> Использование тепла конденсации паров холодильной установки
elden
сообщение 6.9.2008, 19:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Подскажите пожалуйста пути решения этой задачи. Объект небольшой магазин (180 кв.м), внутренние холодильники мощностью (электрической) от 0,6 до 1,2 кВт, холодильный агрегат (наружный) мощность 15 кВт (электрическая), хладопроизводительность - нет данных, система отопления 3 фанкойла и чугунные батареи в складе. Планировалась газовая котельная но вопрос не решен, с электрическим отопление тоже проблема - нет резерва мощности. Бюджет скромный, установка тепловых насосов рассматривалась, цена вопроса 13 000 $ (нереально!!!). Поэтому возникла идея утилизации тепла от конденсатора, а недостаток тепла компенсировать электрокотлом 6-9 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 68)
Alex_
сообщение 7.9.2008, 14:02
Сообщение #2


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



1. Поточнее, плиз, о холодильниках - много маленьких испарительно-компрессорных блоков и один большой уличный конденсатор? Так? Или нет?
2. Существующая система отопления от чего запитана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.9.2008, 14:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Вряд ли получите "добро" от поставщиков холодильной техники на то, чтобы влезть в фреоновый контур с теплообменником. Можно потерять гарантию и сервис.
Как вариант, можно утилизировать тепло воздуха выдуваемого ККБ, поставив калорифер в воздушную струю и тепловой насос.....
Есть другой путь - вентиляцию выполнить с рекуперацией приняв противоточный рекуператор с 90% возврата тепла и утеплить отапливаемые помещения. Может тогда хватит имеющейся мощности. И будет проще, дешевле и надёжней....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 7.9.2008, 16:14
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Цитата(Alex_ @ 7.9.2008, 13:02) [snapback]289673[/snapback]
1. Поточнее, плиз, о холодильниках

Три витрины типа "Регал" и к ним 15 кВт компрессорно-конденсаторный блок(наружный), остальные с встроенными компрессорами.
Цитата(Alex_ @ 7.9.2008, 13:02) [snapback]289673[/snapback]
2. Существующая система отопления от чего запитана

Пока не от чего. Надеялись (и готовили документы) на газ.
Цитата(jota @ 7.9.2008, 13:16) [snapback]289675[/snapback]
Вряд ли получите "добро" от поставщиков холодильной техники на то, чтобы влезть в фреоновый контур с теплообменником.

Почему нельзя вставить водяной теплообменник между выходом компрессора и воздушным теплообменником? (может я чего не понимаю) blink.gif
Идея пускать обрат отопления через ТО и далее на вход к ЭК. Автоматику "сваяем" спецы есть.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.9.2008, 16:22
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(elden @ 7.9.2008, 16:14) [snapback]289695[/snapback]
Почему нельзя вставить водяной теплообменник между выходом компрессора и воздушным теплообменником? (может я чего не понимаю) blink.gif
Идея пускать обрат отопления через ТО и далее на вход к ЭК. Автоматику "сваяем" спецы есть.

1. Внесёте изменение в систему холодильника, соответственно производитель снимает с себя ответственность
2. Фреон нельзя переохладить, значит водяные накопители-аккумуляторы тепла и серъёзный контроль
3. Получится золотое отопление
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 7.9.2008, 17:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



Попробуйте не мудрить и посм. продукцию газовых котлов на сайте отечественного производителя: http://www.teplovey.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.9.2008, 17:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Mr. S @ 7.9.2008, 17:16) [snapback]289706[/snapback]
Попробуйте не мудрить и посм. продукцию газовых котлов на сайте отечественного производителя:

blink.gif
Что-то у автора ничего небыло о том, что на объект подведён газ......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 7.9.2008, 18:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Газ это хорошо. Но его ж нету!!! И когда будет неизвестно, а зима уже скоро..

2. Фреон нельзя переохладить, значит водяные накопители-аккумуляторы тепла и серъёзный контроль
А чем я его переохлажу??? Обратка системы отопления физически не может быть ниже 30 градусов(Цельсия).

Сообщение отредактировал elden - 7.9.2008, 18:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 7.9.2008, 18:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



jota! dry.gif внимательней читаем первое сообщение автора поста "...планировалась газовая котельная...".
elden! Советую поскорее получить ТУ на подключение газа (если Зак заинтересован, поможет, в итоге ему нужно в первую очередь).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.9.2008, 18:58
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(elden @ 7.9.2008, 18:39) [snapback]289744[/snapback]
А чем я его переохлажу??? Обратка системы отопления физически не может быть ниже 30 градусов(Цельсия).

