указиловки насчет проектирования я работать не буду (как в передаче "наша раша":"Зарплатама нет-работама-нет!") а в ответ молчание. Но выпуск им вынь да положь. Уже самому смешно от такой ситуации.
|
|
|
|
|
8.8.2008, 8:17
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5199
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Нет ну согласен с Андреем Р - опорожнение делать низя, а переливной можно. На том же ОАО Тулачермет осадок со шламонакопителей не сплавляют в реку,а вывозят на захоронение.....А там объёмы пипец какие.....
|
|
|
|
|
8.8.2008, 9:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20610
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
А как определить отметку этого перелива при условии что он обязательно должен быть из резервуара?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 11.8.2008, 7:48
|
|
|
|
|
8.8.2008, 11:52
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5199
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Бортик должен быть чуть выше рабочего уровня воды...
|
|
|
|
|
  |