> Котел для нагрева воды в калорифере приточки, Как грамототно обвязать?
Захарыч
сообщение 1.9.2008, 21:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385



Здравствуйте,коллеги.Помогите решить проблему.Есть административное здание с принудительной приточной вентиляцией.И парадокс:калориферная секция теплоснабжения присоединена к обратке системы отопления!Люди жалуются,что тепла не хватает - мерзнут.Ставить в систему электрические подогреватели в качестве доводчиков не хотят - пыль,мол,воспламениться может.Предлагают использовать в качестве догрева воды электрический котел (дают 60 кВт "лишнего" электричества) и закольцевать.Вопрос:возможно ли так сделать?Если да,то как грамотно обвязать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 20)
jota
сообщение 1.9.2008, 21:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Захарыч @ 1.9.2008, 21:01) [snapback]287528[/snapback]
Здравствуйте,коллеги.Помогите решить проблему.Есть административное здание с принудительной приточной вентиляцией.Ставить в систему электрические подогреватели в качестве доводчиков не хотят - пыль,мол,воспламениться может.

Это что, настолько пыльный воздух подаёте для дыхания, что может воспламениться? blink.gif
А почему доводчики, а не электрокалорифер после камеры......?
А что, на обратке калорифер зимой не прихватывает?
А вообще, о каком количестве воздуха идёт речь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Захарыч
сообщение 1.9.2008, 21:22
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385



Цитата(jota @ 1.9.2008, 21:14) [snapback]287529[/snapback]
Это что, настолько пыльный воздух подаёте для дыхания, что может воспламениться? blink.gif
А почему доводчики, а не электрокалорифер после камеры......?
А что, на обратке калорифер зимой не прихватывает?
А вообще, о каком количестве воздуха идёт речь?

Воздух подается чистый - фильтры EU-3 стоят.
Насчет замерзания калорифера зимой - незнаю.
Воздуха подается 4820 каждой установкой,а всего их три
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KipGip_*
сообщение 1.9.2008, 21:32
Сообщение #4





Guest Forum






Обычно врезают на вводе в здания до отопления и прочих узлов, если теплоноситель из тепловой сети. Предложите рекуператор, и тепло сэкономит и проблему решит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Захарыч
сообщение 1.9.2008, 21:37
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385



Цитата(KipGip @ 1.9.2008, 21:32) [snapback]287534[/snapback]
Обычно врезают на вводе в здания до отопления и прочих узлов, если теплоноситель из тепловой сети. Предложите рекуператор, и тепло сэкономит и проблему решит.

Уперся заказчик.В венткамере очень тесно - три приточки одна на другой стоят.Не хотят переделывать.Подавай им электрический котел для подогрева воды,да еще и контур "калорифер-котел" надо замкнуть.Как быть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.9.2008, 21:44
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Захарыч @ 1.9.2008, 21:22) [snapback]287533[/snapback]
Воздуха подается 4820 каждой установкой,а всего их три

Вам на каждую установку нужна мощность для нагрева от -28 до 18*С не менее 80 кВт. Если 3 установки - 240 кВт.
Так что эл котёл 60 кВт не спасёт.....Странно, что зимой не замёрзли калориферы...ну всё впереди.......
Ещё есть время до морозов переключить с обратки на подачу и из теплового узла

Сообщение отредактировал jota - 1.9.2008, 21:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KipGip_*
сообщение 1.9.2008, 21:51
Сообщение #7





Guest Forum






Богатый Ваш заказчик. Обычно люди экономить хотят деньги считают, а тут такое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Захарыч
сообщение 1.9.2008, 21:59
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385



Цитата(jota @ 1.9.2008, 21:44) [snapback]287537[/snapback]
Вам на каждую установку нужна мощность для нагрева от -28 до 18*С не менее 80 кВт. Если 3 установки - 240 кВт.
Так что эл котёл 60 кВт не спасёт.....Странно, что зимой не замёрзли калориферы...ну всё впереди.......
Ещё есть время до морозов переключить с обратки на подачу и из теплового узла

В паспорте на вентсистему стоят калориферы на 85 кВт и параметры теплоносителя 95-70.Неужели не хватит 60 кВт,чтобы нагреть воду с 50 градусов до 90?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.9.2008, 22:23
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Захарыч @ 1.9.2008, 21:59) [snapback]287543[/snapback]
В паспорте на вентсистему стоят калориферы на 85 кВт и параметры теплоносителя 95-70.Неужели не хватит 60 кВт,чтобы нагреть воду с 50 градусов до 90?

При температуре 95-70, циркуляция через калорифер 80 кВт около 2,8 м3/ч
Если Вы хотите поднять температуру воды (не воздуха) с 50* до 90*С, т.е. на 40*С Вам понадобится
Q=1,163*G*dT=1,163*2,8*40=130 кВт
Всё потому, что dT расчётная (95-70) 25*, а у вас получается 40*С
Вобщем, себе дороже работать вместо ТЭЦ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Захарыч
сообщение 1.9.2008, 22:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385



Благодарю за исчерпывающие ответы!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 1.9.2008, 22:53
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Здесь неясность маленькая (только для меня!)- сколько ж воды гоняется при подключении к обратной. Какой там перепад получался. smile.gif
Потом надо этому количеству воды отдать обещанные дополнительные (дают 60 кВт "лишнего" электричества) и прикинуть, что станет с выходной температурой воздуха.

Я бы проделал такую операцию. В зависимости от полученных цифр искать потом варианты решения, если не получится желаемое Заком.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 1.9.2008, 22:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_KipGip_*
сообщение 1.9.2008, 22:59
Сообщение #12





Guest Forum






Я согласен. Можно так q=0,812 л/с (предполагаемый расход воды), dТ=40C (разность температур), Q=(0,812*3600*40)/0,86=136000 Вт

Сообщение отредактировал KipGip - 1.9.2008, 23:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Захарыч
сообщение 1.9.2008, 23:01
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 7.6.2007
Из: Россия
Пользователь №: 9385



Цитата(Kult_Ra @ 1.9.2008, 22:53) [snapback]287558[/snapback]
Здесь неясность маленькая (только для меня!)- сколько ж воды гоняется при подключении к обратной. Какой там перепад получался. smile.gif
Потом надо этому количеству воды отдать обещанные дополнительные (дают 60 кВт "лишнего" электричества) и прикинуть, что станет с выходной температурой воздуха.

Про температурный перепад много сказать не могу,тамошний инженер сказал,что темепература обратки колеблется от 70 до 40-50*С blink.gif .Толком никто не знает.В общем,очень много темных мест...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.9.2008, 23:04
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Kult_Ra @ 1.9.2008, 22:53) [snapback]287558[/snapback]
Здесь неясность маленькая

1. Расход через калорифер паспортный, т.е. 2,8 м3/ч - обеспечивает узел регулирования с насосом
2. Расчёт можно сделать, но зачем? Задача стояла определить - хватит или нехватит 60 кВт
3. После того, как определили что нехватит, дальнейшие расчёты не имеют практического смысла.
Можете занятся, если делать нечего.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 1.9.2008, 23:19
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Мне такие вещи обычно нравятся - думать а потом кому нибудь поручить сделать и показать цифры. Потом снова думать и опять сказать, что дальше делать!
типа
Цитата(Скарамуш)
The more we study, the more we learn. The more we learn, the more we forgot. The more we forgot, the less we learn. So, the more we study, the less we learn.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.9.2008, 23:34
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Дальше-лучше: ничего не болит и каждый день новости
(склероз)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 1.9.2008, 23:42
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата(jota @ 2.9.2008, 0:34) [snapback]287572[/snapback]
Дальше-лучше: ничего не болит и каждый день новости
(склероз)

ohmy.gif Что бы в чашку можно было налить чай она должна быть порожней tomato.gif Склероз подготавливает чашку для новой порции чая!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 1.9.2008, 23:45
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 20855
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Kult_Ra @ 1.9.2008, 23:42) [snapback]287574[/snapback]
Склероз подготавливает чашку для новой порции чая!

Наивно заблуждаетесь. Склероз - это разбитая чашка. Сколько ни лей, всё вытекает.... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_exelente_*
сообщение 13.6.2009, 10:41
Сообщение #19





Guest Forum






Наткнулся на эту тему и умилился до слез wub.gif

Люди хотят сделать следующее:
Взять обратку 50 гр.С, нагреть ее до 90гр.С, подать ее в калорифер с расчетными параметрами 90/70 и что?
Правильно! слить в обратку городской сети воду 70 гр.

Мощность котла = мощность установок + нагрев обратки с 50 до 70.

Бу-га-га!
bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 14.6.2009, 6:30
Сообщение #20





Guest Forum






exelente !!! clap.gif clap.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_оап_*
сообщение 14.6.2009, 11:46
Сообщение #21





Guest Forum






А если поставить калорифер с большей площадью теплообмена на перепад 50-30?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 22:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных