Расчет поверхности нагрева, Однтрубная системас параметрами 75/65 C |
|
|
|
8.9.2008, 9:16
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15103

|
Помогите пожалуйста...что-то просто торможу... После теплотехнического - подбираю приборы, чтобы гидравлику по факту (прогами не пользуюсь)... вопрос: теплопотери - скажем 1000Вт - прибор получается 1500Вт, т.к верхняя разводка с коэф. затекания 0.211 и параметры теплоносителя 75-65С т.е. для компенсации теплопотерь в 1кВт требуется прибор в 1.5кВт - а гидравлику то по каким нагрузкам делать? по Qпр.ну или Qтр.пр.??? Спасибо.
|
|
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
8.9.2008, 9:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Гидравлику считаете на расчётную мощность (1 кВт) и температуру теплоносителя с dT (75-65=10*C) Указанный Вами 1,5 кВт радиатор отдаёт номинал при справочном тепловом напоре. Вам нужно подбирать радиатор при вашем тепловом напоре (Т1+Т2)/2 - Т помещ. = (75+65)/2 - 20 = 50*С
|
|
|
|
|
8.9.2008, 9:45
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Приветствую. По СНиП - запас по прибору должен быть 10%. То есть номинальная нагрузка прибора - 1100 где-то, если фактическая 1000.... А за полуторный запас по головке не погладят.
|
|
|
|
|
8.9.2008, 10:09
|
инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 242
Регистрация: 22.11.2006
Из: Тверь
Пользователь №: 4854

|
Считаете как говорит Jota, а про запас вы не думайте, его нет, система однотрубная и в расчете учитывалось остывание воды, поэтому приборы получились такие, т.е прибор отдает только 1 Квт при расчетной температуре воды
|
|
|
|
|
8.9.2008, 10:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Классический расчет...не придерешься
|
|
|
|
|
8.9.2008, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(Бабай @ 8.9.2008, 10:45) [snapback]289884[/snapback] Приветствую. По СНиП - запас по прибору должен быть 10%. То есть номинальная нагрузка прибора - 1100 где-то, если фактическая 1000.... А за полуторный запас по головке не погладят. Всегда было: установочная мощность есть плюс-минус пять % от расчетного теплосъёма. То что написал jota для Вас тайна!
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 8.9.2008, 22:44
|
|
|
|
|
9.9.2008, 13:32
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 1.2.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 15103

|
Kul't_Rа а не могли бы вы чтонибудь поведать посуществу, т.е. поподробнее. Заранее спасибо
|
|
|
|
|
12.9.2008, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676

|
Цитата(Kult_Ra @ 8.9.2008, 23:41) [snapback]290262[/snapback] Всегда было: установочная мощность есть плюс-минус пять % от расчетного теплосъёма. То что написал jota для Вас тайна! Количество тепла выдаваемое одной секцией чугунных радиаторов для марки М90=0,26 э.к.м., для МС-140=0,31 э.к.м. 1 э.к.м. по определению - площадь с которой выделяется 435 ккал/ч при расходе 17,4 кг/ч, dTm = 64.5гр. (Т1=95гр. Т2=70, Тп=18гр) Далее для расчета мощности радиатора при dTm=50 воспользуемся следующей формулой: Qтр=Qnom x (dTm.тр/dTm.nom)^1.25 подставляя значения в формулу получим для М90 Qтр=113 х (50/64,5)^1.25= 82ккал/ч=95вт/ч для МС-140 - 98ккал/ч=114Вт/ч
Сообщение отредактировал annuka - 12.9.2008, 22:24
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
12.9.2008, 22:28
|
Guest Forum

|
Цитата(annuka @ 12.9.2008, 23:22) [snapback]292101[/snapback] для М90 Qтр=113 х (50/64,5)^1.25= 82ккал/ч=95вт/ч для МС-140 - 98ккал/ч=114Вт/ч Ватты на час делить нельзя. Этим вы ставите под сомнение достоверность вашего поста и непонимание физики процесса.
Сообщение отредактировал Stan - 12.9.2008, 22:40
|
|
|
|
|
13.9.2008, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676

|
Цитата(Stan @ 12.9.2008, 23:28) [snapback]292102[/snapback] Ватты на час делить нельзя. Этим вы ставите под сомнение достоверность вашего поста и непонимание физики процесса. Есть такое понятие размерность... Мощность отопительных приборов обозначается именно таким образом( расчетное количество тепла отдаваемое прибором за ед.времени). Было бы неплохо еще раз открыть учебник(например Щекина) и освежить свою память...
|
|
|
|
|
13.9.2008, 20:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(tanat @ 9.9.2008, 14:32) [snapback]290506[/snapback] Kul't_Rа а не могли бы вы что-нибудь поведать посуществу, т.е. поподробнее. Заранее спасибо  Посуществу всем давно и подробно "поведал" Сасин Виталий Иванович. Достаточно открыть и вникнуть в любые его "Рекомендации по применению отопительных приборов (ОП) типа ......" любых приборов. Раздел "Тепловой расчёт". Любые учебники не несут столько современной информации. И тайна исчезнет. НИИсантехники таких рекомендаций почти для сотни типов ОП уже изготовил. Цитата Ватты на час делить нельзя. Этим вы ставите под сомнение достоверность вашего поста и непонимание физики процесса. Шутник же Вы, однако! Не за путайте шуткой annuka!По "физике процесса" - нет разницы между истечением воды из водозаборного крана и теплосъёма с отопительного прибора (ОП). И там и там количество в единицу времени. Кран из=за разности давлений, ОП из=за разности температур - вот и все различие. Цитата Количество тепла выдаваемое одной секцией чугунных радиаторов для марки М90=0,26 э.к.м., для МС-140=0,31 э.к.м. 1 э.к.м. по определению - площадь с которой выделяется 435 ккал/ч при расходе 17,4 кг/ч, dTm = 64.5гр. (Т1=95гр. Т2=70, Тп=18гр) Так считали давно и "вручную". Затем 1 э.к.м. заменили на новое понятие 1 э.к.п. - эквивалентная нагревательная поверхность. Прошло ещё лет 15 и перешли на ватт и теплопотери и измерение мощности ОП (стало понятно как сопоставлять потери тепла и мощность приборов). Пока в основе была "поверхность" - она как бы заменяла "физическую поверхность". Переход на измерение в ватт (или Квт) - уже относится к единице времени.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 13.9.2008, 20:29
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
13.9.2008, 20:51
|
Guest Forum

|
Цитата(Kult_Ra @ 13.9.2008, 21:23) [snapback]292229[/snapback] Шутник же Вы, однако! Не за путайте шуткой annuka! По "физике процесса" - нет разницы между истечением воды из водозаборного крана и теплосъёма с отопительного прибора (ОП). Есть разница. Ватты это не количество чего-то, а мощность, которая может выделить в час определенное количество тепла (ккал)
|
|
|
|
|
13.9.2008, 20:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Так это ж "академическая" разница типа кому в лоб, а кому полбу.
|
|
|
|
Гость_Stan_*
|
13.9.2008, 20:57
|
Guest Forum

|
Цитата(annuka @ 13.9.2008, 20:13) [snapback]292218[/snapback] Есть такое понятие размерность... Мощность отопительных приборов обозначается именно таким образом( расчетное количество тепла отдаваемое прибором за ед.времени). Было бы неплохо еще раз открыть учебник(например Щекина) и освежить свою память... Вы писали 82ккал/ч=95вт/ч , при этом 1вт=0,86 ккал/ч, замените вт в правой части на 0,86 ккал/ч Получили ккал/ч=ккал/ч^2 Не бредли? Так кому надо учебники перечитывать?
|
|
|
|
|
13.9.2008, 21:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Вообще предлагаю старые книги (про ЭКМ-ЭНП) не читать - достаточно изучить одно руководство Сасина
|
|
|
|
|
13.9.2008, 21:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33370
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Kult_Ra @ 8.9.2008, 23:41) [snapback]290262[/snapback] Всегда было: установочная мощность есть плюс-минус пять % от расчетного теплосъёма. То что написал jota для Вас тайна! Мэтр так низя быть не внимательным!!! без минус тут, только плюс.Округление только в бОльшую сторону.
|
|
|
|
|
13.9.2008, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Это всего лишь точка зрения стороны Зака. Ему все простительно. "Уступи в мелочи из расчете на большее" 0.95 от расчётной и желательно не боле 1.05
|
|
|
|
|
13.9.2008, 22:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Не знаю такого понятия "установочная мощность" в теплотехнике. В электрике есть. К отопительным приборам есть понятие расчётная мощность и площадь теплообмена или габариты прибора. Так вот - мощность это расчётная величина (сумма тепловых потерь помещения) и если и увеличиваете на какой-то процент - никому не говорите, а тем более не пишите. Другое дело габариты - здесь даётся запас: на положение прибора, на изменение температурного напора и т.д.
|
|
|
|
|
13.9.2008, 23:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Не знание "чего-то" не освобождает от ответственности.Меня тоже иногда вводит в заблуждение Ваша " не наша" терминология. У психологов бытует выражение "при общении вначале всегда есть неизбежный период согласования терминов" "понятие расчётная мощность и площадь теплообмена или габариты прибора." Различается на уровне терминов мощность ОП при проектировании - паспортная
- расчетная
- установочная
По паспорту прибор дает 1 квт. Следующий 1.2 квт По расчету требуется мощность 0.8 квт Прибор паспортный 1 квт установочно дает всего 700 ватт. 800 ватт дает только, оказывается, паспортный 1.2.квт. Ставится паспортный, к примеру 1.2 квт - это " установочная мощность" p.s. Для проектировщика все эти детали абсолютно лишние. Все обычно решается программой ПК. Вы можете великолепно же водить автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и ничего не подозревать о цикле Карно.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 13.9.2008, 23:21
|
|
|
|
|
13.9.2008, 23:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33370
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Kult_Ra @ 13.9.2008, 23:40) [snapback]292268[/snapback] Это всего лишь точка зрения стороны Зака. Ему все простительно. "Уступи в мелочи из расчете на большее" 0.95 от расчётной и желательно не боле 1.05 Тогда хоть сознайтесь,что эти 5% д.б. не более 0.1 экм.
|
|
|
|
|
13.9.2008, 23:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Естественно, сознаюсь! Уступи ...
|
|
|
|
|
13.9.2008, 23:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33370
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Спасибо.Пойду память проверю теперь, а то вдруг не так помню и путаю уже чего?
|
|
|
|
|
13.9.2008, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Цитата(инж323 @ 14.9.2008, 0:31) [snapback]292279[/snapback] Спасибо.Пойду память проверю теперь, а то вдруг не так помню и путаю уже чего?  Почему советуют говорить только правду и только правду. Но не всю? Что бы потом была возможность уступить! "Упорство в споре порождает негатив"
|
|
|
|
|
14.9.2008, 12:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Kult_Ra @ 13.9.2008, 23:04) [snapback]292274[/snapback] Не знание "чего-то" не освобождает от ответственности.Меня тоже иногда вводит в заблуждение Ваша " не наша" терминология. Различается на уровне терминов мощность ОП при проектировании[list] [*]паспортная [*]расчетная [*]установочная p.s. Вы можете великолепно же водить автомобиль с двигателем внутреннего сгорания и ничего не подозревать о цикле Карно. 1. Вы так лихо обращаетесь с терминами - может укажете российские источники: литературу, нормы, справочники, где такая терминология употребляется? p.s. Цикл Карно никакого отношения к двигателям вн. сгорания не имеет! - это в виде справки....
|
|
|
|
|
14.9.2008, 14:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33370
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А если лит-ру не указывать? Паспортная- мощность прибора в стандартных условиях.Расчетная- та которую даст прибор в расчетных.А установленная -сумма паспортных мощностей приборов установленных на объекте. Каждая нужна для оценки и фиксации разных вещей для разного.Где для энергоэфективности, где для закупки ОП.Ну и не вводить же новые термины для производств занимающихся выпуском ОП?Или например для формы №29? помните такую?Списывали с матотчета приборы при составлении отчетов и закрытии %-вок?
|
|
|
|
|
14.9.2008, 15:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 14.9.2008, 14:37) [snapback]292363[/snapback] А если лит-ру не указывать? Паспортная- мощность прибора в стандартных условиях.Расчетная- та которую даст прибор в расчетных.А установленная -сумма паспортных мощностей приборов установленных на объекте. Так установленная сумма - я не спорю, хотя это скорее относится к отчётности, а не к теплотехнике Раньше в лист "Характеристики присоединяемого к теплосетям объекта" вносилась суммарная площадь теплообмена радиаторов в ЭКМ. Но эта характеристика больше всего нужна была для оценки балансовой стоимости, чем тепловых характеристик. Установленная или инсталированная мощность - характеристика электрооборудования из которой определяется номинальная мощность с учётом коэф. спроса. Термин установочная мощность прибора я не встречал и не понимаю. Паспортная мощность - тоже ничего не значащий термин - производители дают типоряд с значениями мощности для нескольких стандартных режимов или значения поправочных коэффициентов. Какое из этих чисел считать "паспортной мощностью"? Поэтому я просил указать нормативы, где эти термины узаконены. Это очень существенный момент, потому что наличие множества неточных и неузаконенных терминов запутывает информацию.
Сообщение отредактировал jota - 14.9.2008, 15:40
|
|
|
|
|
14.9.2008, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
Это очень существенный момент, потому что наличие множества неточных и не узаконенных терминов запутывает информацию. к примеру не узаконенных терминов: "гидравлическое равенство потребителей". Ой, напрасно Вы не обратили внимание на Цитата при общении вначале всегда есть неизбежный период согласования терминов запутывает информацию - так это ж как "конспирация от супротивников". Ибо "враг хитер и коварен" или будем тогда полагать что это просто "диалект  " некой общности специалистов. Цитата p.s. Цикл Карно никакого отношения к двигателям вн. сгорания не имеет! - это в виде справки.... smile.gif Реально существующие тепловые двигатели (паровые машины, двигатели внутреннего сгорания ..) работают циклически.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 14.9.2008, 18:28
|
|
|
|
|
14.9.2008, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Уход от ответа, каким искуссным он бы не был, это всё-таки не ответ...
|
|
|
|
|
14.9.2008, 18:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446

|
"Держать ответ" - что-то из криминальной области...
|
|
|
|
|
14.9.2008, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33370
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(jota @ 14.9.2008, 16:19) [snapback]292369[/snapback] наличие множества неточных и неузаконенных терминов запутывает информацию. Конечно. Но видится,что это и мэтр имел ввиду.Хоть он и язва. И не зря термины употребляемые перескакивают из одной инждисциплины в другую.Ведь порой они более точно отражают смысл.Хотя и есть именно настоящие термины своей так сказать дисциплины инжзнаний.
|
|
|
|