Ответов
(1 - 26)
|
14.8.2008, 6:46
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.8.2008, 9:39) [snapback]282041[/snapback] но заказчик не хочет это согласовывать. Я бы выгнал и денег не заплатил.
|
|
|
|
|
14.8.2008, 6:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Михаил I @ 14.8.2008, 9:46) [snapback]282042[/snapback] Я бы выгнал и денег не заплатил. Кому и почему?
|
|
|
|
|
14.8.2008, 6:52
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Вам  В первом сообщении вы нарушили как минимум 4-ре пункта СНиПа. Вам - читайте СНиП. Заказчику - ищите инженера ВиК.
|
|
|
|
|
14.8.2008, 6:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
"В первом сообщении вы нарушили как минимум 4-ре пункта СНиПа." Подскажите пожалуйста: в чем эти нарушения?
|
|
|
|
|
14.8.2008, 7:19
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
1. "я могу предпологать что стоки от унитазов легко могут осесть где нибудь в системепод полом, не добравшись до выпуска."
- подтвердите расчетом слова.
2. "Системой этой К1 я вынужден проходить в полу (да еще и ниже технологических приямков)"
- на каком основании так глубоко?
3. "Для того чтобы система не засорялась я хотел предусмотреть установку 2 установок типа Sololift"
- с чего вы взяли, что насос спасет от засорения?
4. "Я конечно могу предусмотреть в полу установку лючков-прочисток но мне кажется что с напорной системой было бы хлопот поменьше."
- Почему вам так кажется?
5. "пройти в пределах здания под полом полипропиленовыми трубами (у них шероховатость меньше-следовательнно меньше возможность засора)"
-Почему меньше? И почему не по нормам?
На эти вопросы вы должны ответить заказчику, тогда он согласится.
"Если прав- то ссылаясь на какие документы я могу убедить в этом заказчика?" -Вы ж проектировщик, значит ваши мысли на чем то основываются. - Если вы правы, то это есть в нормах.
|
|
|
|
|
14.8.2008, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
1.Расчет я чуть позже пришлю. 2."на каком основании так глубоко?" В приямках расположены технологические трубопроводы пересечься с которыми в переделах приямка я не могу. 3. "с чего вы взяли, что насос спасет от засорения?" Привожу ниже выдержку из технической документации на Sololift: "Назначение перекачивание сточной воды из санузлов в тех случаях когда вода самотеком не может отводиться в канализацию (из подвальных помещений или при удаленом расположении колектора) 4."И почему не по нормам?" п.17.9. СНиП 2.04.01-85 в числе прочего говорит "Допускается прокладка канализации из пластмассовых труб в земле, под полом здания, с учетом возможных нагрузок". 5 "Почему меньше шероховатость?" Привожу выдержку из книги "Водоснабжение.Водоотведение.Оборудование и технологии(Изд-во ""ООО Стройинформ"-2006 г.): "Преимущества и недостатки полимерных труб, фасонных частей и канализационных колодцев. Преимущества: - низкая шероховатость стенок трубопровода -очень малая масса"
|
|
|
|
|
14.8.2008, 8:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
1. Ждемс. 2. Покажите планчик. Не уж то под приямками надо идти? 3. Это не ваш случай. 4. Кладите и тоже расчет ждемс. 5. Хорошо, меньше, а при чем тут она и канализация? Как шероховатость участвует в расчетах внутренней канализации? И почему сразу вероятность засора меньше? Т.е. чистить придется не 50 раз в день, а только 47?
|
|
|
|
|
14.8.2008, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
1. "Покажите планчик. Не уж то под приямками надо идти?" Окончательной электронной версии плана пока нет. все пока на бумаге обсуждается и утверждается но могу заверить, что левее будет ростверк здания а правее-фундамент под оборудование 2. "Хорошо, меньше, а при чем тут она и канализация? Как шероховатость участвует в расчетах внутренней канализации? И почему сразу вероятность засора меньше? Т.е. чистить придется не 50 раз в день, а только 47? "
"Таблицы длля гидравлического расчета..."(Лукиных) Введение (формулы 1 и 5) C=(1/n)(R^(1/6)) (ф-ла 1) v=С*(R*i)^(1/2)(ф-ла 5) Где: n-коэфициент шероховатости v-скорость движения жидкости Из данных формул видно что чем меньше n тем больше C, а чем болше C-тем больше V(скорость движения жидкости) Как известно чем больше скорость протекания жидкости тем меньше шансов что доже осевшие на стенках труб загрязнения смоются потоком жидкости, а еще не осевшие загрязнения минют сей участок сеттак и не осев в нем.
|
|
|
|
|
14.8.2008, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643

|
Если меня не подводит память, то Sololift может только поднять стоки на определенную высоту, а далее стоки идут самотеком. Вы собираетесь прокладывать трассу над полом?
