Здравствуйте уважаемые специалисты. Занинимаюсь разработкой раздела ТМ проекта реконструкции котельной. Проектом предусматривается замена 3-ех водотрубных котлов НР 18 (0,8 МВт), на 4-ре КСВа 0,63 завода БКМЗ. Проектом реконструкции не предусматривается замена дымовой трубы (кирпич, H=30 м D=1000мм). и коллектора дымовых газов (борова). В связи с этим получаем 4 котла с топкой под наддувом работают на одну трубу и попадаем под исполнение пункта 6.33 СП 42-101-2003 "6.33 При наличии в котельной нескольких котлов, работающих с топкой под наддувом и подключенных к общей дымовой трубе, предусматривают контроль разрежения у основания дымовой трубы с выводом сигнала от датчика на автоматику безопасности всех котлов. При нарушении работы дымовой трубы по разрежению подача газа на горелки всех работающих котлов должна прекращаться автоматически." Посмотрев датчики реле отечественных и импортных производителей обнаружил, что температура рабочей среды +80град.С, а температура уходящих газов колкблится в диапазоне 160-200град.С.
Прошу помощи у людей кто сталкивался с проблеммой (какие датчики и как устанавливаются?)
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 5)
den.mgn
сообщение 27.8.2008, 17:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



А импульсную трубку использовать не думали?

Сообщение отредактировал den.mgn - 27.8.2008, 17:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergiobss
сообщение 28.8.2008, 7:20
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.7.2007
Из: Тамбов
Пользователь №: 10274



Про импульсную трубку думал, но в паспортах и описаниях не нашел ничего такого. Подскажитете где почитать про это?
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 28.8.2008, 13:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Цитата(sergiobss @ 28.8.2008, 10:20) [snapback]286115[/snapback]
Подскажитете где почитать про это?


Прикрепленный файл  2.jpg ( 75,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 201


Прикрепленный файл  1.jpg ( 40,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 168


http://www.promavt.com/content.php?id=6

Сообщение отредактировал sl-spds - 28.8.2008, 13:26
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sergiobss
сообщение 29.8.2008, 16:27
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 26.7.2007
Из: Тамбов
Пользователь №: 10274



Спасибо sl-spds! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 30.8.2008, 0:07
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Цитата(sergiobss @ 29.8.2008, 19:27) [snapback]286758[/snapback]
Спасибо...

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 16:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных