ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> расходы ливневых вод с кровли, разночтение между ВК и НВК
Гость_Karpol_*
сообщение 2.9.2008, 23:22
Сообщение #1





Guest Forum






Ну, вроде производственные вопросы отпустили, можно поговорить на отвлечённые темы, заради, так сказать, чистой науки. Интересно мнение коллег вот по какому вопросу.

Известно, что расход ливневых вод с кровель зданий можно посчитать по двум разным формулам: первая приведена в СНиП 2.04.01-85* (внутрянка), вторая в СНиП 2.04.03-85 (наружка). Причем, при прочих равных условиях, по первой формуле расход будет получаться заметно больше. Внимание вопрос: в каких случаях какой формулой следует пользоваться? Как будто нигде это не регламентируется, а на практике делается "по опыту", то есть, как заведено. Слышал вариант: "внутряночная формула для расчёта гидравлики внутренних ливневых сетей и больше ничего", слышал упрёки наружников, недовольных, что расход от ливневых выпусков "не так посчитан", но где тут логика, с какой стати гидравлика внутренних сетей и наружных должна считаться по разным расходам?

Лично я для себя решил следующим образом: формула 1 для кровель, оборудованных внутренним ливнестоком, формула 2 - для кровель без оного. Отсюда, в сущности, хотя бы понятно, почему расходы физически разняться. А вы как думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
2 страниц V   1 2 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 29)
andrey R
сообщение 2.9.2008, 23:57
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



1. А где Вы в СНиПе для наружки обнаружили формулу для расчета расхода с кровли?
2. Если ВКшники задают такие вопросы, я бы их разжаловал в дворники wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 2.9.2008, 23:57
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(Karpol @ 3.9.2008, 0:22) [snapback]287997[/snapback]
Лично я для себя решил следующим образом: формула 1 для кровель, оборудованных внутренним ливнестоком, формула 2 - для кровель без оного. Отсюда, в сущности, хотя бы понятно, почему расходы физически разняться.

а ничего, что количество воды, падающее на кровлю, и отводимое с нее, одинаково в обоих случаях, и не зависит от типа водостока и формулы?
это я так, заради, так сказать, чистой науки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 3.9.2008, 0:13
Сообщение #4


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 2.9.2008, 22:57) [snapback]288011[/snapback]
я бы их разжаловал в дворники wink.gif
...и хде столько тары взять для стоков с кровли? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MegaVert
сообщение 3.9.2008, 8:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433



В СНиПе 2.04.03-85* весь раздел 2 поящен определению расчетных расходов в том числе и ливневых стоков, даже с кровли так что АндрейР это вы зря
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karpol_*
сообщение 3.9.2008, 9:55
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 3.9.2008, 0:57) [snapback]288011[/snapback]
1. А где Вы в СНиПе для наружки обнаружили формулу для расчета расхода с кровли?

Глава "Расчётные расходы дождевых вод", подставляем коэф. Z из таблицы десять, получаем расход с кровли.

Цитата(andrey R @ 3.9.2008, 0:57) [snapback]288011[/snapback]
2. Если ВКшники задают такие вопросы, я бы их разжаловал в дворники wink.gif

сарказм должен караться, назвались груздем - лезьте в кузов, то есть, выступайте основным ответчиком по делу =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karpol_*
сообщение 3.9.2008, 10:02
Сообщение #7





Guest Forum






Цитата(BUFF @ 3.9.2008, 0:57) [snapback]288012[/snapback]
а ничего, что количество воды, падающее на кровлю, и отводимое с нее, одинаково в обоих случаях, и не зависит от типа водостока и формулы?
это я так, заради, так сказать, чистой науки...

количество воды-то одно и то же, вот только скорость попадание этой воды в трубопровод/лоток разная. при внутреннем водостоке мы имеем дело с водой попадающей в воронку через секунды после начала дождя, а при наружнем - с водой, смочившей кровлю, спустившейся по водосточным трубам, протекшей по наружным поверхностям, и только потом попавшей в дождеприёмник.

Сообщение отредактировал Karpol - 3.9.2008, 10:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.9.2008, 10:30
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Karpol @ 3.9.2008, 10:55) [snapback]288089[/snapback]
сарказм должен караться, назвались груздем - лезьте в кузов, то есть, выступайте основным ответчиком по делу =)

biggrin.gif Лан, уговорили, вечером растолкую, сейчас некогда rolleyes.gif
А Вы пока подумайте, почему формулы дают разный результат и от чего по внутряночному СНиПу расход получается больше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 3.9.2008, 10:52
Сообщение #9


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Karpol @ 3.9.2008, 11:02) [snapback]288095[/snapback]
.... при внутреннем водостоке мы имеем дело с водой попадающей в воронку через секунды после начала дождя, ...

Те вместо крыши - одна большая воронка и дождь попадает прямо в неё, минуя кровлю? smile.gif



Сообщение отредактировал Vitori - 3.9.2008, 10:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 3.9.2008, 11:03
Сообщение #10


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(Karpol @ 3.9.2008, 11:02) [snapback]288095[/snapback]
количество воды-то одно и то же, вот только скорость попадание этой воды в трубопровод/лоток разная. при внутреннем водостоке мы имеем дело с водой попадающей в воронку через секунды после начала дождя, а при наружнем - с водой, смочившей кровлю, спустившейся по водосточным трубам, протекшей по наружным поверхностям, и только потом попавшей в дождеприёмник.

Да вот же ответ прочтите повнимательнее!
Коротко формула 1 для внутренних водостоков, формула 2 для наружных. В проекте ВК считаем для внутренних есть они или нет не важно.
Многое из посчитанного нами в проекте сплошная абстракция , но таков порядок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 3.9.2008, 11:44
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Сантехник @ 3.9.2008, 12:03) [snapback]288122[/snapback]
Да вот же ответ прочтите повнимательнее!

smile.gif
Цитата(Сантехник @ 3.9.2008, 12:03) [snapback]288122[/snapback]
Многое из посчитанного нами в проекте сплошная абстракция , но таков порядок.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karpol_*
сообщение 3.9.2008, 12:23
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 3.9.2008, 11:30) [snapback]288107[/snapback]
А Вы пока подумайте, почему формулы дают разный результат и от чего по внутряночному СНиПу расход получается больше.

Моё мнение почему такая разница высказано в сообщении #7. В общем жду с нетерпением и ваших комментариев.

Цитата(Vitori @ 3.9.2008, 11:52) [snapback]288115[/snapback]
Те вместо крыши - одна большая воронка и дождь попадает прямо в неё, минуя кровлю? smile.gif

Ну, несколько метров от самого удалённого края ендовы до воронки как раз и преодолеваются за секунды.

Цитата(Сантехник @ 3.9.2008, 12:03) [snapback]288122[/snapback]
Да вот же ответ прочтите повнимательнее!

какой ответ, уточните пожалуйста! сейчас вы отвечаете на мой же собственный комментарий.

Цитата(Сантехник @ 3.9.2008, 12:03) [snapback]288122[/snapback]
Коротко формула 1 для внутренних водостоков, формула 2 для наружных. В проекте ВК считаем для внутренних есть они или нет не важно.
Многое из посчитанного нами в проекте сплошная абстракция , но таков порядок.

вот это тоже не понятно. если нет внутренних водостоков, так ничего и не считаем, по крайней мере во внутрянке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 3.9.2008, 14:13
Сообщение #13


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(Karpol @ 3.9.2008, 13:23) [snapback]288148[/snapback]
если нет внутренних водостоков, так ничего и не считаем, по крайней мере во внутрянке.

А наружные водостоки в АР, пусть архи головы ломают. Всё равно они водостоки выбирают из соображений красоты фасада. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karpol_*
сообщение 3.9.2008, 14:21
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(Vitori @ 3.9.2008, 15:13) [snapback]288192[/snapback]
А наружные водостоки в АР, пусть архи головы ломают. Всё равно они водостоки выбирают из соображений красоты фасада. wink.gif

архи, собственно, тоже расход с наружных водостоков не считают. его учитывают наружники по формуле из наружного снипа, о которой я и говорил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 3.9.2008, 14:48
Сообщение #15


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(Karpol @ 3.9.2008, 13:23) [snapback]288148[/snapback]
если нет внутренних водостоков, так ничего и не считаем, по крайней мере во внутрянке.

А вот и нет в балансе все равно приводим цифру. И наружник вполне может взять этот расход как сосредоточенный. В дождеприемник этот расход не попадает.

Сообщение отредактировал Сантехник - 3.9.2008, 14:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karpol_*
сообщение 3.9.2008, 16:43
Сообщение #16





Guest Forum






Цитата(Сантехник @ 3.9.2008, 15:48) [snapback]288218[/snapback]
А вот и нет в балансе все равно приводим цифру. И наружник вполне может взять этот расход как сосредоточенный. В дождеприемник этот расход не попадает.

странная практика, я никогда не приводил, и не видел, чтоб приводили. зачем приводить мнимый сосредоточенный расход, когда фактически мы имеем распределённый, и совсем другой величины?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 3.9.2008, 20:33
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Мдя...архи говорите? Ну-ну... biggrin.gif
Рассказываю про расходы.
Внимательно смотрим на обе формулы.
Внутряночная незатейливо определяет расчетный расход , как интенсивность дождя, умноженную на площадь. При этом, период однократного превышения расчетной интенсивности равен 1 году.
Наружная более сложная. Там присутствует масса эмпирических коэффициентов, которые, как правило, понижают расчетный расход, по сравнению с расходом с кровли.
Посмотрите, какие основания для такого понижения. Это время поверхностной концентрации и добегания сточных вод до расчетного створа, игры с понижением периода однократного превышения расчетной интенсивности (целую табличку на эту тему сочинили) и прочие мудрые мудрости, совокупность которых и дает нам меньший расход.
Зачем и почему? Все дело в тех последствиях, которые дадут нам расходы, превышающие пропускную способность трубы. Еще раз посмотрите таблицу 4 наружного СНиПа и слова вокруг неё. Она позволяет и сильно увеличить расчетный расход, если от переполнения сети могут возникнуть неприятные последствия. Формула наружного СНиПа более сложная, так-как для расчета расхода с территории необходимо учесть гораздо больше факторов, чем с незатейливой крыши. Кроме того, для наружки, при предельных периодах однократного превышения, допускается отводить лишь часть расхода дождевого стока, остальная часть которого временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам. А с крыши ей некуда стечь, кроме как нам на голову, если сток не поместится в трубу.
А теперь контрольные вопросы. Что больше, q20 или q5? Почему? Зачем для разных типов кровель используются разные q? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 3.9.2008, 23:10
Сообщение #18


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



tomato.gif Мы тебя видим КАА.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skorpion
сообщение 4.9.2008, 0:54
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837



Все правильно, andrey R.
Немного разовью рассуждения для лучшего понимания.
Для внутрянки на самом деле в трубу попадет расчетное количество воды при расчетном дожде за несколько секунд. По нему подбираем диаметр стояка и выпуска.
В наружный трубопровод в данной конкретной точке вода от ближайшего к ней здания так же попадет довольно быстро, а от зданий, расположенных выше, еще не дойдет, а от расположенных ниже уже ушла, многое зависит от ВРЕМЕНИ ДОБЕГАНИЯ (и от поверхностной концентрации то же). Это как на стадионе. Матч закончился, часть людей, расположенных ближе к выходам, уже сидит в метро, часть проходит через выходы, а расположенные далеко от них еще на подходе к ним, хотя все встали и задвигались одновременно со свистком судьи. Аналогия в том, что отдельный человек - это отдельное здание, а проход - это конкретное сечение наружного трубопровода.
Цитата:
А теперь контрольные вопросы. Что больше, q20 или q5? Почему? Зачем для разных типов кровель используются разные q?
Ответы знаю, но пока не буду отвечать, послушаю, что ответят другие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 4.9.2008, 7:48
Сообщение #20


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(andrey R @ 3.9.2008, 21:33) [snapback]288364[/snapback]
Мдя...архи говорите? Ну-ну... biggrin.gif
Рассказываю про расходы.
Внимательно смотрим на обе формулы.
...

"Да, да, архи! И они называли Вас земляным червяком! И еще желтой рыбой!" biggrin.gif

Преклоняясь перед глубокой мудростью, заложенной умными дядьками в формулы и таблицы по расчету дождевых расходов ( и ничуть не подвергая их сомнению), начинаешь думать о правомерности следующих (чисто теоретических вопросов):
"Сможет ли верблюд пролезть через игольное ушко?" и "Сколько чертей уместится на острие иголки?". smile.gif

Сообщение отредактировал Vitori - 4.9.2008, 7:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mocrassar
сообщение 4.9.2008, 10:19
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911



если смотреть формулы - то q5 больше q20. при большем уклоне кровли больше площадь, на которую "собирается" дождь. И скорости поступления стока в воронку тоже больше. Но тогда нужно чтобы уклон тоже присутствовал в формуле расчета стока. а его нету sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 4.9.2008, 13:06
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Vitori @ 3.9.2008, 15:13) [snapback]288192[/snapback]
А наружные водостоки в АР, пусть архи головы ломают. Всё равно они водостоки выбирают из соображений красоты фасада. wink.gif

Улыбнуло biggrin.gif
Вот бы посмотреть на такой томик АР biggrin.gif
а еще еслиб там и Т1/Т2 было, тогда вапще нобелевскую!! clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vitori
сообщение 4.9.2008, 13:46
Сообщение #23


Кот Учёный


Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973



Цитата(dudkas3 @ 4.9.2008, 14:06) [snapback]288614[/snapback]
Улыбнуло biggrin.gif
Вот бы посмотреть на такой томик АР biggrin.gif

А что наружные водостоки (по стене дома) входят в проект ВК? newconfus.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 4.9.2008, 14:27
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Vitori @ 4.9.2008, 14:46) [snapback]288650[/snapback]
А что наружные водостоки (по стене дома) входят в проект ВК? newconfus.gif

Наружные водостоки - эт игра слов в контексте этой ветки biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 4.9.2008, 14:41
Сообщение #25


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Наружные водостоки - это не игра слов. Это то что висит на стенке дома высотой до 4 этажей включительно и к чему раздел ВК не имеет никакого отношения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karpol_*
сообщение 4.9.2008, 15:26
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата(andrey R @ 3.9.2008, 21:33) [snapback]288364[/snapback]
которого временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам. А с крыши ей некуда стечь, кроме как нам на голову, если сток не поместится в трубу.

Андрей, вы прекрасно объясняете, но всё таки вы пишете в целом о расчёте дождевых стоков из наружного Снипа, а вопрос вызывает только лишь расчёт стоков с кровли по этой формуле, о котором пока ни слова. Кроме того, не согласен, что вводимые в формулу параметры (очевидно, имелась ввиду таблица 5, а не 4) обуславливаются только последствиями превышения пропускной способности трубы. Тут скорее дело в скорости, с которой вода достигнет коллектора при расположении оного внузу склона, на водоразделе и т.п., о чём выше писал Skorpion. По поводу ввода этих параметров дал бы даже ссылку на Курганова, ибо помню, что он это рассматривал, но под рукой ни книги ни конспектов нет.

Цитата(andrey R @ 3.9.2008, 21:33) [snapback]288364[/snapback]
А теперь контрольные вопросы. Что больше, q20 или q5? Почему? Зачем для разных типов кровель используются разные q? rolleyes.gif

q5 больше, и учитывается он для скатных кровель, видимо, вследствии как раз того, что вода при течении с большим уклоном быстрее достигает воронки. врядли это делается из-за возможности затопления плоской кровли, ведь плоская от скатной отличается вовсе не теми 1,5 процентами уклона, по которым делит формулы СНиП 2.04.01.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 4.9.2008, 15:40
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Karpol @ 4.9.2008, 16:26) [snapback]288759[/snapback]
Тут скорее дело в скорости, с которой вода достигнет коллектора

Скорость, как и прочие параметры, фигурирующие в расчетах, интересуют только проектировщиков. На предмет грамотного проектирования. Конечного потребителя это всё совершенно не волнует. Ему важны именно последствия. Чтобы не затапливало его цеха и склады, не возникали огромные лужи на его предприятии, чтобы на голову не извергались потоки воды с крыши и прочие вещи. Таким образом - задача состоит именно в недопущении последствий, а скорости и коэффициенты в формулах - инструментарий, не более того.
Цитата(Karpol @ 4.9.2008, 16:26) [snapback]288759[/snapback]
По поводу ввода этих параметров дал бы даже ссылку на Курганова,

Угу, почитайте, вполне авторитетный автор.
Цитата(Karpol @ 4.9.2008, 16:26) [snapback]288759[/snapback]
плоская от скатной отличается вовсе не теми 1,5 процентами уклона, по которым делит формулы СНиП 2.04.01.

smile.gif Угу, она отличается тем, что там меньше места для накопления стоков и больше шансов, что они польются через край biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vici
сообщение 22.9.2008, 13:34
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6346



Цитата(andrey R @ 3.9.2008, 21:33) [snapback]288364[/snapback]
А теперь контрольные вопросы. Зачем для разных типов кровель используются разные q? rolleyes.gif

andrey R пролейте свет, пожалуйста, вот на какую картину. Рассмотрим на плоской кровли воронку. Для нее есть водосбор прямогугольной формы со сторонами 26м и 8м. Воронка располагается в нижней части посередине длинной стороны и на 2 м от края этой стороны к центру. Т.е. воронка не в центре своего водосбора, а несколько сдвинута. Архитекторы разрисовани разуклонку и написали уклон=0,01 (1%). НО! 1% будет только по двум длинным направлениям к этой воронке, остальные два направления будут иметь больший уклон (по моим рассчетам около 2%). Т.К. длина добегания до воронки в 2 раза короче, а крайние отметки кровли везде одинаковые. Меня мучает вопрос: С одной стороны это плоская кровля и я расход считаю по формуле с уклоном до 1.5% где q20. Но с другой стороны, на водосборе есть участки с уклоном больше 2% и должна применятся другая формула с q5.
В своих расчетах я беру только одну формулу с уклоном до 1,5%, и участки кровли с большим уклоном просто учитываю как уклон 1%. Но в правильности своей я не уверена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 22.9.2008, 20:01
Сообщение #29


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



я так понимаю, уклон учитывается, если он направлен с крыши, а у вас вообще получается отрицательный уклон, т.е. кровля считается плоской.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vici
сообщение 25.9.2008, 10:38
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6346



Цитата(andrey R @ 4.9.2008, 16:40) [snapback]288773[/snapback]
Чтобы не затапливало его цеха и склады, не возникали огромные лужи на его предприятии, чтобы на голову не извергались потоки воды с крыши и прочие вещи. Таким образом - задача состоит именно в недопущении последствий, а скорости и коэффициенты в формулах - инструментарий, не более того.

smile.gif Угу, она отличается тем, что там меньше места для накопления стоков и больше шансов, что они польются через край biggrin.gif



Цитата(tgv @ 22.9.2008, 21:01) [snapback]295064[/snapback]
я так понимаю, уклон учитывается, если он направлен с крыши, а у вас вообще получается отрицательный уклон, т.е. кровля считается плоской.



Я так понимаю. учитывается уклон, который направлен именно к воронке.
Почему в снипе идет разделение именно по 1.5%. Написали бы конкретно для плоской кровли и для скатной. Ведь скатная кровля имеет уклон от 7%. Да, плоская кровля имеет больше места для накопления стоков. Но ведь если, посчитать по заниженному уклону (как в моем случае), то этого запаса может ведь не хватить? Тем более как относительно недавно выпал дождь среднемесячной нормы осадков.

-------------------------------------

Чем больше я думаю над этим вопросом, тем больше запутываюсь. Считала скатной - формой грубо говоря как у избушки и там устанавливается именно наружние воронки, а плоской - кровлю огороженную парапетом с внутренними воронками. Теперь в серии увидела кровлю, огороженную парапетом с внутренними воронками. а уклон 5%. И ведь получается, что в ней больше места для накопления стоков.
Помогите, пожалуйста, привести мысли в порядок.
Может для начала стоит определится какая кровля считается плоской, а какая скатной? Но, к сожалению, точного определения не нашла(

Сообщение отредактировал Vici - 25.9.2008, 11:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 10:13