Кладя самотечная в полу - лючки с прочисткой все равно нужно устанавливать каждые 10м.
|
|
|
|
|
14.8.2008, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
"Т.е. чистить придется не 50 раз в день, а только 47?" А кому охота лишний раз трудиться? Cантехник хоть на 3 раза но меньше будет с фекалиями дело иметь. Хоть и сам такую работу выбирал.
|
|
|
|
|
14.8.2008, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.8.2008, 10:23) [snapback]282071[/snapback] "Т.е. чистить придется не 50 раз в день, а только 47?" А кому охота лишний раз трудиться? Cантехник хоть на 3 раза но меньше будет с фекалиями дело иметь. Хоть и сам такую работу выбирал. Ложи в полу с уклоном не менее 0,02 и не парься! И лючки с прочисткой не забудь! А чистить уже не твоя проблема!
|
|
|
|
|
14.8.2008, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Ответы как для Rondo так и для Михаил I: 1. "Как известно чем больше скорость протекания жидкости тем меньше шансов что доже осевшие на стенках труб загрязнения смоются потоком жидкости, а еще не осевшие загрязнения минют сей участок сеттак и не осев в нем."(сам себя процитировал) А в напорных системах (или близких к ним по режиму течения) скорости течения всегда достаточно высоки." Этим я и обуславливаю применение установки Sololift.(какой-никакой а напор-дает) 2. "Если меня не подводит память, то Sololift может только поднять стоки на определенную высоту, а далее стоки идут самотеком" Я уже приводил следующую выдержку из документации на Sololift: "Назначение перекачивание сточной воды из санузлов в тех случаях когда вода самотеком не может отводиться в канализацию (из подвальных помещений или при удаленом расположении колектора)" Высылаю Вам полностью этот документ на который ссылаюсь
|
|
|
|
|
14.8.2008, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
"Хорошо, меньше, а при чем тут она и канализация? Как шероховатость участвует в расчетах внутренней канализации? И почему сразу вероятность засора меньше? Т.е. чистить придется не 50 раз в день, а только 47? " В дополнение к приведенным формулам могу рассказать следующее (только это по наружным сетям): На одном из участков материал труб правда не помню) по словам эксплуатационщиков ежемесячно случались засоры. Пять лет назад они поменяли трубы на полипропилен (Pragma) и более ни одного засора не случалось за все эти годы.
|
|
|
|
|
14.8.2008, 10:45
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
20 м это удаленное??? Вы в коллектор самотеком не попадаете что ли? Он выше приборов?
Вы еще и расчет внутрянке по Лукиных делаете???
Что ж вам по СНиПу то не делается?
|
|
|
|
|
14.8.2008, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.8.2008, 7:39) [snapback]282041[/snapback] Прав ли я в том что настаиваю на применении Sololift? Мне почему то нравится Ваш заказчик  . Все что может сломаться - ломается. При наличии возможности самотечного отведения стоков грешно этим не пользоваться.
|
|
|
|
|
14.8.2008, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
1. "20 м это удаленное??? Вы в коллектор самотеком не попадаете что ли? Он выше приборов?"
от данного санузла сразу приходится выпускать наружу (приходится делать отдельную систем у для санузла, т.к. попасть в систему для для остального здания не представляется возможным(д неё порядка 40 м и вообще по техническим особенностям она для труб из данного санузла недоступна)) 2. "Вы еще и расчет внутрянке по Лукиных делаете???" формулы я привел просто для того чтобы обосновать свое утверждение Расчет я как и положено делаю по СНиП(для внутрянки) но даже и там (см. приложение 9 "НОМОГРАММА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАСЧЕТА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ" и приложение 1) замешан коэфициент шероховатости. И даже просто из жизни: легче поскользнуться на льду чем на асфальте, потому что лёд более гладкий. Так же и фекалиям легче проскользить по полипропиленовой трубе, чем допустим по чугуной (т.к. полипропиленовая труба более гладкая чем чугунная).
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.8.2008, 11:17
|
|
|
|
|
14.8.2008, 11:23
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Я все вас стараюсь подвести к правильному выбору наполнения, уклонов, диамтров, а также необходимости установке ревизий и прочисток. Если это все сделано не правильно, но фекалиям будет проскользнуть и там нелегко  Да хоть ледяная труба.
|
|
|
|
|
14.8.2008, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Про необходимость прочисток и сам понимаю.(возможно в первом собщении я не правильно выразился).Про уклон я знаю что п.18.2 нашего СНиП говорит что:"... когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02." У меня получится диаметр-100(т.к. есть унитазы) и уклон я конечно сделаю 0,02, но и на таких участках случаются засоры (самотек-все таки он и есть самотек) А напорная канализация мне кажется в этом смысле лучше. Да и в книге "Водоснабжение.Водоотведение.Оборудование и технологии(Изд-во ""ООО Стройинформ"-2006 г.) написано про Sololift:"Установки обеспечивают подъем сточных вод до 5м. и их эвакуацию до 100 м". Хотя конечно и импортная установка может сломаться.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.8.2008, 11:52
|
|
|
|
|
14.8.2008, 12:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.8.2008, 12:50) [snapback]282142[/snapback] Sololift:"Установки обеспечивают подъем сточных вод до 5м. и их эвакуацию до 100 м". Хотя конечно и импортная установка может сломаться. Надо табличку в туалете повесить: "Лицам, евшим вишни с косточками - вход воспрещён! (Про сливы и персики вообще речи нет!)"
|
|
|
|
|
14.8.2008, 12:26
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Лучше спросите у тех, кто эксплуатирует эти насосы когда вообще они работают. Это самая неудачная из установок Грюнда.
|
|
|
|
|
14.8.2008, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Михаил I @ 14.8.2008, 15:26) [snapback]282155[/snapback] Лучше спросите у тех, кто эксплуатирует эти насосы когда вообще они работают. Это самая неудачная из установок Грюнда. Понял. Спасибо за подсказки. Буду делать самотечку из полипропилена с установкой в необходимых местах лючков-прочисток. Кстати кто-нибудь слышал про лючки прочистки HL98 (не хочется чтобы там были какие нибудь самодельные-хоть и производственное здание а хочется чтобы все было не только надежно но и красиво а у HL98 и вид вроде цивильный и фирма вроде солидная)?
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 14.8.2008, 13:01
|
|
|
|
|
14.8.2008, 13:53
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
А не хотите сделать канал из съемных плит? Всегда так делаем. И футляра не надо.
|
|
|
|
|
14.8.2008, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20597
Регистрация: 24.4.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098

|
Цитата(Михаил I @ 14.8.2008, 16:53) [snapback]282186[/snapback] А не хотите сделать канал из съемных плит? Всегда так делаем. И футляра не надо. А как это? Я такпонимаю что это в полу сделать канал под приямками в котором и пройти своей К1?
|
|
|
|
|
18.8.2008, 10:05
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.8.2008, 11:35) [snapback]282095[/snapback] В дополнение к приведенным формулам могу рассказать следующее (только это по наружным сетям): На одном из участков материал труб правда не помню) по словам эксплуатационщиков ежемесячно случались засоры. Пять лет назад они поменяли трубы на полипропилен (Pragma) и более ни одного засора не случалось за все эти годы. ... а также при монтаже установили нормативные уклоны! А чтобы не было у Вас больше сомнений, загляните в любую канализационную трубу б\у ( не побрезгуйте), гляньте что там на стенках... И тогда все рассуждения о шероховатости различных материалов Вам более не понадобятся.
|
|
|
|
|
18.8.2008, 10:59
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
Цитата(alexandrpjatkov @ 14.8.2008, 13:38) [snapback]282163[/snapback] Понял. Спасибо за подсказки. Буду делать самотечку из полипропилена с установкой в необходимых местах лючков-прочисток. Кстати кто-нибудь слышал про лючки прочистки HL98 (не хочется чтобы там были какие нибудь самодельные-хоть и производственное здание а хочется чтобы все было не только надежно но и красиво а у HL98 и вид вроде цивильный и фирма вроде солидная)? вы сначала посмотрите сколько они стоят, вопросы сами отпадут
|
|
|
|
|
18.8.2008, 11:02
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Да строители поставят заглушки на тройник и делов то. Так что можете ваять спокойно ничего не испортите.
|
|
|
|
|
  |