По-моему фреон можно охлаждать до 35* но может и выше, не помню

Цитата(Mr. S @ 7.9.2008, 18:46) [snapback]289746[/snapback]
"...планировалась газовая котельная...".
Советую поскорее получить ТУ на подключение газа

+1
Не обратил внимания.
Как временный вариант можно рассматривать сжиженный газ с последующим переключением на природный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 7.9.2008, 19:05
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Пытаемся. Но местные монополисты наглеют ужасно и по срокам, и по суммам.
Вот и хотелось получить какую то альтернативу. Видно не судьба...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 7.9.2008, 20:15
Сообщение #12


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



Если подпишете сервисников-продавцов на установку ТО фреон-вода , то все получится. Но обычно они боятся экспериментов, поэтому подобные проекты всегда приходится делать под свою ответственность
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 7.9.2008, 20:18
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(дед марос @ 7.9.2008, 20:15) [snapback]289765[/snapback]
Если подпишете сервисников-продавцов на установку ТО фреон-вода

Я когда-то трижды пытался и трижды получал отказ. Заказчики не решились рисковать.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 7.9.2008, 21:17
Сообщение #14


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Вообще-то, топить помещение (газом, да хоть чем) и одновременно выбрасывать на улицу кучу тепла от холодильников - безусловно, идиотизм.
Наверняка в Европах существуют типовые решения подобных поблем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 8.9.2008, 7:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Наверняка в Европах существуют типовые решения подобных проблем.
Может они существуют и у нас, но мне об это неведомо. Местные "спецуганы" смогли предложить только тепловой насос "воздух-вода" который собирались установить возле воздушного теплообменника. Но из-за своей цены (13 000 $), стоимости сервиса, электроэнергии и т.д. он не окупится никогда!

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mr. S
сообщение 8.9.2008, 8:18
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 612
Регистрация: 8.5.2007
Из: РФ
Пользователь №: 7757



НЕ советую сравнивать Европу и РФ с позиции применения энергоэффективных решений - это не корректно, надеюсь по понятным причинам.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 8.9.2008, 9:25
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Цитата(elden @ 8.9.2008, 7:18) [snapback]289824[/snapback]
Наверняка в Европах существуют типовые решения подобных проблем.


Свяжитесь со мной приватно - получите полную ясность в своей ситуации.
Не надо на Европу кивать - в нашей с Вами стране есть и техника и проектные решения не хуже.
Приезжайте 1...3 окт в Днепропетровск - увидете "живьем" на выставке всю технику, проконсультируетесь....
Однако деньги платить придется. И названная Вам сумма по-моему близка правильной. Было бы неплохо, чтобы Вы соотнесли ее со стоимостью магазина целиком.
Варианты решения с энергосбережением:
1. Реконструаровать Вашу холустановку с воздушным конденсатором так, чтобы она зимой работала на рециркуляцию, а летом - на улицу.
2. Установить автономный тепловой насос для отопления.
3. Установить электрокотел.
4. Установить газовый котел и т.п.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 8.9.2008, 12:44
Сообщение #18


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(elden @ 8.9.2008, 8:18) [snapback]289824[/snapback]
Местные "спецуганы" смогли предложить только тепловой насос "воздух-вода" который собирались установить возле воздушного теплообменника. Но из-за своей цены (13 000 $), стоимости сервиса, электроэнергии и т.д. он не окупится никогда!

Сорри, это самое бестолковое решение... "Спецуганы", похоже, в холодилке - не бельмеса, и любое устройство с хладоагентом рассматривают как "черный ящик"
Цитата
Реконструаровать Вашу холустановку с воздушным конденсатором так, чтобы она зимой работала на рециркуляцию, а летом - на улицу.

Именно так. Для нормальных спецов - холодильщиков не бог весть какая задача. И, правильно, вовсе не обязательно искать их в Европах.

Сообщение отредактировал Alex_ - 8.9.2008, 12:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M.Mar
сообщение 8.9.2008, 23:07
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Дополнительный теплообменник "фреон-вода", а точнее, конденсатор будет чрезвычайно эффективен летом, когда температура конденсации может поднятся до 52-53°С (обычно мы берем температуру конденсации в обоих последовательно соединенных конденсаторах одинаковой). В гостиницах летом таким образом подогревают воду для потребителей до 50°С, а с аккумулириющим баком и выше. Такой дополнительный конденсатор мог бы утилизировать около половины тепла выбрасываемого летом (т.е. 25-30 кВт). Но вряд-ли летом в этом магазине требуется столько тепла.
С другой стороны, плохо представляю себе температуру конденсации за 50°С при отрицательной температуре на улице. Может у кого-то из холодильщиков на форуме есть опыт двухступенчатой конденсации - первый водяной теплообменник 53°С, второй воздушный - намного ниже?
Утилизировать только горячий газ без конденсации неэффективно - слишком мало энергии можно отобрать у фреона.
Вмешательство во фреоновый контур требует специалиста, готового взять на себя всю ответственность + грамотный расчет теплообменника + отказ от гарантии поставщика холодильного оборудования.
Вывод - в данном конкретном случае нагрев воды зимой фреоновым контуром неэффективен.
С рециркуляцией воздуха наружного конденсатора - идея красивая. Потребуется добавить в систему центробежный вентилятор. А как поведет себя родной осевой вентилятор наружной установки? И не снимут-ли поставщики агрегат с гарантии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 9.9.2008, 7:33
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



С вентиляцией уже поздно. Наверное все таки электрокотел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.9.2008, 12:01
Сообщение #21


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(M.Mar @ 9.9.2008, 0:07) [snapback]290278[/snapback]
Вмешательство во фреоновый контур требует специалиста, готового взять на себя всю ответственность.

Тотальное отсуствие оных и есть зла и бед причина.
Цитата
Вывод - в данном конкретном случае нагрев воды зимой фреоновым контуром неэффективен.

Не стОит делать скоропалительные выводы такого рода. Водяной конденсатор ведь можно подключить в параллель с воздушным, переключая поток хладоагента в зависимости от сезона и организовав полноценную конденсацию. С холодильной машины, у которой мощность компрессора 15кВт, можно снять 50 кВт тепла. Разбрасываться такими мощностями не стОит.




Цитата(elden @ 9.9.2008, 8:33) [snapback]290323[/snapback]
С вентиляцией уже поздно. Наверное все таки электрокотел.

Ни хочу Вас обидеть (ибо умничать, сидя за компом, легче всего), но только в наших странах можно одновременно выкидывать "ненужное" тепло от холодильников и тут же топиться самым дорогим способом, "сжигая" электроэнергию.

Сообщение отредактировал Alex_ - 9.9.2008, 12:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 9.9.2008, 16:51
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Цитата
Alex но только в наших странах можно одновременно выкидывать "ненужное" тепло от холодильников и тут же топиться самым дорогим способом, "сжигая" электроэнергию.

Именно поэтому и была выдвинута такая идея. Сначала мы "выбрасываем" тепло холодильниками, а потом "закачиваем" его электрокотлом.

Водяной конденсатор ведь можно подключить в параллель с воздушным, переключая поток хладоагента в зависимости от сезона и организовав полноценную конденсацию

Я думал это сделать последовательно. Проблема, довольно серьезная, это разность давлений фреон/вода там порядка 20 Атм (могу немного ошибаться), пластинчатые теплообменники ставить не рекомендуется, значит только трубчатые.

С холодильной машины, у которой мощность компрессора 15кВт, можно снять 50 кВт тепла. Разбрасываться такими мощностями не стОит.

Как можно расчитать эту мощность? Какие номинальные технологические параметры воздушного теплообменника (температура вход/выход, расход)?
Местные "спецуганы" могут только делать таинственное и слегка озабоченное лицо, а также паять трубки по схеме на листике из карманчика. Добится от них каких то цифр (за исключением цен - тут все отлично) нереально.


Изначальная мысль была такой - водяной ТО установить последовательно с воздушным (конденсатором), воду с этого ТО запустить на фанкойлы в зале (с возможностью работы и от электрокотла), вентиляторы обдува воздушного ТО запустить или через термореле (вкл/выкл) или через частотный преобразователь (регулировка оборотов в зависимости от температуры) для возможного доохлаждения фреона.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.9.2008, 17:25
Сообщение #23


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(elden @ 9.9.2008, 17:51) [snapback]290624[/snapback]
Сначала мы "выбрасываем" тепло холодильниками, а потом "закачиваем" его электрокотлом.

"Закачивает" тепло тепловой насос, расходуя (если тупо) 1 кВт электроэнергии на 3 кВт тепла. А электрокотел такую хорошую и удобную со всех сторон электроэнергию "сжигает" - 1 кВт электричества на 1 кВт тепла.
Цитата
Проблема, довольно серьезная, это разность давлений фреон/вода там порядка 20 Атм (могу немного ошибаться), пластинчатые теплообменники ставить не рекомендуется, значит только трубчатые.

Сколько видел водоводяных чиллеров, тепловых насосов - у всех теплообменники пластинчатые. Да, они должны быть расчитаны на 30 Атм испытательного и 25 Атм. рабочего. Посему они паяные.
Цитата
Как можно расчитать эту мощность? Какие номинальные технологические параметры воздушного теплообменника (температура вход/выход, расход)?

Все это обязано быть в техническом описании для Вашей холодильной машины, да еще и при разных условиях. Спрашивайте у продавцов.
Цитата
Местные "спецуганы" могут только делать таинственное и слегка озабоченное лицо, а также паять трубки по схеме на листике из карманчика. Добится от них каких то цифр (за исключением цен - тут все отлично) нереально.

Ищите других.
Цитата
Изначальная мысль была такой - водяной ТО установить последовательно с воздушным (конденсатором)

Сорри, не знаю. Не холодильщик. Может быть, и так.
Идея Ваша по сути своей совершенно правильная. И холодильная машина, в конце-концов, не священная корова, чтобы с нее пылинки сдувать. Не забрасывайте идею, ищите нормальных холодильщиков.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 9.9.2008, 18:22
Сообщение #24





Guest Forum






Вам же земляк Ваш, Михаил, конкретную помощь предлагает. Он и есть тот самый специалист, которых, как Вы говорите, нет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 9.9.2008, 20:24
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Цитата
МайклВам же земляк Ваш, Михаил, конкретную помощь предлагает. Он и есть тот самый специалист, которых, как Вы говорите, нет!

1. Поздно. Все уже сделано
2. Тепловой насос ОЧЕНЬ дорого.
3. Этим вопросом сейчас и занимаемся
4. Газовый проект пока отставлен ввиду неуемных аппетитов работников пожарного и газового хозяйства.
Цитата
Сколько видел водоводяных чиллеров, тепловых насосов - у всех теплообменники пластинчатые. Да, они должны быть расчитаны на 30 Атм испытательного и 25 Атм. рабочего. Посему они паяные.

Местные сказали "если потечет - надо будет менять всю установку (компрессор, ТО, клапана и т.д.)"
Цитата
Все это обязано быть в техническом описании для Вашей холодильной машины, да еще и при разных условиях. Спрашивайте у продавцов.

Все в строжайшем секрете. А со шкафа управления я очень долго смеялся - халтура полная (говорю как КИПовец и электрик(хоть и в прошлом))
На прежнем месте работы за такую "работу" лишили бы премии бессрочно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 9.9.2008, 20:35
Сообщение #26





Guest Forum






Цитата
1. Поздно. Все уже сделано

Что поздно, написать в лички и созвониться?
Цитата
2. Тепловой насос ОЧЕНЬ дорого.

Не надо мне про ТН, это моя специальность. А Вам он не нужен, Вам предлагают оптимальное решение без ТН.
Цитата
Местные сказали "если потечет - надо будет менять всю установку (компрессор, ТО, клапана и т.д.)"

Во всех ТН стоят пластинчатые паяные теплообменники, за пять лет ни одной протечки. И менять ничего не понадобится и в этом мифическом случае, сработает авария по низкому давлению, просто остановится машина.
Цитата
Все это обязано быть в техническом описании для Вашей холодильной машины, да еще и при разных условиях. Спрашивайте у продавцов.

Вы верите в секретность мануалов на стандартное оборудование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 9.9.2008, 21:11
Сообщение #27


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



elden, шлите всех этих ваших "спецов", "местных" нах (сорри), и ищите адекватных людей.
Как неспециалист могу сказать, что ваш первоначальный подход абсолютно правилен. Вот только если жидкая фаза потечет через воздушный конденсатор, не будет ли каких подводных камней?..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 9.9.2008, 21:26
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не так всё просто.
Если изначально проектировать систему, это одно. А вносить изменение в действующую систему - задача неблагодарная и с непредсказуемыми последствиями.
Я бы посоветовал на этом объекте ничего не делать.
А когда получите объект с "0", тогда эту проблему можно решить системно - уже часть на стадии подбора оборудования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 10.9.2008, 7:24
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Цитата
когда получите объект с "0", тогда эту проблему можно решить системно - уже часть на стадии подбора оборудования.


Объект в, принципе, уже есть. Холодильная машина мощностью (электрической) 55 кВт, холодильщики те же. Идея - фреоновый контур - вместо наружного воздушного ТО устанавливаем внутренний водяной. Воду из водяного контура зимой пускаем на фанкойлы в помещении, а летом на воздушный ТО на улице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.9.2008, 12:31
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Такое-же предложение просчитывал много лет назад.
Не забудьте бак-аккумулятор на который будет работать ТО. Напрямую к фенкойлам подключать нельзя - будет прыгать температура, поскольку надо будет ограничивать температуру охлаждения фреона....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 10.9.2008, 19:46
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Цитата
Не забудьте бак-аккумулятор на который будет работать ТО.

Спасибо за информацию. Какой, ориетировочно, нужен объем бака?
Также вырисовывается еще одна проблема - воздушные ТО будут установлены на улице, значит воду в них заливать нельзя - только антифриз.
Т.к. система должна работать как с котлом ( на этом объекте газ есть), так и с ТО, или всю систему заливать антифризом, или ставить еще один промежуточный водо-водяной ТО.

Сообщение отредактировал elden - 10.9.2008, 19:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 10.9.2008, 20:01
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Какой антифриз????
У вас будут ТО Фреон/воздух - снаружи и фреон/вода внутри. Переключение по фреону
В ТО фреон/вода на водяном контуре аккумулятор

Сообщение отредактировал jota - 10.9.2008, 20:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 11.9.2008, 7:27
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Цитата
У вас будут ТО Фреон/воздух - снаружи и фреон/вода внутри. Переключение по фреону
В ТО фреон/вода на водяном контуре аккумулятор

Я хотел отказаться от воздушного фреонового ТО. Чтобы все переключения потоков происходили по воде. Наружный "водо - воздушный" ТО
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 11.9.2008, 9:44
Сообщение #34


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Еще он называется "драйкулер".
Так несколько потеряется эффективность, зато меньше возни с фреоновым контуром.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.9.2008, 10:46
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(elden @ 11.9.2008, 7:27) [snapback]291251[/snapback]
Я хотел отказаться от воздушного фреонового ТО. Чтобы все переключения потоков происходили по воде. Наружный "водо - воздушный" ТО

Значительно усложните систему и управление. Вместо стандартной регулировки скорости и каскада вентиляторов ККБ придётся придумывать регулировку смешением с насосной группой и клапанами и контроля.
Вобщем, это уже слишком серъёзный комплексный проект для проектной группы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.9.2008, 14:45
Сообщение #36


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Не такой уж он и серьезный.
Имея те же сигналы на пуск каскада вентиляторов и наружнюю Т воздуха как входящие данные, несложно придумать алгоритм перераспределения потока тепла с улицы внутрь. Задача для "автоматчика" средней руки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M.Mar
сообщение 12.9.2008, 14:59
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Отказ от воздушного конденсатора приведет к необходимости круглый год куда-то девать подогретую водяным конденсатором воду. Если по-соседству есть баня, можно летом продавать им горячую воду.
Другая альтернатива строить градирню. Но тогда уж лучше оставить два параллельных конденсатора - водяной и воздушный.
И еще раз, нужен специалист с доказанным опытом модификации холодильных машин. Либо отказаться от этой идеи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 12.9.2008, 22:46
Сообщение #38


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(M.Mar @ 12.9.2008, 15:59) [snapback]291974[/snapback]
Другая альтернатива строить градирню.

Это громко сказано... Я бы сказал, установить сухой охладитель.
Цитата
Но тогда уж лучше оставить два параллельных конденсатора - водяной и воздушный.

Собственно, дискуссия к этому и свелась: на каком уровне перераспределять тепло - на уровне фреона или на уровне теплоносителя? ИМХО,
однозначного ответа нет. Надо смотреть на конкретный случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M.Mar
сообщение 12.9.2008, 23:06
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Именно градирню. Самую что ни на есть мокрую. Cooling Tower. Проблема с избытком горячей воды и с избавлением от избыточного тепла будет летом, когда польза от сухого охладителя минимальна.
Хотя теоретически идея использования теплового воздуха из конденсатора для отопления выглядит интересной, никогда в практике ничего подобного не встречал. Если есть какие-то ссылки - буду благодарен. Прекрасный метод для супермаркетов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 13.9.2008, 0:02
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(M.Mar @ 12.9.2008, 23:06) [snapback]292115[/snapback]
Прекрасный метод для супермаркетов.

Была давно у меня идея: несколько ККБ поместить снаружи здания в камеру-коробку - из верха которой вентилятором подавать воздух в помещение, а в нижней части устроить приток наружного воздуха. По прикидкам получалось....но внедрить не удалось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 13.9.2008, 7:41
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Цитата
дея: несколько ККБ поместить снаружи здания в камеру-коробку - из верха которой вентилятором подавать воздух в помещение, а в нижней части устроить приток наружного воздуха.

У меня идея была похожая, только чуть "навороченнее". Смысл - продувать воздух от ККБ через воздушные рекуператоры, а уже через них организовывать вентиляцию в помещении, т.е. обогрев (помещение- рекуператор-помещение) или обменная вентиляция (тот же обогрев но с подмесом наружного воздуха)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 13.9.2008, 22:02
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Скажу как холодильщик. Для холодильной машины работающей на постоянной мощности в режиме on/off требуется обеспечить поддержание номинального расхода теплоносителя с температурой не более 40 град на входе в конденсатор.
Так что при снижении потребляемой мощности фанкойлов лишнее тепло придется все равно выбрасывать за борт при помощи драйкулера с его насосной станцией. Автоматика должна быть тупая - начинает расти температура теплоносителя, значит часть его должна уходить в драйкулер для охлаждения, чтобы поддерживать 40 град перед конденсатором. Эффективность системы будет зависеть от нагрузки, т.е. от количества включенных фанкойлов.

Сообщение отредактировал airwave - 14.9.2008, 19:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 13.9.2008, 22:21
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Цитата
Для холодильной машины работающей на постоянной мощности в режиме on/off требуется обеспечить поддержание номинального расхода теплоносителя с температурой воды не более 40 град на входе в конденсатор.
Так что при снижении потребляемой мощности фанкойлов лишнее тепло придется все равно выбрасывать за борт при помощи драйкулера с его насосной станцией. Автоматика должна быть тупая - начинает расти температура теплоносителя, значит часть его должна уходить в драйкулер для охлаждения, чтобы поддерживать 40 град перед конденсатором. Эффективность системы будет зависеть от нагрузки, т.е. от количества включенных фанкойлов.

Вот это уже конструктивные параметры. Советы специалиста это хорошо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 13.9.2008, 23:53
Сообщение #44


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(M.Mar @ 13.9.2008, 0:06) [snapback]292115[/snapback]
Именно градирню. Самую что ни на есть мокрую. Cooling Tower. Проблема с избытком горячей воды и с избавлением от избыточного тепла будет летом, когда польза от сухого охладителя минимальна.

Наше лето - не Ваше лето... biggrin.gif Наше северное лето - карикатура Ваших южных зим, как сказал поэт...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 14.9.2008, 9:23
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Кто подскажет где в Украине купить теплообменник (пластинчатый, паяный), с присоединительными размерами 1'или 3/4', давление до 30 Атм. Местные спецы сказали сумму в 2000-3000 Е. По России нашел ALFA LAVAL у них с похожими размерами самый "навороченный" 25 000 руб, что составляет на наши деньги 5 000 гривен (примерно 700 Е). По моему меня пытаются даже не "развести", а грубо "на....ть"(надуть)!
P.S. Не жалко денег - обидно когда пытаются сделать дураком!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Майкл_*
сообщение 14.9.2008, 9:30
Сообщение #46





Guest Forum






В Польше ищите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.9.2008, 12:11
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Обратитесь не к перекупщикам, а в представительства производителей н.п. Данфосс.
Только для подбора теплообменника Вы должны указать мощность и температуры Т1 иТ2 до и после теплообменника, а также перепад давления в первичном и вторичном контурах системы.
Если разница температур подачи в первичном и вторичном небольшая, теплообменник может оказаться внушительных размеров и такая же цена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M.Mar
сообщение 14.9.2008, 15:59
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Цитата(Alex_ @ 13.9.2008, 23:53) [snapback]292283[/snapback]
Наше лето - не Ваше лето... biggrin.gif Наше северное лето - карикатура Ваших южных зим, как сказал поэт...

Предположим, что в летние месяцы, когда горячая вода нам не нужна и в температуре конденсации 50-53°С необходимости нет, мы захотим съэкономить на электроэнергии и постараемся работать при конденсации 40°С.
Температура воды из градирни, сухой или мокрой, 30°С. При температуре сухого термометра 25°С требуемая сухая градирня будет стоить как весь магазин.
Вопрос, стоит-ли ставить сухую градирню, которая будет эффективно работать при температуре воздуха не выше 20°С?
В данной теме это вопрос риторический.

Автору темы:
Теплообменник 50 кВт, 4.3куб.м/ч, 40°С=>50°С, Тконд.=53°С - примерно 3.5-4кв.м. площадь теплообмена (перепроверьте с конкретным поставщиком), дюймовые подсоединения - нормально. Для такого теплообменника и 700 евро дорого, правда пересылка, таможня и т.д. могут дорого стоить.
Мой Вам совет, если у Вас есть выбор, оставьте все, как есть, не экспериментируюте с заводской машиной. Хотя бы на этот год. К следующей зиме гарантия кончится, может и хорошие специалисты объявятся...

Сообщение отредактировал M.Mar - 14.9.2008, 16:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 14.9.2008, 20:11
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



M.Mar
С маленьким объектом так и будет. А с большим надо что то решать. Заказчики подсчитали расходы на содержание - начали "чухать репу". Насчет торгового зала не знаю (600 кв. м), а вот полуподвальное помещение (склады, администрация, производство)(500 кв.м) можно отапливать бесплатно.

Сообщение отредактировал elden - 14.9.2008, 20:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 15.9.2008, 14:38
Сообщение #50


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(M.Mar @ 14.9.2008, 16:59) [snapback]292374[/snapback]
Предположим, что в летние месяцы, когда горячая вода нам не нужна и в температуре конденсации 50-53°С необходимости нет, мы захотим съэкономить на электроэнергии и постараемся работать при конденсации 40°С.

В Москве с сухим охладителем (не безумных размеров) - легко. Тконд = 40С, Тжидкости = 32С, Твоздуха(сух) = 26С.
В те редчайшие моменты, когда температура воздуха превышает 26С (В этом году было 50 часов biggrin.gif ), приходится работать на повышенной Тконденсации и экономить электроэнергию не получается.

В жарких странах решения с промежуточным теплоносителем и драйкулером реально неэффективны или не работают вовсе.

Сообщение отредактировал Alex_ - 15.9.2008, 14:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
M.Mar
сообщение 15.9.2008, 20:47
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 1.10.2007
Из: Ариэль, Израиль
Пользователь №: 11623



Цитата(Alex_ @ 15.9.2008, 14:38) [snapback]292708[/snapback]
В те редчайшие моменты, когда температура воздуха превышает 26С (В этом году было 50 часов biggrin.gif ),

Остается только позавидовать biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 16.9.2008, 13:49
Сообщение #52


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Не стОит... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пузанутый
сообщение 15.6.2011, 16:39
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.12.2008
Пользователь №: 27278



Дабы не плодить новых тем...народ! Очень надо! Пжл. Надо примерный расчет затрат на установку в холодильную систему водяного конденсатора со всеми новоротами для получения горячей воды. Желательно попроще, я не специалист в холодильном оборудовании.
Имеются холодильные централи на основе компрессоров Bitzer (среднетемпературная и низкотемпературная) с воздушными конденсаторами ALFA LAVAL на 200 и 150 квт. Что я хочу сделать: после компрессоров поставить пластинчатый теплообменник (даже 2: 1 - после среднетемпературной, другой после низкотемпературной) - выходы по горячей воде объденить и включить их в параллель к существующему в подвальном помещении скоростному ввп (кстати он на 100 кВт) и поставить бак-аккумулятор, автоматическую запорную арматуру на фреонопроводы для переключения режимов день-ночь.

Сообщение отредактировал Пузанутый - 15.6.2011, 16:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 15.6.2011, 17:39
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Ну ща Вам вопросов наваляют!
Бицерня какая? поршни, винты? Если винты, то какие? Как управлять водой в этих предконденсаторах представляете? То, что там не должон жидкарь образовываться есть понимание? Или Вы хотите полностью конденсатор переключить с воздушника на водяной? тогда что будет, когда бочка Ваша нагреется? Короче - сделать можно, но тут реально неспециалисту лучше не встревать. Кто такой скоростной ВВП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Пузанутый
сообщение 15.6.2011, 21:22
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 29.12.2008
Пользователь №: 27278



Цитата(v-david @ 15.6.2011, 18:54) *
Ну ща Вам вопросов наваляют!
Бицерня какая? поршни, винты? Если винты, то какие? Как управлять водой в этих предконденсаторах представляете? То, что там не должон жидкарь образовываться есть понимание? Или Вы хотите полностью конденсатор переключить с воздушника на водяной? тогда что будет, когда бочка Ваша нагреется? Короче - сделать можно, но тут реально неспециалисту лучше не встревать. Кто такой скоростной ВВП?


Полугерметичные поршневые компрессоры:
3 таких: http://bitzer.de/eng/productservice/p3/429
и 3 таких http://bitzer.de/eng/productservice/p3/36
Как водой управлять не думал еще...написал же день-ночь вариант с полным отказом от обычного воздушного конденсатора пока отпадает (куда горячую воду ночью девать - ума не приложу) - хотя может в будущем, а пока или предконденсатор или если это возможно переключение день-ночь (день - водяной кондесатор, ночь - воздушный).
Скоростной ВВП - http://www.td-kmz.com/index.php?option=com...49&Itemid=4
Вы наверное не совсем поняли, что я прошу: мне надо определить техническую возможность подобной затеи, потом сказать сколько примерно чего надо на это дело (ну там предконденсатор - такой то, бак такой то, автоматика примерно на столько баксов) все примерно - надо для друга из универа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 16.6.2011, 7:36
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Технически Ваша "затея" реализуема. Если, конечно, найдете куда сбрасывать теплую воду с температурой примерно 30-40С. Наиболее простой вариант - полное переключение конденсаторов. Т.е. или 100% воздушный конденсатор, или 100% водяной. На водянЫХ надо устанавливать водорегулирующие вентили для поддержания температуры конденсации, можно Данфосовские с пилотником по давлению. Второй вариант - с предконденсатором - сложнее, но позволяет получить воду с температурой до 60С, правда в меньшем объеме. Мощность предконденсатора надо выбирать по параметрам Вашей централи, ориентировочно она составит от 20 до 30% общей мощности конденсатора. Самым важным в этом варианте будет автоматика. Если Вы переохладите в предконденсаторе фреон и там начнет собираться жидкая фаза, то существует вероятность механического повреждения Вашей системы из-за "плевков" жидким фреоном. В принципе такие системы не "ноу-хау", давно разработаны и успешно функционируют. Все-таки я бы советовал обратиться к специалистам, если Вам не безразличен результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
RUS116
сообщение 20.6.2011, 14:30
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 16.7.2010
Из: г.Казань
Пользователь №: 64978



День добрый!
Рассматривается следующая схема утилизации тепла конденсации - в некоем производственном здании имеется помещение холодильной станции, в котором стоит чиллер, а на кровле над помещением стоит воздушный конденсатор. За стенкой от ХУ находится венткамера. Предлагается воздух, выходящий из кондера, воздуховодом пустить на вход приточки. В воздуховоде само собой предусмотреть клапан для возможности прямого выброса воздуха из кондера, когда его теплло не нужно, и при необходимости установить дополнительный вентилятор.
Чисто физически вроде все красиво, но никогда не слышал о реализованных подобных схемах.
Какие могут возникнуть трудности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_DarkForce_*
сообщение 20.6.2011, 15:48
Сообщение #58





Guest Forum






Цитата(Alex_ @ 15.9.2008, 15:38) *
ремонт стиральных машин москва
В те редчайшие моменты, когда температура воздуха превышает 26С (В этом году было 50 часов biggrin.gif ), приходится работать на повышенной Тконденсации и экономить электроэнергию не получается.

Прямо таки называется, почувствуй глобальное потепление на своей шкуре! 35 градусов не хотите ли теперь?)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vvslava
сообщение 21.6.2011, 16:14
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 197
Регистрация: 7.2.2006
Из: КИЕВ
Пользователь №: 2088



Отопление зимой за счет утилизации тепла от системы центральный холод в магазине. Почитайте в етом форуме.

Сообщение отредактировал vvslava - 21.6.2011, 16:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 16.4.2012, 21:46
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



Вспомнил, что я являюсь автором этой темы biggrin.gif
Уже три системы отлично работают, автоматики никакой - пластинчатый теплообменник последовательно с воздушным, на догрев теплоносителя выходящего с теплообменника электро или газовый котел со своей автоматикой, плюс тщательная балансировка гидравлики. Итог экономия энергоносителей от 20%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kord
сообщение 19.4.2012, 22:09
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 901
Регистрация: 5.7.2004
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 38



Следующая ступень - 100%.
В смысле - "экономия энергоносителей".
Работают установки, позволяющие за счет тепла конденсации торгового холода или например холмашин катка осуществлять 100% отопление, теплоснабжение вентиляции, ГВС всего комплекса.
Михаил
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
elden
сообщение 21.4.2012, 20:35
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 6.9.2008
Из: Донбасс
Пользователь №: 22208



До таких мощностей мы не дойдем smile.gif , максимум что у нас может быть это киловат 150 по холоду, а это не так уж и много.

Сообщение отредактировал elden - 21.4.2012, 20:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 23.4.2012, 15:44
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(v-david @ 16.6.2011, 4:36) *
Технически Ваша "затея" реализуема. Если, конечно, найдете куда сбрасывать теплую воду с температурой примерно 30-40С. Наиболее простой вариант - полное переключение конденсаторов. Т.е. или 100% воздушный конденсатор, или 100% водяной. На водянЫХ надо устанавливать водорегулирующие вентили для поддержания температуры конденсации, можно Данфосовские с пилотником по давлению. Второй вариант - с предконденсатором - сложнее, но позволяет получить воду с температурой до 60С, правда в меньшем объеме. Мощность предконденсатора надо выбирать по параметрам Вашей централи, ориентировочно она составит от 20 до 30% общей мощности конденсатора. Самым важным в этом варианте будет автоматика. Если Вы переохладите в предконденсаторе фреон и там начнет собираться жидкая фаза, то существует вероятность механического повреждения Вашей системы из-за "плевков" жидким фреоном. В принципе такие системы не "ноу-хау", давно разработаны и успешно функционируют. Все-таки я бы советовал обратиться к специалистам, если Вам не безразличен результат.

не надо ставит ни каких водорегулирующих вентилей, ставите ТО для снятия перегрева (от конца сжатия до левой пограничной кривой), совершенно верно где то 20-30%, более точно по и-д диаграмке. за плевки не волнуйтесь - ни че страшного не будет rolleyes.gif плюс емкости для аккумуляции тепла когда нет разбора воды и будет вам счастье.
Да, чуть не забыл - поставить надо регулятор давления конденсации. tongue.gif

Сообщение отредактировал baron.od - 23.4.2012, 15:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 23.4.2012, 19:00
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



ну вообще-то если соединить вместе любые компрессор, испаритель, конденсатор и трв, получится агрегат и работать оно будет по-любому. Вопрос как, сколько времени и какого лоха мы разводим. А так ничего, нормально, поработает....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 24.4.2012, 9:27
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(v-david @ 23.4.2012, 16:00) *
ну вообще-то если соединить вместе любые компрессор, испаритель, конденсатор и трв, получится агрегат и работать оно будет по-любому. Вопрос как, сколько времени и какого лоха мы разводим. А так ничего, нормально, поработает....

все будет работать и долго, проблема только в пластинчатом ТО, в зависимости от качества воды, срок службы от месяца и выше ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 24.4.2012, 16:16
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



не хочу спорить, тем более запрещать. Но если возникнет, не дай Бог, аварийная ситуация и зак захочет "разобраться", то могут придти специально обученные люди и ткнуть сюда пальцем. получите массу удовольствия. так что прежде чем советовать - ограничьте область применения Ваших советов...например своим домом, изготовлением "для себя" или "за мои деньги". И тут опыт эксплуатации не причем, см. саяно-шушенская гэс.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 24.4.2012, 17:24
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(v-david @ 24.4.2012, 14:16) *
не хочу спорить, тем более запрещать. Но если возникнет, не дай Бог, аварийная ситуация и зак захочет "разобраться", то могут придти специально обученные люди и ткнуть сюда пальцем. получите массу удовольствия. так что прежде чем советовать - ограничьте область применения Ваших советов...например своим домом, изготовлением "для себя" или "за мои деньги". И тут опыт эксплуатации не причем, см. саяно-шушенская гэс.

Это форум, и егоназначение общаться и обмениваться опытом rolleyes.gif спорить ни кто не собирается, если есть причины бояться этой системы или указать на её недостатки. готов выслушать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 25.4.2012, 17:50
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



недостаток один - неуправляемая предконденсация. Вы пишете: "ставите ТО для снятия перегрева (от конца сжатия до левой пограничной кривой)", а как Вы себе представляете на практике, попадание в эту самую точку "пограничной кривой" без автоматики? "за плевки не волнуйтесь - ни че страшного не будет", а с гидроударом познакомиться не желаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
baron.od
сообщение 3.5.2012, 16:42
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 884
Регистрация: 29.5.2007
Из: Одесса
Пользователь №: 8971



Цитата(v-david @ 25.4.2012, 15:50) *
недостаток один - неуправляемая предконденсация. Вы пишете: "ставите ТО для снятия перегрева (от конца сжатия до левой пограничной кривой)", а как Вы себе представляете на практике, попадание в эту самую точку "пограничной кривой" без автоматики? "за плевки не волнуйтесь - ни че страшного не будет", а с гидроударом познакомиться не желаете?

до сих пор понять не могу - зачем автоматика?! если ТО - будет больше чем "требуется" - то нагрузка на конденсатор будет меньше, если ТО будет меньше чем "требуется" - то больше нагружен будет конденсатор.
по поводу гидроудара (((( - объясните почему он там должен быть? хочу понять ваше опасение. Из практики - гидроудара нет.
Хотяяя! может поправьте меня - если после ТО трубопровод (для парожидкостной смеси) заузить - то возможно ваши опасения сбудутся.
А плевки есть и в маслоподъемных петлях, особенно в двухтрубных.

Сообщение отредактировал baron.od - 3.5.2012, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 22:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных