Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Группы помещений
Alex_77
сообщение 1.9.2008, 10:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Уважаемые коллеги! Объясните пожалуйста, про какие группы помещений говорится в этом пункте СНиПа: 7.2.6 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления
следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных
в пределах одного пожарного отсека.

В терминах и определениях про группы помещений ничего не говориться. Какие они вообще бывают?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 8)
Ленточка
сообщение 1.9.2008, 10:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



Ответ на Ваш вопрос в следующем пункте СНиП:

7.2.7 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - вентиляции) следует предусматривать, как правило, общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека:

а) жилых;

б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях);

в) производственных одной из категорий А или Б, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;

г) производственных одной из категорий В1-В4, Г, Д или складов категории В4;

д) складов и кладовых одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;

е) категорий А, Б, В1, В2 и В3 в любых сочетаниях и складов категорий А, Б, В1, В2 и В3 в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м , если помещения размещены в отдельном одноэтажном здании и имеют двери только непосредственно наружу;

ж) категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д при условии установки противопожарных клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения категории В4.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_77
сообщение 1.9.2008, 10:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Здесь перечислены все группы помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 1.9.2008, 11:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



Все зависит от цели разбивания помещений на группы. Например, есть распределение на группы по возможности транзита воздуховодов (п.7.11.8 Табл.2). А если смотреть шире, то и внутри можно раширить разветвление на группы. Для общественных зданий медицинского назначения есть подразделение на "чистые" и "грязные" помещения.
Может быть, вы укажете цель, с которой вы задались этим вопросом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_77
сообщение 1.9.2008, 11:43
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



Проектирую вентиляцию производства по переработке зерна.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ленточка
сообщение 1.9.2008, 11:55
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 8.12.2007
Из: Карелия
Пользователь №: 13614



))) Тогда этого списка групп помещений вам хватит. я бы руководствовалась категориями помещений по пожароопасности. Может быть есть информация в СНиП 2.10.05-85 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна", а также в пособии к нему.

Сообщение отредактировал Ленточка - 1.9.2008, 11:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_77
сообщение 1.9.2008, 12:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



А вообще, четкий список групп помещений где нибудь существует?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 1.9.2008, 12:37
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Нет. В норм. документах только указывается для каких помещений обязательно должны быть отдельные системы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_77
сообщение 1.9.2008, 12:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 23.5.2008
Пользователь №: 19029



ОК! Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных