Ну, вроде производственные вопросы отпустили, можно поговорить на отвлечённые темы, заради, так сказать, чистой науки. Интересно мнение коллег вот по какому вопросу.
Известно, что расход ливневых вод с кровель зданий можно посчитать по двум разным формулам: первая приведена в СНиП 2.04.01-85* (внутрянка), вторая в СНиП 2.04.03-85 (наружка). Причем, при прочих равных условиях, по первой формуле расход будет получаться заметно больше. Внимание вопрос: в каких случаях какой формулой следует пользоваться? Как будто нигде это не регламентируется, а на практике делается "по опыту", то есть, как заведено. Слышал вариант: "внутряночная формула для расчёта гидравлики внутренних ливневых сетей и больше ничего", слышал упрёки наружников, недовольных, что расход от ливневых выпусков "не так посчитан", но где тут логика, с какой стати гидравлика внутренних сетей и наружных должна считаться по разным расходам?
Лично я для себя решил следующим образом: формула 1 для кровель, оборудованных внутренним ливнестоком, формула 2 - для кровель без оного. Отсюда, в сущности, хотя бы понятно, почему расходы физически разняться. А вы как думаете?
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
2.9.2008, 23:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
1. А где Вы в СНиПе для наружки обнаружили формулу для расчета расхода с кровли? 2. Если ВКшники задают такие вопросы, я бы их разжаловал в дворники
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
2.9.2008, 23:57
|
Guest Forum

|
Цитата(Karpol @ 3.9.2008, 0:22) [snapback]287997[/snapback] Лично я для себя решил следующим образом: формула 1 для кровель, оборудованных внутренним ливнестоком, формула 2 - для кровель без оного. Отсюда, в сущности, хотя бы понятно, почему расходы физически разняться. а ничего, что количество воды, падающее на кровлю, и отводимое с нее, одинаково в обоих случаях, и не зависит от типа водостока и формулы? это я так, заради, так сказать, чистой науки...
|
|
|
|
|
3.9.2008, 0:13
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 2.9.2008, 22:57) [snapback]288011[/snapback] я бы их разжаловал в дворники  ...и хде столько тары взять для стоков с кровли?
|
|
|
|
|
3.9.2008, 8:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 3.12.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13433

|
В СНиПе 2.04.03-85* весь раздел 2 поящен определению расчетных расходов в том числе и ливневых стоков, даже с кровли так что АндрейР это вы зря
|
|
|
|
Гость_Karpol_*
|
3.9.2008, 9:55
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 3.9.2008, 0:57) [snapback]288011[/snapback] 1. А где Вы в СНиПе для наружки обнаружили формулу для расчета расхода с кровли? Глава "Расчётные расходы дождевых вод", подставляем коэф. Z из таблицы десять, получаем расход с кровли. Цитата(andrey R @ 3.9.2008, 0:57) [snapback]288011[/snapback] 2. Если ВКшники задают такие вопросы, я бы их разжаловал в дворники  сарказм должен караться, назвались груздем - лезьте в кузов, то есть, выступайте основным ответчиком по делу =)
|
|
|
|
Гость_Karpol_*
|
3.9.2008, 10:02
|
Guest Forum

|
Цитата(BUFF @ 3.9.2008, 0:57) [snapback]288012[/snapback] а ничего, что количество воды, падающее на кровлю, и отводимое с нее, одинаково в обоих случаях, и не зависит от типа водостока и формулы? это я так, заради, так сказать, чистой науки... количество воды-то одно и то же, вот только скорость попадание этой воды в трубопровод/лоток разная. при внутреннем водостоке мы имеем дело с водой попадающей в воронку через секунды после начала дождя, а при наружнем - с водой, смочившей кровлю, спустившейся по водосточным трубам, протекшей по наружным поверхностям, и только потом попавшей в дождеприёмник.
Сообщение отредактировал Karpol - 3.9.2008, 10:03
|
|
|
|
|
3.9.2008, 10:30
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Karpol @ 3.9.2008, 10:55) [snapback]288089[/snapback] сарказм должен караться, назвались груздем - лезьте в кузов, то есть, выступайте основным ответчиком по делу =)  Лан, уговорили, вечером растолкую, сейчас некогда  А Вы пока подумайте, почему формулы дают разный результат и от чего по внутряночному СНиПу расход получается больше.
|
|
|
|
|
3.9.2008, 10:52
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Karpol @ 3.9.2008, 11:02) [snapback]288095[/snapback] .... при внутреннем водостоке мы имеем дело с водой попадающей в воронку через секунды после начала дождя, ... Те вместо крыши - одна большая воронка и дождь попадает прямо в неё, минуя кровлю?
Сообщение отредактировал Vitori - 3.9.2008, 10:53
|
|
|
|
|
3.9.2008, 11:03
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(Karpol @ 3.9.2008, 11:02) [snapback]288095[/snapback] количество воды-то одно и то же, вот только скорость попадание этой воды в трубопровод/лоток разная. при внутреннем водостоке мы имеем дело с водой попадающей в воронку через секунды после начала дождя, а при наружнем - с водой, смочившей кровлю, спустившейся по водосточным трубам, протекшей по наружным поверхностям, и только потом попавшей в дождеприёмник. Да вот же ответ прочтите повнимательнее! Коротко формула 1 для внутренних водостоков, формула 2 для наружных. В проекте ВК считаем для внутренних есть они или нет не важно. Многое из посчитанного нами в проекте сплошная абстракция , но таков порядок.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
3.9.2008, 11:44
|
Guest Forum

|
Цитата(Сантехник @ 3.9.2008, 12:03) [snapback]288122[/snapback] Да вот же ответ прочтите повнимательнее! Цитата(Сантехник @ 3.9.2008, 12:03) [snapback]288122[/snapback] Многое из посчитанного нами в проекте сплошная абстракция , но таков порядок.
|
|
|
|
Гость_Karpol_*
|
3.9.2008, 12:23
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 3.9.2008, 11:30) [snapback]288107[/snapback] А Вы пока подумайте, почему формулы дают разный результат и от чего по внутряночному СНиПу расход получается больше. Моё мнение почему такая разница высказано в сообщении #7. В общем жду с нетерпением и ваших комментариев. Цитата(Vitori @ 3.9.2008, 11:52) [snapback]288115[/snapback] Те вместо крыши - одна большая воронка и дождь попадает прямо в неё, минуя кровлю?  Ну, несколько метров от самого удалённого края ендовы до воронки как раз и преодолеваются за секунды. Цитата(Сантехник @ 3.9.2008, 12:03) [snapback]288122[/snapback] Да вот же ответ прочтите повнимательнее! какой ответ, уточните пожалуйста! сейчас вы отвечаете на мой же собственный комментарий. Цитата(Сантехник @ 3.9.2008, 12:03) [snapback]288122[/snapback] Коротко формула 1 для внутренних водостоков, формула 2 для наружных. В проекте ВК считаем для внутренних есть они или нет не важно. Многое из посчитанного нами в проекте сплошная абстракция , но таков порядок. вот это тоже не понятно. если нет внутренних водостоков, так ничего и не считаем, по крайней мере во внутрянке.
|
|
|
|
|
3.9.2008, 14:13
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(Karpol @ 3.9.2008, 13:23) [snapback]288148[/snapback] если нет внутренних водостоков, так ничего и не считаем, по крайней мере во внутрянке. А наружные водостоки в АР, пусть архи головы ломают. Всё равно они водостоки выбирают из соображений красоты фасада.
|
|
|
|
Гость_Karpol_*
|
3.9.2008, 14:21
|
Guest Forum

|
Цитата(Vitori @ 3.9.2008, 15:13) [snapback]288192[/snapback] А наружные водостоки в АР, пусть архи головы ломают. Всё равно они водостоки выбирают из соображений красоты фасада.  архи, собственно, тоже расход с наружных водостоков не считают. его учитывают наружники по формуле из наружного снипа, о которой я и говорил.
|
|
|
|
|
3.9.2008, 14:48
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Цитата(Karpol @ 3.9.2008, 13:23) [snapback]288148[/snapback] если нет внутренних водостоков, так ничего и не считаем, по крайней мере во внутрянке. А вот и нет в балансе все равно приводим цифру. И наружник вполне может взять этот расход как сосредоточенный. В дождеприемник этот расход не попадает.
Сообщение отредактировал Сантехник - 3.9.2008, 14:50
|
|
|
|
Гость_Karpol_*
|
3.9.2008, 16:43
|
Guest Forum

|
Цитата(Сантехник @ 3.9.2008, 15:48) [snapback]288218[/snapback] А вот и нет в балансе все равно приводим цифру. И наружник вполне может взять этот расход как сосредоточенный. В дождеприемник этот расход не попадает. странная практика, я никогда не приводил, и не видел, чтоб приводили. зачем приводить мнимый сосредоточенный расход, когда фактически мы имеем распределённый, и совсем другой величины?
|
|
|
|
|
3.9.2008, 20:33
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Мдя...архи говорите? Ну-ну... Рассказываю про расходы. Внимательно смотрим на обе формулы. Внутряночная незатейливо определяет расчетный расход , как интенсивность дождя, умноженную на площадь. При этом, период однократного превышения расчетной интенсивности равен 1 году. Наружная более сложная. Там присутствует масса эмпирических коэффициентов, которые, как правило, понижают расчетный расход, по сравнению с расходом с кровли. Посмотрите, какие основания для такого понижения. Это время поверхностной концентрации и добегания сточных вод до расчетного створа, игры с понижением периода однократного превышения расчетной интенсивности (целую табличку на эту тему сочинили) и прочие мудрые мудрости, совокупность которых и дает нам меньший расход. Зачем и почему? Все дело в тех последствиях, которые дадут нам расходы, превышающие пропускную способность трубы. Еще раз посмотрите таблицу 4 наружного СНиПа и слова вокруг неё. Она позволяет и сильно увеличить расчетный расход, если от переполнения сети могут возникнуть неприятные последствия. Формула наружного СНиПа более сложная, так-как для расчета расхода с территории необходимо учесть гораздо больше факторов, чем с незатейливой крыши. Кроме того, для наружки, при предельных периодах однократного превышения, допускается отводить лишь часть расхода дождевого стока, остальная часть которого временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам. А с крыши ей некуда стечь, кроме как нам на голову, если сток не поместится в трубу. А теперь контрольные вопросы. Что больше, q20 или q5? Почему? Зачем для разных типов кровель используются разные q?
|
|
|
|
|
3.9.2008, 23:10
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
 Мы тебя видим КАА.....
|
|
|
|
|
4.9.2008, 0:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2457
Регистрация: 21.11.2006
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837

|
Все правильно, andrey R. Немного разовью рассуждения для лучшего понимания. Для внутрянки на самом деле в трубу попадет расчетное количество воды при расчетном дожде за несколько секунд. По нему подбираем диаметр стояка и выпуска. В наружный трубопровод в данной конкретной точке вода от ближайшего к ней здания так же попадет довольно быстро, а от зданий, расположенных выше, еще не дойдет, а от расположенных ниже уже ушла, многое зависит от ВРЕМЕНИ ДОБЕГАНИЯ (и от поверхностной концентрации то же). Это как на стадионе. Матч закончился, часть людей, расположенных ближе к выходам, уже сидит в метро, часть проходит через выходы, а расположенные далеко от них еще на подходе к ним, хотя все встали и задвигались одновременно со свистком судьи. Аналогия в том, что отдельный человек - это отдельное здание, а проход - это конкретное сечение наружного трубопровода. Цитата: А теперь контрольные вопросы. Что больше, q20 или q5? Почему? Зачем для разных типов кровель используются разные q? Ответы знаю, но пока не буду отвечать, послушаю, что ответят другие.
|
|
|
|
|
4.9.2008, 7:48
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(andrey R @ 3.9.2008, 21:33) [snapback]288364[/snapback] Мдя...архи говорите? Ну-ну... Рассказываю про расходы. Внимательно смотрим на обе формулы. ... "Да, да, архи! И они называли Вас земляным червяком! И еще желтой рыбой!" Преклоняясь перед глубокой мудростью, заложенной умными дядьками в формулы и таблицы по расчету дождевых расходов ( и ничуть не подвергая их сомнению), начинаешь думать о правомерности следующих (чисто теоретических вопросов): "Сможет ли верблюд пролезть через игольное ушко?" и "Сколько чертей уместится на острие иголки?".
Сообщение отредактировал Vitori - 4.9.2008, 7:50
|
|
|
|
|
4.9.2008, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
если смотреть формулы - то q5 больше q20. при большем уклоне кровли больше площадь, на которую "собирается" дождь. И скорости поступления стока в воронку тоже больше. Но тогда нужно чтобы уклон тоже присутствовал в формуле расчета стока. а его нету
|
|
|
|
|
4.9.2008, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Vitori @ 3.9.2008, 15:13) [snapback]288192[/snapback] А наружные водостоки в АР, пусть архи головы ломают. Всё равно они водостоки выбирают из соображений красоты фасада.  Улыбнуло Вот бы посмотреть на такой томик АР а еще еслиб там и Т1/Т2 было, тогда вапще нобелевскую!!
|
|
|
|
|
4.9.2008, 13:46
|
Кот Учёный
Группа: Участники форума
Сообщений: 2516
Регистрация: 22.5.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 18973

