система горячего водоснабжения и полотенцесушители!!!!, на какую систему ставят полотенцесушители? |
|
|
|
|
20.1.2006, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782

|
Уважаемые специалисты! Помогите советом! Никогда еще не сталкивалась с горячим водоснабжением в таком объеме,( все как-то котеджи попадались или водонагреватели....) Ситуация такая. Проектируется 4-х этажная гостиница. Котельная на 1 эт. В каждом номере с ГВ -умывальник и душевая кабина). На первом этаже 4 номера и ресторан, на 2 и 3 - по 14 номеров и на 4 этаже два номера люкс. Подскажите какую схему ГВС выбрать. На какую систему подключаются полотенцесушители? на Т3 или на Т4???? Если по расчету на 4 этаж необходим диаметр 20х2,8, то как подключить этот полотенцесушитель???
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 29)
|
Гость_Гость_Филифьонка_*
|
22.1.2006, 23:08
|
Guest Forum

|
Если бы я себе строила гостиницу с автономным ГВС и отоплением, я бы вообще полотенцесушители повесила на систему отопления- там кислорода нет и они прослужат намного дольше.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2006, 10:44
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
К полотенцесушителям обычно подводят Т3, отводят Т4. На отопление лучше не вешать, т.к. оно летом отключается.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2006, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675

|
Цитата(tgv @ Jan 23 2006, 10:45 ) К полотенцесушителям обычно подводят Т3, отводят Т4. Более дорогой и качественный вариант - отдельный контур от системы отопления. Тем более, что котельная автономная. Возможно использование любых типов и моделей п/с. "Бюджетный" вариант - от ГВС как указано выше с термовентилем и байпасной перемычкой. Недостаток - можно использовать только те п/с, которые предназначены для ГВС.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Марго_*
|
23.1.2006, 14:14
|
Guest Forum

|
Люди! Система отопления УЖЕ запроектирована, и без полотенцесушителей. Поэтому приходится вешать их на систему ГВС. Вот я и спрашиваю, куда они подключаются, на Т3 или на Т4  ?????Какая схема будет работать эффективней????
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2006, 14:56
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2006, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782

|
Большое спасибо за ответы! А где это написано, что лучше на Т4? И какие полотенцесушители стокие к коррозии?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2006, 22:51
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
1. Вода в П/С хоть немного, но остывает. Посадите на Т3 - в моменты малого разбора будет некомфортно пользоваться ГВС. Хотя, если технологически на Т3 посадить намного проще, можно и так. Насосик (циркуляционный) только возьмите помощнее. 2. Латунь, нержавейка.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Филифьонка_*
|
24.1.2006, 0:33
|
Guest Forum

|
А мне кажется, что если уж ГВС, то на Т3 и через коллектора- к каждому прибору и в тч к полотенцесушителям. Если заказчик пропустит такое количество трубы, конечно.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2006, 10:08
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
правильно
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2006, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782

|
То есть, если я правильно понимаю, то полотенцесушители можно присоединять как к системе Т3, так и к Т4??? А как подсоединять полотенцесушитель к трубопроводу Wirsbo 20х2,8, и ставятся ли на полотенцесушителях отключающая арматура, байпасы?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2006, 12:40
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Подача к \Т3 обратка к Т4. Шаровые вентили поставьте для удобдства. что бы не отключать весь стояк при ремонте полотенцесушителя.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ShaggyDoc_*
|
24.1.2006, 13:38
|
Guest Forum

|
Цитата Подача к \Т3 обратка к Т4. Шаровые вентили поставьте для удобдства. что бы не отключать весь стояк при ремонте полотенцесушителя. Ну, как все просто! Будет устроено множество "коротких" замыканий с близким к нулю сопротивлением. Все полотенцесушители будут подключены параллельно источнику тепла. А там еще надо решать, за счет чего будет происходить циркуляция. В полном соответствии с законами гидравлики через ближние полотенцесушители будет циркулировать больший объем воды, через дальние - мизерный. Если вообще будет циркулировать. И вода в Т3 будет остывать, и полотенцесушители не будут греть. Надежнее всего использовать секционные системы. В них полотенцесушители стоят на стояках ГВС. Несколько стояков (от 3 до 7)объединяются вверху колцующей перемычкой, и вот это уже и является системой Т4, по которой циркулирующая вода возвращается к источнику нагрева. Возможны и варианты с отдельными стояками Т4, без объединения вверху. Возможно ли это сделать зависит от этажности и конфигурации здания. Не надо на форумах спрашивать, тут насоветуют. Надо СНиП 2.04.01.85 читать, пп 5.7 и далее. И картинки в справочниках смотреть. Не забывать, что система циркуляции, как и любая другая, требует гидравлической увязки.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2006, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782

|
Господа! Так все таки, к какой системе подключить эти, елы-палы, полотенцесушители? - последовательно к Т3? - последовательно к Т4? - подача полтенчика от Т3, а обратка на Т4?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2006, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680

|
Принимая во внимание часть СНиПа:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85* 5. СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 5.5. Разрешается не предусматривать циркуляцию горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разд. 2 настоящих норм. 5.6.* В зданиях и помещениях лечебно-профилактических учреждений, дошкольных и жилых зданиях в ванных комнатах и душевых следует предусматривать установку полотенцесушителей, присоединяемых к системам горячего водоснабжения, как правило, по схеме, обеспечивающей постоянное обогревание их горячей водой. Примечания: 1. При подаче горячей воды системами централизованного горячего водоснабжения, присоединенными к теплосетям с непосредственным водоразбором, допускается присоединять полотенцесушители к самостоятельным системам отопления круглогодичного действия ванных комнат и душевых. 2. На полотенцесушителях следует предусматривать запорную арматуру для их отключения в летний период. 5.8. В зданиях высотой до 4 этажей, а также в зданиях, в которых отсутствует возможность прокладки кольцующих перемычек, допускается устанавливать полотенцесушители: на циркуляционных стояках системы горячего водоснабжения; на системе отопления ванных комнат круглогодичного действия, при этом водоразборные стояки и разводящие трубопроводы следует прокладывать совместно с трубопроводами отопления в общей изоляции. 5.9. Присоединение водоразборных приборов к циркуляционным стоякам и циркуляционным трубопроводам не допускается.
- Получается, что полотенцесушители присоединяют к стоякам Т4 (исключая водоразбор из Т4 и смешение Т3 и Т4) с перемычкой ДО запорной арматуры (шаровых кранов) на полотенцесушитель - не для удобства а, на сегодняшний день уже по требованию СНиП. Также требование об отключении полотенцесушителей включено также и в Московские городские строительные нормы. Но, согласно "Практическим рекомендациям по проектированию. строительству трубопроводных систем, в т.ч. с применением пластмассовых труб - Водоснабжение. Канализация и Противопожарная безопасность Авок-пресс 2005" -"Если отключение полотенцесушителей на летний период приводит к нарушению температурно - влажностного режима в ванных комнатах (если в ванной+25*, а наиболее теплого месяца, к примеру +24,1*), то полотенцесушители отключать не следует.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2006, 17:23
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
почему полотенчики нарушат гидравлику? их тоже надо просто увязать балансировочными кранами и тогда все будет в порядке
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2006, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782

|
to Таль: Спасибо большое за ответ! Я поняла, что полотенчики вешают на Т4 и отключают арматурой. А байпасная линия с заужением диаметра? или нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2006, 11:24
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
с заужением
|
|
|
|
|
|
|
Гость_крокус_*
|
14.2.2006, 16:10
|
Guest Forum

|
Справочник проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства часть2. Водопровод и канализация". под редакцией И. Г. Староверова.
Прикрепленные файлы
0061.djvu ( 20,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 997
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
14.2.2006, 16:13
|
Guest Forum

|
Справочник проектировщика "Внутренние санитарно-технические системы. Водопровод и канализация". под редакцией И. Г. Староверова. сир. 61. Читайте.
Прикрепленные файлы
0061.djvu ( 33,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 681
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2006, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.2.2006
Пользователь №: 2110

|
Ув. Margo, как у Вас организована циркуляция? Циркуляционный насос установлен на Т3 или Т4? В момент водоразбора насос работает или отключается? Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2006, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782

|
To Igor K
дело в том, что всю обвязку в котельной делает теплотехник с другой фирмы, я только завожу трубы в котельную и обрываю, выдаю ему задание, и на этом все....
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2006, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1667

|
Циркуляционный насос работает всегда, или как только падает температура в системе.
мой совет повесить полотенчики на стояк Т3. Сделать байпасную трубу на один калибр меньшего диаметра. Потом стояки как ранее писалось (4-5) объединить в один циркуляционный. Водоразборные приборы подключить через гребенку.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2006, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782

|
В справочнике Староверова написано, что схема с последовательным присоединением полотенцесушителей к стояку Т4 теоретически экономичнее чем присоединения их к стояку Т3, т.к. при одинаковой температуре воды у начала подающего стояка при присоединении к Т3 требуется пропускать через узел больше циркуляционной воды для получения одинаковой температуры воды в дальней водоразборной точку вследствие больших потерь теплоты у стояка с полотенцесушителями. А практически ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПРОГРЕВА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПРИМЕНЯТЬ ВАРИАНТ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ К СТОЯКУ Т3!
Таким образом, получается, что лучше вешать полотенчики на Т3, но это менее экономично, поэтому п.5.8 СНиП 2.04.01-85* допускает устанавливать ПС на циркуляционные стоки Т4. Я так поняла.
И еще, поделитесь пожалста у кого есть в электронном виде расчет системы горячего водоснабжения. Или методика расчета (реальная, покоторой лично ВЫ считаете, а не копия пунктов Снипа и книжек)? В справочниках все разные методики! Всем спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2006, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1667

|
если полотенцесушители вешать на Т4, получится столькоже стояков. А можно обойтись одним на 4-5 Ст Т3.---экономичнее получается!
А прога то зачем? Если только для гидравлики. Она уже выложена в Excel!
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2006, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782

|
Дело в том, что уменя конструктивно не получается объединить стояки в секционные узлы....такая, блин, архитектура.... а насчет программки, скиньте плиз ссылочку, а то я что-то не нашла.... а лучше, конечно саму методику расчета от начала до конца, может у кого есть готовый пример, ну пожалуйста!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2006, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 25.3.2006
Пользователь №: 2448

|
Я кстати сам не нашел ни одной приличной методики увязки циркуляции. Поэтому могу предположить что по кольцам должны получаться одинаковые потери и тогда по каждому кольцу пойдут одинаковые расходы. (но это в качестве моих личных соображений)
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2007, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Здравствуйте. В продолжение темы о полотенцесушителях. делаю проект одноэтажного жилого дома на 7 квартир. Трубопроводы В1, Т3, Т4 проложены в конструкции пола. Циркуляция только на магистральном тр-де. Нужно ли в этом случае предусматривать полотенцесушители? трубы все пластиковые. если нужно, тогда получается из пола выходить стальной трубой к полотенцесушителю и обратно в пол? помоему это не очень хороший вариант. Посоветуйте как лучше сделать?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2007, 8:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
в одноэтажном доме можно не делать циркуляцию...поэтому я бы выбрал полотенчики электрическике. в вашем случае надо делать полотечики тогда уж закольцованные. (Т3 и Т4). Стояк может быть из любого материала. Сам полотенчик стальной с диаметром 32. Нужен расчет от ОВ на теплопотери в Вт. Затем нужно проверить теплоотдачу полотенчика. Может получиться так, что поверхности полотенчика не хватит и площадь нагрева нужно увеличивать за счет трубы стояка, т.е. стояк может быть стальным.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2007, 8:44
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Для расчетов циркуляции беру любую прогу по отоплению на конечных участках системы ставлю нагревательные приборы мощности по таблицам из Староверова Отопление для труб Т3 по которым идет циркуляционный расход и получаю увязанную систему, с КВС регулировочных клапанов. И все. Дом хоть и одноэтажный но многоквартирный  и циркуляцию делать надо на каждую квартиру, и в ванных комнатах надо ставить сушила и присоединять к Т3 -Т4. Снип так предписывает.
|
|
|
|
|
|