> Автоматизация зданий, подбор контроллеров и др.
kulmx
сообщение 16.9.2008, 15:25
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985



Помогите в следующем

необходимо произвести автоматизацию здания. Какой на данный момент применить контроллеры. Расматривал DESIGO...но нет полной ясности в этом контроллере в представительстве SBT не дают полной информации.....
Кто применял поделитесь опытом...

Необходимо сделать следующее

1. Видео наблюдение
2. Освещение
3. Контроль температуры в помещениях
4. Контроль тепла в котельной
5. Визуальный план здания. Диспечеризация.....

Всем спасибо...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 68)
Гость_ank_*
сообщение 16.9.2008, 16:21
Сообщение #2





Guest Forum






Посмотрите, подходит ли Вам подобный контроллер. Кроме этого есть еще более "бюджетные" варианты. Пишите в личку обсудим...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  KS_108PLC_RU.pdf ( 484,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 16.9.2008, 18:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Если не хотите нажить себе геморрой на задницу, рекомендую не связываться с большой пятеркой - Siemens, Honeywell, Sauter, JCI, TAC. У них здесь есть давние партнеры, а новые им не нужны, так что лучше посмотрите в сторону сторонних "не зажравшихся" производителей. Я лично работаю с Beckhoff и Wago, ОВЕН и с недавнего времени с Segnetics.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulmx
сообщение 16.9.2008, 19:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985



Дайте ссылку реализованных проектов для Wago, и др...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reefer
сообщение 16.9.2008, 20:12
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 29.8.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1133



Проще связаться с кем-нибудь из комплексных интеграторов. И они подготовят готовое решение. Покажут свое портфолио.

[самореклама mode on]

Вот например наши проекты. Мышкой клац-клац.
Сайт отдела. Мышкой клац-клац.

[самореклама mode off]

Сообщение отредактировал Reefer - 16.9.2008, 20:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 16.9.2008, 23:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Abysmo @ 16.9.2008, 19:13) [snapback]293208[/snapback]
Я лично работаю с Beckhoff и Wago, ОВЕН и с недавнего времени с Segnetics.

Интересно было бы глянуть, как бы вы на них сделали комплексную автоматику здания. Ну к пример как вы бдете видеонаблюдение интегрировать в СКАДу? Да и как там вообще при большом количестве контроллеров межсетевой обмен делать? Года хватит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 17.9.2008, 0:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Мы делаем такие проекты на Контаре. Можно конечно и китов подключить, типа Хоневела или Джонсон Контрол, но получится раз в 5 дороже и раза в 3 дольше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 17.9.2008, 6:38
Сообщение #8


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1273
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



2 Kass
Цитата
Можно конечно и китов подключить, типа Хоневела или Джонсон Контрол, но получится раз в 5 дороже и раза в 3 дольше.

laugh.gif
Не смешите. И не вводите человека в заблуждение.
Пусть смотрит всех.
Ведь и Заказчики разные, и работники, и фирмы....
Контар можно рассматривать только как один из....
Да, удобный в работе, но всего лишь как один из.
К "китам" присмотреться стоит. Вдруг кто-нить из них еще не присутствует в Самаре.

2 kulmx
Если не секрет, подробней опишите задачу - что за здание, что за организация ваша,
что нужно сделать - проект, поставку, инжиниринг и пр.
А то тут насоветуют... laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 17.9.2008, 8:41
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Интересно было бы глянуть, как бы вы на них сделали комплексную автоматику здания. Ну к пример как вы бдете видеонаблюдение интегрировать в СКАДу?


Цитата
Мы делаем такие проекты на Контаре.


Ой ладно заливать, про то что Вы это делаете на Контаре.

Вообще не видел что бы видеонаблюдения в СКАДУ интегрировали. Это отдельная подсистема из комплекса охраны здания. Там человек сидит и в монитор смотрит - нечего автоматизировать! Интегрируют систему контроля доступа и ОПС.

Сообщение отредактировал Abysmo - 17.9.2008, 10:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yura_ts_*
сообщение 17.9.2008, 9:34
Сообщение #10





Guest Forum






А зачем видеонаблюдение кудато интегрировать? Это отдельный компонент для ОПС как и писал уважаемый Abysmo. В одном проекте сделали так:
компоненты атоматизации - Beckhoff, конечные устройства управления по зонам для персонала - Gira, Berker клавиши. ОПС, СКУД и видеонаблюдение висит на сервере на базе Beckhoff использовался "Интеллект" и компоненты "Болид" - вывод на двух операторов. СКАДа здания висит на другом сервере Beckhoff - использовался Genesis32. СКАДа работает через ОПС-сервер\клиент, в нее заведены толька герконы и дымовые из ОПС.
Тот же вариант на Сименсе вместо Бекхофа до конца не досчитали но поняли что очень дорого. Одна СКАДа на WINCC потянула на 26 тыщ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 17.9.2008, 10:51
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Что и требовалось доказать!

Kass sport_boxing.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xlander
сообщение 17.9.2008, 11:10
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13262



Цитата(Kass @ 17.9.2008, 0:56) [snapback]293356[/snapback]
Интересно было бы глянуть, как бы вы на них сделали комплексную автоматику здания. Ну к пример как вы бдете видеонаблюдение интегрировать в СКАДу? Да и как там вообще при большом количестве контроллеров межсетевой обмен делать? Года хватит?

Если камеры IP - проблем с интеграцией в СКАДУ особых не вижу. Практически любая скада поддерживает интеграцию ActiveX объектов, а большинство айпишных камер именно так и работают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yura_ts_*
сообщение 17.9.2008, 11:28
Сообщение #13





Guest Forum






Можно интегрировать все, но еще раз - нет необходимости и это не правильно, интегрировать систему безопасности в СКАДу автоматизации. Диспетчерский пост автоматизации не должен быть совмещен с постом Охраны, это даже отдельные помещения на объекте и отдельные структуры и люди. А вот по желанию Заказчика и по логике постоения СКАДы параметры систем на программном уровне должны пересекатся. К примеру постоновка зоны на пожарную сигнализацию означает, что при возникновении пожара (сигнал ОПС) нужно ОСТАНОВ вентиляции (управление СКАДа) и ВКЛ пожаротушения (вообще к СКАДа не должно относится система автономна, только на уровне контроля). Зачем оператору на АРМ охраны видеть ОСТАНОВ вентиляции, это должен видеть оператор АРМ автоматизации и причину. А на АРМ автоматизации нафига видеокамеры - это не технологические процессы в ЦБП где пользуют телеметрию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
serjic_all
сообщение 17.9.2008, 15:34
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 22.8.2008
Пользователь №: 21763



Я тоже в основном на Bechoff. Для вентустановок пытаюсь применить Segnetic. Видеонаблюдение пока не приходилось делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 17.9.2008, 15:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Одна СКАДа на WINCC потянула на 26 тыщ.

А Genesis32 на что потянул?
Вобщем-то странно, то же г-н Abysmo давал несколько раз цены на Beckhoff и особых отличий в цене от Сименса я не увидел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 17.9.2008, 16:25
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Вобщем-то странно, то же г-н Abysmo давал несколько раз цены на Beckhoff и особых отличий в цене от Сименса я не увидел.


Сергей, уточните пожалуйста департамент wink.gif A&D - практически нет, BT - довольно значительные.

Во вложении последний прайс Beckhoff.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 17.9.2008, 16:34
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Естественно A&D, потому как WinCC к SBT никак не пристегнуть smile.gif
Просто в очередной раз удивляюсь рассказу о дорогом Сименсе. Не стоит ждать большой разницы в цене от зарубежных "контроллеров-одноклассников".

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 17.9.2008, 16:38
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yura_ts_*
сообщение 17.9.2008, 16:39
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Сергей Долганов @ 17.9.2008, 16:50) [snapback]293635[/snapback]
А Genesis32 на что потянул?
Вобщем-то странно, то же г-н Abysmo давал несколько раз цены на Beckhoff и особых отличий в цене от Сименса я не увидел.


Genesis32 первые три месяца тянулся бесплатно, а потом 6 тыщ с копейками
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 17.9.2008, 16:45
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Genesis32 первые три месяца тянулся бесплатно, а потом 6 тыщ с копейками



Тут посмотрите про 26 тыс ,) Там в конце прайс-лист.

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 17.9.2008, 16:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yura_ts_*
сообщение 17.9.2008, 16:59
Сообщение #20





Guest Forum






Ну да и сложите - Web Navigator + Run Time + Разработка то и получилось. На тот момент я еще не знал про ресурсы rapidshare.com и счастливые желтые дискетки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 17.9.2008, 18:36
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Простите, не поверю, что при одинаковом функционале одна SCADA отличается от другой на 20 тысяч.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_yura_ts_*
сообщение 17.9.2008, 19:35
Сообщение #22





Guest Forum






Сам не поверил но факт. WINCC версия 7.0 а не 6.2. На WINCC предлагали сделать конкуренты, цены на ПО Сименса фиксирована а вот производство конечного продукта зависит от аппетитов. Genesis32 сам по себе дешевле, полная комплектация 16000. В разработке Genesis оказался проще поэтому справились без промежуточных программеров и сделали сами и не стали ломать Заказчика за Ноу-Хау.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 17.9.2008, 20:28
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(yura_ts @ 17.9.2008, 20:35) [snapback]293718[/snapback]
Genesis32 ... полная комплектация 16000.

А где понадобился такой объем тегов или просто взяли безлимитный?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulmx
сообщение 17.9.2008, 22:39
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985



Спасибо за рассуждения...

Применение системы WinCC не вижу смысла...
Кто применял контроллеры департамента SBT.....
Кто в своих проектах использывал Desigo...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  атлас_desigo.pdf ( 2,91 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 210
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Doser
сообщение 18.9.2008, 8:55
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 1.10.2007
Из: Moscow
Пользователь №: 11639



Да, господа, несколько от темы ушли...
Хотелось бы услышать от уважаемого kulmx, если конечно не военная тайна, на чем душа остановилась:)
ну и конечно же почему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 18.9.2008, 13:55
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
1. локальный (нижний) уровень - датчики, сенсоры, исполнительные механизмы,
непосредственно связанные с инженерным и коммуникационным оборудованием,
строительными конструкциями, людьми. На этом уровне реализуются задачи
локального (например, по каждому номеру, помещению) управления. При создании
этого уровня используются различные промышленные стандарты, например, M-Bus, PBus,
LonMark, EIB, BatiBus и др.
2. уровень автоматизации - здесь выполняется агрегатирование информации и
реализуются более общие алгоритмы управления. В основу этого уровня положен
стандарт Profibus и EIBnet.
3. уровень управления - на этом уровне выполняется сбор, обработка, хранение и
визуализация информации. В основе этого уровня лежит технология BACnet.
Первые два уровня реализуются на оборудовании компании Siemens AG или других
производителей, поддерживающих стандарты Profibus, EIB и LonMark.

Уровень управления представляется системой управления зданием DESIGO INSIGHT
(SBT Landis & Staefa Division). Это модульная и масштабируемая система позволяет
решать различной сложности задачи управления как индивидуальными домами, так и
комплексами многоэтажных территориально разбросанных сооружений.


Лихо. То есть симатики привинтили к дизиге? Я правильно понимаю концепцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 18.9.2008, 17:42
Сообщение #27


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1273
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



2 Сергей Долганов
Цитата
То есть симатики привинтили к дизиге?

А пуркуа бы и не па ? wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 18.9.2008, 19:12
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Просто удивился, такие решения обычно бывают вынужденными, но никак не на уровне концепции проекта smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulmx
сообщение 18.9.2008, 19:20
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985



Уважаемые Господа.

Подскажите где можо качнуть полный мануал по DESIGO......
не по контроллерам а по программному обеспечению....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
xlander
сообщение 19.9.2008, 11:36
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13262



Цитата(kulmx @ 18.9.2008, 20:20) [snapback]294050[/snapback]
Уважаемые Господа.

Подскажите где можо качнуть полный мануал по DESIGO......
не по контроллерам а по программному обеспечению....

Такого не существует, увы. Siemens предпочитает давать материал на обучающих семинарах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 19.9.2008, 11:43
Сообщение #31





Guest Forum






Да ПОЛНО его, просто объем охренительный. Вот и раздают на DVD. Siemens SBT "наплодил" кучу доки, причем 90% - "вода". Ну, по-крайней мере, было в 2007 г.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kulmx
сообщение 19.9.2008, 12:23
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985



Обращался в SBT....
Не дают не какой информации (по программированию) для Desigo....
Говорят купите ключ за 4000? и мы с вами проведем обучение по Desigo....
просто хрень какаято.
Мне необходимо для начало все изучить.....
Как например изучал по департаменту A&D а потом ездил на обучение.... для корочки потомучто все остальное изучал сам... а све эти обучения это просто хрень.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 19.9.2008, 13:52
Сообщение #33


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1273
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



2 kulmx
Цитата
Не дают не какой информации (по программированию) для Desigo....
Говорят купите ключ за 4000? и мы с вами проведем обучение по Desigo....

Не вдаваясь в подробности скажу, что этому есть обоснования.
Поэтому так поступают производители всего платного ПО.
Цитата
Мне необходимо для начало все изучить.....

Не имея контроллера и конкретной задачи ВСЕ не изучите.
В любом случае даже на start-up потратите больше времени, чем съездив на обучение.
А г-н ggg__ggg прав.
Документация есть, просто ее МНОГО.
Если найду что-нибудь для начала - сброшу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 19.9.2008, 15:37
Сообщение #34


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(kulmx @ 16.9.2008, 16:25) [snapback]293142[/snapback]
Помогите в следующем...
необходимо произвести автоматизацию здания. Какой на данный момент применить контроллеры. ...но нет полной ясности в этом контроллере в представительстве ... не дают полной информации.....
Необходимо сделать следующее...

Постараюсь помочь, пока еще не поздно...три дня все-таки прошло...
1. В Самаре есть такая компания . У них есть список необходимых материалов для оценки услуг. А есть и такие. Может Вам стоит к ним обратиться на месте. Или, простите дом не в Самаре?
2. Универсального контроллера для решения Вашей задачи не существует...
3. Разумеется, на линейке(ах) от "китов" можно многое сделать. Если Вы им позвоните и дадите только свои 5 пунктов, то ответ от всех будет утвердительный. Разумеется, у каждого "кита" есть свои особенности в дистрибьюции, предоставлении технической информации и т.д.
4. Надеюсь, что Вам уже стало ясно(даже из ответов на форуме), что тип контроллера не самое главное... Выберете то, то Вам ближе...
Я абсолютно серьезно. (Вы называете тип контроллера, я Вам компанию, которая решала на нем задачи АСУЗ).
5. Главное-концепция. Комплексный подход. А потом ТЗ, а потом уже платформы, технологии и типы... Но это в теории и в общем. В каждом конкретном случае, должен быть свой подход. Может у Вас Заказчик требует именно Siemens DESIGO?
6. Из Вашего списка практически все можно сделать на Siemens DESIGO (Вы сами привели материал киевлян), в чем нет ясности? (Конечно, кроме видеонаблюдения).
7. Ладно, хрен с моим 5 пунктом. У Вас то какая ЗАДАЧА?
Найти контроллер на данный момент, а потом можно и поменять? "Необходимо произвести" - это, что? Сделать Проект? Стадия П? РП? Осуществить поставку? Монтаж? Пусконаладку? (Оставляю вопрос какие функции вашей компании...)

Ладно, выбираем только сам контроллер! Нужен дешевый? Или брендовый, чтобы "генералов" удивить-убедить? Универсальный? Или нужна широкая модульная линейка?
Сами потом обслуживать будете или уйдете с объекта и пусть что будет?
Какой сложности объект? На каких контроллерах сделаны упоминаемые Вами системы? Что это за здание в конце концов?
Может необходимо применять только отечественное оборудование?
Тогда Вам к ОВЕНу, КОНТАРу, Segnetics...
Нужна(обязательна, предпочтительна) модульность, тогда Wago, Beckhoff, Teco....
Про асортимент промконтроллеров, на которых тоже можно решить Ваши задачи вообще молчу....

Вы просили ссылку. Очень извиняюсь, что не на Wago, а на Beckhoff, но зато в САМАРЕ!
Удачи!
Захотите на основе своего опыта помочь другим, милости прошу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 19.9.2008, 17:44
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Я бы в Самаре обратился в другую компанию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 19.9.2008, 18:38
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Цитата(kulmx @ 16.9.2008, 18:25) [snapback]293142[/snapback]
необходимо произвести автоматизацию здания. Какой на данный момент применить контроллеры. Расматривал DESIGO...но нет полной ясности в этом контроллере в представительстве SBT не дают полной информации.....

Вы ничего не сказали о бюджетности проекта...
Но поскольку рассматриваете "DESIGO", видимо средства "сурьёзные"... biggrin.gif
Позвольте предложить вам следующую концепцию: разделите, функционально, систему безопасности здания и систему контроля и управления.
Первую, предлагаю реализовать на новейшей (и дорогущей biggrin.gif ) системе от Сименс:
Sintony (сигнализация) - SISTORE (видеонаблюдение) - SiPass (доступ) - Sinteso (противопожарная защита) - MM8000 (станция управления).
http://www.ntcbpl.ru/#slides-pane-0

Прикрепленный файл  1.jpg ( 171,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 100


Контроль и управление микроклиматом и освещением помещений, а также их безопасность возложить на автоматику для жилых помещений "Synco living".
(дело в том что комнатные блоки и контроллеры из линейки "DESIGO", довольно убоги)
Прикрепленный файл  Автоматика_для_жилых_помещений_Synco_living.pdf ( 2,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 88


Прикрепленный файл  2.jpg ( 95,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64


Контроль за котельной и вентиляцией доверим контроллерам из линейки "Synco 700".
Объеденим KNX-сетью "Synco living" и "Synco 700", и через коммуникационные блоки "OZW775" (со встроенным WEB-интерфейс),
подключим к общей сети здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 19.9.2008, 19:34
Сообщение #37


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(sl-spds @ 19.9.2008, 19:38) [snapback]294367[/snapback]
1.Позвольте предложить вам следующую концепцию: ...
2...подключим к общей сети здания.

1. Вот один "кит" проснулся и безусловно все будет работать...
2 А какая она эта сеть по Вашему? Можно оставить только "KNX" или без Web-интерфейса нынче никуда?
Автор темы как-то про него не упоминал... может его Заказчикам это пока не надо?

А какую СКАДу порекомендуете к Вашему предложению (диспетчеризация была в списке у автора)?
Или Web победил СКАДу у Siemens окончательно и бесповоротно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sl-spds
сообщение 19.9.2008, 20:09
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360



Цитата(Pasekov @ 19.9.2008, 22:34) [snapback]294373[/snapback]
1. Вот один "кит" проснулся...
2 А какая она эта сеть по Вашему? Можно оставить только "KNX" или без Web-интерфейса нынче никуда?
Автор темы как-то про него не упоминал... может его Заказчикам это пока не надо?
А какую СКАДу порекомендуете к Вашему предложению (диспетчеризация была в списке у автора)?
Или Web победил СКАДу у Siemens окончательно и бесповоротно?

Не совсем понял про "спящего кита", ну да ладно...
Сеть? Конечно же "Ethernet".
Наличие, у коммуникационных блоков "OZW775", WEB-интерфейса, позволяет отказаться от использования дополнительных
программ визуализации (SCADA), и получить доступ к данным с любого компьютера сети.
Станция ММ8000, представляет собой не что иное как заранее сконфигурированную SCADA.
Из "KNX"-сети в неё несложно отправить необходимые сигналы тревог, а состояние управляющих "Synco"-контроллеров,
просматривать посредством обычного Интернет-браузера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 19.9.2008, 20:25
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Станция ММ8000, представляет собой не что иное как заранее сконфигурированную SCADA.

На мой субъективный взгляд - вид этот продукт имеет совершенно неудобоворимый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 22.9.2008, 10:58
Сообщение #40


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(sl-spds @ 19.9.2008, 21:09) [snapback]294375[/snapback]
Не совсем понял про "спящего кита", ну да ладно...
Сеть? Конечно же...

Про одного из "спящих китов" - это неболее чем шутка про четверку-пятерку основных производителей для автоматизации зданий...(ссылку не привожу, сочтут рекламой...)
Мне знаете, чьи мнения и примерные структурные схемы хотелось бы увидеть в этой теме?
Abysmo - на Beckhoff,
ggg_ggg - с помощью BACnet,
Kass - на Контар,
Nick - на Kieback&Peter,
Vasiliy - LonWorks,
Reefer - ZenOn+LonWorks,
а также Fanat и других....
Так как автор не дает новых исходных данных, то предлагаю ограничиться:
Офисное здание, 9 этажей(идентичные, двадцать помещений на этаж), цоколь. Котельная, ИТП.
Один АРМ для контроля инженерных систем.
Видеонаблюдение, как и предлагал sl-spds, оставим отдельной системой со своим АРМ.
Конечно это потребует определенных временных затрат, но они окупятся....договоримся?
Продолжение следует?




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 22.9.2008, 12:31
Сообщение #41





Guest Forum






to Pasekov
За комплимент - спасибо !!! В предложенной теме не хватает ГЛАВНОГО - СУММЫ. То, что упомянута была DESIGO - это, судя по всему, влияние рекламы или чьего-то мнения. Я, лично, чистый "наемник", и мое мнение - "как платят, так и бреют". Личных предпочтений не имею, но. если бы пришлось выбирать, то в ПОСЛЕДНЮЮ очередь я бы выбирал отечественного производителя и "странного зверя" под названием Siemens SBT.
По автоматизации - WAGO, TAC. По СКД, охранке - тут сложнее, много хороших и дорогих продуктов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 22.9.2008, 13:55
Сообщение #42


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(ggg__ggg @ 22.9.2008, 13:31) [snapback]294824[/snapback]
1. ГЛАВНОГО - СУММЫ.
2. По автоматизации - WAGO, TAC.

1. В предложенном мной примере сумму можно определить в 150-200 т. евро (только оборудование, без СКАДы и АРМ)
2. Возможно, что-то и подзабыл, но вроде Вы не хвалили раньше TAC с точки зрения железа...Проясниете, (чуть)поподробней, пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 22.9.2008, 16:16
Сообщение #43





Guest Forum






ТАС я не нахваливал, просто хорошо знаю его "забабахи". "За неименеем гербовой пишем на простой". Попробую объяснить свою позицию.
Постулат 1 - автоматизируем ЗДАНИЕ, оффисное или оффисно-жилое, большое в основании, с подземной парковкой, приличной высоты (10-12 этажей)
Постулат 2 - дело происходит в России. Уровень квалификации строителей и монтажников - соответствующий ....
Как показал ЛИЧНЫЙ опыт - реальной альтернативы клонам RS-485 нет. Основание - см. выше. Был опыт широкого использования TCP/IP в автоматизации ЗДАНИЯ - но оказалось дорогим удовольствием из-за пространственного распределения объектов.
Наиболее приемлемым является LON - простота монтажа, создания резерва линий. Шлейфовая топология практически непригодна, опять же из-за структуры объекта. Т.е. "свободная топология" - самое оно.
Теперь про ТАС. У него есть ОГРОМНОЕ преимущество при проектно-монтажных работах - модули расширения сажаются на LON-шину. Тем самым обеспечивается близость к объектам автоматизации, а когда приточка в подвале, а вытяжка на крыше - это хорошо. При всплывании ДОПа так же просто - это очевидно. Другое дело, как такая структура отражается на пуско-наладке, но это "дело техники".
Аналогичной перлестью обладает Siemens S-7. Но это - другие деньги. Вообще-то Siemens S-7 - это GOOD, но- дорого для таких задач.
К сожалению, время цикла ТАС не позволяет (ну, почти не позволяет) решать такие задачи, как автоматизация парковки. Да и управление
освещением по датчику движения или кнопке имеет недостаток - субъективно для человека -большое время отклика (1-2сек). Многовато в наш торопливый век.
Вот тут-то и приходит на помощь WAGO. Кстати, если-бы не необходимость компактного размещения модулей, ему бы цены не было для задач автоматизации. В остальном - прелестная штучка.
Конфигурируемые контроллеры иногда тоже полезны, но для прикладных и маленьких задач. Конечно. желательно, чтобы они были той же фирмы, что и свободно-программируемые. Но не обязательно biggrin.gif . Но делать, например, ИТП ЗДАНИЯ на ECL от Danfoss я бы не рискнул , хотя для небольших зданий - почему-бы и нет (пробовали).
Ну а про МЗТА, Carel, Corrigo и прочее есть кому сказать rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 22.9.2008, 16:27
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Одну фразу я прокомментирую с разрешения коллеги ggg__ggg smile.gif

Цитата
Аналогичной перлестью обладает Siemens S-7. Но это - другие деньги. Вообще-то Siemens S-7 - это GOOD, но- дорого для таких задач.


Другие деньги появляются при автоматизации по принципу "одна установка- один контроллер", в случае использования контроллеров S7 на группы систем (примерно от 4х) деньги становятся примерно теми-же.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Verh
сообщение 22.9.2008, 17:36
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577



Цитата(ggg__ggg @ 22.9.2008, 16:16) [snapback]294987[/snapback]
Вот тут-то и приходит на помощь WAGO. Кстати, если-бы не необходимость компактного размещения модулей, ему бы цены не было для задач автоматизации. В остальном - прелестная штучка.

Ваше замечание про компактность непонятно. довольно компактная штуковина при этом с удобным доступом. мне в них нравится открытый софт для программирования.

Цитата(ggg__ggg @ 22.9.2008, 16:16) [snapback]294987[/snapback]
Конфигурируемые контроллеры иногда тоже полезны, но для прикладных и маленьких задач. Конечно. желательно, чтобы они были той же фирмы, что и свободно-программируемые. rolleyes.gif

тогда стоит на контролеры Centralin от Хонивела посмотреть, как раз от одного производителя и программируемые и параметрируемые контроллеры. причем софт заточен под HVAC. по сравнению с ваго конечно дороже smile.gif))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 22.9.2008, 19:47
Сообщение #46


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(ggg__ggg @ 22.9.2008, 17:16) [snapback]294987[/snapback]
ТАС я не нахваливал, просто хорошо знаю его "забабахи".

Спасибо за ответ!
Что касается ТАС, то Вы его не хвалили, а совсем наоборот....Искать ссылку? Или проехали?
Не со всеми Вашими мыслями согласен на 100%, но спорить не буду...( Ведь нужна конкретика, нужен Ваш интерес, а это Ваше время...)
Подождем других...может своего добавят...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 22.9.2008, 19:53
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Другие деньги появляются при автоматизации по принципу "одна установка- один контроллер"


Сергей, вроде у Siemens была станция из серии ET программируемая в Step7. По-моему она не космических денег стоит, а реализовать на ней принцип одна система-один контроллер довольно легко и недорого. Или я неправ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 22.9.2008, 20:03
Сообщение #48





Guest Forum






Насчет ТАС - я же подчеркнул "За неимением гербовой пишем на простой". Да я влет пересел бы на S-7 _+ ET как удаленные модули в/в. Дык кто ж мне даст - много Заков и/или Интеграторов ТАС предпочитают. Уж не знаю -почему. Вот я и ищу "ложку меда в бочке с д... " biggrin.gif .
Компактность WAGO - наличие внутренней шины, не позволяет разносить модули по разным шкафам. А иногда это удобно ( я приводил пример - приток в подвале, вытяжка - на крыше). Ну и прочие ситуации.
Ставить один S7 (400) на 3-4 установки можно (мощности вполне хватит). Но без ET не обойтись. На шкаф по ЕТ - дорого это.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 22.9.2008, 20:22
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



ggg_ggg держи пять за Wago. Насчет TAC могу сказать одно: у многих заказчиков в голове гуляет мыслевирус, что "Офис класса A = это неприменно Honeywell, TAC, Sauter, Siemens или JCI". А то что на этом оборудовании слепили полную пар**у или типовые схемы, это вторично. Главное пыль в глаза пустить. А это важно при последующей продаже здания девелопером. А вот уже покупатель расхлебывает все последствия.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 23.9.2008, 6:10
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
Сергей, вроде у Siemens была станция из серии ET программируемая в Step7. По-моему она не космических денег стоит, а реализовать на ней принцип одна система-один контроллер довольно легко и недорого. Или я неправ?


Она не была, она есть smile.gif Но стоит для одной приточки многовато (~1220eвро)

Цитата
Насчет ТАС - я же подчеркнул "За неимением гербовой пишем на простой". Да я влет пересел бы на S-7 _+ ET как удаленные модули в/в. Дык кто ж мне даст - много Заков и/или Интеграторов ТАС предпочитают.

Да вобщем и сименс предпочитают не мало.

Цитата
Ставить один S7 (400) на 3-4 установки можно (мощности вполне хватит). Но без ET не обойтись. На шкаф по ЕТ - дорого это.

Один S7-300 управляется с десятком приточек (имея стоимость прилично меньше чем S7-400), новые компакт-станции ET200s (16DI\16DO) очень красиво вписываются при наличии десятка удаленных вытяжек(при стоимости~560евро).

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 23.9.2008, 6:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 23.9.2008, 7:29
Сообщение #51





Guest Forum






Десяток - это много biggrin.gif Когда в дело вступает рециркуляция/рекуперация/пароувлажнение/многорежимность - тут одними DI/DO на ЕТ не обойтись.
Лет 5 назад я просчитывал различные варианты для коттеджей класса "люкс" и для большого оффисно-торгового комплекса. Для оффисного здания вариант S-7 был достаточно привлекателен именно из-за количества объектов автоматизации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 23.9.2008, 7:31
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Десяток приточных установок, не кондиционеров. Признаю ошибку да-с.
Как связаны "вытяжки" и "пароувлажнение" ?smile.gif

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 23.9.2008, 7:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 23.9.2008, 9:10
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Мои пять копеек(представляю JCI):

Цитата
Необходимо сделать следующее

1. Видео наблюдение
2. Освещение
3. Контроль температуры в помещениях
4. Контроль тепла в котельной
5. Визуальный план здания. Диспечеризация.....


Я бы сделал так:
0.Полевая шина - BACnet MS/TP, по зданию BACnet IP
---------------------------------------------------------------
1.DVN -IP & analog video+web интерфейс
2.FX контроллеры
3.FX контроллеры
4.FX контроллеры
5.NAE35,45,55 -web диспетчеризация + уровень автоматизации


Все друг с другом интегрируется стоимость решения весьма конкурентная т.к. например количество рабочих мест диспетчеризации инженерных систем даже с NAE35 -два при стоимости сравнимой со одной SCADA.

з.ы. не сочтите за рекламу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 23.9.2008, 9:11
Сообщение #54





Guest Forum






Вытяжки и пароувлажнение не связаны никак biggrin.gif Посто часто пароувлажнители стоят в других помещениях, управляются отдельным щитом.Значит, потребуется ЕТ с аналоговыми в/в. Именно пространственное рапределение и есть ГЛАВНОЕ неудобство при использовании систем с внутренней шиной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 23.9.2008, 13:15
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Вам просто нужна "мелковходовая переферия", правильно я понял? В таком случе если Вы смотрели на продукцию департамента SBT, то наверняка видели там модули TX-I\O, так вот такие модули есть с интерфейсом PROFInet, быть может они Вас устроят?

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 23.9.2008, 13:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 23.9.2008, 14:03
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Но стоит для одной приточки многовато (~1220eвро)


Совсем они что ли с ума посходили. Я думал что Wago и Beckhoff - это дорого smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 23.9.2008, 14:10
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Там не очень удобная концепция продажи дискретных модулей (2,4,8 DI) они продаются упаковками по 5 модулей, т.е. надо два- покупай 5. Отсюда и цена.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 23.9.2008, 19:08
Сообщение #58





Guest Forum






Да не люблю я SBT, правда, приходится работать и с ним - такова участь "наемника". Я чуть не налетел на приличные неустойки с эти "павлином от автоматизации". Наобещали кучу всего в документации, а файл "неудач" спрятали среди сотен мегабайт шелухи. Несерьезно это. Вот отсюда и неприязнь - не верю я им. А A&D верю - много работал с ними.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 24.9.2008, 19:14
Сообщение #59


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(ggg__ggg @ ...)
Так почему я должен верить на слово производителям контроллеров ? Вот я глянул на "потроха" TAC
и Siemens PX, и теперь могу о них говорить, зная что от них ждать, а что - "рекламное фуфло".

Нашел я ссылочку... Нет если кому-то требуется я и дату могу найти...и номер поста...
Может теперь, по прошествию n-ного времени, откомментируете еще раз про TAC?

Уважаемый Abysmo!
Тему читаете, на мою просьбу не ответите?
Конечно понимаю, что готовую структурную схему и спецификацию Вы не выложите, но может слегонца текстик?
Или еще как-то можно узнать Ваше мнение?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aurelius Marcus
сообщение 25.9.2008, 1:49
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354



Цитата(Pasekov @ 22.9.2008, 14:55) [snapback]294883[/snapback]
1. В предложенном мной примере сумму можно определить в 150-200 т. евро (только оборудование, без СКАДы и АРМ)
2. Возможно, что-то и подзабыл, но вроде Вы не хвалили раньше TAC с точки зрения железа...Проясниете, (чуть)поподробней, пожалуйста!

Раз такая пляска пошла...аналогично ТАС можно говорить о ТЕСО, типа вместо така - теко.. делает тоже самое. так же. а в чём то и лучше , и плюс скада в тот же бюджет. почему бы нет? и ключевое слово Foxtrot....решает все задачи изначальных постов...
с уважением -
Бабий Сергей

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 25.9.2008, 5:36
Сообщение #61





Guest Forum






Значит-так, я НЕ АПОЛОГЕТ контроллеров ТАС (во, рифмы полезли). Вернемся к ИСТОКАМ , то бишь к КОНЦЕПЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ.
ЗДАНИЕ имеет множество объектов автоматизации, разнесенных в пространстве, объединенных общей SCADA. Основная "фишка" LON, BACNet -резкое сокращение длины и количества кабелей в системе. Идеальным является случай "одна подсистема-один контроллер". Например, ИТП. Все локальненько, в пределах комнаты. Управление освещением - разбили на группы, завели кабели в щит, и опять - "один контроллер-одна подсистема". Приточно-вытяжные системы - а вот тут-то и "облом". Часть в подвале, часть - на крыше. Разбивать на два-три контроллера - "гиммор", пробовал. Выход напрашивается сам-собой - контроллер с РАСПРЕДЕЛЕННОЙ системой в/в. Что хорошо вписавыется в концепцию LON. Конечно, можно применить и датчики, исполнительные механизмы (реле, аналоговые выхода) с LON-интерфейсом. Но беда с ассортиментом, поставками и ценой.
Теперь навскидку - кто выпускает контроллеры с распределенной системой в/в ? Вот здесь и "всплывает" ТАС. Во многом - "хлам", но этого не отнять.
Кстати, некоторые модули в/в ТАС можно использовать и как отдельно стоящий набор LON-устройств. Еще раз подчеркну - это просто попытка объективного взгляда на автоматизацию зданий, а не панегерик ТАС (хотя и кормит, но "хлеб добывается в поте лица своего")
Про TECO Foxtrot/ Идея распределенного в/в заложена. Но ОЧЕНЬ БЕДНЫЙ набор модулей в/в. Для реальной задачи придется "попотеть" с выбором конфигурации. Если "подрастет" - будет неплохая штучка, may be....

Сообщение отредактировал ggg__ggg - 25.9.2008, 5:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lex
сообщение 25.9.2008, 7:14
Сообщение #62


Всегда !


Группа: Участники форума
Сообщений: 1273
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934



2 ggg__ggg
+100
однако.
Цитата
Что хорошо вписывается в концепцию LON.... Вот здесь и "всплывает" ТАС

В этом преимуществе кроется огромный минус (на мой взгляд) - при каких-либо
неполадках в сети ЛОН (общей сети лон, т.е. неполадки могут возникнуть в другом конце здания,
но отразятся здесь) потеряется связь и системы встанут.
Думаю, что в случае
Цитата
Часть в подвале, часть - на крыше
лучше все же 2 контроллера
(подвал и крыша) а между ними связь по общей шине, и это может уже быть бакнет, а контроллеры не ТАС.
А при обрыве связи выполняется аварийный алгоритм "по умолчанию".
Либо, если здание всего 2-3 этажа, то от подвала до крыши может хватить и "шины ввода/вывода".


Сообщение отредактировал Lex - 25.9.2008, 7:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 25.9.2008, 7:34
Сообщение #63





Guest Forum






Дык кто-ж спорит!. Я рассматривал с точки зрения КОНЦЕПЦИИ. Реальность еще более суровая biggrin.gif . Вообще-то распределение управления подсистемой по 2 и более контроллерам имеет ОГРОМНЫЙ МИНУС - приходится "ручками" прописывать ДИАГНОСТИКУ аварийных ситуаций. А на фига, если нормальный контроллер имеет ВСТРОЕННУЮ диагностику своих модулей или удаленной станции в/в?
Кстати, много лет назад фирма DEC (еще один внебрачный ребенок IBM) предложила архитектуру компов, в основе которой лежала общая шина. Получилось очень даже хорошо. Вообщем, кому - общая шина, кому - канальная структура. Везде есть свои + и свои -. Такова жизнь (по-русски).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 25.9.2008, 8:00
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Уважаемый Abysmo!
Тему читаете, на мою просьбу не ответите?
Конечно понимаю, что готовую структурную схему и спецификацию Вы не выложите, но может слегонца текстик?
Или еще как-то можно узнать Ваше мнение?


Конечно не отвечу. Вы думаете мне нечем заняться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 25.9.2008, 10:09
Сообщение #65


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Abysmo @ 25.9.2008, 9:00) [snapback]295848[/snapback]
... не отвечу. ...мне нечем заняться?

Значит шанса узнать Ваше мнение НЕТ!? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abysmo
сообщение 25.9.2008, 11:06
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837



Цитата
Значит шанса узнать Ваше мнение НЕТ!? bang.gif


Есть, но я не занимаюсь этим:

1. Бесплатно. Я не альтруист.
2. На форуме. Для какого-то мифического парня с 9 этажным зданием.

Если есть реальная работа, потребность и деньги - то сколько угодно. На чем угодно, не только на Wago/Beckhoff. От проекта до монтажа и пуско-наладки. А так извините... Пойду лучше Nick'овский парогенератор (AxAir Visual) по Modbus подключу. Как раз будет единственная инсталляция на территории России. А потом мы с ним будем этот опыт долго обсасывать по телефону, а так же отдельные аспекты применения K&P BMR cool.gif

Сообщение отредактировал Abysmo - 26.9.2008, 6:21
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pasekov
сообщение 25.9.2008, 16:30
Сообщение #67


Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230



Цитата(Abysmo @ 25.9.2008, 12:06) [snapback]295922[/snapback]
1. Есть... ... Я не альтруист. На форуме. Для какого-то ... парня с 9 этажным зданием....- то сколько угодно.
2....Пойду лучше Nic'овский парогенератор (AxAir Visual) по Modbus подключу. Как раз будет единственная инсталляция на территории России. А потом мы с ним будем этот опыт долго обсасывать по телефону, а так же отдельные аспекты применения K&P BMR...

1. Споемся.
2. С кем по телефону? Понимаю, что не с парогенератором... а с кем догадаться не могу... bang.gif
3. K&P для "красного словца" или он имеет отношение к парогенератору? Могу быть просто не в курсе...
И как можно узнать, если это конечно не секрет, эти отдельные аспекты применения?? wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
magnat2011
сообщение 4.11.2017, 7:20
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024



Пойду лучше Nick'овский парогенератор (AxAir Visual) по Modbus подключу. Как раз будет единственная инсталляция на территории России. А потом мы с ним будем этот опыт долго обсасывать по телефону, а так же отдельные аспекты применения K&P BMR cool.gif

Удалось подключить парогенератор по мод басу?

у нас на обьекте парогенератор гигроматик с платой мод бас.
мы его подключили - все вытянули согласно таблице переменных
данные отображает на скаде - но с ними нет стабильной связи
каждую минуту на 20-30 секунд отваливается с ними связь.

что может быть ? какие настройки у кого была такая проблема? как с ней поборолись?
с кабелем и сетью все в порядке перепроверерили - проблема с парогенератором....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 6.11.2017, 8:59
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 3089
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Попробуйте всё-таки сделать опрос по одной переменной...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.12.2025, 3:29
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных