Помогите в следующем
необходимо произвести автоматизацию здания. Какой на данный момент применить контроллеры. Расматривал DESIGO...но нет полной ясности в этом контроллере в представительстве SBT не дают полной информации..... Кто применял поделитесь опытом...
Необходимо сделать следующее
1. Видео наблюдение 2. Освещение 3. Контроль температуры в помещениях 4. Контроль тепла в котельной 5. Визуальный план здания. Диспечеризация.....
Всем спасибо...
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 68)
|
Гость_ank_*
|
16.9.2008, 16:21
|
Guest Forum

|
Посмотрите, подходит ли Вам подобный контроллер. Кроме этого есть еще более "бюджетные" варианты. Пишите в личку обсудим...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2008, 18:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Если не хотите нажить себе геморрой на задницу, рекомендую не связываться с большой пятеркой - Siemens, Honeywell, Sauter, JCI, TAC. У них здесь есть давние партнеры, а новые им не нужны, так что лучше посмотрите в сторону сторонних "не зажравшихся" производителей. Я лично работаю с Beckhoff и Wago, ОВЕН и с недавнего времени с Segnetics.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2008, 19:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985

|
Дайте ссылку реализованных проектов для Wago, и др...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2008, 20:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 98
Регистрация: 29.8.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1133

|
Проще связаться с кем-нибудь из комплексных интеграторов. И они подготовят готовое решение. Покажут свое портфолио. [самореклама mode on] Вот например наши проекты. Мышкой клац-клац. Сайт отдела. Мышкой клац-клац. [самореклама mode off]
Сообщение отредактировал Reefer - 16.9.2008, 20:15
|
|
|
|
|
|
|
|
16.9.2008, 23:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Цитата(Abysmo @ 16.9.2008, 19:13) [snapback]293208[/snapback] Я лично работаю с Beckhoff и Wago, ОВЕН и с недавнего времени с Segnetics. Интересно было бы глянуть, как бы вы на них сделали комплексную автоматику здания. Ну к пример как вы бдете видеонаблюдение интегрировать в СКАДу? Да и как там вообще при большом количестве контроллеров межсетевой обмен делать? Года хватит?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2008, 0:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301

|
Мы делаем такие проекты на Контаре. Можно конечно и китов подключить, типа Хоневела или Джонсон Контрол, но получится раз в 5 дороже и раза в 3 дольше.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2008, 6:38
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1273
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
2 Kass Цитата Можно конечно и китов подключить, типа Хоневела или Джонсон Контрол, но получится раз в 5 дороже и раза в 3 дольше. Не смешите. И не вводите человека в заблуждение. Пусть смотрит всех. Ведь и Заказчики разные, и работники, и фирмы.... Контар можно рассматривать только как один из.... Да, удобный в работе, но всего лишь как один из. К "китам" присмотреться стоит. Вдруг кто-нить из них еще не присутствует в Самаре. 2 kulmx Если не секрет, подробней опишите задачу - что за здание, что за организация ваша, что нужно сделать - проект, поставку, инжиниринг и пр. А то тут насоветуют...
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2008, 8:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Интересно было бы глянуть, как бы вы на них сделали комплексную автоматику здания. Ну к пример как вы бдете видеонаблюдение интегрировать в СКАДу? Цитата Мы делаем такие проекты на Контаре. Ой ладно заливать, про то что Вы это делаете на Контаре. Вообще не видел что бы видеонаблюдения в СКАДУ интегрировали. Это отдельная подсистема из комплекса охраны здания. Там человек сидит и в монитор смотрит - нечего автоматизировать! Интегрируют систему контроля доступа и ОПС.
Сообщение отредактировал Abysmo - 17.9.2008, 10:53
|
|
|
|
|
|
|
Гость_yura_ts_*
|
17.9.2008, 9:34
|
Guest Forum

|
А зачем видеонаблюдение кудато интегрировать? Это отдельный компонент для ОПС как и писал уважаемый Abysmo. В одном проекте сделали так: компоненты атоматизации - Beckhoff, конечные устройства управления по зонам для персонала - Gira, Berker клавиши. ОПС, СКУД и видеонаблюдение висит на сервере на базе Beckhoff использовался "Интеллект" и компоненты "Болид" - вывод на двух операторов. СКАДа здания висит на другом сервере Beckhoff - использовался Genesis32. СКАДа работает через ОПС-сервер\клиент, в нее заведены толька герконы и дымовые из ОПС. Тот же вариант на Сименсе вместо Бекхофа до конца не досчитали но поняли что очень дорого. Одна СКАДа на WINCC потянула на 26 тыщ.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2008, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Что и требовалось доказать! Kass
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2008, 11:10
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13262

|
Цитата(Kass @ 17.9.2008, 0:56) [snapback]293356[/snapback] Интересно было бы глянуть, как бы вы на них сделали комплексную автоматику здания. Ну к пример как вы бдете видеонаблюдение интегрировать в СКАДу? Да и как там вообще при большом количестве контроллеров межсетевой обмен делать? Года хватит? Если камеры IP - проблем с интеграцией в СКАДУ особых не вижу. Практически любая скада поддерживает интеграцию ActiveX объектов, а большинство айпишных камер именно так и работают.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_yura_ts_*
|
17.9.2008, 11:28
|
Guest Forum

|
Можно интегрировать все, но еще раз - нет необходимости и это не правильно, интегрировать систему безопасности в СКАДу автоматизации. Диспетчерский пост автоматизации не должен быть совмещен с постом Охраны, это даже отдельные помещения на объекте и отдельные структуры и люди. А вот по желанию Заказчика и по логике постоения СКАДы параметры систем на программном уровне должны пересекатся. К примеру постоновка зоны на пожарную сигнализацию означает, что при возникновении пожара (сигнал ОПС) нужно ОСТАНОВ вентиляции (управление СКАДа) и ВКЛ пожаротушения (вообще к СКАДа не должно относится система автономна, только на уровне контроля). Зачем оператору на АРМ охраны видеть ОСТАНОВ вентиляции, это должен видеть оператор АРМ автоматизации и причину. А на АРМ автоматизации нафига видеокамеры - это не технологические процессы в ЦБП где пользуют телеметрию.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2008, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 22.8.2008
Пользователь №: 21763

|
Я тоже в основном на Bechoff. Для вентустановок пытаюсь применить Segnetic. Видеонаблюдение пока не приходилось делать.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2008, 15:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Одна СКАДа на WINCC потянула на 26 тыщ. А Genesis32 на что потянул? Вобщем-то странно, то же г-н Abysmo давал несколько раз цены на Beckhoff и особых отличий в цене от Сименса я не увидел.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2008, 16:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Вобщем-то странно, то же г-н Abysmo давал несколько раз цены на Beckhoff и особых отличий в цене от Сименса я не увидел. Сергей, уточните пожалуйста департамент  A&D - практически нет, BT - довольно значительные. Во вложении последний прайс Beckhoff.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2008, 16:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Естественно A&D, потому как WinCC к SBT никак не пристегнуть  Просто в очередной раз удивляюсь рассказу о дорогом Сименсе. Не стоит ждать большой разницы в цене от зарубежных "контроллеров-одноклассников".
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 17.9.2008, 16:38
|
|
|
|
|
|
|
Гость_yura_ts_*
|
17.9.2008, 16:39
|
Guest Forum

|
Цитата(Сергей Долганов @ 17.9.2008, 16:50) [snapback]293635[/snapback] А Genesis32 на что потянул? Вобщем-то странно, то же г-н Abysmo давал несколько раз цены на Beckhoff и особых отличий в цене от Сименса я не увидел. Genesis32 первые три месяца тянулся бесплатно, а потом 6 тыщ с копейками
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2008, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Genesis32 первые три месяца тянулся бесплатно, а потом 6 тыщ с копейками Тут посмотрите про 26 тыс ,) Там в конце прайс-лист.
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 17.9.2008, 16:46
|
|
|
|
|
|
|
Гость_yura_ts_*
|
17.9.2008, 16:59
|
Guest Forum

|
Ну да и сложите - Web Navigator + Run Time + Разработка то и получилось. На тот момент я еще не знал про ресурсы rapidshare.com и счастливые желтые дискетки.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2008, 18:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Простите, не поверю, что при одинаковом функционале одна SCADA отличается от другой на 20 тысяч.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_yura_ts_*
|
17.9.2008, 19:35
|
Guest Forum

|
Сам не поверил но факт. WINCC версия 7.0 а не 6.2. На WINCC предлагали сделать конкуренты, цены на ПО Сименса фиксирована а вот производство конечного продукта зависит от аппетитов. Genesis32 сам по себе дешевле, полная комплектация 16000. В разработке Genesis оказался проще поэтому справились без промежуточных программеров и сделали сами и не стали ломать Заказчика за Ноу-Хау.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2008, 20:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581

|
Цитата(yura_ts @ 17.9.2008, 20:35) [snapback]293718[/snapback] Genesis32 ... полная комплектация 16000. А где понадобился такой объем тегов или просто взяли безлимитный?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.9.2008, 22:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985

|
Спасибо за рассуждения... Применение системы WinCC не вижу смысла... Кто применял контроллеры департамента SBT..... Кто в своих проектах использывал Desigo...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2008, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 1.10.2007
Из: Moscow
Пользователь №: 11639

|
Да, господа, несколько от темы ушли... Хотелось бы услышать от уважаемого kulmx, если конечно не военная тайна, на чем душа остановилась:) ну и конечно же почему
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2008, 13:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата 1. локальный (нижний) уровень - датчики, сенсоры, исполнительные механизмы, непосредственно связанные с инженерным и коммуникационным оборудованием, строительными конструкциями, людьми. На этом уровне реализуются задачи локального (например, по каждому номеру, помещению) управления. При создании этого уровня используются различные промышленные стандарты, например, M-Bus, PBus, LonMark, EIB, BatiBus и др. 2. уровень автоматизации - здесь выполняется агрегатирование информации и реализуются более общие алгоритмы управления. В основу этого уровня положен стандарт Profibus и EIBnet. 3. уровень управления - на этом уровне выполняется сбор, обработка, хранение и визуализация информации. В основе этого уровня лежит технология BACnet. Первые два уровня реализуются на оборудовании компании Siemens AG или других производителей, поддерживающих стандарты Profibus, EIB и LonMark. Уровень управления представляется системой управления зданием DESIGO INSIGHT (SBT Landis & Staefa Division). Это модульная и масштабируемая система позволяет решать различной сложности задачи управления как индивидуальными домами, так и комплексами многоэтажных территориально разбросанных сооружений. Лихо. То есть симатики привинтили к дизиге? Я правильно понимаю концепцию?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2008, 17:42
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1273
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
2 Сергей Долганов Цитата То есть симатики привинтили к дизиге? А пуркуа бы и не па ?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2008, 19:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Просто удивился, такие решения обычно бывают вынужденными, но никак не на уровне концепции проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
18.9.2008, 19:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985

|
Уважаемые Господа.
Подскажите где можо качнуть полный мануал по DESIGO...... не по контроллерам а по программному обеспечению....
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2008, 11:36
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 27.11.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13262

|
Цитата(kulmx @ 18.9.2008, 20:20) [snapback]294050[/snapback] Уважаемые Господа.
Подскажите где можо качнуть полный мануал по DESIGO...... не по контроллерам а по программному обеспечению.... Такого не существует, увы. Siemens предпочитает давать материал на обучающих семинарах.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
19.9.2008, 11:43
|
Guest Forum

|
Да ПОЛНО его, просто объем охренительный. Вот и раздают на DVD. Siemens SBT "наплодил" кучу доки, причем 90% - "вода". Ну, по-крайней мере, было в 2007 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2008, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 81
Регистрация: 17.11.2007
Из: Russia
Пользователь №: 12985

|
Обращался в SBT.... Не дают не какой информации (по программированию) для Desigo.... Говорят купите ключ за 4000? и мы с вами проведем обучение по Desigo.... просто хрень какаято. Мне необходимо для начало все изучить..... Как например изучал по департаменту A&D а потом ездил на обучение.... для корочки потомучто все остальное изучал сам... а све эти обучения это просто хрень.....
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2008, 13:52
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1273
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
2 kulmx Цитата Не дают не какой информации (по программированию) для Desigo.... Говорят купите ключ за 4000? и мы с вами проведем обучение по Desigo.... Не вдаваясь в подробности скажу, что этому есть обоснования. Поэтому так поступают производители всего платного ПО. Цитата Мне необходимо для начало все изучить..... Не имея контроллера и конкретной задачи ВСЕ не изучите. В любом случае даже на start-up потратите больше времени, чем съездив на обучение. А г-н ggg__ggg прав. Документация есть, просто ее МНОГО. Если найду что-нибудь для начала - сброшу.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2008, 15:37
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(kulmx @ 16.9.2008, 16:25) [snapback]293142[/snapback] Помогите в следующем... необходимо произвести автоматизацию здания. Какой на данный момент применить контроллеры. ...но нет полной ясности в этом контроллере в представительстве ... не дают полной информации..... Необходимо сделать следующее... Постараюсь помочь, пока еще не поздно...три дня все-таки прошло... 1. В Самаре есть такая компания . У них есть список необходимых материалов для оценки услуг. А есть и такие. Может Вам стоит к ним обратиться на месте. Или, простите дом не в Самаре? 2. Универсального контроллера для решения Вашей задачи не существует... 3. Разумеется, на линейке(ах) от "китов" можно многое сделать. Если Вы им позвоните и дадите только свои 5 пунктов, то ответ от всех будет утвердительный. Разумеется, у каждого "кита" есть свои особенности в дистрибьюции, предоставлении технической информации и т.д. 4. Надеюсь, что Вам уже стало ясно(даже из ответов на форуме), что тип контроллера не самое главное... Выберете то, то Вам ближе... Я абсолютно серьезно. (Вы называете тип контроллера, я Вам компанию, которая решала на нем задачи АСУЗ). 5. Главное-концепция. Комплексный подход. А потом ТЗ, а потом уже платформы, технологии и типы... Но это в теории и в общем. В каждом конкретном случае, должен быть свой подход. Может у Вас Заказчик требует именно Siemens DESIGO? 6. Из Вашего списка практически все можно сделать на Siemens DESIGO (Вы сами привели материал киевлян), в чем нет ясности? (Конечно, кроме видеонаблюдения). 7. Ладно, хрен с моим 5 пунктом. У Вас то какая ЗАДАЧА? Найти контроллер на данный момент, а потом можно и поменять? "Необходимо произвести" - это, что? Сделать Проект? Стадия П? РП? Осуществить поставку? Монтаж? Пусконаладку? (Оставляю вопрос какие функции вашей компании...) Ладно, выбираем только сам контроллер! Нужен дешевый? Или брендовый, чтобы "генералов" удивить-убедить? Универсальный? Или нужна широкая модульная линейка? Сами потом обслуживать будете или уйдете с объекта и пусть что будет? Какой сложности объект? На каких контроллерах сделаны упоминаемые Вами системы? Что это за здание в конце концов? Может необходимо применять только отечественное оборудование? Тогда Вам к ОВЕНу, КОНТАРу, Segnetics... Нужна(обязательна, предпочтительна) модульность, тогда Wago, Beckhoff, Teco.... Про асортимент промконтроллеров, на которых тоже можно решить Ваши задачи вообще молчу.... Вы просили ссылку. Очень извиняюсь, что не на Wago, а на Beckhoff, но зато в САМАРЕ! Удачи! Захотите на основе своего опыта помочь другим, милости прошу...
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2008, 17:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Я бы в Самаре обратился в другую компанию.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2008, 18:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(kulmx @ 16.9.2008, 18:25) [snapback]293142[/snapback] необходимо произвести автоматизацию здания. Какой на данный момент применить контроллеры. Расматривал DESIGO...но нет полной ясности в этом контроллере в представительстве SBT не дают полной информации..... Вы ничего не сказали о бюджетности проекта... Но поскольку рассматриваете "DESIGO", видимо средства "сурьёзные"... Позвольте предложить вам следующую концепцию: разделите, функционально, систему безопасности здания и систему контроля и управления. Первую, предлагаю реализовать на новейшей (и дорогущей  ) системе от Сименс: Sintony (сигнализация) - SISTORE (видеонаблюдение) - SiPass (доступ) - Sinteso (противопожарная защита) - MM8000 (станция управления). http://www.ntcbpl.ru/#slides-pane-0
1.jpg ( 171,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 100Контроль и управление микроклиматом и освещением помещений, а также их безопасность возложить на автоматику для жилых помещений "Synco living". (дело в том что комнатные блоки и контроллеры из линейки "DESIGO", довольно убоги)
Автоматика_для_жилых_помещений_Synco_living.pdf ( 2,79 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 88
2.jpg ( 95,22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 64Контроль за котельной и вентиляцией доверим контроллерам из линейки "Synco 700". Объеденим KNX-сетью "Synco living" и "Synco 700", и через коммуникационные блоки "OZW775" (со встроенным WEB-интерфейс), подключим к общей сети здания.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2008, 19:34
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(sl-spds @ 19.9.2008, 19:38) [snapback]294367[/snapback] 1.Позвольте предложить вам следующую концепцию: ... 2...подключим к общей сети здания. 1. Вот один "кит" проснулся и безусловно все будет работать... 2 А какая она эта сеть по Вашему? Можно оставить только "KNX" или без Web-интерфейса нынче никуда? Автор темы как-то про него не упоминал... может его Заказчикам это пока не надо? А какую СКАДу порекомендуете к Вашему предложению (диспетчеризация была в списке у автора)? Или Web победил СКАДу у Siemens окончательно и бесповоротно?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2008, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360

|
Цитата(Pasekov @ 19.9.2008, 22:34) [snapback]294373[/snapback] 1. Вот один "кит" проснулся... 2 А какая она эта сеть по Вашему? Можно оставить только "KNX" или без Web-интерфейса нынче никуда? Автор темы как-то про него не упоминал... может его Заказчикам это пока не надо? А какую СКАДу порекомендуете к Вашему предложению (диспетчеризация была в списке у автора)? Или Web победил СКАДу у Siemens окончательно и бесповоротно? Не совсем понял про "спящего кита", ну да ладно... Сеть? Конечно же "Ethernet". Наличие, у коммуникационных блоков "OZW775", WEB-интерфейса, позволяет отказаться от использования дополнительных программ визуализации (SCADA), и получить доступ к данным с любого компьютера сети. Станция ММ8000, представляет собой не что иное как заранее сконфигурированную SCADA. Из "KNX"-сети в неё несложно отправить необходимые сигналы тревог, а состояние управляющих "Synco"-контроллеров, просматривать посредством обычного Интернет-браузера.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.9.2008, 20:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Станция ММ8000, представляет собой не что иное как заранее сконфигурированную SCADA. На мой субъективный взгляд - вид этот продукт имеет совершенно неудобоворимый.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2008, 10:58
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(sl-spds @ 19.9.2008, 21:09) [snapback]294375[/snapback] Не совсем понял про "спящего кита", ну да ладно... Сеть? Конечно же... Про одного из "спящих китов" - это неболее чем шутка про четверку-пятерку основных производителей для автоматизации зданий...(ссылку не привожу, сочтут рекламой...) Мне знаете, чьи мнения и примерные структурные схемы хотелось бы увидеть в этой теме? Abysmo - на Beckhoff, ggg_ggg - с помощью BACnet, Kass - на Контар, Nick - на Kieback&Peter, Vasiliy - LonWorks, Reefer - ZenOn+LonWorks, а также Fanat и других.... Так как автор не дает новых исходных данных, то предлагаю ограничиться: Офисное здание, 9 этажей(идентичные, двадцать помещений на этаж), цоколь. Котельная, ИТП. Один АРМ для контроля инженерных систем. Видеонаблюдение, как и предлагал sl-spds, оставим отдельной системой со своим АРМ. Конечно это потребует определенных временных затрат, но они окупятся....договоримся? Продолжение следует?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
22.9.2008, 12:31
|
Guest Forum

|
to Pasekov За комплимент - спасибо !!! В предложенной теме не хватает ГЛАВНОГО - СУММЫ. То, что упомянута была DESIGO - это, судя по всему, влияние рекламы или чьего-то мнения. Я, лично, чистый "наемник", и мое мнение - "как платят, так и бреют". Личных предпочтений не имею, но. если бы пришлось выбирать, то в ПОСЛЕДНЮЮ очередь я бы выбирал отечественного производителя и "странного зверя" под названием Siemens SBT. По автоматизации - WAGO, TAC. По СКД, охранке - тут сложнее, много хороших и дорогих продуктов.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2008, 13:55
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(ggg__ggg @ 22.9.2008, 13:31) [snapback]294824[/snapback] 1. ГЛАВНОГО - СУММЫ. 2. По автоматизации - WAGO, TAC. 1. В предложенном мной примере сумму можно определить в 150-200 т. евро (только оборудование, без СКАДы и АРМ) 2. Возможно, что-то и подзабыл, но вроде Вы не хвалили раньше TAC с точки зрения железа...Проясниете, (чуть)поподробней, пожалуйста!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
22.9.2008, 16:16
|
Guest Forum

|
ТАС я не нахваливал, просто хорошо знаю его "забабахи". "За неименеем гербовой пишем на простой". Попробую объяснить свою позицию. Постулат 1 - автоматизируем ЗДАНИЕ, оффисное или оффисно-жилое, большое в основании, с подземной парковкой, приличной высоты (10-12 этажей) Постулат 2 - дело происходит в России. Уровень квалификации строителей и монтажников - соответствующий .... Как показал ЛИЧНЫЙ опыт - реальной альтернативы клонам RS-485 нет. Основание - см. выше. Был опыт широкого использования TCP/IP в автоматизации ЗДАНИЯ - но оказалось дорогим удовольствием из-за пространственного распределения объектов. Наиболее приемлемым является LON - простота монтажа, создания резерва линий. Шлейфовая топология практически непригодна, опять же из-за структуры объекта. Т.е. "свободная топология" - самое оно. Теперь про ТАС. У него есть ОГРОМНОЕ преимущество при проектно-монтажных работах - модули расширения сажаются на LON-шину. Тем самым обеспечивается близость к объектам автоматизации, а когда приточка в подвале, а вытяжка на крыше - это хорошо. При всплывании ДОПа так же просто - это очевидно. Другое дело, как такая структура отражается на пуско-наладке, но это "дело техники". Аналогичной перлестью обладает Siemens S-7. Но это - другие деньги. Вообще-то Siemens S-7 - это GOOD, но- дорого для таких задач. К сожалению, время цикла ТАС не позволяет (ну, почти не позволяет) решать такие задачи, как автоматизация парковки. Да и управление освещением по датчику движения или кнопке имеет недостаток - субъективно для человека -большое время отклика (1-2сек). Многовато в наш торопливый век. Вот тут-то и приходит на помощь WAGO. Кстати, если-бы не необходимость компактного размещения модулей, ему бы цены не было для задач автоматизации. В остальном - прелестная штучка. Конфигурируемые контроллеры иногда тоже полезны, но для прикладных и маленьких задач. Конечно. желательно, чтобы они были той же фирмы, что и свободно-программируемые. Но не обязательно  . Но делать, например, ИТП ЗДАНИЯ на ECL от Danfoss я бы не рискнул , хотя для небольших зданий - почему-бы и нет (пробовали). Ну а про МЗТА, Carel, Corrigo и прочее есть кому сказать
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2008, 16:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Одну фразу я прокомментирую с разрешения коллеги ggg__ggg  Цитата Аналогичной перлестью обладает Siemens S-7. Но это - другие деньги. Вообще-то Siemens S-7 - это GOOD, но- дорого для таких задач. Другие деньги появляются при автоматизации по принципу "одна установка- один контроллер", в случае использования контроллеров S7 на группы систем (примерно от 4х) деньги становятся примерно теми-же.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2008, 17:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 945
Регистрация: 17.9.2008
Из: Харьков-Киев
Пользователь №: 22577

|
Цитата(ggg__ggg @ 22.9.2008, 16:16) [snapback]294987[/snapback] Вот тут-то и приходит на помощь WAGO. Кстати, если-бы не необходимость компактного размещения модулей, ему бы цены не было для задач автоматизации. В остальном - прелестная штучка. Ваше замечание про компактность непонятно. довольно компактная штуковина при этом с удобным доступом. мне в них нравится открытый софт для программирования. Цитата(ggg__ggg @ 22.9.2008, 16:16) [snapback]294987[/snapback] Конфигурируемые контроллеры иногда тоже полезны, но для прикладных и маленьких задач. Конечно. желательно, чтобы они были той же фирмы, что и свободно-программируемые.  тогда стоит на контролеры Centralin от Хонивела посмотреть, как раз от одного производителя и программируемые и параметрируемые контроллеры. причем софт заточен под HVAC. по сравнению с ваго конечно дороже  ))
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2008, 19:47
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(ggg__ggg @ 22.9.2008, 17:16) [snapback]294987[/snapback] ТАС я не нахваливал, просто хорошо знаю его "забабахи". Спасибо за ответ! Что касается ТАС, то Вы его не хвалили, а совсем наоборот....Искать ссылку? Или проехали? Не со всеми Вашими мыслями согласен на 100%, но спорить не буду...( Ведь нужна конкретика, нужен Ваш интерес, а это Ваше время...) Подождем других...может своего добавят...
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2008, 19:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Другие деньги появляются при автоматизации по принципу "одна установка- один контроллер" Сергей, вроде у Siemens была станция из серии ET программируемая в Step7. По-моему она не космических денег стоит, а реализовать на ней принцип одна система-один контроллер довольно легко и недорого. Или я неправ?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
22.9.2008, 20:03
|
Guest Forum

|
Насчет ТАС - я же подчеркнул "За неимением гербовой пишем на простой". Да я влет пересел бы на S-7 _+ ET как удаленные модули в/в. Дык кто ж мне даст - много Заков и/или Интеграторов ТАС предпочитают. Уж не знаю -почему. Вот я и ищу "ложку меда в бочке с д... "  . Компактность WAGO - наличие внутренней шины, не позволяет разносить модули по разным шкафам. А иногда это удобно ( я приводил пример - приток в подвале, вытяжка - на крыше). Ну и прочие ситуации. Ставить один S7 (400) на 3-4 установки можно (мощности вполне хватит). Но без ET не обойтись. На шкаф по ЕТ - дорого это.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.9.2008, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
ggg_ggg держи пять за Wago. Насчет TAC могу сказать одно: у многих заказчиков в голове гуляет мыслевирус, что "Офис класса A = это неприменно Honeywell, TAC, Sauter, Siemens или JCI". А то что на этом оборудовании слепили полную пар**у или типовые схемы, это вторично. Главное пыль в глаза пустить. А это важно при последующей продаже здания девелопером. А вот уже покупатель расхлебывает все последствия.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.9.2008, 6:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Цитата Сергей, вроде у Siemens была станция из серии ET программируемая в Step7. По-моему она не космических денег стоит, а реализовать на ней принцип одна система-один контроллер довольно легко и недорого. Или я неправ? Она не была, она есть  Но стоит для одной приточки многовато (~1220eвро) Цитата Насчет ТАС - я же подчеркнул "За неимением гербовой пишем на простой". Да я влет пересел бы на S-7 _+ ET как удаленные модули в/в. Дык кто ж мне даст - много Заков и/или Интеграторов ТАС предпочитают. Да вобщем и сименс предпочитают не мало. Цитата Ставить один S7 (400) на 3-4 установки можно (мощности вполне хватит). Но без ET не обойтись. На шкаф по ЕТ - дорого это. Один S7-300 управляется с десятком приточек (имея стоимость прилично меньше чем S7-400), новые компакт-станции ET200s (16DI\16DO) очень красиво вписываются при наличии десятка удаленных вытяжек(при стоимости~560евро).
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 23.9.2008, 6:28
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
23.9.2008, 7:29
|
Guest Forum

|
Десяток - это много  Когда в дело вступает рециркуляция/рекуперация/пароувлажнение/многорежимность - тут одними DI/DO на ЕТ не обойтись. Лет 5 назад я просчитывал различные варианты для коттеджей класса "люкс" и для большого оффисно-торгового комплекса. Для оффисного здания вариант S-7 был достаточно привлекателен именно из-за количества объектов автоматизации.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.9.2008, 7:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Десяток приточных установок, не кондиционеров. Признаю ошибку да-с. Как связаны "вытяжки" и "пароувлажнение" ?
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 23.9.2008, 7:32
|
|
|
|
|
|
|
|
23.9.2008, 9:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 826
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923

|
Мои пять копеек(представляю JCI): Цитата Необходимо сделать следующее
1. Видео наблюдение 2. Освещение 3. Контроль температуры в помещениях 4. Контроль тепла в котельной 5. Визуальный план здания. Диспечеризация..... Я бы сделал так: 0.Полевая шина - BACnet MS/TP, по зданию BACnet IP --------------------------------------------------------------- 1.DVN -IP & analog video+web интерфейс 2.FX контроллеры 3.FX контроллеры 4.FX контроллеры 5.NAE35,45,55 -web диспетчеризация + уровень автоматизации Все друг с другом интегрируется стоимость решения весьма конкурентная т.к. например количество рабочих мест диспетчеризации инженерных систем даже с NAE35 -два при стоимости сравнимой со одной SCADA. з.ы. не сочтите за рекламу
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
23.9.2008, 9:11
|
Guest Forum

|
Вытяжки и пароувлажнение не связаны никак  Посто часто пароувлажнители стоят в других помещениях, управляются отдельным щитом.Значит, потребуется ЕТ с аналоговыми в/в. Именно пространственное рапределение и есть ГЛАВНОЕ неудобство при использовании систем с внутренней шиной.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.9.2008, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Вам просто нужна "мелковходовая переферия", правильно я понял? В таком случе если Вы смотрели на продукцию департамента SBT, то наверняка видели там модули TX-I\O, так вот такие модули есть с интерфейсом PROFInet, быть может они Вас устроят?
Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 23.9.2008, 13:16
|
|
|
|
|
|
|
|
23.9.2008, 14:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Но стоит для одной приточки многовато (~1220eвро) Совсем они что ли с ума посходили. Я думал что Wago и Beckhoff - это дорого
|
|
|
|
|
|
|
|
23.9.2008, 14:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075

|
Там не очень удобная концепция продажи дискретных модулей (2,4,8 DI) они продаются упаковками по 5 модулей, т.е. надо два- покупай 5. Отсюда и цена.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
23.9.2008, 19:08
|
Guest Forum

|
Да не люблю я SBT, правда, приходится работать и с ним - такова участь "наемника". Я чуть не налетел на приличные неустойки с эти "павлином от автоматизации". Наобещали кучу всего в документации, а файл "неудач" спрятали среди сотен мегабайт шелухи. Несерьезно это. Вот отсюда и неприязнь - не верю я им. А A&D верю - много работал с ними.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.9.2008, 19:14
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(ggg__ggg @ ...) Так почему я должен верить на слово производителям контроллеров ? Вот я глянул на "потроха" TAC и Siemens PX, и теперь могу о них говорить, зная что от них ждать, а что - "рекламное фуфло". Нашел я ссылочку... Нет если кому-то требуется я и дату могу найти...и номер поста... Может теперь, по прошествию n-ного времени, откомментируете еще раз про TAC? Уважаемый Abysmo! Тему читаете, на мою просьбу не ответите? Конечно понимаю, что готовую структурную схему и спецификацию Вы не выложите, но может слегонца текстик? Или еще как-то можно узнать Ваше мнение?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2008, 1:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 429
Регистрация: 6.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 354

|
Цитата(Pasekov @ 22.9.2008, 14:55) [snapback]294883[/snapback] 1. В предложенном мной примере сумму можно определить в 150-200 т. евро (только оборудование, без СКАДы и АРМ) 2. Возможно, что-то и подзабыл, но вроде Вы не хвалили раньше TAC с точки зрения железа...Проясниете, (чуть)поподробней, пожалуйста! Раз такая пляска пошла...аналогично ТАС можно говорить о ТЕСО, типа вместо така - теко.. делает тоже самое. так же. а в чём то и лучше , и плюс скада в тот же бюджет. почему бы нет? и ключевое слово Foxtrot....решает все задачи изначальных постов... с уважением - Бабий Сергей
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
25.9.2008, 5:36
|
Guest Forum

|
Значит-так, я НЕ АПОЛОГЕТ контроллеров ТАС (во, рифмы полезли). Вернемся к ИСТОКАМ , то бишь к КОНЦЕПЦИИ АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДАНИЙ. ЗДАНИЕ имеет множество объектов автоматизации, разнесенных в пространстве, объединенных общей SCADA. Основная "фишка" LON, BACNet -резкое сокращение длины и количества кабелей в системе. Идеальным является случай "одна подсистема-один контроллер". Например, ИТП. Все локальненько, в пределах комнаты. Управление освещением - разбили на группы, завели кабели в щит, и опять - "один контроллер-одна подсистема". Приточно-вытяжные системы - а вот тут-то и "облом". Часть в подвале, часть - на крыше. Разбивать на два-три контроллера - "гиммор", пробовал. Выход напрашивается сам-собой - контроллер с РАСПРЕДЕЛЕННОЙ системой в/в. Что хорошо вписавыется в концепцию LON. Конечно, можно применить и датчики, исполнительные механизмы (реле, аналоговые выхода) с LON-интерфейсом. Но беда с ассортиментом, поставками и ценой. Теперь навскидку - кто выпускает контроллеры с распределенной системой в/в ? Вот здесь и "всплывает" ТАС. Во многом - "хлам", но этого не отнять. Кстати, некоторые модули в/в ТАС можно использовать и как отдельно стоящий набор LON-устройств. Еще раз подчеркну - это просто попытка объективного взгляда на автоматизацию зданий, а не панегерик ТАС (хотя и кормит, но "хлеб добывается в поте лица своего") Про TECO Foxtrot/ Идея распределенного в/в заложена. Но ОЧЕНЬ БЕДНЫЙ набор модулей в/в. Для реальной задачи придется "попотеть" с выбором конфигурации. Если "подрастет" - будет неплохая штучка, may be....
Сообщение отредактировал ggg__ggg - 25.9.2008, 5:47
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2008, 7:14
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1273
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934

|
2 ggg__ggg +100 однако. Цитата Что хорошо вписывается в концепцию LON.... Вот здесь и "всплывает" ТАС В этом преимуществе кроется огромный минус (на мой взгляд) - при каких-либо неполадках в сети ЛОН (общей сети лон, т.е. неполадки могут возникнуть в другом конце здания, но отразятся здесь) потеряется связь и системы встанут. Думаю, что в случае Цитата Часть в подвале, часть - на крыше лучше все же 2 контроллера (подвал и крыша) а между ними связь по общей шине, и это может уже быть бакнет, а контроллеры не ТАС. А при обрыве связи выполняется аварийный алгоритм "по умолчанию". Либо, если здание всего 2-3 этажа, то от подвала до крыши может хватить и "шины ввода/вывода".
Сообщение отредактировал Lex - 25.9.2008, 7:18
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ggg__ggg_*
|
25.9.2008, 7:34
|
Guest Forum

|
Дык кто-ж спорит!. Я рассматривал с точки зрения КОНЦЕПЦИИ. Реальность еще более суровая  . Вообще-то распределение управления подсистемой по 2 и более контроллерам имеет ОГРОМНЫЙ МИНУС - приходится "ручками" прописывать ДИАГНОСТИКУ аварийных ситуаций. А на фига, если нормальный контроллер имеет ВСТРОЕННУЮ диагностику своих модулей или удаленной станции в/в? Кстати, много лет назад фирма DEC (еще один внебрачный ребенок IBM) предложила архитектуру компов, в основе которой лежала общая шина. Получилось очень даже хорошо. Вообщем, кому - общая шина, кому - канальная структура. Везде есть свои + и свои -. Такова жизнь (по-русски).
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2008, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Уважаемый Abysmo! Тему читаете, на мою просьбу не ответите? Конечно понимаю, что готовую структурную схему и спецификацию Вы не выложите, но может слегонца текстик? Или еще как-то можно узнать Ваше мнение? Конечно не отвечу. Вы думаете мне нечем заняться?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2008, 10:09
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(Abysmo @ 25.9.2008, 9:00) [snapback]295848[/snapback] ... не отвечу. ...мне нечем заняться? Значит шанса узнать Ваше мнение НЕТ!?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2008, 11:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837

|
Цитата Значит шанса узнать Ваше мнение НЕТ!? bang.gif Есть, но я не занимаюсь этим: 1. Бесплатно. Я не альтруист. 2. На форуме. Для какого-то мифического парня с 9 этажным зданием. Если есть реальная работа, потребность и деньги - то сколько угодно. На чем угодно, не только на Wago/Beckhoff. От проекта до монтажа и пуско-наладки. А так извините... Пойду лучше Nic k'овский парогенератор (AxAir Visual) по Modbus подключу. Как раз будет единственная инсталляция на территории России. А потом мы с ним будем этот опыт долго обсасывать по телефону, а так же отдельные аспекты применения K&P BMR
Сообщение отредактировал Abysmo - 26.9.2008, 6:21
|
|
|
|
|
|
|
|
25.9.2008, 16:30
|
Главный редактор "АЗ", Куратор Клубов АСУЗ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1347
Регистрация: 20.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1230

|
Цитата(Abysmo @ 25.9.2008, 12:06) [snapback]295922[/snapback] 1. Есть... ... Я не альтруист. На форуме. Для какого-то ... парня с 9 этажным зданием....- то сколько угодно. 2....Пойду лучше Nic'овский парогенератор (AxAir Visual) по Modbus подключу. Как раз будет единственная инсталляция на территории России. А потом мы с ним будем этот опыт долго обсасывать по телефону, а так же отдельные аспекты применения K&P BMR... 1. Споемся. 2. С кем по телефону? Понимаю, что не с парогенератором... а с кем догадаться не могу... 3. K&P для "красного словца" или он имеет отношение к парогенератору? Могу быть просто не в курсе... И как можно узнать, если это конечно не секрет, эти отдельные аспекты применения??
|
|
|
|
|
|
|
|
4.11.2017, 7:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 537
Регистрация: 9.12.2010
Из: Kiev
Пользователь №: 85024

|
Пойду лучше Nic k'овский парогенератор (AxAir Visual) по Modbus подключу. Как раз будет единственная инсталляция на территории России. А потом мы с ним будем этот опыт долго обсасывать по телефону, а так же отдельные аспекты применения K&P BMR  Удалось подключить парогенератор по мод басу? у нас на обьекте парогенератор гигроматик с платой мод бас. мы его подключили - все вытянули согласно таблице переменных данные отображает на скаде - но с ними нет стабильной связи каждую минуту на 20-30 секунд отваливается с ними связь. что может быть ? какие настройки у кого была такая проблема? как с ней поборолись? с кабелем и сетью все в порядке перепроверерили - проблема с парогенератором....
|
|
|
|
|
|
|
|
6.11.2017, 8:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3089
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376

|
Попробуйте всё-таки сделать опрос по одной переменной...
|
|
|
|
|
|