> Дымоудаление в отеле., вопрос.
Александр Василь...
сообщение 24.9.2008, 14:19
Сообщение #1


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Спор с заказиком. я доказываю, что ДУ из коридора нужно, а он говорит мне что нет. Утверждает, что можно поставить вентилятор подпора на лестничную клетку, а удаление дыма осуществлть через открывающзиеся при пожаре окна номеров. Ниче не понимаю, где правда. Буду благодарен за совет.
чертежик этажей прикладываю.

Прикрепленный файл  Вопрос_по_дымоудалению.dwg ( 562,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 7)
Rondo
сообщение 24.9.2008, 15:21
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



А по какому пункту оно нужно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 24.9.2008, 15:25
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Правда здесь ни при чём. Есть требования СНиП, которые нарушаются.
Дымоудаление требуется.
И кстати, организация подпора в ЛК автоматически влечёт ДУ в коридорах и холлах (п. 8.1 г) СНИП 41-01-2003).
Но даже не в этом дело. ДУ требуется здесь изначально, независимо от того будет подпор в ЛК или не будет.
А спорить не имеет смысла. Делайте в соответствие со СНИП, а там - "хоть не рассветай"... biggrin.gif
Не реализуют проект или зарубят, значит будут проблемы при согласовании или при сдаче готового объекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 24.9.2008, 15:30
Сообщение #4





Guest Forum






Весь вопрос, можно ли считать этот коридор-коридором с естественным освещением. Если есть дверь между л.к. и помещениеми коридора-то однозначно коридор без е.о и требует д.у. Если нет-тогда достаточно спорный вопрос. Но однозначно я вам хочу сказать одно-если зак хочет подпиреть л.к., т.е он считает ее незадымляемой,-то он обязан сделать д.у из коридора. В СНИП "Пожарная безопасность" должна где-то быть фрза, что д.у надо делать из коридоров и холов в здании с незадымляемыми л.к.

Сообщение отредактировал denis777 - 24.9.2008, 15:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shev
сообщение 26.9.2008, 9:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 151
Регистрация: 19.6.2005
Пользователь №: 882



Заставьте заказчика сделать световые проемы в каждом отсеке коридора и проблема решиться!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 26.9.2008, 11:26
Сообщение #6


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



вопрос, зачем ставить вентиляторы подпора на лесничную клетку? она незадымляемая?
если так то полюбому нужно дымоудаление делать,
а если нет то не надо ведь здание я так понял меньше 6 этажей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 29.9.2008, 7:00
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Ну вобщем-то нужно знать высоту здания, чтобы определить, какой тип лестничных клеток необходим для него.
Во первых гостинницы мы можем отнести к жилым зданиям по п.5.21 СНиП21-01-97 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".
Далее, так как нету отдельного СНиПа по гостинницам можно посмотреть СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные":

п.7.2.8 "При общей площади квартир на этаже, а для зданий секционного типа - на этаже секции, более 500 м2 эвакуация должна осуществляться не менее чем в две лестничные клетки (обычные или незадымляемые).

В жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже секции (этаже коридорного, галерейного дома) от 500 до 550 м2 допускается устройство одного эвакуационного выхода из квартир:

при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м - в обычную лестничную клетку при условии оборудования передних в квартирах датчиками адресной пожарной сигнализации;

при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых и постирочных) датчиками адресной пожарной сигнализации или автоматическим пожаротушением."


Получается так что если высота будет меньше 28м, то лестница у вас простая ("обычная"), следовательно туда не нужен подпор, следовательно не нужно и дымоудаление.

В противном случае, лестница будет считаться незадымляемой, и по п.8.2 г) СНиП41-01-2003 : "Системы вытяжной противодымной вентиляции для удаления продуктов горения при пожаре следует предусматривать ... из общих коридоров и холлов зданий различного назначения с незадымляемыми лестничными клетками;"

Я вот так рассуждаю.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_denis777_*
сообщение 29.9.2008, 13:06
Сообщение #8





Guest Forum






Хотел узнать мнение специалистов, по поводу коридора, который не отделен дверью от л.к с е.о. Можно ли его считать коридорои с е.о., т.е коридором имеющим световые проемы в наружных ограждениях, правда через пространство л.к. Вопрос возник после того, как я своими глазами видел такие коридоры, на нескольких объектах, в которых нет систем дымоудаления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных