> система горячего водоснабжения и полотенцесушители!!!!, на какую систему ставят полотенцесушители?
Margo
сообщение 20.1.2006, 18:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782



Уважаемые специалисты! Помогите советом! Никогда еще не сталкивалась с горячим водоснабжением в таком объеме,( все как-то котеджи попадались или водонагреватели....)
Ситуация такая. Проектируется 4-х этажная гостиница. Котельная на 1 эт. В каждом номере с ГВ -умывальник и душевая кабина). На первом этаже 4 номера и ресторан, на 2 и 3 - по 14 номеров и на 4 этаже два номера люкс. Подскажите какую схему ГВС выбрать. На какую систему подключаются полотенцесушители? на Т3 или на Т4???? Если по расчету на 4 этаж необходим диаметр 20х2,8, то как подключить этот полотенцесушитель???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
3 страниц V   1 2 3 >  
Открыть тему
Ответов (1 - 83)
Гость_Гость_Филифьонка_*
сообщение 22.1.2006, 23:08
Сообщение #2





Guest Forum






Если бы я себе строила гостиницу с автономным ГВС и отоплением, я бы вообще полотенцесушители повесила на систему отопления- там кислорода нет и они прослужат намного дольше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 23.1.2006, 10:44
Сообщение #3


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



К полотенцесушителям обычно подводят Т3, отводят Т4. На отопление лучше не вешать, т.к. оно летом отключается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 23.1.2006, 13:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



Цитата(tgv @ Jan 23 2006, 10:45 )
К полотенцесушителям обычно подводят Т3, отводят Т4.

Более дорогой и качественный вариант - отдельный контур от системы отопления. Тем более, что котельная автономная. Возможно использование любых типов и моделей п/с.

"Бюджетный" вариант - от ГВС как указано выше с термовентилем и байпасной перемычкой. Недостаток - можно использовать только те п/с, которые предназначены для ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Марго_*
сообщение 23.1.2006, 14:14
Сообщение #5





Guest Forum






Люди! Система отопления УЖЕ запроектирована, и без полотенцесушителей. Поэтому приходится вешать их на систему ГВС. Вот я и спрашиваю, куда они подключаются, на Т3 или на Т4 helpsmilie.gif ?????Какая схема будет работать эффективней????
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.1.2006, 14:56
Сообщение #6


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Тогда лучше на Т4. Только полотенцесушители берите стойкие к коррозии. wink.gif wink.gif wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Margo
сообщение 23.1.2006, 15:43
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782



Большое спасибо за ответы!
А где это написано, что лучше на Т4? И какие полотенцесушители стокие к коррозии?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 23.1.2006, 22:51
Сообщение #8


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



1. Вода в П/С хоть немного, но остывает. Посадите на Т3 - в моменты малого разбора будет некомфортно пользоваться ГВС. Хотя, если технологически на Т3 посадить намного проще, можно и так. Насосик (циркуляционный) только возьмите помощнее.
2. Латунь, нержавейка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Филифьонка_*
сообщение 24.1.2006, 0:33
Сообщение #9





Guest Forum






А мне кажется, что если уж ГВС, то на Т3 и через коллектора- к каждому прибору и в тч к полотенцесушителям. Если заказчик пропустит такое количество трубы, конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 24.1.2006, 10:08
Сообщение #10


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



правильно wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Margo
сообщение 24.1.2006, 12:34
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782



То есть, если я правильно понимаю, то полотенцесушители можно присоединять как к системе Т3, так и к Т4??? А как подсоединять полотенцесушитель к трубопроводу Wirsbo 20х2,8, и ставятся ли на полотенцесушителях отключающая арматура, байпасы? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 24.1.2006, 12:40
Сообщение #12


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Подача к \Т3 обратка к Т4. Шаровые вентили поставьте для удобдства. что бы не отключать весь стояк при ремонте полотенцесушителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 24.1.2006, 13:38
Сообщение #13





Guest Forum






Цитата
Подача к \Т3 обратка к Т4. Шаровые вентили поставьте для удобдства. что бы не отключать весь стояк при ремонте полотенцесушителя.


Ну, как все просто! Будет устроено множество "коротких" замыканий с близким к нулю сопротивлением. Все полотенцесушители будут подключены параллельно источнику тепла. А там еще надо решать, за счет чего будет происходить циркуляция. В полном соответствии с законами гидравлики через ближние полотенцесушители будет циркулировать больший объем воды, через дальние - мизерный. Если вообще будет циркулировать.

И вода в Т3 будет остывать, и полотенцесушители не будут греть.

Надежнее всего использовать секционные системы. В них полотенцесушители стоят на стояках ГВС. Несколько стояков (от 3 до 7)объединяются вверху колцующей перемычкой, и вот это уже и является системой Т4, по которой циркулирующая вода возвращается к источнику нагрева. Возможны и варианты с отдельными стояками Т4, без объединения вверху. Возможно ли это сделать зависит от этажности и конфигурации здания.

Не надо на форумах спрашивать, тут насоветуют. Надо СНиП 2.04.01.85 читать, пп 5.7 и далее. И картинки в справочниках смотреть. Не забывать, что система циркуляции, как и любая другая, требует гидравлической увязки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Margo
сообщение 24.1.2006, 13:43
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782



Господа! Так все таки, к какой системе подключить эти, елы-палы, полотенцесушители?
- последовательно к Т3?
- последовательно к Т4?
- подача полтенчика от Т3, а обратка на Т4? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Таль
сообщение 24.1.2006, 13:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680



Принимая во внимание часть СНиПа:

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85*
5. СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
5.5. Разрешается не предусматривать циркуляцию горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разд. 2 настоящих норм.
5.6.* В зданиях и помещениях лечебно-профилактических учреждений, дошкольных и жилых зданиях в ванных комнатах и душевых следует предусматривать установку полотенцесушителей, присоединяемых к системам горячего водоснабжения, как правило, по схеме, обеспечивающей постоянное обогревание их горячей водой.
Примечания: 1. При подаче горячей воды системами централизованного горячего водоснабжения, присоединенными к теплосетям с непосредственным водоразбором, допускается присоединять полотенцесушители к самостоятельным системам отопления круглогодичного действия ванных комнат и душевых.
2. На полотенцесушителях следует предусматривать запорную арматуру для их отключения в летний период.
5.8. В зданиях высотой до 4 этажей, а также в зданиях, в которых отсутствует возможность прокладки кольцующих перемычек, допускается устанавливать полотенцесушители:
на циркуляционных стояках системы горячего водоснабжения;
на системе отопления ванных комнат круглогодичного действия, при этом водоразборные стояки и разводящие трубопроводы следует прокладывать совместно с трубопроводами отопления в общей изоляции.
5.9. Присоединение водоразборных приборов к циркуляционным стоякам и циркуляционным трубопроводам не допускается.

- Получается, что полотенцесушители присоединяют к стоякам Т4 (исключая водоразбор из Т4 и смешение Т3 и Т4) с перемычкой ДО запорной арматуры (шаровых кранов) на полотенцесушитель - не для удобства а, на сегодняшний день уже по требованию СНиП.
Также требование об отключении полотенцесушителей включено также и в Московские городские строительные нормы. Но, согласно "Практическим рекомендациям по проектированию. строительству трубопроводных систем, в т.ч. с применением пластмассовых труб - Водоснабжение. Канализация и Противопожарная безопасность Авок-пресс 2005" -"Если отключение полотенцесушителей на летний период приводит к нарушению температурно - влажностного режима в ванных комнатах (если в ванной+25*, а наиболее теплого месяца, к примеру +24,1*), то полотенцесушители отключать не следует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 24.1.2006, 17:23
Сообщение #16


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



почему полотенчики нарушат гидравлику? их тоже надо просто увязать балансировочными кранами и тогда все будет в порядке
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Margo
сообщение 24.1.2006, 18:16
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782



to Таль: Спасибо большое за ответ! smile.gif
Я поняла, что полотенчики вешают на Т4 и отключают арматурой. А байпасная линия с заужением диаметра? или нет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 25.1.2006, 11:24
Сообщение #18


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



с заужением cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_крокус_*
сообщение 14.2.2006, 16:10
Сообщение #19





Guest Forum






Справочник проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства часть2. Водопровод и канализация". под редакцией И. Г. Староверова.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  0061.djvu ( 20,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 999
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 14.2.2006, 16:13
Сообщение #20





Guest Forum






Справочник проектировщика "Внутренние санитарно-технические системы. Водопровод и канализация". под редакцией И. Г. Староверова. сир. 61. Читайте.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  0061.djvu ( 33,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 681
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor K
сообщение 15.2.2006, 14:00
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.2.2006
Пользователь №: 2110



Ув. Margo, как у Вас организована циркуляция? Циркуляционный насос установлен на Т3 или Т4? В момент водоразбора насос работает или отключается? Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Margo
сообщение 15.2.2006, 16:29
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782



To Igor K

дело в том, что всю обвязку в котельной делает теплотехник с другой фирмы, я только завожу трубы в котельную и обрываю, выдаю ему задание, и на этом все....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir Frolov
сообщение 16.2.2006, 16:37
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1667



Циркуляционный насос работает всегда, или как только падает температура в системе.

мой совет повесить полотенчики на стояк Т3. Сделать байпасную трубу на один калибр меньшего диаметра. Потом стояки как ранее писалось (4-5) объединить в один циркуляционный. Водоразборные приборы подключить через гребенку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Margo
сообщение 16.2.2006, 17:40
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782



В справочнике Староверова написано, что схема с последовательным присоединением полотенцесушителей к стояку Т4 теоретически экономичнее чем присоединения их к стояку Т3, т.к. при одинаковой температуре воды у начала подающего стояка при присоединении к Т3 требуется пропускать через узел больше циркуляционной воды для получения одинаковой температуры воды в дальней водоразборной точку вследствие больших потерь теплоты у стояка с полотенцесушителями. А практически ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПРОГРЕВА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПРИМЕНЯТЬ ВАРИАНТ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ К СТОЯКУ Т3!

Таким образом, получается, что лучше вешать полотенчики на Т3, но это менее экономично, поэтому п.5.8 СНиП 2.04.01-85* допускает устанавливать ПС на циркуляционные стоки Т4.
Я так поняла.

И еще, поделитесь пожалста у кого есть в электронном виде расчет системы горячего водоснабжения. Или методика расчета (реальная, покоторой лично ВЫ считаете, а не копия пунктов Снипа и книжек)? В справочниках все разные методики!
Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir Frolov
сообщение 16.2.2006, 18:12
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1667



если полотенцесушители вешать на Т4, получится столькоже стояков. А можно обойтись одним на 4-5 Ст Т3.---экономичнее получается!

А прога то зачем?
Если только для гидравлики. Она уже выложена в Excel!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Margo
сообщение 16.2.2006, 18:39
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782



Дело в том, что уменя конструктивно не получается объединить стояки в секционные узлы....такая, блин, архитектура....
а насчет программки, скиньте плиз ссылочку, а то я что-то не нашла....
а лучше, конечно саму методику расчета от начала до конца, может у кого есть готовый пример,
ну пожалуйста!!! helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mydmitry
сообщение 28.7.2006, 11:02
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 25.3.2006
Пользователь №: 2448



Я кстати сам не нашел ни одной приличной методики увязки циркуляции. Поэтому могу предположить что по кольцам должны получаться одинаковые потери и тогда по каждому кольцу пойдут одинаковые расходы. (но это в качестве моих личных соображений)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BBP
сообщение 23.12.2007, 21:13
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185



Здравствуйте. В продолжение темы о полотенцесушителях. делаю проект одноэтажного жилого дома на 7 квартир. Трубопроводы В1, Т3, Т4 проложены в конструкции пола. Циркуляция только на магистральном тр-де. Нужно ли в этом случае предусматривать полотенцесушители? трубы все пластиковые. если нужно, тогда получается из пола выходить стальной трубой к полотенцесушителю и обратно в пол? помоему это не очень хороший вариант. Посоветуйте как лучше сделать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.12.2007, 8:03
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



в одноэтажном доме можно не делать циркуляцию...поэтому я бы выбрал полотенчики электрическике.
в вашем случае надо делать полотечики тогда уж закольцованные. (Т3 и Т4). Стояк может быть из любого материала. Сам полотенчик стальной с диаметром 32. Нужен расчет от ОВ на теплопотери в Вт. Затем нужно проверить теплоотдачу полотенчика. Может получиться так, что поверхности полотенчика не хватит и площадь нагрева нужно увеличивать за счет трубы стояка, т.е. стояк может быть стальным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 24.12.2007, 8:44
Сообщение #30


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Для расчетов циркуляции беру любую прогу по отоплению на конечных участках системы ставлю нагревательные приборы мощности по таблицам из Староверова Отопление для труб Т3 по которым идет циркуляционный расход и получаю увязанную систему, с КВС регулировочных клапанов. И все.

Дом хоть и одноэтажный но многоквартирный wink.gif и циркуляцию делать надо на каждую квартиру, и в ванных комнатах надо ставить сушила и присоединять к Т3 -Т4. Снип так предписывает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.12.2007, 8:48
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Сантехник @ 24.12.2007, 10:44) [snapback]205118[/snapback]
Дом хоть и одноэтажный но многоквартирный wink.gif и циркуляцию делать надо на каждую квартиру, и в ванных комнатах надо ставить сушила и присоединять к Т3 -Т4. Снип так предписывает.


предписывает, а электрические не канают? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 24.12.2007, 19:16
Сообщение #32


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



А как у вас с поквартирным учетом горячей воды?
У меня зак написал - циркуляционные стояки в квартиры не заводить. Умный. clap.gif
И согласовал электрические.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 24.12.2007, 22:11
Сообщение #33


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Я на пробу счетчики поставил и на Т3 и на Т4 - погляжу чего будет.

Сообщение отредактировал Сантехник - 24.12.2007, 22:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 25.12.2007, 7:51
Сообщение #34


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Сантехник @ 25.12.2007, 0:11) [snapback]205362[/snapback]
Я на пробу счетчики поставил и на Т3 и на Т4 - погляжу чего будет.


ставятся только при открытой схеме ГВС, при закрытой нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.12.2007, 10:17
Сообщение #35


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Сантехник @ 24.12.2007, 23:11) [snapback]205362[/snapback]
Я на пробу счетчики поставил и на Т3 и на Т4 - погляжу чего будет.

А тепло как считать? Овёс нынче дорог(С)

Цитата(Михаил I @ 25.12.2007, 8:51) [snapback]205413[/snapback]
ставятся только при открытой схеме ГВС, при закрытой нет.

Россия - страна богатая... wink.gif
У нас 50$ за 1Гкал sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 25.12.2007, 12:02
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Serg Ivanov @ 25.12.2007, 10:17) [snapback]205438[/snapback]
А тепло как считать? Овёс нынче дорог(С)
Россия - страна богатая... wink.gif
У нас 50$ за 1Гкал sad.gif

У нас тепло поквартирно вообще не встречал чтоб считали...Считают на весь дом в ИТП, потом делят на жильцов.
Счетчик на Т3 тупо расход считает,Т4 ему не особо и нужен ибо счетчик стоит перед гребенкой Т3.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.12.2007, 14:00
Сообщение #37


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(dudkas3 @ 25.12.2007, 13:02) [snapback]205484[/snapback]
У нас тепло поквартирно вообще не встречал чтоб считали...Считают на весь дом в ИТП, потом делят на жильцов.
Счетчик на Т3 тупо расход считает,Т4 ему не особо и нужен ибо счетчик стоит перед гребенкой Т3.

Не господа, проехали...
Только поквартирные теплосчетчики на отопление или автономные газовые котлы с поквартирными газовыми счетчиками.
Во всех новых домах. Энергия много дороже воды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 25.12.2007, 14:08
Сообщение #38


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 25.12.2007, 13:00) [snapback]205542[/snapback]
Не господа, проехали...
Только поквартирные теплосчетчики на отопление или автономные газовые котлы с поквартирными газовыми счетчиками.
Во всех новых домах.

Это ж какая система отопления? Один стояк на всю квартиру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 25.12.2007, 16:02
Сообщение #39


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vict @ 25.12.2007, 15:08) [snapback]205546[/snapback]
Это ж какая система отопления? Один стояк на всю квартиру?

Два стояка (подача и обратка) на весь подъезд.
Теплосчетчики в шкафу на каждой лестничной площадке на каждую кв. свой.
Горизонтальная разводка, естесно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2007, 11:22
Сообщение #40


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Сантехник @ 24.12.2007, 9:44) [snapback]205118[/snapback]
Для расчетов циркуляции беру любую прогу по отоплению на конечных участках системы ставлю нагревательные приборы мощности по таблицам из Староверова Отопление для труб Т3 по которым идет циркуляционный расход и получаю увязанную систему, с КВС регулировочных клапанов. И все.

Дом хоть и одноэтажный но многоквартирный wink.gif и циркуляцию делать надо на каждую квартиру, и в ванных комнатах надо ставить сушила и присоединять к Т3 -Т4. Снип так предписывает.

Предписывать то он предписывает... А ежели у меня сплошь один стояк в подъезде на 4 кв? bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 26.12.2007, 13:41
Сообщение #41


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 25.12.2007, 15:02) [snapback]205596[/snapback]
Два стояка (подача и обратка) на весь подъезд.
Теплосчетчики в шкафу на каждой лестничной площадке на каждую кв. свой.

Серж, а как учитываются(распределяются) теплопотери по стояку?
Я ведь не зря спросил про один стояк в квартире...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 26.12.2007, 18:47
Сообщение #42


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Так же как по теплотрассе smile.gif в тариф входят. Т.е. пропорционально потребленному теплу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 27.12.2007, 11:00
Сообщение #43


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Serg Ivanov @ 26.12.2007, 17:47) [snapback]206007[/snapback]
Так же как по теплотрассе smile.gif в тариф входят. Т.е. пропорционально потребленному теплу.

Не, что то не так...при центр.поставках есть граница и общий теплосчетчик...пропорционально потребленному теплу нелогично, т.к. один поддерживает у себя 18 гр, другой 26 гр, а в стояке расход и темпер. постоянны...может пропорционально метражу ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 27.12.2007, 14:03
Сообщение #44


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Vict @ 27.12.2007, 12:00) [snapback]206162[/snapback]
Не, что то не так...при центр.поставках есть граница и общий теплосчетчик...пропорционально потребленному теплу нелогично, т.к. один поддерживает у себя 18 гр, другой 26 гр, а в стояке расход и темпер. постоянны...может пропорционально метражу ?

Чего нелогичного? Больше тепла кушаеш-и потери с него больше...
Поскольку больше теплоносителя на Вас прошло по стояку.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 27.12.2007, 14:04
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sveta
сообщение 14.5.2008, 10:34
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 6.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11788



Здравствуйте! У меня вопросы по теме конкретно к моей ситуации. Схема Т3, Т4. Я сомневаюсь в првильности Т4. Хотелось бы услышать мнение специалистов. Ответы прочитала но не все поняла, в частности: Как сделать гидравлический расчет? (если кто может, пожалуйсто выложите пример) Как увязать Т4? Зачем надо заужать диаметры байпаса?
И еще общая информация - это котедж, котельная в подвале, котельную делаем не мы.
Заранее всем спасибо за ответы.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Т3_Т4.pdf ( 38,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 392
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.5.2008, 13:58
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 20908
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если это котедж, полотенцесушители вообще посоветовал бы включить между Т3 и Т4 параллельно, с термостатными вентилями и ограничительными вентилями на обратке сушителей. Современные полотенцесушители уже имеют встроенные термостаты
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 14.5.2008, 16:45
Сообщение #47


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Sveta @ 14.5.2008, 10:34) [snapback]252514[/snapback]
Здравствуйте! У меня вопросы по теме конкретно к моей ситуации. Схема Т3, Т4. Я сомневаюсь в првильности Т4. Хотелось бы услышать мнение специалистов. Ответы прочитала но не все поняла, в частности: Как сделать гидравлический расчет? (если кто может, пожалуйсто выложите пример) Как увязать Т4? Зачем надо заужать диаметры байпаса?
И еще общая информация - это котедж, котельная в подвале, котельную делаем не мы.
Заранее всем спасибо за ответы.

Для коттеджа с индивидуальной котельной надо полотенчики подключать к Т1 и Т2. И делают это ОВшки.
Бо все импортные красивые не рассчитаны на другое. Потекут максимум через год.
А Т1 и Т2 от котла все равно круглый год работают на нагрев воды в емкостном водоподогревателе, да и теплый пол наверное в ванных будет круглогодичного действия..
Иначе маразм-с получается, ИМХО...

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 14.5.2008, 16:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 14.5.2008, 17:11
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 20908
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Serg Ivanov @ 14.5.2008, 16:45) [snapback]252723[/snapback]
Для коттеджа с индивидуальной котельной надо полотенчики подключать к Т1 и Т2. И делают это ОВшки.

Согласен полностью
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 14.5.2008, 20:47
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Везде, где есть возможность сажать на Т3, надо сажать на Т3.
И в катеджах отопление не оч. дешовое меж прочим, и летом его дети рабочего класса обычно отключают)))
И СНиП повнимательней читайте, там оч. все понятно написано... то что там обозначено допускается на Т4, означает что допускается, а не предполагается... вот веть изобретут велосипед с квадратными калесами!! и людей запутают еще..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2008, 12:59
Сообщение #50


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



В коттеджах и отопление и гор вода от одного котла. Отопление отключают кранами на батареях.
Везде подключают полотенчики к Т1 и Т2. Кто к Т3, через год - другой сами переключают на Т1 и Т2. Даже дети рабочего класса быстро соображать начинают после замены потекших 100 баксовых полотенчиков на новые biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 15.5.2008, 15:16
Сообщение #51


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Есть вариант - посадить полотенчики на отдельный контур, работающий круглый год. И регулирование температуры сделать отдельным от остальной ОВ. Немцы советуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 15.5.2008, 15:34
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(Сантехник @ 15.5.2008, 16:16) [snapback]253051[/snapback]
Есть вариант - посадить полотенчики на отдельный контур, работающий круглый год. И регулирование температуры сделать отдельным от остальной ОВ. Немцы советуют.

Вот именно таким контуром ГВС и являетсО..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 15.5.2008, 16:34
Сообщение #53


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Таким но только без водоразбора. Итого делать ГВС с циркуляцией через коллектор и 2 и более (возможно еще низкотемпературное отопление и различные теплообменники) систем отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 15.5.2008, 17:14
Сообщение #54


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(dudkas3 @ 15.5.2008, 15:34) [snapback]253065[/snapback]
Вот именно таким контуром ГВС и являетсО..

Да в ГВС вода с кислородом и хлором. Жрет она эти полотенчики, как и батареи современные быстро.. Низя!
И давление больше по сравнению с автономкой..
А циркуляцию ГВС при поквартирной системе отопления вообще можно не делать по нормам.

Цитата(Сантехник @ 15.5.2008, 16:34) [snapback]253105[/snapback]
Таким но только без водоразбора. Итого делать ГВС с циркуляцией через коллектор и 2 и более (возможно еще низкотемпературное отопление и различные теплообменники) систем отопления.

ГВС без водоразбора - это и есть отопление. Полотенчик - обычный отопительный прибор. Так везде в мире делается.

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.5.2008, 17:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 16.5.2008, 8:07
Сообщение #55


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Ну на счет жрет - значит не тот прибор установили. Есть перечень материалов из него выбирайте по простому нержавейка, или специальная латунь , из некоторых марок латуни что то вымывается на ГВС. По моему цинк вымывается если он есть в составе. У меня у самого латунь стоит 5 лет и нет следов коррозии там куда я могу заглянуть.
По поводу что разрешено что нет для циркуляции промолчу. Работаеш с клиентом отвечаеш сам - сам и решаеш. Работаеш на дядю - прикрываеш вашу с дядей .... - нарываеш пункты снипов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 16.5.2008, 10:36
Сообщение #56


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Ссылочку не кинете на ТЕ приборы, что не жрет?
Мы уже даже в многоэтажках ушли от полотенчиков на ГВС, хотя ОВшники были сильно против. Но монтажники задавили их.
Нету логики никакой чтоб полотенчик на ГВС вешать если отопление нормальное сделано. Про учет этого тепла я вообще молчу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 16.5.2008, 12:00
Сообщение #57


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Буду искать как и вы по полотенцесушитель нержавейка и типа того. Я бы не брал то что называется дизайн-радиатор а искал бы полотенцесушитель. Учетом у нас ТС занимаются, нормативы утвержденные есть на полотенцесушитель. я их не знаю - ТС сказал 208 Вт. Как это логики нет если снип есть. Я не пытаюсь от снипа уходить к логике - не надо этого, я на дядя пашу и логику свою держу при себе. Если скажут не буду ставить на Т3 но пока молчат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 17.5.2008, 10:17
Сообщение #58


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Заки хотят дизайн. И вообщем-то они правы. Заки хотят точный учет тепла и воды (особенно если люди подолгу не живут там) - тоже правы. А при учете/стояках в подъезде посадка на ГВС полотенчиков становится практически неразрешимой задачей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.5.2008, 10:47
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 20908
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если люди подолгу не живут, лучше уже ставить комбинированные, с вмонтированным ТЭНом: зимой от отопления, летом электро
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 17.5.2008, 21:48
Сообщение #60


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



У нас есть три варианта для полотенцесушителей:
1) Подключение в систему отопления
2) Отдельный контур со свом графиком
3) Подключение в систему ГВС.
Просто расскажу, что получается с точки зрения жильцов (имеется ввиду обычный многоквартирный многоэтажный дом, санузлы "спрятаны" внутрь здания, т. е не имеют холодных стен, полов и потолков)

Начну с конца:
3) всем нам хорошо известная система - вполне комфортно, только зимой самую чуть холодновато, летом - жарковато, но у кого вентиль (хоть ручной), то поправимо.
1) Всем поборникам этой схемы и любителям "технологичных" решений скажу: в плане комфорта - ЭТО ПОЛНАЯ ЗАДНИЦА. В межсезонье дом лишается мало-мальского тепла, в санузлах сыро, холодно и противно; если вентиляция в доме естественная с вытяжкой из санузлов - ее работа тоже ухудшается.
2) Идеал, только выбить на нее деньги...

Короче, если в многоквартирном доме не получается повесить "полотенчики" на отдельный контур, то уж лучше их вешать на ГВС, но никак не на отопление. Отечественная промышленность про эту особенность нашей инженерки давно знает и изготавливает сушилки из нержавейки. Есть еще импотрные из стойкой к обесцинкиванию латуни.
Автономные коттеджные системы - отдельная песня, там действительно все проще; закрутил термоголовки на радиаторах на лето - и пыхтит себе котелок потихонечку на полотенцесушители...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 18.5.2008, 12:54
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(jota @ 17.5.2008, 10:47) [snapback]253752[/snapback]
лучше уже ставить комбинированные, с вмонтированным ТЭНом: зимой от отопления, летом электро

Хорошо, только "в натуре" комбинированного не видел, а с электрическими, если строители санузлы сильно "зажмут", обязательно вопросы по электробезопасности возникают.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.5.2008, 13:33
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 20908
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(zem @ 18.5.2008, 12:54) [snapback]253945[/snapback]
Хорошо, только "в натуре" комбинированного не видел, а с электрическими, если строители санузлы сильно "зажмут", обязательно вопросы по электробезопасности возникают.

Посмотрите http://www.vashdom.ru/articles/m_polot1.htm
У нас нет проблемы с этим
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 18.5.2008, 16:33
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(jota @ 18.5.2008, 13:33) [snapback]253952[/snapback]
У нас нет проблемы с этим

С комбинированными полотенцесушителями или с нарисованными розетками на планах санузлов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.5.2008, 17:08
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 20908
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(zem @ 18.5.2008, 16:33) [snapback]253973[/snapback]
С комбинированными полотенцесушителями или с нарисованными розетками на планах санузлов?

Ни с тем, ни с другим. Розетки п/герметичного исполнения для освещения зеркала, подключения фена, эл.бритвы и т.д. Конечно, это во вновь проектируемых домах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2008, 18:02
Сообщение #65


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Я кажется понял причину наших споров...
Всё дело в том, что теперь мы живем в разных странах с совершенно разными ценами на воду и энергию.
И то что сегодня хорошо в Москве (подчеркиваю - сегодня) совершенно неприемлимо для Кишинева или Вильнюса.
Будут одинаковые цены (а раньше или позже они будут) и технические решения будут одинаковами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.5.2008, 18:23
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 33502
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



За инжрешениями следуют потом и хозяйственные мероприятия.

Большие дома с централизованым теплоснабжением.
При подключении п\с на отопление,где нагрузка тогда должна быть записана на них в договор на теплоснабжение?И оба контура тогда д.б. работающими круглогодично.
При подключении п\с на ГВС, все как обычно в договор ставим Ку гв макс\на коэф. = Ку гв. ср. час. и эта Ку с +циркуляцией конечно.Контур отопления закрыт.
Внесение в этом вопросе разночтения в выдаче нагрузки влечет потом достаточно головоломный пункт при оформлении договора на тепло.
А там и другие есть еще хоздокументы регламентирующие эти процедуры и мероприятия.
Бардака и без новых вопросов хватит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2008, 18:33
Сообщение #67


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Большие дома у нас теперь с централизованным теплоснабжением строятся очень редко. Слишком оно дорого и невыгодно. И то с обязательным поквартирным учетом тепла и воды. Как правило ставят либо котлы в каждой квартире, либо крышные котельные на подьезд.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.5.2008, 18:48
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 33502
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Дробление до квартир все ж скорей от перегиба в усиленную автономность,как в обеспечении теплом,так и по оплатам за носители.
А подъездное, как и домовое весьма распространено в Европах,может и перенять у них что либо из интересного,профильтровав на свои реалии и особенности,с учетом и нормативки и менталитета.
Отчего ж отказываться от подходящего и удобного?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.5.2008, 19:01
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 20908
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Когда у вас энергия будет стоить как у нас, закончатся колхозы и приблизительные расчёты. Никто не захочет платить и "за того парня", хотя коллективизм может и позадержаться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.5.2008, 19:07
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 33502
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Подзадержится конечно- ведь море систем существующих в которые не вставить счетчик на тепло.По воде ,тут да,уже ставят и платят .И дело уже "насиженное и откатанное",хотя и инертности хватает.В новом строительстве уже везде подразумевается возможность установки,но не установка.
С теплом все еще схемы больше на колхоз,но в рамках всего дома и не более.Можно и подъездом выделиться,но ...пока вроде не выделяются,не хотят или руки не доходят.Гром не грянул.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 18.5.2008, 19:39
Сообщение #71


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(инж323 @ 18.5.2008, 18:48) [snapback]254002[/snapback]
Дробление до квартир все ж скорей от перегиба в усиленную автономность,как в обеспечении теплом,так и по оплатам за носители.
А подъездное, как и домовое весьма распространено в Европах,может и перенять у них что либо из интересного,профильтровав на свои реалии и особенности,с учетом и нормативки и менталитета.
Отчего ж отказываться от подходящего и удобного?

Ну вот, в энтих самых европах и принято сажать полотенчик на "систему отопления круглогодичного действия", что и нашим СНиПом допускается..
Там еще много чего принято, например принято не отключать на 2-4 недели гор воду летом biggrin.gif И прочие буржуйские излишества навроде термоголовок на батареях. smile.gif
Удивительно мне, что при той цене жилья за м2 что в Москве у вас не требуют аналогичного..

Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 18.5.2008, 19:42
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.5.2008, 19:42
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 33502
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ну пишу же и о существующих давно зданиях!Новые ,но уже построенные, тоже все достаточно разные по схемным решениям.И чаще всего предусматривают схемно возможность установки счетчиков и по воде и по теплу.Было б желание.

Сообразил!О "Большие дома с централизованым теплоснабжением",нет тут котлов домовых.Централизованное теплоснабжение.

Сообщение отредактировал инж323 - 18.5.2008, 19:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksinya
сообщение 20.5.2008, 3:32
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.12.2005
Пользователь №: 1684



продолжу тему про полотенцесушители...
Вопрос такой: куда присоединять полотенсушители, если горячая вода предусматривается от поквартирных газовых водонагревателей? Электрические ставить или все таки присоединять к отоплению? А если электрические их надо указывать в разделе ВК или просто дать задание электрикам?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 20.5.2008, 9:10
Сообщение #74


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Отопление-то откуда?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Marchello
сообщение 20.5.2008, 12:45
Сообщение #75





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18889



Коллеги, прошу помочь мне с расчетом ГВС для Торгового центра, не могу найти пример расчета расхода, еще необходимо расчитать расход тепла на нагрев воды. helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.5.2008, 13:37
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 20908
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(aksinya @ 20.5.2008, 3:32) [snapback]254540[/snapback]
Вопрос такой: куда присоединять полотенсушители, если горячая вода предусматривается от поквартирных газовых водонагревателей?

Не хотите проблем? Ставьте электрические. Задание электрикам..... ОВ должны показать на планах эл.нагреватели для теплового баланса. Конечно, всё это если у вас разрешено ставить розетки 220В в ванной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.5.2008, 21:44
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 33502
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Электрическая мощность предназначенная для П\С тогда необходимо оформить.Получить ТУ на термическую мощность в госгортехнадзоре(опять забыл новое название)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 20.5.2008, 22:33
Сообщение #78


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(aksinya @ 20.5.2008, 4:32) [snapback]254540[/snapback]
продолжу тему про полотенцесушители...
Вопрос такой: куда присоединять полотенсушители, если горячая вода предусматривается от поквартирных газовых водонагревателей?

Дык писАлось уже про автономноые системы: на отопление.
Еще вариант: устанавливаете бойлера для ГВС и к ним подключаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aksinya
сообщение 21.5.2008, 3:55
Сообщение #79





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.12.2005
Пользователь №: 1684



Отопление централизованное... Всем спасибо, я уже разобралась
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 12.4.2011, 17:17
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Vladimir Frolov @ 16.2.2006, 16:37) *
мой совет повесить полотенчики на стояк Т3. Сделать байпасную трубу на один калибр меньшего диаметра. Потом стояки как ранее писалось (4-5) объединить в один циркуляционный. Водоразборные приборы подключить через гребенку.

В многоэтажном жилом доме (свыше 4 этажей и до 50 м) можно закольцевать на тёплом чердаке стояки секции и подключить кольцо к главному стояку Т3. А в подвале стояки соединить в секционное кольцо и подсоединить в одной точке к магистральному циркуляционному трубопроводу многосекционного здания. Полотенцесушители с запорной арматурой и байбасом меньшего диаметра врезаются в стояки. Кто-нибудь считал, что будет у потребителя на 1-м этаже с температурой ГВС (0,000 м), если, скажем, на 16 этаже (+48,000 м) имеем +55? Какие недостатки у такой схемы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maTriX
сообщение 22.7.2011, 8:27
Сообщение #81





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104519



Здравствуйте.
Дабы не создавать новую тему, задам вопрос здесь.

Подскажите будет ли работать полотенцесушитель в тупиковой схеме.
понимаю что штатная схема должна быть с циркуляцией, но всё же

схемка
Прикрепленный файл  111111.JPG ( 33,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 110
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 22.7.2011, 8:44
Сообщение #82


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 22.7.2011, 9:28
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



вот это схема clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Jester
сообщение 22.7.2011, 23:16
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781



Цитата(Dima_UA @ 22.7.2011, 10:28) *
вот это схема clap.gif

хорошо что в холодную не закольцевал laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 15:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных