система горячего водоснабжения и полотенцесушители!!!!, на какую систему ставят полотенцесушители? |
|
|
|
|
20.1.2006, 18:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782

|
Уважаемые специалисты! Помогите советом! Никогда еще не сталкивалась с горячим водоснабжением в таком объеме,( все как-то котеджи попадались или водонагреватели....) Ситуация такая. Проектируется 4-х этажная гостиница. Котельная на 1 эт. В каждом номере с ГВ -умывальник и душевая кабина). На первом этаже 4 номера и ресторан, на 2 и 3 - по 14 номеров и на 4 этаже два номера люкс. Подскажите какую схему ГВС выбрать. На какую систему подключаются полотенцесушители? на Т3 или на Т4???? Если по расчету на 4 этаж необходим диаметр 20х2,8, то как подключить этот полотенцесушитель???
|
|
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 83)
|
Гость_Гость_Филифьонка_*
|
22.1.2006, 23:08
|
Guest Forum

|
Если бы я себе строила гостиницу с автономным ГВС и отоплением, я бы вообще полотенцесушители повесила на систему отопления- там кислорода нет и они прослужат намного дольше.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2006, 10:44
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
К полотенцесушителям обычно подводят Т3, отводят Т4. На отопление лучше не вешать, т.к. оно летом отключается.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2006, 13:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675

|
Цитата(tgv @ Jan 23 2006, 10:45 ) К полотенцесушителям обычно подводят Т3, отводят Т4. Более дорогой и качественный вариант - отдельный контур от системы отопления. Тем более, что котельная автономная. Возможно использование любых типов и моделей п/с. "Бюджетный" вариант - от ГВС как указано выше с термовентилем и байпасной перемычкой. Недостаток - можно использовать только те п/с, которые предназначены для ГВС.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Марго_*
|
23.1.2006, 14:14
|
Guest Forum

|
Люди! Система отопления УЖЕ запроектирована, и без полотенцесушителей. Поэтому приходится вешать их на систему ГВС. Вот я и спрашиваю, куда они подключаются, на Т3 или на Т4  ?????Какая схема будет работать эффективней????
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2006, 14:56
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2006, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782

|
Большое спасибо за ответы! А где это написано, что лучше на Т4? И какие полотенцесушители стокие к коррозии?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.1.2006, 22:51
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
1. Вода в П/С хоть немного, но остывает. Посадите на Т3 - в моменты малого разбора будет некомфортно пользоваться ГВС. Хотя, если технологически на Т3 посадить намного проще, можно и так. Насосик (циркуляционный) только возьмите помощнее. 2. Латунь, нержавейка.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Гость_Филифьонка_*
|
24.1.2006, 0:33
|
Guest Forum

|
А мне кажется, что если уж ГВС, то на Т3 и через коллектора- к каждому прибору и в тч к полотенцесушителям. Если заказчик пропустит такое количество трубы, конечно.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2006, 10:08
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
правильно
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2006, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782

|
То есть, если я правильно понимаю, то полотенцесушители можно присоединять как к системе Т3, так и к Т4??? А как подсоединять полотенцесушитель к трубопроводу Wirsbo 20х2,8, и ставятся ли на полотенцесушителях отключающая арматура, байпасы?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2006, 12:40
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Подача к \Т3 обратка к Т4. Шаровые вентили поставьте для удобдства. что бы не отключать весь стояк при ремонте полотенцесушителя.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ShaggyDoc_*
|
24.1.2006, 13:38
|
Guest Forum

|
Цитата Подача к \Т3 обратка к Т4. Шаровые вентили поставьте для удобдства. что бы не отключать весь стояк при ремонте полотенцесушителя. Ну, как все просто! Будет устроено множество "коротких" замыканий с близким к нулю сопротивлением. Все полотенцесушители будут подключены параллельно источнику тепла. А там еще надо решать, за счет чего будет происходить циркуляция. В полном соответствии с законами гидравлики через ближние полотенцесушители будет циркулировать больший объем воды, через дальние - мизерный. Если вообще будет циркулировать. И вода в Т3 будет остывать, и полотенцесушители не будут греть. Надежнее всего использовать секционные системы. В них полотенцесушители стоят на стояках ГВС. Несколько стояков (от 3 до 7)объединяются вверху колцующей перемычкой, и вот это уже и является системой Т4, по которой циркулирующая вода возвращается к источнику нагрева. Возможны и варианты с отдельными стояками Т4, без объединения вверху. Возможно ли это сделать зависит от этажности и конфигурации здания. Не надо на форумах спрашивать, тут насоветуют. Надо СНиП 2.04.01.85 читать, пп 5.7 и далее. И картинки в справочниках смотреть. Не забывать, что система циркуляции, как и любая другая, требует гидравлической увязки.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2006, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782

|
Господа! Так все таки, к какой системе подключить эти, елы-палы, полотенцесушители? - последовательно к Т3? - последовательно к Т4? - подача полтенчика от Т3, а обратка на Т4?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2006, 13:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680

|
Принимая во внимание часть СНиПа:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ СНиП 2.04.01-85* 5. СИСТЕМЫ ВОДОПРОВОДА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 5.5. Разрешается не предусматривать циркуляцию горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной в разд. 2 настоящих норм. 5.6.* В зданиях и помещениях лечебно-профилактических учреждений, дошкольных и жилых зданиях в ванных комнатах и душевых следует предусматривать установку полотенцесушителей, присоединяемых к системам горячего водоснабжения, как правило, по схеме, обеспечивающей постоянное обогревание их горячей водой. Примечания: 1. При подаче горячей воды системами централизованного горячего водоснабжения, присоединенными к теплосетям с непосредственным водоразбором, допускается присоединять полотенцесушители к самостоятельным системам отопления круглогодичного действия ванных комнат и душевых. 2. На полотенцесушителях следует предусматривать запорную арматуру для их отключения в летний период. 5.8. В зданиях высотой до 4 этажей, а также в зданиях, в которых отсутствует возможность прокладки кольцующих перемычек, допускается устанавливать полотенцесушители: на циркуляционных стояках системы горячего водоснабжения; на системе отопления ванных комнат круглогодичного действия, при этом водоразборные стояки и разводящие трубопроводы следует прокладывать совместно с трубопроводами отопления в общей изоляции. 5.9. Присоединение водоразборных приборов к циркуляционным стоякам и циркуляционным трубопроводам не допускается.
- Получается, что полотенцесушители присоединяют к стоякам Т4 (исключая водоразбор из Т4 и смешение Т3 и Т4) с перемычкой ДО запорной арматуры (шаровых кранов) на полотенцесушитель - не для удобства а, на сегодняшний день уже по требованию СНиП. Также требование об отключении полотенцесушителей включено также и в Московские городские строительные нормы. Но, согласно "Практическим рекомендациям по проектированию. строительству трубопроводных систем, в т.ч. с применением пластмассовых труб - Водоснабжение. Канализация и Противопожарная безопасность Авок-пресс 2005" -"Если отключение полотенцесушителей на летний период приводит к нарушению температурно - влажностного режима в ванных комнатах (если в ванной+25*, а наиболее теплого месяца, к примеру +24,1*), то полотенцесушители отключать не следует.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2006, 17:23
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
почему полотенчики нарушат гидравлику? их тоже надо просто увязать балансировочными кранами и тогда все будет в порядке
|
|
|
|
|
|
|
|
24.1.2006, 18:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782

|
to Таль: Спасибо большое за ответ! Я поняла, что полотенчики вешают на Т4 и отключают арматурой. А байпасная линия с заужением диаметра? или нет?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.1.2006, 11:24
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
с заужением
|
|
|
|
|
|
|
Гость_крокус_*
|
14.2.2006, 16:10
|
Guest Forum

|
Справочник проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства часть2. Водопровод и канализация". под редакцией И. Г. Староверова.
Прикрепленные файлы
0061.djvu ( 20,59 килобайт )
Кол-во скачиваний: 999
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Guest_*
|
14.2.2006, 16:13
|
Guest Forum

|
Справочник проектировщика "Внутренние санитарно-технические системы. Водопровод и канализация". под редакцией И. Г. Староверова. сир. 61. Читайте.
Прикрепленные файлы
0061.djvu ( 33,45 килобайт )
Кол-во скачиваний: 681
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2006, 14:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.2.2006
Пользователь №: 2110

|
Ув. Margo, как у Вас организована циркуляция? Циркуляционный насос установлен на Т3 или Т4? В момент водоразбора насос работает или отключается? Спасибо.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.2.2006, 16:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782

|
To Igor K
дело в том, что всю обвязку в котельной делает теплотехник с другой фирмы, я только завожу трубы в котельную и обрываю, выдаю ему задание, и на этом все....
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2006, 16:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1667

|
Циркуляционный насос работает всегда, или как только падает температура в системе.
мой совет повесить полотенчики на стояк Т3. Сделать байпасную трубу на один калибр меньшего диаметра. Потом стояки как ранее писалось (4-5) объединить в один циркуляционный. Водоразборные приборы подключить через гребенку.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2006, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782

|
В справочнике Староверова написано, что схема с последовательным присоединением полотенцесушителей к стояку Т4 теоретически экономичнее чем присоединения их к стояку Т3, т.к. при одинаковой температуре воды у начала подающего стояка при присоединении к Т3 требуется пропускать через узел больше циркуляционной воды для получения одинаковой температуры воды в дальней водоразборной точку вследствие больших потерь теплоты у стояка с полотенцесушителями. А практически ДЛЯ ЛУЧШЕГО ПРОГРЕВА ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЕЙ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПРИМЕНЯТЬ ВАРИАНТ С ПРИСОЕДИНЕНИЕМ ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ К СТОЯКУ Т3!
Таким образом, получается, что лучше вешать полотенчики на Т3, но это менее экономично, поэтому п.5.8 СНиП 2.04.01-85* допускает устанавливать ПС на циркуляционные стоки Т4. Я так поняла.
И еще, поделитесь пожалста у кого есть в электронном виде расчет системы горячего водоснабжения. Или методика расчета (реальная, покоторой лично ВЫ считаете, а не копия пунктов Снипа и книжек)? В справочниках все разные методики! Всем спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2006, 18:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 79
Регистрация: 9.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1667

|
если полотенцесушители вешать на Т4, получится столькоже стояков. А можно обойтись одним на 4-5 Ст Т3.---экономичнее получается!
А прога то зачем? Если только для гидравлики. Она уже выложена в Excel!
|
|
|
|
|
|
|
|
16.2.2006, 18:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.12.2005
Пользователь №: 1782

|
Дело в том, что уменя конструктивно не получается объединить стояки в секционные узлы....такая, блин, архитектура.... а насчет программки, скиньте плиз ссылочку, а то я что-то не нашла.... а лучше, конечно саму методику расчета от начала до конца, может у кого есть готовый пример, ну пожалуйста!!!
|
|
|
|
|
|
|
|
28.7.2006, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 25.3.2006
Пользователь №: 2448

|
Я кстати сам не нашел ни одной приличной методики увязки циркуляции. Поэтому могу предположить что по кольцам должны получаться одинаковые потери и тогда по каждому кольцу пойдут одинаковые расходы. (но это в качестве моих личных соображений)
|
|
|
|
|
|
|
|
23.12.2007, 21:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 234
Регистрация: 16.4.2007
Пользователь №: 7185

|
Здравствуйте. В продолжение темы о полотенцесушителях. делаю проект одноэтажного жилого дома на 7 квартир. Трубопроводы В1, Т3, Т4 проложены в конструкции пола. Циркуляция только на магистральном тр-де. Нужно ли в этом случае предусматривать полотенцесушители? трубы все пластиковые. если нужно, тогда получается из пола выходить стальной трубой к полотенцесушителю и обратно в пол? помоему это не очень хороший вариант. Посоветуйте как лучше сделать?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2007, 8:03
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
в одноэтажном доме можно не делать циркуляцию...поэтому я бы выбрал полотенчики электрическике. в вашем случае надо делать полотечики тогда уж закольцованные. (Т3 и Т4). Стояк может быть из любого материала. Сам полотенчик стальной с диаметром 32. Нужен расчет от ОВ на теплопотери в Вт. Затем нужно проверить теплоотдачу полотенчика. Может получиться так, что поверхности полотенчика не хватит и площадь нагрева нужно увеличивать за счет трубы стояка, т.е. стояк может быть стальным.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2007, 8:44
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Для расчетов циркуляции беру любую прогу по отоплению на конечных участках системы ставлю нагревательные приборы мощности по таблицам из Староверова Отопление для труб Т3 по которым идет циркуляционный расход и получаю увязанную систему, с КВС регулировочных клапанов. И все. Дом хоть и одноэтажный но многоквартирный  и циркуляцию делать надо на каждую квартиру, и в ванных комнатах надо ставить сушила и присоединять к Т3 -Т4. Снип так предписывает.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2007, 8:48
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Сантехник @ 24.12.2007, 10:44) [snapback]205118[/snapback] Дом хоть и одноэтажный но многоквартирный  и циркуляцию делать надо на каждую квартиру, и в ванных комнатах надо ставить сушила и присоединять к Т3 -Т4. Снип так предписывает. предписывает, а электрические не канают?
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2007, 19:16
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
А как у вас с поквартирным учетом горячей воды? У меня зак написал - циркуляционные стояки в квартиры не заводить. Умный. И согласовал электрические.
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2007, 22:11
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Я на пробу счетчики поставил и на Т3 и на Т4 - погляжу чего будет.
Сообщение отредактировал Сантехник - 24.12.2007, 22:12
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2007, 7:51
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(Сантехник @ 25.12.2007, 0:11) [snapback]205362[/snapback] Я на пробу счетчики поставил и на Т3 и на Т4 - погляжу чего будет. ставятся только при открытой схеме ГВС, при закрытой нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2007, 10:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сантехник @ 24.12.2007, 23:11) [snapback]205362[/snapback] Я на пробу счетчики поставил и на Т3 и на Т4 - погляжу чего будет. А тепло как считать? Овёс нынче дорог(С) Цитата(Михаил I @ 25.12.2007, 8:51) [snapback]205413[/snapback] ставятся только при открытой схеме ГВС, при закрытой нет. Россия - страна богатая... У нас 50$ за 1Гкал
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2007, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.12.2007, 10:17) [snapback]205438[/snapback] А тепло как считать? Овёс нынче дорог(С) Россия - страна богатая... У нас 50$ за 1Гкал  У нас тепло поквартирно вообще не встречал чтоб считали...Считают на весь дом в ИТП, потом делят на жильцов. Счетчик на Т3 тупо расход считает,Т4 ему не особо и нужен ибо счетчик стоит перед гребенкой Т3.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2007, 14:00
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(dudkas3 @ 25.12.2007, 13:02) [snapback]205484[/snapback] У нас тепло поквартирно вообще не встречал чтоб считали...Считают на весь дом в ИТП, потом делят на жильцов. Счетчик на Т3 тупо расход считает,Т4 ему не особо и нужен ибо счетчик стоит перед гребенкой Т3. Не господа, проехали... Только поквартирные теплосчетчики на отопление или автономные газовые котлы с поквартирными газовыми счетчиками. Во всех новых домах. Энергия много дороже воды.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2007, 14:08
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.12.2007, 13:00) [snapback]205542[/snapback] Не господа, проехали... Только поквартирные теплосчетчики на отопление или автономные газовые котлы с поквартирными газовыми счетчиками. Во всех новых домах. Это ж какая система отопления? Один стояк на всю квартиру?
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2007, 16:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vict @ 25.12.2007, 15:08) [snapback]205546[/snapback] Это ж какая система отопления? Один стояк на всю квартиру? Два стояка (подача и обратка) на весь подъезд. Теплосчетчики в шкафу на каждой лестничной площадке на каждую кв. свой. Горизонтальная разводка, естесно.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2007, 11:22
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Сантехник @ 24.12.2007, 9:44) [snapback]205118[/snapback] Для расчетов циркуляции беру любую прогу по отоплению на конечных участках системы ставлю нагревательные приборы мощности по таблицам из Староверова Отопление для труб Т3 по которым идет циркуляционный расход и получаю увязанную систему, с КВС регулировочных клапанов. И все. Дом хоть и одноэтажный но многоквартирный  и циркуляцию делать надо на каждую квартиру, и в ванных комнатах надо ставить сушила и присоединять к Т3 -Т4. Снип так предписывает. Предписывать то он предписывает... А ежели у меня сплошь один стояк в подъезде на 4 кв?
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2007, 13:41
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Serg Ivanov @ 25.12.2007, 15:02) [snapback]205596[/snapback] Два стояка (подача и обратка) на весь подъезд. Теплосчетчики в шкафу на каждой лестничной площадке на каждую кв. свой. Серж, а как учитываются(распределяются) теплопотери по стояку? Я ведь не зря спросил про один стояк в квартире...
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2007, 18:47
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Так же как по теплотрассе  в тариф входят. Т.е. пропорционально потребленному теплу.
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2007, 11:00
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Serg Ivanov @ 26.12.2007, 17:47) [snapback]206007[/snapback] Так же как по теплотрассе  в тариф входят. Т.е. пропорционально потребленному теплу. Не, что то не так...при центр.поставках есть граница и общий теплосчетчик...пропорционально потребленному теплу нелогично, т.к. один поддерживает у себя 18 гр, другой 26 гр, а в стояке расход и темпер. постоянны...может пропорционально метражу ?
|
|
|
|
|
|
|
|
27.12.2007, 14:03
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vict @ 27.12.2007, 12:00) [snapback]206162[/snapback] Не, что то не так...при центр.поставках есть граница и общий теплосчетчик...пропорционально потребленному теплу нелогично, т.к. один поддерживает у себя 18 гр, другой 26 гр, а в стояке расход и темпер. постоянны...может пропорционально метражу ? Чего нелогичного? Больше тепла кушаеш-и потери с него больше... Поскольку больше теплоносителя на Вас прошло по стояку.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 27.12.2007, 14:04
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2008, 10:34
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 6.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11788

|
Здравствуйте! У меня вопросы по теме конкретно к моей ситуации. Схема Т3, Т4. Я сомневаюсь в првильности Т4. Хотелось бы услышать мнение специалистов. Ответы прочитала но не все поняла, в частности: Как сделать гидравлический расчет? (если кто может, пожалуйсто выложите пример) Как увязать Т4? Зачем надо заужать диаметры байпаса? И еще общая информация - это котедж, котельная в подвале, котельную делаем не мы. Заранее всем спасибо за ответы.
Прикрепленные файлы
Т3_Т4.pdf ( 38,06 килобайт )
Кол-во скачиваний: 392
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2008, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20908
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если это котедж, полотенцесушители вообще посоветовал бы включить между Т3 и Т4 параллельно, с термостатными вентилями и ограничительными вентилями на обратке сушителей. Современные полотенцесушители уже имеют встроенные термостаты
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2008, 16:45
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Sveta @ 14.5.2008, 10:34) [snapback]252514[/snapback] Здравствуйте! У меня вопросы по теме конкретно к моей ситуации. Схема Т3, Т4. Я сомневаюсь в првильности Т4. Хотелось бы услышать мнение специалистов. Ответы прочитала но не все поняла, в частности: Как сделать гидравлический расчет? (если кто может, пожалуйсто выложите пример) Как увязать Т4? Зачем надо заужать диаметры байпаса? И еще общая информация - это котедж, котельная в подвале, котельную делаем не мы. Заранее всем спасибо за ответы. Для коттеджа с индивидуальной котельной надо полотенчики подключать к Т1 и Т2. И делают это ОВшки. Бо все импортные красивые не рассчитаны на другое. Потекут максимум через год. А Т1 и Т2 от котла все равно круглый год работают на нагрев воды в емкостном водоподогревателе, да и теплый пол наверное в ванных будет круглогодичного действия.. Иначе маразм-с получается, ИМХО...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 14.5.2008, 16:49
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2008, 17:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20908
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Serg Ivanov @ 14.5.2008, 16:45) [snapback]252723[/snapback] Для коттеджа с индивидуальной котельной надо полотенчики подключать к Т1 и Т2. И делают это ОВшки. Согласен полностью
|
|
|
|
|
|
|
|
14.5.2008, 20:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Везде, где есть возможность сажать на Т3, надо сажать на Т3. И в катеджах отопление не оч. дешовое меж прочим, и летом его дети рабочего класса обычно отключают))) И СНиП повнимательней читайте, там оч. все понятно написано... то что там обозначено допускается на Т4, означает что допускается, а не предполагается... вот веть изобретут велосипед с квадратными калесами!! и людей запутают еще..
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2008, 12:59
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
В коттеджах и отопление и гор вода от одного котла. Отопление отключают кранами на батареях. Везде подключают полотенчики к Т1 и Т2. Кто к Т3, через год - другой сами переключают на Т1 и Т2. Даже дети рабочего класса быстро соображать начинают после замены потекших 100 баксовых полотенчиков на новые
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2008, 15:16
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Есть вариант - посадить полотенчики на отдельный контур, работающий круглый год. И регулирование температуры сделать отдельным от остальной ОВ. Немцы советуют.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2008, 15:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(Сантехник @ 15.5.2008, 16:16) [snapback]253051[/snapback] Есть вариант - посадить полотенчики на отдельный контур, работающий круглый год. И регулирование температуры сделать отдельным от остальной ОВ. Немцы советуют. Вот именно таким контуром ГВС и являетсО..
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2008, 16:34
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Таким но только без водоразбора. Итого делать ГВС с циркуляцией через коллектор и 2 и более (возможно еще низкотемпературное отопление и различные теплообменники) систем отопления.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.5.2008, 17:14
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(dudkas3 @ 15.5.2008, 15:34) [snapback]253065[/snapback] Вот именно таким контуром ГВС и являетсО.. Да в ГВС вода с кислородом и хлором. Жрет она эти полотенчики, как и батареи современные быстро.. Низя! И давление больше по сравнению с автономкой.. А циркуляцию ГВС при поквартирной системе отопления вообще можно не делать по нормам. Цитата(Сантехник @ 15.5.2008, 16:34) [snapback]253105[/snapback] Таким но только без водоразбора. Итого делать ГВС с циркуляцией через коллектор и 2 и более (возможно еще низкотемпературное отопление и различные теплообменники) систем отопления. ГВС без водоразбора - это и есть отопление. Полотенчик - обычный отопительный прибор. Так везде в мире делается.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.5.2008, 17:12
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2008, 8:07
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Ну на счет жрет - значит не тот прибор установили. Есть перечень материалов из него выбирайте по простому нержавейка, или специальная латунь , из некоторых марок латуни что то вымывается на ГВС. По моему цинк вымывается если он есть в составе. У меня у самого латунь стоит 5 лет и нет следов коррозии там куда я могу заглянуть. По поводу что разрешено что нет для циркуляции промолчу. Работаеш с клиентом отвечаеш сам - сам и решаеш. Работаеш на дядю - прикрываеш вашу с дядей .... - нарываеш пункты снипов.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2008, 10:36
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Ссылочку не кинете на ТЕ приборы, что не жрет? Мы уже даже в многоэтажках ушли от полотенчиков на ГВС, хотя ОВшники были сильно против. Но монтажники задавили их. Нету логики никакой чтоб полотенчик на ГВС вешать если отопление нормальное сделано. Про учет этого тепла я вообще молчу...
|
|
|
|
|
|
|
|
16.5.2008, 12:00
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Буду искать как и вы по полотенцесушитель нержавейка и типа того. Я бы не брал то что называется дизайн-радиатор а искал бы полотенцесушитель. Учетом у нас ТС занимаются, нормативы утвержденные есть на полотенцесушитель. я их не знаю - ТС сказал 208 Вт. Как это логики нет если снип есть. Я не пытаюсь от снипа уходить к логике - не надо этого, я на дядя пашу и логику свою держу при себе. Если скажут не буду ставить на Т3 но пока молчат.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2008, 10:17
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Заки хотят дизайн. И вообщем-то они правы. Заки хотят точный учет тепла и воды (особенно если люди подолгу не живут там) - тоже правы. А при учете/стояках в подъезде посадка на ГВС полотенчиков становится практически неразрешимой задачей.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2008, 10:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20908
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Если люди подолгу не живут, лучше уже ставить комбинированные, с вмонтированным ТЭНом: зимой от отопления, летом электро
|
|
|
|
|
|
|
|
17.5.2008, 21:48
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
У нас есть три варианта для полотенцесушителей: 1) Подключение в систему отопления 2) Отдельный контур со свом графиком 3) Подключение в систему ГВС. Просто расскажу, что получается с точки зрения жильцов (имеется ввиду обычный многоквартирный многоэтажный дом, санузлы "спрятаны" внутрь здания, т. е не имеют холодных стен, полов и потолков)
Начну с конца: 3) всем нам хорошо известная система - вполне комфортно, только зимой самую чуть холодновато, летом - жарковато, но у кого вентиль (хоть ручной), то поправимо. 1) Всем поборникам этой схемы и любителям "технологичных" решений скажу: в плане комфорта - ЭТО ПОЛНАЯ ЗАДНИЦА. В межсезонье дом лишается мало-мальского тепла, в санузлах сыро, холодно и противно; если вентиляция в доме естественная с вытяжкой из санузлов - ее работа тоже ухудшается. 2) Идеал, только выбить на нее деньги...
Короче, если в многоквартирном доме не получается повесить "полотенчики" на отдельный контур, то уж лучше их вешать на ГВС, но никак не на отопление. Отечественная промышленность про эту особенность нашей инженерки давно знает и изготавливает сушилки из нержавейки. Есть еще импотрные из стойкой к обесцинкиванию латуни. Автономные коттеджные системы - отдельная песня, там действительно все проще; закрутил термоголовки на радиаторах на лето - и пыхтит себе котелок потихонечку на полотенцесушители...
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2008, 12:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(jota @ 17.5.2008, 10:47) [snapback]253752[/snapback] лучше уже ставить комбинированные, с вмонтированным ТЭНом: зимой от отопления, летом электро Хорошо, только "в натуре" комбинированного не видел, а с электрическими, если строители санузлы сильно "зажмут", обязательно вопросы по электробезопасности возникают.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2008, 13:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20908
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(zem @ 18.5.2008, 12:54) [snapback]253945[/snapback] Хорошо, только "в натуре" комбинированного не видел, а с электрическими, если строители санузлы сильно "зажмут", обязательно вопросы по электробезопасности возникают. Посмотрите http://www.vashdom.ru/articles/m_polot1.htmУ нас нет проблемы с этим
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2008, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(jota @ 18.5.2008, 13:33) [snapback]253952[/snapback] У нас нет проблемы с этим С комбинированными полотенцесушителями или с нарисованными розетками на планах санузлов?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2008, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20908
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(zem @ 18.5.2008, 16:33) [snapback]253973[/snapback] С комбинированными полотенцесушителями или с нарисованными розетками на планах санузлов? Ни с тем, ни с другим. Розетки п/герметичного исполнения для освещения зеркала, подключения фена, эл.бритвы и т.д. Конечно, это во вновь проектируемых домах.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2008, 18:02
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Я кажется понял причину наших споров... Всё дело в том, что теперь мы живем в разных странах с совершенно разными ценами на воду и энергию. И то что сегодня хорошо в Москве (подчеркиваю - сегодня) совершенно неприемлимо для Кишинева или Вильнюса. Будут одинаковые цены (а раньше или позже они будут) и технические решения будут одинаковами.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2008, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33502
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
За инжрешениями следуют потом и хозяйственные мероприятия.
Большие дома с централизованым теплоснабжением. При подключении п\с на отопление,где нагрузка тогда должна быть записана на них в договор на теплоснабжение?И оба контура тогда д.б. работающими круглогодично. При подключении п\с на ГВС, все как обычно в договор ставим Ку гв макс\на коэф. = Ку гв. ср. час. и эта Ку с +циркуляцией конечно.Контур отопления закрыт. Внесение в этом вопросе разночтения в выдаче нагрузки влечет потом достаточно головоломный пункт при оформлении договора на тепло. А там и другие есть еще хоздокументы регламентирующие эти процедуры и мероприятия. Бардака и без новых вопросов хватит.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2008, 18:33
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Большие дома у нас теперь с централизованным теплоснабжением строятся очень редко. Слишком оно дорого и невыгодно. И то с обязательным поквартирным учетом тепла и воды. Как правило ставят либо котлы в каждой квартире, либо крышные котельные на подьезд.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2008, 18:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33502
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Дробление до квартир все ж скорей от перегиба в усиленную автономность,как в обеспечении теплом,так и по оплатам за носители. А подъездное, как и домовое весьма распространено в Европах,может и перенять у них что либо из интересного,профильтровав на свои реалии и особенности,с учетом и нормативки и менталитета. Отчего ж отказываться от подходящего и удобного?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2008, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20908
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Когда у вас энергия будет стоить как у нас, закончатся колхозы и приблизительные расчёты. Никто не захочет платить и "за того парня", хотя коллективизм может и позадержаться
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2008, 19:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33502
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Подзадержится конечно- ведь море систем существующих в которые не вставить счетчик на тепло.По воде ,тут да,уже ставят и платят .И дело уже "насиженное и откатанное",хотя и инертности хватает.В новом строительстве уже везде подразумевается возможность установки,но не установка. С теплом все еще схемы больше на колхоз,но в рамках всего дома и не более.Можно и подъездом выделиться,но ...пока вроде не выделяются,не хотят или руки не доходят.Гром не грянул.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2008, 19:39
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(инж323 @ 18.5.2008, 18:48) [snapback]254002[/snapback] Дробление до квартир все ж скорей от перегиба в усиленную автономность,как в обеспечении теплом,так и по оплатам за носители. А подъездное, как и домовое весьма распространено в Европах,может и перенять у них что либо из интересного,профильтровав на свои реалии и особенности,с учетом и нормативки и менталитета. Отчего ж отказываться от подходящего и удобного? Ну вот, в энтих самых европах и принято сажать полотенчик на "систему отопления круглогодичного действия", что и нашим СНиПом допускается.. Там еще много чего принято, например принято не отключать на 2-4 недели гор воду летом  И прочие буржуйские излишества навроде термоголовок на батареях. Удивительно мне, что при той цене жилья за м2 что в Москве у вас не требуют аналогичного..
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 18.5.2008, 19:42
|
|
|
|
|
|
|
|
18.5.2008, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33502
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Ну пишу же и о существующих давно зданиях!Новые ,но уже построенные, тоже все достаточно разные по схемным решениям.И чаще всего предусматривают схемно возможность установки счетчиков и по воде и по теплу.Было б желание.
Сообразил!О "Большие дома с централизованым теплоснабжением",нет тут котлов домовых.Централизованное теплоснабжение.
Сообщение отредактировал инж323 - 18.5.2008, 19:44
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2008, 3:32
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.12.2005
Пользователь №: 1684

|
продолжу тему про полотенцесушители... Вопрос такой: куда присоединять полотенсушители, если горячая вода предусматривается от поквартирных газовых водонагревателей? Электрические ставить или все таки присоединять к отоплению? А если электрические их надо указывать в разделе ВК или просто дать задание электрикам?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2008, 9:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Отопление-то откуда?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2008, 12:45
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18889

|
Коллеги, прошу помочь мне с расчетом ГВС для Торгового центра, не могу найти пример расчета расхода, еще необходимо расчитать расход тепла на нагрев воды.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2008, 13:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20908
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(aksinya @ 20.5.2008, 3:32) [snapback]254540[/snapback] Вопрос такой: куда присоединять полотенсушители, если горячая вода предусматривается от поквартирных газовых водонагревателей? Не хотите проблем? Ставьте электрические. Задание электрикам..... ОВ должны показать на планах эл.нагреватели для теплового баланса. Конечно, всё это если у вас разрешено ставить розетки 220В в ванной.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2008, 21:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33502
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Электрическая мощность предназначенная для П\С тогда необходимо оформить.Получить ТУ на термическую мощность в госгортехнадзоре(опять забыл новое название)
|
|
|
|
|
|
|
|
20.5.2008, 22:33
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(aksinya @ 20.5.2008, 4:32) [snapback]254540[/snapback] продолжу тему про полотенцесушители... Вопрос такой: куда присоединять полотенсушители, если горячая вода предусматривается от поквартирных газовых водонагревателей? Дык писАлось уже про автономноые системы: на отопление. Еще вариант: устанавливаете бойлера для ГВС и к ним подключаете.
|
|
|
|
|
|
|
|
21.5.2008, 3:55
|
Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 12.12.2005
Пользователь №: 1684

|
Отопление централизованное... Всем спасибо, я уже разобралась
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2011, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Vladimir Frolov @ 16.2.2006, 16:37)  мой совет повесить полотенчики на стояк Т3. Сделать байпасную трубу на один калибр меньшего диаметра. Потом стояки как ранее писалось (4-5) объединить в один циркуляционный. Водоразборные приборы подключить через гребенку. В многоэтажном жилом доме (свыше 4 этажей и до 50 м) можно закольцевать на тёплом чердаке стояки секции и подключить кольцо к главному стояку Т3. А в подвале стояки соединить в секционное кольцо и подсоединить в одной точке к магистральному циркуляционному трубопроводу многосекционного здания. Полотенцесушители с запорной арматурой и байбасом меньшего диаметра врезаются в стояки. Кто-нибудь считал, что будет у потребителя на 1-м этаже с температурой ГВС (0,000 м), если, скажем, на 16 этаже (+48,000 м) имеем +55? Какие недостатки у такой схемы?
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2011, 8:27
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 20.4.2011
Пользователь №: 104519

|
Здравствуйте. Дабы не создавать новую тему, задам вопрос здесь. Подскажите будет ли работать полотенцесушитель в тупиковой схеме. понимаю что штатная схема должна быть с циркуляцией, но всё же схемка
111111.JPG ( 33,41 килобайт )
Кол-во скачиваний: 110
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2011, 8:44
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9611
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Нет.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2011, 9:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322

|
вот это схема
|
|
|
|
|
|
|
|
22.7.2011, 23:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 5.10.2007
Пользователь №: 11781

|
Цитата(Dima_UA @ 22.7.2011, 10:28)  вот это схема  хорошо что в холодную не закольцевал
|
|
|
|
|
|