Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Подбор расширительного бака
Sela
сообщение 7.8.2008, 11:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21330



Уважаемые специалисты помогите пожалуйста подобрать расширительный бак на систему 400 м3, давление 0.4мПа.
Если возможно то и методику расчета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 23)
Wiz
сообщение 7.8.2008, 11:32
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



Сходите на www.reflex.com.ru там найдете методику подбора
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sela
сообщение 7.8.2008, 11:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21330



В том то и дело что заходила на этот сайт, и у меня по формуле получались нереальные числа.Например для объема 400м3, выходил расширительный бак на 13056 литров. Может все таки кто-нибудь подскажет как расчитать, и для примера подберет на 400м3 бак.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.8.2008, 12:27
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20909
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А Вы не напутали с объёмом системы? 400м3 - огромная система. Даже если вприкидку принять расширение воды 4%, плучается 16м3. На такую систему мембранных баков не будет. Значит - слив расширившейся воды и пополнение через станцию подготовки воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sela
сообщение 7.8.2008, 13:09
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21330



Ну хорошо, тогда все равно как люди подбирают баки?
по какой методике???Как по мощности подобрать бак?Например 9 МВт, теплообменник, какой бак поставить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Wiz
сообщение 7.8.2008, 14:36
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570



А вы программу подбора скачайте и посматрите чего она вам предложит поставить.
Возможно придется ставить установку Variomat с автомтической подпиткой и поддержанием давления в системе.

Собственно мощность есть, объем есть. дайте высоту системы относительно установки бака, температуру подачи и обратки, давление срабатывания пред. клапана, а там посмотрим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 7.8.2008, 21:52
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



На 9 МВТ даже не пытайтесь подбирать. Если считать нормально то на мегаватт при 95 градусах у программы получается примерно 1,6 м3 по Рефлексу (проверял вручную по методе его же и Зилмета). Правда там ГВС был никакой, а бак идет только на объем сетей и систем отопления. Ставьте регулятор до себя и слив в подпиточный бак, дешевле на порядки будет чем городить такой угол в который вся эта байда встанет + цена оборудования еще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 8.8.2008, 7:53
Сообщение #8


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(Sela @ 7.8.2008, 14:14) [snapback]279895[/snapback]
как люди подбирают баки?

По разному...
РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК, еще одна табличка для побора объемов расширительных баков smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон ЦГС
сообщение 19.8.2008, 4:47
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.3.2008
Пользователь №: 17019



Добрый день!
Не знаю существует ли ещё необходимость в помощи, но на всякий случай выкладываю методику по которой сам подбираю баки!
Формулы в данном документы взяты из паспортов расш. баков.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расширительный_бак__Конезаводский_.doc ( 47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3493
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DiM-Kiev
сообщение 19.8.2008, 14:47
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 18.2.2005
Из: Киев
Пользователь №: 470



Зайди на сайт http://www.pneumatex.com/
У них есть и расширительные баки, и установки поддержания давления в системах компрессорные и насосного типов. И МВт и 10 МВт для этих установок не проблема.
А также программка онлайн подбора.

Представляет их в России и на Украине IMI-International.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 23.8.2008, 8:46
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Какие баки на 9МВт? Вы чего? Слив и подпитка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Olga83
сообщение 26.8.2008, 15:23
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18789



Вот отсканировала для Вас методику, которую Reflex предлагал ранее. Она более подробная. Я ей пользуюсь. Может пригодится rolleyes.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Подбор_расширительного_бака.rar ( 916,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3490
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pashenya
сообщение 26.8.2008, 21:32
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.8.2008
Пользователь №: 21428



Цитата(Амиго @ 23.8.2008, 9:46) [snapback]284813[/snapback]
Какие баки на 9МВт? Вы чего? Слив и подпитка.



Можно согласиться , но если уж очень нунен бак или баки то ответьте Wizу:
Собственно мощность есть, объем есть. дайте высоту системы относительно установки бака, температуру подачи и обратки, давление срабатывания пред. клапана, а там посмотрим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
К.Д.
сообщение 27.8.2008, 19:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028



Не надо неправильно людей напралять. Потом будут кругом батаери баков. Лучше экономику скажите, а дальше все поятно будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexius_sev_*
сообщение 15.7.2009, 11:04
Сообщение #15





Guest Forum






Люди ,а если бак присоединить к линии 150 градусов,есть методика подбора предварительного сосуда reflex "V" для защиты мембраны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бойко
сообщение 15.7.2009, 13:16
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745



Интересно. А почему методики продавцов баков не учитывают температурное расширение металла трубопроводов? Остаточный воздух?
Есть нормативные методики?

Сообщение отредактировал Бойко - 15.7.2009, 13:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ksu78
сообщение 15.9.2009, 16:43
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27130



извините , что влезаю......
но совсем запуталась...у меня объем системы 92 литра, котел 20.3 квт, по методике Рефлекс (настойчиво рекомендуют Ро= 1 бар , Рпк =2,5, Рн=1,3). получается что их таблице подбора нужен необходим бак на более чем 18 литров! не жирно ли???????? по другим методикам чуть больше 8 нужен, третьи гооврят 10 % от системы отопления! Где истина!!!!*??????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shadow
сообщение 16.9.2009, 19:37
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983



Цитата(ksu78 @ 15.9.2009, 19:43) [snapback]435124[/snapback]
извините , что влезаю......
но совсем запуталась...у меня объем системы 92 литра, котел 20.3 квт, по методике Рефлекс (настойчиво рекомендуют Ро= 1 бар , Рпк =2,5, Рн=1,3). получается что их таблице подбора нужен необходим бак на более чем 18 литров! не жирно ли???????? по другим методикам чуть больше 8 нужен, третьи гооврят 10 % от системы отопления! Где истина!!!!*??????


Истина закон Бойля — Мариотта: PV=const
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 16.9.2009, 19:46
Сообщение #19


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Истину, пожалуй, не знает никто... smile.gif
Воспользуйтесь собственными вычислениями.
В конце концов, если "18 литров - жирнО", то, может быть, "10%" - приемлемо ?

Сообщение отредактировал tiptop - 16.9.2009, 19:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
santeh200
сообщение 24.3.2013, 12:56
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.3.2013
Пользователь №: 186480



Ребят привет подскажите какой расширительный бак лучше взять, и какой давление там должно быть чтобы все было в порядке??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 27.3.2013, 14:55
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 453
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Расширительный бак лучше всего взять КРАСНЫЙ. И давление должно быть самое подходящее, такое что бы все в порядке было. (какой вопрос - такой ответ, ясновидящих тут нет). Аж стихами заговорил... Убивают такие вопросы...

Сообщение отредактировал gloom11 - 27.3.2013, 14:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 27.3.2013, 15:03
Сообщение #22


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(gloom11 @ 27.3.2013, 15:55) *
Расширительный бак лучше всего взять КРАСНЫЙ.

Дамский какой-то... dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gloom11
сообщение 27.3.2013, 15:52
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 453
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817



Так же есть синие варианты - мужские)))) Весенняя суперакция - красим баки в любой цвет!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 28.3.2013, 10:31
Сообщение #24


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Стальные еще есть - типа Platinum
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 15.12.2025, 12:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных