Гидроудары в котельной |
|
|
Гость_olegoleg_*
|
2.9.2008, 14:14
|
Guest Forum

|
Здравствуйте, Всем. Прошу совета консультации по след вопросу. Две котельные по два котла 2х85кВт в каждой. Обвязка на стрелку через котловые насосы RL 30/6.5. Сопр котла на дТ10 равно 1,3м (по документации) на каждый котел два крана Ду 40 обр клапан Ду40 насос гр безопн. Дело в том, что в одной котельной котловые насосы запускаются мягко-бесшумно котловой автоматикой (3скорость), а в другой котельной один из насосов запускается с ударом (одним) потом тихо и все нормально. Другой насос запускается с ударами, которые не прекращаются в дальнейшем. Долбит и долбит. Третья или вторая скорость на насосе не влияют. Пока прижал выходные краны, подняв сопротивление системы, найдя безударное включение и переподключил насосы на пост работу. Ничего понять не могу. Сопротивление котла даже без учета сопротивления кранов и обр клапанов гарантировано находится в рабочем поле насоса, конечно далеко справа¸ но все равно в поле. Ничего такого не происходит в соседнем доме (зеркальная копия и дома и котлов и насосов всего). До свидания.
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
2.9.2008, 14:29
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
А какое давление воды в системе ?
|
|
|
|
Гость_olegoleg_*
|
2.9.2008, 14:30
|
Guest Forum

|
Спасибо за отклик. Нахолодную 1,5, при нагреве 2-2,2кг
|
|
|
|
|
2.9.2008, 14:38
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
В этих двух котельных обратные клапаны одинаковые ? Может быть, насосы установлены так, что качают сверху вниз ?
Сообщение отредактировал tiptop - 2.9.2008, 14:40
|
|
|
|
|
2.9.2008, 14:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Что ещё за "насос гр безопн"?
|
|
|
|
|
2.9.2008, 14:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
возможно при монтаже что то "забыли" в трубе
|
|
|
|
Гость_olegoleg_*
|
2.9.2008, 15:00
|
Guest Forum

|
Обр клапана одинаковые, насосы на горизонтали, разница в длинах самих трубопроводов 40-60см. сборный коллектор 76 стрелка 150. Для Jota "насос котла, группа безопасности котла" извините глотаю запятые.
Совсем забыл сказать обр клапана на выходе из котлов после групп безопасности, тоже на горизонтали. И еще при первичном пуске запуски были достаточно мягкие. Вся ботва появилась примерно через неделю.
|
|
|
|
|
2.9.2008, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
"Долбят" обратные клапана. 1. Возможно деффект обратного клапана - скорее всего.... В таких линиях лучше всего работают поворотные, хуже подъёмные, ещё хуже пружинные..... 2. По какой-то причине прыгает давление (помпаж) - вывод такой, потому что зажимая выход, добивались пропадания ударов. Возможно неправильное распределение потоков в общем коллекторе и пульсация. Но тоже самое вызовёт и деффектный обр.клапан.
Сообщение отредактировал jota - 2.9.2008, 15:18
|
|
|
|
|
2.9.2008, 15:24
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
Может быть, в стрелке воздух остался ?
|
|
|
|
Гость_olegoleg_*
|
2.9.2008, 15:37
|
Guest Forum

|
Спасибо Jota. у нас как раз пружинные и стоят. Что же может быть первично помпаж и как следствие долбеж клапанов или наооборот. Будем планировать замену клапанов. И еще "долбеж" этого котла (насоса) не зависит от того работает ли соседний котел (насос), поэтому ораспределении потоков в сборном коллекторе перед стрелкой маловероятно. Так же не зависит "долбеж от Т воды. Еще раз спасибо Всем откликнувшимся
Наверху стрелки автом воздухоотв, осособо на их автоматизм не уповая, проверяю нажатием на шток идет вода
|
|
|
|
|
2.9.2008, 15:39
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797

|
У нас во всех котельных с подобными насосами стоят пружинные обратные клапаны и нормально работают. В одной, вроде бы, было такое же явление, когда в один из клапанов попал сварочный грат, и он не мог полностью закрыться.
|
|
|
|
|
2.9.2008, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Пружинные клапана имеют свойство неполностью закрываться при застревании мусора. В этом случае как раз пружина сжимаясь и разжимаясь создаёт колебания воды - гидроудары. Поэтому, возможно не придётся менять клапан - только прочистить. А вообще, всегда когда ещё монтировал, ставил поворотные (язычковые) - там без проблем
|
|
|
|
|
2.9.2008, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 2.8.2008
Пользователь №: 21186

|
Проверьте работу расширительного бака. Давление газовой среды, не закрыты ли секущие краны. Это может быть причиной.
|
|
|
|
|
9.9.2008, 16:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772

|
Возможно насосы "передавливают" друг друга или возникает эффект пульсаций потока в коллекторе с плохой геометрией- есть места, где могут возникать вихри потока жидкости, и как следствие- скачки давления, пульсации в коллекторе. Они уже в свою очеердь могут влиять и на обратный клапан и на насос. Проверить это достаточно сложно. Расчетная методика- только компьютерное моделирование потока (но слишком дорого и не актуально для такого случая). А эксперитмекнтально найти такие проблемы можно только по показаниям манометра, шуму в трубе и вибрации трубопровода (нужно найти точку возникновения таких колбаний). А найдя источник, нужно сгладить поток в этом месте (напрмер применив отвод с большим радиусом). Также большой вероятностью возникновения таких колебаний является наличие всевозможных "карманов"- типа тупика в раздаточном коллекторе. В этом случае, лучше всего отводы (подводы) воды в сборный коллектор от насосов делать не сбоку, а с его торцов, черерз переходы и отводы. Т.е. поток лучше не "ломать" а плавно отводить от элемента системы к элементу.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|