|
Цитата(dudkas3 @ 4.9.2008, 14:06) [snapback]288614[/snapback] Улыбнуло Вот бы посмотреть на такой томик АР  А что наружные водостоки (по стене дома) входят в проект ВК?
|
|
|
|
|
4.9.2008, 14:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Vitori @ 4.9.2008, 14:46) [snapback]288650[/snapback] А что наружные водостоки (по стене дома) входят в проект ВК?  Наружные водостоки - эт игра слов в контексте этой ветки
|
|
|
|
|
4.9.2008, 14:41
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Наружные водостоки - это не игра слов. Это то что висит на стенке дома высотой до 4 этажей включительно и к чему раздел ВК не имеет никакого отношения.
|
|
|
|
Гость_Karpol_*
|
4.9.2008, 15:26
|
Guest Forum

|
Цитата(andrey R @ 3.9.2008, 21:33) [snapback]288364[/snapback] которого временно затопляет проезжую часть улиц и при наличии уклона стекает по ее лоткам. А с крыши ей некуда стечь, кроме как нам на голову, если сток не поместится в трубу. Андрей, вы прекрасно объясняете, но всё таки вы пишете в целом о расчёте дождевых стоков из наружного Снипа, а вопрос вызывает только лишь расчёт стоков с кровли по этой формуле, о котором пока ни слова. Кроме того, не согласен, что вводимые в формулу параметры (очевидно, имелась ввиду таблица 5, а не 4) обуславливаются только последствиями превышения пропускной способности трубы. Тут скорее дело в скорости, с которой вода достигнет коллектора при расположении оного внузу склона, на водоразделе и т.п., о чём выше писал Skorpion. По поводу ввода этих параметров дал бы даже ссылку на Курганова, ибо помню, что он это рассматривал, но под рукой ни книги ни конспектов нет. Цитата(andrey R @ 3.9.2008, 21:33) [snapback]288364[/snapback] А теперь контрольные вопросы. Что больше, q20 или q5? Почему? Зачем для разных типов кровель используются разные q?  q5 больше, и учитывается он для скатных кровель, видимо, вследствии как раз того, что вода при течении с большим уклоном быстрее достигает воронки. врядли это делается из-за возможности затопления плоской кровли, ведь плоская от скатной отличается вовсе не теми 1,5 процентами уклона, по которым делит формулы СНиП 2.04.01.
|
|
|
|
|
4.9.2008, 15:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Karpol @ 4.9.2008, 16:26) [snapback]288759[/snapback] Тут скорее дело в скорости, с которой вода достигнет коллектора Скорость, как и прочие параметры, фигурирующие в расчетах, интересуют только проектировщиков. На предмет грамотного проектирования. Конечного потребителя это всё совершенно не волнует. Ему важны именно последствия. Чтобы не затапливало его цеха и склады, не возникали огромные лужи на его предприятии, чтобы на голову не извергались потоки воды с крыши и прочие вещи. Таким образом - задача состоит именно в недопущении последствий, а скорости и коэффициенты в формулах - инструментарий, не более того. Цитата(Karpol @ 4.9.2008, 16:26) [snapback]288759[/snapback] По поводу ввода этих параметров дал бы даже ссылку на Курганова, Угу, почитайте, вполне авторитетный автор. Цитата(Karpol @ 4.9.2008, 16:26) [snapback]288759[/snapback] плоская от скатной отличается вовсе не теми 1,5 процентами уклона, по которым делит формулы СНиП 2.04.01.  Угу, она отличается тем, что там меньше места для накопления стоков и больше шансов, что они польются через край
|
|
|
|
|
22.9.2008, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6346

|
Цитата(andrey R @ 3.9.2008, 21:33) [snapback]288364[/snapback] А теперь контрольные вопросы. Зачем для разных типов кровель используются разные q?  andrey R пролейте свет, пожалуйста, вот на какую картину. Рассмотрим на плоской кровли воронку. Для нее есть водосбор прямогугольной формы со сторонами 26м и 8м. Воронка располагается в нижней части посередине длинной стороны и на 2 м от края этой стороны к центру. Т.е. воронка не в центре своего водосбора, а несколько сдвинута. Архитекторы разрисовани разуклонку и написали уклон=0,01 (1%). НО! 1% будет только по двум длинным направлениям к этой воронке, остальные два направления будут иметь больший уклон (по моим рассчетам около 2%). Т.К. длина добегания до воронки в 2 раза короче, а крайние отметки кровли везде одинаковые. Меня мучает вопрос: С одной стороны это плоская кровля и я расход считаю по формуле с уклоном до 1.5% где q20. Но с другой стороны, на водосборе есть участки с уклоном больше 2% и должна применятся другая формула с q5. В своих расчетах я беру только одну формулу с уклоном до 1,5%, и участки кровли с большим уклоном просто учитываю как уклон 1%. Но в правильности своей я не уверена.
|
|
|
|
|
22.9.2008, 20:01
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
я так понимаю, уклон учитывается, если он направлен с крыши, а у вас вообще получается отрицательный уклон, т.е. кровля считается плоской.
|
|
|
|
|
25.9.2008, 10:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 59
Регистрация: 1.3.2007
Из: Москва
Пользователь №: 6346

|
Цитата(andrey R @ 4.9.2008, 16:40) [snapback]288773[/snapback] Чтобы не затапливало его цеха и склады, не возникали огромные лужи на его предприятии, чтобы на голову не извергались потоки воды с крыши и прочие вещи. Таким образом - задача состоит именно в недопущении последствий, а скорости и коэффициенты в формулах - инструментарий, не более того.  Угу, она отличается тем, что там меньше места для накопления стоков и больше шансов, что они польются через край  Цитата(tgv @ 22.9.2008, 21:01) [snapback]295064[/snapback] я так понимаю, уклон учитывается, если он направлен с крыши, а у вас вообще получается отрицательный уклон, т.е. кровля считается плоской. Я так понимаю. учитывается уклон, который направлен именно к воронке. Почему в снипе идет разделение именно по 1.5%. Написали бы конкретно для плоской кровли и для скатной. Ведь скатная кровля имеет уклон от 7%. Да, плоская кровля имеет больше места для накопления стоков. Но ведь если, посчитать по заниженному уклону (как в моем случае), то этого запаса может ведь не хватить? Тем более как относительно недавно выпал дождь среднемесячной нормы осадков. ------------------------------------- Чем больше я думаю над этим вопросом, тем больше запутываюсь. Считала скатной - формой грубо говоря как у избушки и там устанавливается именно наружние воронки, а плоской - кровлю огороженную парапетом с внутренними воронками. Теперь в серии увидела кровлю, огороженную парапетом с внутренними воронками. а уклон 5%. И ведь получается, что в ней больше места для накопления стоков. Помогите, пожалуйста, привести мысли в порядок. Может для начала стоит определится какая кровля считается плоской, а какая скатной? Но, к сожалению, точного определения не нашла(
Сообщение отредактировал Vici - 25.9.2008, 11:22
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|