Защита ТЭНов. |
|
|
|
10.9.2008, 6:30
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21280

|
Доброе утро) Вопрос такой. Есть два ТЭНа, каждый мощностью 1,5 кВт, итого 3 кВт. Однофазные. Вопрос, как управлять и защищать? Автомат и контактор? Слышал такое, что можно использовать GV2-ME от Schneider, но это контактор и защита для трехфазной нагрузки? можно ли использовать для однофазной? И как соединять? Для отечественных тепловых реле слышал что все контакты трехполюсного реле нужно соединять последовательно, чтобы через все три контакт протекал один ток??
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 9)
|
10.9.2008, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
А какой смысл в защите ТЭНа устройством для защиты двигателей? У двигателей пусковые токи большие, у ТЭНов - нет. Сосбственно, поэтому для двигателей и делают специальные устройства, так как с одной стороны надо не мешать ему запуститься с повышенным током, но с другой стороны надо замечать незначительные превышения тока во время работы. У ТЭНов обычно есть своя тепловая защита, её надо пустить на контактор. Ну, обычный автомат, соотвествующий номиналу, желательно, категории В. А дальше защиты функциональные, как то: включать воздушный ТЭН только при наличии перепада давления на вентиляторе, или если ТЭН греет воду, то блокироваться с наличием потока этой самой воды.
|
|
|
|
|
10.9.2008, 15:16
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21280

|
То есть просто включать контактором? типа LC1-D? Защиты внутренней никакой нет. Это обычный однофазный ТЭН на 1,5 кВт. Фаза и ноль. Кстати на расцеплять фазу и ноль или можно только фазу?
|
|
|
|
|
10.9.2008, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
В каком устройстве этот ТЭН применяется? Расцеплять можно только фазу.
|
|
|
|
|
10.9.2008, 15:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838

|
Расцеплять только фазу, а по поводу контакторов - сейчас цены на ТТ-реле уже так невысоки, что контакторы для экономии покупать, на мой взгляд, нет смысла. Самые недорогие - те, что переключаются при переходе через ноль, для такой задачи вполне подходят. Посмотрите обычные Crydom, вроде бы хорошо надежно работают, на 10А можно за 450-500 руб. достать.
|
|
|
|
|
10.9.2008, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 615
Регистрация: 5.2.2006
Из: Долгопрудный/Москва
Пользователь №: 2059

|
Твердотельные реле обычно (хотя, есть исключения) управляются постоянными 24в, а на практике есть переменные 24 или 220. Плюс, они греются, и сам производитель рекомендует сажать их на радиатор. В итоге, приплюсовав цену радиатора, увеличив габариты щита, поимев ограничения в компоновке, обеспечив его вентиляцию, начинаешь снова любить контакторы  ))
|
|
|
|
Гость_mike-altai_*
|
11.9.2008, 6:33
|
Guest Forum

|
Добавлю. Твердотельные реле просто незаменимы, если производится частое включение/отключение ТЭНов. Например, если для управления мощностью используется Широтно-Импульсная Модуляция (ШИМ).
|
|
|
|
|
11.9.2008, 8:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 21.7.2008
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 20838

|
Цитата(asm @ 10.9.2008, 17:37) [snapback]291070[/snapback] Твердотельные реле обычно (хотя, есть исключения) управляются постоянными 24в, а на практике есть переменные 24 или 220. Плюс, они греются, и сам производитель рекомендует сажать их на радиатор. В итоге, приплюсовав цену радиатора, увеличив габариты щита, поимев ограничения в компоновке, обеспечив его вентиляцию, начинаешь снова любить контакторы  )) Ну зачем Вы так Вот вроде бы недорогие реле с переключением от AC, на 60 Гц, правда, но у них есть и европейская серия на 50 Гц, нет времени сейчас разыскивать. А реле на 10А греются очень и очень слабо, на практике отечественные реле держат токи до 100А и при этом обходятся без доп.радиатора - просто крепятся на железную пластину с прослойкой из термопасты. К тому же электрокалорифером удобно и полезно управлять ШИМом, это опять путь к ТТ-реле.
|
|
|
|
|
16.9.2008, 14:50
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 5.8.2008
Пользователь №: 21280

|
Поддержка темепертуры в помещении. Стоят тэны. Овен ТРМ, который включает их при достижении определенной температуры, при нагревании, снова таки до определенной температуры отключает. Значит простой контактор с размыканием фазного провода.
|
|
|
|
|
16.9.2008, 20:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 247
Регистрация: 10.12.2006
Из: Питер
Пользователь №: 5129

|
Цитата(ManMadeGod @ 10.9.2008, 16:45) [snapback]291033[/snapback] по поводу контакторов - сейчас цены на ТТ-реле уже так невысоки, что контакторы для экономии покупать, на мой взгляд, нет смысла. есть мнение, что при пробое твердотельного реле, у вас возникнут большие проблемы, если не будет контактора. Я делаю так: автомат--контактор---твердотельное реле--тэн а в цепь управления ставлю термостат, который будет при перегреве отключать контактор. В вашем случае нужно взять 1 контактор А12 , использовать у него 2 полюса, а под ним твердотельные реле. для управления реле можно взять ТРМ с выходом T, там напряжение 6 вольт уже есть. Сам пробовал, работает. И кстати, можно пид-регулятор взять, от того же овена. Будет красиво и плавно.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|