Подбор расширительного бака |
|
|
|
|
7.8.2008, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21330

|
Уважаемые специалисты помогите пожалуйста подобрать расширительный бак на систему 400 м3, давление 0.4мПа. Если возможно то и методику расчета.
|
|
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 23)
|
|
7.8.2008, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Сходите на www.reflex.com.ru там найдете методику подбора
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2008, 11:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21330

|
В том то и дело что заходила на этот сайт, и у меня по формуле получались нереальные числа.Например для объема 400м3, выходил расширительный бак на 13056 литров. Может все таки кто-нибудь подскажет как расчитать, и для примера подберет на 400м3 бак.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2008, 12:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20909
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
А Вы не напутали с объёмом системы? 400м3 - огромная система. Даже если вприкидку принять расширение воды 4%, плучается 16м3. На такую систему мембранных баков не будет. Значит - слив расширившейся воды и пополнение через станцию подготовки воды.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2008, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 7.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21330

|
Ну хорошо, тогда все равно как люди подбирают баки? по какой методике???Как по мощности подобрать бак?Например 9 МВт, теплообменник, какой бак поставить?
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2008, 14:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
А вы программу подбора скачайте и посматрите чего она вам предложит поставить. Возможно придется ставить установку Variomat с автомтической подпиткой и поддержанием давления в системе.
Собственно мощность есть, объем есть. дайте высоту системы относительно установки бака, температуру подачи и обратки, давление срабатывания пред. клапана, а там посмотрим.
|
|
|
|
|
|
|
|
7.8.2008, 21:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
На 9 МВТ даже не пытайтесь подбирать. Если считать нормально то на мегаватт при 95 градусах у программы получается примерно 1,6 м3 по Рефлексу (проверял вручную по методе его же и Зилмета). Правда там ГВС был никакой, а бак идет только на объем сетей и систем отопления. Ставьте регулятор до себя и слив в подпиточный бак, дешевле на порядки будет чем городить такой угол в который вся эта байда встанет + цена оборудования еще.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2008, 4:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 39
Регистрация: 27.3.2008
Пользователь №: 17019

|
Добрый день! Не знаю существует ли ещё необходимость в помощи, но на всякий случай выкладываю методику по которой сам подбираю баки! Формулы в данном документы взяты из паспортов расш. баков.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2008, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 18.2.2005
Из: Киев
Пользователь №: 470

|
Зайди на сайт http://www.pneumatex.com/У них есть и расширительные баки, и установки поддержания давления в системах компрессорные и насосного типов. И МВт и 10 МВт для этих установок не проблема. А также программка онлайн подбора. Представляет их в России и на Украине IMI-International.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2008, 8:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4812
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585

|
Какие баки на 9МВт? Вы чего? Слив и подпитка.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2008, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 16.5.2008
Пользователь №: 18789

|
Вот отсканировала для Вас методику, которую Reflex предлагал ранее. Она более подробная. Я ей пользуюсь. Может пригодится
|
|
|
|
|
|
|
|
26.8.2008, 21:32
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.8.2008
Пользователь №: 21428

|
Цитата(Амиго @ 23.8.2008, 9:46) [snapback]284813[/snapback] Какие баки на 9МВт? Вы чего? Слив и подпитка. Можно согласиться , но если уж очень нунен бак или баки то ответьте Wizу: Собственно мощность есть, объем есть. дайте высоту системы относительно установки бака, температуру подачи и обратки, давление срабатывания пред. клапана, а там посмотрим.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.8.2008, 19:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Не надо неправильно людей напралять. Потом будут кругом батаери баков. Лучше экономику скажите, а дальше все поятно будет.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_alexius_sev_*
|
15.7.2009, 11:04
|
Guest Forum

|
Люди ,а если бак присоединить к линии 150 градусов,есть методика подбора предварительного сосуда reflex "V" для защиты мембраны?
|
|
|
|
|
|
|
|
15.7.2009, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4190
Регистрация: 17.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10745

|
Интересно. А почему методики продавцов баков не учитывают температурное расширение металла трубопроводов? Остаточный воздух? Есть нормативные методики?
Сообщение отредактировал Бойко - 15.7.2009, 13:17
|
|
|
|
|
|
|
|
15.9.2009, 16:43
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 24.12.2008
Пользователь №: 27130

|
извините , что влезаю...... но совсем запуталась...у меня объем системы 92 литра, котел 20.3 квт, по методике Рефлекс (настойчиво рекомендуют Ро= 1 бар , Рпк =2,5, Рн=1,3). получается что их таблице подбора нужен необходим бак на более чем 18 литров! не жирно ли???????? по другим методикам чуть больше 8 нужен, третьи гооврят 10 % от системы отопления! Где истина!!!!*??????
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2009, 19:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1495
Регистрация: 23.6.2008
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983

|
Цитата(ksu78 @ 15.9.2009, 19:43) [snapback]435124[/snapback] извините , что влезаю...... но совсем запуталась...у меня объем системы 92 литра, котел 20.3 квт, по методике Рефлекс (настойчиво рекомендуют Ро= 1 бар , Рпк =2,5, Рн=1,3). получается что их таблице подбора нужен необходим бак на более чем 18 литров! не жирно ли???????? по другим методикам чуть больше 8 нужен, третьи гооврят 10 % от системы отопления! Где истина!!!!*?????? Истина закон Бойля — Мариотта: PV=const
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2009, 19:46
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Истину, пожалуй, не знает никто...  Воспользуйтесь собственными вычислениями. В конце концов, если "18 литров - жирнО", то, может быть, "10%" - приемлемо ?
Сообщение отредактировал tiptop - 16.9.2009, 19:55
|
|
|
|
|
|
|
|
24.3.2013, 12:56
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 24.3.2013
Пользователь №: 186480

|
Ребят привет подскажите какой расширительный бак лучше взять, и какой давление там должно быть чтобы все было в порядке??
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2013, 14:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 453
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Расширительный бак лучше всего взять КРАСНЫЙ. И давление должно быть самое подходящее, такое что бы все в порядке было. (какой вопрос - такой ответ, ясновидящих тут нет). Аж стихами заговорил... Убивают такие вопросы...
Сообщение отредактировал gloom11 - 27.3.2013, 14:56
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2013, 15:03
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Цитата(gloom11 @ 27.3.2013, 15:55)  Расширительный бак лучше всего взять КРАСНЫЙ. Дамский какой-то...
|
|
|
|
|
|
|
|
27.3.2013, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 453
Регистрация: 23.4.2010
Из: Ярославль
Пользователь №: 53817

|
Так же есть синие варианты - мужские)))) Весенняя суперакция - красим баки в любой цвет!!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.3.2013, 10:31
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Стальные еще есть - типа Platinum
|
|
|
|
|
|
|
  |