Расчет охлаждения здания, за какой промежуток времени при отключении отопления дом остынет |
|
|
|
15.8.2008, 6:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.11.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 13023

|
Интересует такой вопрос Заказчик пожелал узнать, за какой промежуток времени его дом остынет в случае отключения отопления в зимний период. Никогда с такими вопросами не сталкивались и чего-то идей по расчету не приходит. Может кто сталкивался с такими расчетами, или есть какие-то соображения как можно посчитать за какое время здание выхолодится с +25 до к примеру +16град.С
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
Гость_Stan_*
|
15.8.2008, 7:42
|
Guest Forum

|
Это он хочет знать в рамках вашего договора?
|
|
|
|
|
15.8.2008, 8:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
В разделе Вентиляция интересовались скорость нагрева помещения-здания, здесь скоростью остывания. К чему бы это совпадение во времени? В основе все тот же физпроцесс. Скорость, не секрет даже для меня, восприятия тепла или его потери зависит от тепловой инерции здания (теплоемкости) - от материалов, строительных конструкций, от их физических свойств с учетом температурного напора.
Пока не встречал такой универсальной формулы для здания в целом. Но интегрировано можно эту скорость посчитать по той же формуле, что рекомендуется для учета затрат тепла для подогрева сырья в цехах - занесли с улицы холодную "болванку" тонн на десять - пока это она нагреется, жадно пожирая тепло из помещения. Или наоборот - в жаркий день внесли в кондиционируемое помещение.
Формулу-методу придется выводит самому, подставляя в нее данные по стр. конструкциям. Потерянное тепло при остывании о средней температуры с +25 до, к примеру, +16 град.С легко вычислить из пропорции, взяв за основу расчет теплопотерь здания. А вот массу и среднюю теплоемкость ....
Дом из металла 2мм остынет за 15 мин, к примеру. Дом из бутового камня 1500мм - за 15,5 часа может ещё быть ласковым из нутри!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 15.8.2008, 8:26
|
|
|
|
|
15.8.2008, 9:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.11.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 13023

|
Kult_Ra, может быть вы можете подсказать где можно найти подобные расчеты?
Расчет конечно в объеме договора хотят. Есть ли необходимость какой-то резервной системы для предотвращения заморозки дома.
Сообщение отредактировал OlgaB - 15.8.2008, 9:14
|
|
|
|
|
15.8.2008, 9:16
|
проектировщик ТМ (фриланс)
Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543

|
тепловая инертность это понятие из снипа строительная теплотехника... задача конечно интересная, и как мне кажется решаться должна с применением интегралов... теплопотери меняют внутренную температуру, а она меняет теплопотери... и так до достижения интересующей температуры....
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
15.8.2008, 9:35
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaB @ 15.8.2008, 10:14) [snapback]282417[/snapback] Расчет конечно в объеме договора хотят. Есть ли необходимость какой-то резервной системы для предотвращения заморозки дома. Такой расчет намного сложнее проекта системы отопления и должен выполняться за совсем другие деньги. Непонятно какой дом. Если котедж, то пусть купить в резерв электрообогреватели. Почему такая высокая температура +25? А так навскидку до такой температуры дом остынет примеоно за 20-24 часа.
|
|
|
|
|
15.8.2008, 10:08
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(OlgaB @ 15.8.2008, 10:14) [snapback]282417[/snapback] Расчет конечно в объеме договора хотят. Есть ли необходимость какой-то резервной системы для предотвращения заморозки дома. Если у Вас такие умные заказчики, стало быть, должны быть достаточно богатыми для того, чтобы установить резервное (не обязательно на 100%) оборудование. Не связывались бы Вы с этими расчетами, и уж ни в коем случае не подписывайтесь под ними. По-жизни, каменный коттедж с теплоизоляцией остывает с 20С до 10С при уличной Т=-20С за сутки.
|
|
|
|
|
15.8.2008, 12:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.11.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 13023

|
Реч идет о коттедже в черте города, уличная температура у нас -40 по нормативам. +21 в наших условиях - температура для жилья. Заказчик желает +25. Возможно перебор конечно, зато хоть голышом ходи
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
15.8.2008, 12:43
|
Guest Forum

|
Скажите ему, что он успеет одеться до того когда дом остынет
|
|
|
|
|
15.8.2008, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Приблизительно все сходятся в примерно одном- сутки до Т точки росы. Есть метод,но не по формулам,а графо-аналитический- типа лабораторной работы в инст-е делали,но(по памяти) такие же сроки и были по разным зданиям.Метод уже где описан у Богословского В.Н(точно)- можно поискать.
|
|
|
|
|
15.8.2008, 14:12
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Оценить примерно время остывания можно, если можно оценить вес здания со всем что в нем находится. Плюс минус десятки тонн это можно сделать. Тогда тепло отданное зданием при остывании - Q=m*c*(tн-tк). Wн-Wк = Q/(время остывания). Где - Wн,Wк - теплопотери при 25 и 16 гр. соответственно можно посчитать в любой программе.
|
|
|
|
|
15.8.2008, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(OlgaB @ 15.8.2008, 10:14) [snapback]282417[/snapback] Kult_Ra, может быть вы можете подсказать где можно найти подобные расчеты? Расчет конечно в объеме договора хотят. Есть ли необходимость какой-то резервной системы для предотвращения заморозки дома. так писал же: Формулу-методу придется выводит самому, подставляя в нее данные по стр. конструкциям.
А теперь уже с учетом тех соображений, что уже успели коллеги здесь написать, наш раздел форума " Отопление", очень надеюсь, пополнится уже Вашим интегрированным опытом в реале. Если долго мучится...., то все равно что-то получится! Направление у Вас есть и Вы первопроходец.! Есть ли необходимость какой-то резервной системы для предотвращения заморозки домаЯ на даче оставлял включенным электронагреватель. Его уже даже есть возможность включать / выключать, используя сотовый телефон. Можно сделать в коридорах эл.теплый пол с дистанционным управлением как резерв и дополнение к морозам.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 15.8.2008, 18:21
|
|
|
|
|
15.8.2008, 18:16
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(OlgaB @ 15.8.2008, 13:18) [snapback]282484[/snapback] Реч идет о коттедже в черте города, уличная температура у нас -40 по нормативам. Однозначно резервирование по оборудованию (котлы, насосы и т.п.) и по топливу (если это не природный газ) По какой схеме резервировать мощности (75% или 100%) - вопрос второй. И не надо морочить себе голову.
Сообщение отредактировал Alex_ - 15.8.2008, 18:17
|
|
|
|
|
18.8.2008, 6:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.11.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 13023

|
Всем спасибо! Времени на вывод сложных формул к сожалению нет. Так что попробуем решить вопрос по формуле предложенной JJJJ. Идеи по резервному электроотоплению поддерживаю. Резервный котел еонечно присутствует.
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
18.8.2008, 8:05
|
Guest Forum

|
Цитата(JJJJ @ 15.8.2008, 15:12) [snapback]282518[/snapback] Тогда тепло отданное зданием при остывании - Q=m*c*(tн-tк). Wн-Wк = Q/(время остывания). Где - Wн,Wк - теплопотери при 25 и 16 гр. соответственно можно посчитать в любой программе. Сомнительная метода. Что-то с размерностями не вяжется - кВт=кВт/ч
|
|
|
|
|
18.8.2008, 16:24
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997

|
Цитата(Stan @ 18.8.2008, 5:05) [snapback]282852[/snapback] Сомнительная метода. Что-то с размерностями не вяжется - кВт=кВт/ч кВт = кДж/с, И с размерностью вяжется да и метода нормальная. Точность не очень.
|
|
|
|
|
20.8.2008, 14:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772

|
Как было уже сказано задачу эту решать нужно с применением интегралов. Но, думаю, с достаточной точностью ее можно решить итерационным методм, заменив таким образом интегрирование.
У Вас есть конкрентное здание с конкретными стенами обладающими конкрентными свойствами по теплопроводности. Есть конкрентая наружная температура - это все постоянные значения.
Меняется только температура внутри дома в процессе его остывания. Т.е. потери тепла во времени определяются температурным напором.
На первом шаге определяете потери тепла за единицу времени при нормальной температуре в здании. Берете шаг по времени - скажем 1 час. Находите по уже расчитанному значению потерь тепла - сколько тепла уйдет из дома за 1 час. Далее отнимаете полученное количество теплоты от запасенной теплоты в здании получаете остаток тепла и температуру через час. Далее также для следующего шага, и так пока не придете к допустимой нижней температуре. Тогла по количеству выполненных шагов и опредеделите время остывания дома до заданной температуры. Чем меньше шаг по времени - тем точнее расчет.
Это все очень удобно делать в Excel. Результат предыдущей строчки будет исходными данными для последующей. А расчетная модель пишется в одну строчку, а затем просто копируется для всех шагов.
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
20.8.2008, 15:53
|
Guest Forum

|
Цитата(andr111 @ 20.8.2008, 15:31) [snapback]283856[/snapback] количество теплоты от запасенной теплоты в здании И как посчитать запасенную теплоту?
|
|
|
|
|
21.8.2008, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223

|
Ток что прорабатывал аналогичный вопрос - в связи с кинотеатром, остынет за время перерыва в сеансах зал на 8 град или нет. Имеется конкретно для кино методика описанная в статье http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=3773Остановился на отсутсвии коэффициентов, они должны быть в литературе: 1. Семенов Л. А. Печное отопление. – М. : Госстройиздат, 1960. 3. Щекин Р. В. и др. Справочник по теплоснабжению и вентиляции в гражданском строительстве. Государственное издательство литературы по строительству и архитектуре. – Киев, 1959. А книг этих пока не нашел. Если у кого есть в электроном - спасибо скажу за присланый вариант. Более всего интересует коэф. теплопоглащения - который должен быть в таблице 17 лит.[3]
|
|
|
|
|
21.8.2008, 22:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 86
Регистрация: 29.5.2007
Пользователь №: 8993

|
Богословкий,А.Н. Сканави Отопление 1991 может поможет парграф 2.10
Сообщение отредактировал HARKOW - 21.8.2008, 22:02
|
|
|
|
Гость_Teplo_Lelik_*
|
23.8.2008, 9:19
|
Guest Forum

|
Цитата(OlgaB @ 15.8.2008, 7:54) [snapback]282386[/snapback] Интересует такой вопрос Заказчик пожелал узнать, за какой промежуток времени его дом остынет в случае отключения отопления в зимний период. Никогда с такими вопросами не сталкивались и чего-то идей по расчету не приходит. Может кто сталкивался с такими расчетами, или есть какие-то соображения как можно посчитать за какое время здание выхолодится с +25 до к примеру +16град.С  В среднем 2-4 часа. Опробованно зимой
|
|
|
|
Гость_Любознательный_*
|
24.8.2008, 6:31
|
Guest Forum

|
Цитата(andr111 @ 20.8.2008, 17:31) [snapback]283856[/snapback] ... У Вас есть конкрентное здание с конкретными стенами обладающими конкрентными свойствами по теплопроводности. Есть конкрентая наружная температура - это все постоянные значения.... Это не совсем верно. 1.При остывании дома влага будет конденсироваться внутри стены и теплопроводность ограждающих конструкций изменится. 2. Температура наружного воздуха будет меняться в течении суток. 3. Теплопоступления внутри здания изменятся - люди оденутся.
|
|
|
|
|
24.8.2008, 8:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Любознательный @ 24.8.2008, 7:31) [snapback]284879[/snapback] Это не совсем верно. 1.При остывании дома влага будет конденсироваться внутри стены и теплопроводность ограждающих конструкций изменится. 2. Температура наружного воздуха будет меняться в течении суток. 3. Теплопоступления внутри здания изменятся - люди оденутся.  Получается "стационарно нестационарный режим" - можно пока ориетироваться по аналогии - поиграть на похожем доме - выключить отопление и делать замеры (как бы выполнить обычную "Лабораторную работу по теме ...")
|
|
|
|
|
24.8.2008, 13:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Kult_Ra @ 24.8.2008, 9:56) [snapback]284884[/snapback] (как бы выполнить обычную "Лабораторную работу по теме ...") Про неё уже вспоминал. Мэтр, а вы со студентами в колхоз на картошку не ездили в Серебряннопрудский район?
|
|
|
|
|
24.8.2008, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(инж323 @ 24.8.2008, 14:08) [snapback]284900[/snapback] Про неё уже вспоминал. Мэтр, а вы со студентами в колхоз на картошку не ездили в Серебряннопрудский район?  Не со, а ещё студентом, и не на картошку, а на табак, хлопок, помидоры, свеклу, сенокос. Сенокос в последний раз на высокогкорье (за 2500 м) и звезд необычно было так много и так близко и были звезды и .. девичьи глаза! Спасибо, что напомнили - какие глаза там были! чЁрные, томные, с блеском! И запах сена!
|
|
|
|
|
24.8.2008, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Коллеги! По обсуждаемой и интересной теме выкладываю прогу ЗДЕСЬ. Желаю удачи.
|
|
|
|
|
29.8.2008, 11:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 19.11.2007
Из: Красноярск
Пользователь №: 13023

|
zr84 Спасибо вам большое за наглядную картину изменения температурного режима здания!
|
|
|
|
Гость_Seller of the air_*
|
8.10.2009, 16:40
|
Guest Forum

|
Цитата(zr84 @ 24.8.2008, 20:42) [snapback]284941[/snapback] Коллеги! По обсуждаемой и интересной теме выкладываю прогу ЗДЕСЬ. Желаю удачи. Это хорошая программа для проверки готового здания. ВАПРОС: Исходя из каких параметров принимается тепловая инерция в 30, 45?///100& И как можно использовать данную программу для вновь проектируемого здания, если есть темп охлаждения в 0,5 грд/час и наружная температура в -30.
Сообщение отредактировал Seller of the air - 8.10.2009, 16:41
|
|
|
|
|
8.10.2009, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(инж323) в колхоз на ... сенокос. Сенокос в последний раз на высокогорье (за 2500 м) и звезд необычно было так много и так близко. И были звезды и .. Попалось сегодня на глаза фото из того времени
|
|
|
|
|
9.10.2009, 9:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 838
Регистрация: 24.4.2006
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710

|
Да, от чела только кеды и остались  Сегодня прочитал, в зоопарке ослов перекрасили в зебр... дети не замечают подмены..
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|