Пропадает циркуляция, после включения АОГВ через 12 часов пропадает циркуляция |
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
30.9.2008, 8:05
|
Guest Forum

|
Здравствуйте ВСЕМ! Возникла проблема ! Котел АОГВ-23 врезан в старую систему (котлу 9лет , системе около 20 , самоциркуляция с открытым баком) , переодически в сильные морозы прекращалась циркуляция на одном из контуров (их 3 контура), в этом году психанул и промыл систему. Теперь новая беда после 12 часов работы и прогрева контура циркуляция по нему прекращается . Дом деревянный одноэтажный , этот контур представляет из себя длинный регистр длинной 6 метров по одной стене и 4 метра по другой стене сварен между собой диаметр приблизительно 120мм, вход и выход один дюйм . На остальных контурах подключение к батареям пол дюйма ( они работают). Незнаю , что делать , а впереди зима ! Подскажите пожалуйста .
отопление.pdf ( 17,35 килобайт )
Кол-во скачиваний: 550
Сообщение отредактировал Олег_Мск - 30.9.2008, 8:43
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 70)
Гость_Олег_Мск_*
|
30.9.2008, 9:13
|
Guest Forum

|
Но ведь до этого работало . На контур где висит маленький регистр я поставил краны это ничего не дало. Может промывкой бестолковой я "проблемный участок" еще сильней забил!
Сообщение отредактировал Олег_Мск - 30.9.2008, 9:15
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
30.9.2008, 9:31
|
Guest Forum

|
Как я понял надо поставить краны на "проблемный регистр" и попытаться отрегулировать? Или всетаки там осталась грязь и надо промыть весь регистр отдельно и почистить проблемный участок?
Сообщение отредактировал Олег_Мск - 30.9.2008, 9:33
|
|
|
|
|
30.9.2008, 9:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
У Вас на "проблемном" участке нарисован подъем регистра. Это на самом деле так и какая там высота подъема?
Сообщение отредактировал zeman - 30.9.2008, 9:35
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
30.9.2008, 9:48
|
Guest Forum

|
Раньше было горизонтально , в процессе экспириментов я кое как зделал наклон в нужную сторону! Или я , что-то не так понял . Подьем от пола ( внизу )50 см , затем через стену в регистр.
Сообщение отредактировал Олег_Мск - 30.9.2008, 9:52
|
|
|
|
|
30.9.2008, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Главное правило естетственной циркуляции - соблюдение уклонов. Представьте, что Вы съезжаете с горки на санках. Если перед вами небольшой трамплин - вы его проскочите только если хорошо разогнались. Если скорость небольшая, то застрянете. Так и у Вас. Идеально, чтобы таких "трамплинов" в системе отопления вообще не было.
|
|
|
|
|
30.9.2008, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313

|
может, фотку выложить, а то мудрено что-то просто сначала я исходил из того, что Вы сказали- "раньше все работало", а потом появилась пугающая фраза " в процессе экспериментов"... видите-ли в общем случае естественное циркуляционное давление это сумма давлений от охлаждения воды в приборах и в трубах, оно определяется как gh(ρ1-ρ2)/2, где h-высота столба воды, а в скобках разность плотностей охлажденной перед котлом и нагретой после котла воды
Сообщение отредактировал igla - 30.9.2008, 10:11
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
30.9.2008, 10:10
|
Guest Forum

|
Может я чего-то не понял! Труба из котла проходит через стену , опускается к регистру ( 1-1.5 метра) , дальше регисттр с небольшим уклоном в стоону потока, дальше труба через стену опускается к полу (50 см) и в котел.
" в процессе экспериментов"... - Это попытка промыть систему водой 4-ре раза.
Сообщение отредактировал Олег_Мск - 30.9.2008, 10:13
|
|
|
|
|
30.9.2008, 10:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313

|
я просто уточнил... а циркуляция на совсем пропадает или пропусками?
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
30.9.2008, 10:57
|
Guest Forum

|
Сначало остывает труба на выходе из регистра , потом постепенно и весь регистр . После останова котла и его остывания , все запускается , а через 12 часов и прогрева " проблемный регистр " опять останавливается , пробовал запуститься с закрытым одним контуром ( там где маленький регистр ) все тоже самое .
|
|
|
|
|
30.9.2008, 11:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313

|
получается, если смотреть на формулу, которую я привел выше, что циркуляция у Вас зависит практически только от разности плотностей горячей и охлажденной воды,а центры нагревания (котел) и охлаждения ( прибор) на одной высоте,скорее всего, поэтому циркуляция и пропадет... тогда, если техника впорядке, можно рекомендовать макимально увеличить расстояние по высоте между ценром нагревания (котлом) и центром охлаждения(прибором), подняв прибор
Сообщение отредактировал igla - 30.9.2008, 11:44
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
30.9.2008, 11:51
|
Guest Forum

|
Странно перепад по высоте приблизительно 1 метр (там где прикращается циркуляция), а работающие батареи заметно ниже .
|
|
|
|
|
30.9.2008, 12:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313

|
да нет , почему странно для мелких приборов циркуляции хватает, а для большого регистра нет там давление-то паскалей 100
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
30.9.2008, 12:27
|
Guest Forum

|
Оно же работало , тем более я одну ветку перекрывал . Давление же должно подняться ? Может все таки засор этой магистрали , промывал заполняя снизу , сливал через этот-же кран , вода когда сливалась то чистая то ржавая !
|
|
|
|
|
30.9.2008, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(Олег_Мск @ 30.9.2008, 11:10) [snapback]297371[/snapback] Может я чего-то не понял! Труба из котла проходит через стену , опускается к регистру ( 1-1.5 метра) , дальше регисттр с небольшим уклоном в стоону потока, дальше труба через стену опускается к полу (50 см) и в котел. Повторяю тогда вопрос. На рисунке нарисован регистр в виде "кишки". В центре него написано "проблемный участок". Прямо под надписью нарисован ПОДЪЕМ регистра. Про обведенный ОПУСК высотой 50 см все понятно. Мой первый вопрос был про ПОДЪЕМ? P.S. Подъем и опуск - относительно направления потока. P.P.S. Наверняка еще масса "кренделей" на рисунок не попало. Например непосредственно у котла.
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
30.9.2008, 12:39
|
Guest Forum

|
Нет подьема там нет , в крайнем случае горизонтально! А насчет кренделей это правда на входе в котел наварено черте что ! Но 17 лет приблизительно все работало !
|
|
|
|
|
30.9.2008, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата После останова котла и его остывания , все запускается , а через 12 часов и прогрева " проблемный регистр " опять останавливается , пробовал запуститься с закрытым одним контуром ( там где маленький регистр ) все тоже самое . Завоздушивается кусок трубы. Поставь там кран шаровый, или автоматический воздухоотводчик, а лучше то и другое. После промывки, воду свежую налили, там газы. каналы шире стали, теперь воздух не выдавливается. Это на том проблемной участке.
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
30.9.2008, 12:45
|
Guest Forum

|
В каком месте надо поставить кран ?
|
|
|
|
|
30.9.2008, 12:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
В самом высоком проблемном.
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
30.9.2008, 12:55
|
Guest Forum

|
Именно на регистре ?
|
|
|
|
|
30.9.2008, 13:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Если верхняя поверхность регистра выше, то да, это в месте где идет подача в регистр. И проверь там уклон, чтоб воздух тогда весь в регистр выходил.
|
|
|
|
|
30.9.2008, 14:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313

|
бак расширительный открытый есть, нечему завоздушиваться запитывается правильно, через обратку не торопитесь с краном...
|
|
|
|
|
30.9.2008, 14:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата запитывается правильно, через обратку Насоса там нет, еще раз 3-6 атмосфер там нет. Хоть в барабан бей, хер ты её так прокачаешь от воздуха.
|
|
|
|
|
30.9.2008, 14:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313

|
был бы там воздух не грелась вообще
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
30.9.2008, 14:37
|
Guest Forum

|
Вот и я так думаю! Мне почему-то кажется , что это засор !
Сообщение отредактировал Олег_Мск - 30.9.2008, 14:41
|
|
|
|
|
30.9.2008, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Неправда. Когда остывает, часть воздуха обратно вода поглощает. Запустить можно, нагрев-остудив, n-ое количество раз. Но это не выход, случись утечка-слив, и все по новой. Хотя может грязь попала, но автор ничего про ремонт и прочее не говорил.
|
|
|
|
|
30.9.2008, 14:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Хотя Цитата Котел АОГВ-23 врезан в старую систему могли при врезке, что-нибудь в трубу забить. Но грязь, имхо при высокой температуре так себя бы не вела. Да и схема не исключает завоздушивания.
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 30.9.2008, 14:43
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
30.9.2008, 14:49
|
Guest Forum

|
Котел врезан 10 лет назад . Промывал систему потому ,что зимой при низких температурах прекращалась циркуляция на этом участке , если своевременно не поднять температуру на котле !
|
|
|
|
|
30.9.2008, 15:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
А вода у вас какая? Жесткая? Отложения дает?
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
30.9.2008, 15:03
|
Guest Forum

|
Ту воду заливал не я , не знаю !
|
|
|
|
|
30.9.2008, 15:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33411
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Особенность СО с естественной циркуляцией. При перекрывании отдельных ветвей на оставшихся пдавление не увеличивается. Располагаемое давление в СО достаточно мало и возможно у вас теперьпросто срыв циркуляции из-за подключения допрегистра (слева пририсован).И пропадает циркуляция не сразу,что говорит скорей имменно о пограничном функционировании- ведь отмечаете -"если своевременно не поднять температуру на котле ! "Это как раз те самые чуть чуть паскалей которые и являются недостающими. Устраните малые и контр уклоны. и попробуйте бак расширительный врезать ближе к котлу на обратке- это сместит нейтральную точку.
|
|
|
|
|
30.9.2008, 15:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
В местности одна и таже вода, водопроводная на данный момент какая? В чайнике если её использвете накипь есть? Чем мыл? Просто водой? Грел при этом?
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 30.9.2008, 15:17
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
30.9.2008, 15:19
|
Guest Forum

|
Накипь есть ! Но в систему заливали не эту воду , предполагаю , что дождевую!
Сообщение отредактировал Олег_Мск - 30.9.2008, 15:19
|
|
|
|
|
30.9.2008, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313

|
а хорошо ли это лепить бак на обратку?
|
|
|
|
|
30.9.2008, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата предполагаю , что дождевую! Ага, дурных нема таскать воду и тем более ждать дождя, (сразу предстваил сантехников, танцующих с бубном у костра, рядом немерянное количесво емкостей.  ) не сумневайся водопроводную и лили.
|
|
|
|
|
30.9.2008, 15:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33411
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(igla @ 30.9.2008, 16:23) [snapback]297526[/snapback] а хорошо ли это лепить бак на обратку? Без коментариев. См. А.Н.Сканави СИ 1982 г. стр 13Х(точно не помню-упоминал в теме ЛордаН в беседке) "Отопление" параграф "Динамика давления с СО с естественной циркуляцией."
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
30.9.2008, 15:28
|
Guest Forum

|
Воду качали из бочки (двух) насосом , благо , что дом свой !
|
|
|
|
|
30.9.2008, 15:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313

|
смотрю сканави,1991 года стр 258 написано расширительный бак присоединяется кнепосредственно к главному стояку для непрерывного беспрепятственного удаления воздуха из системы как-то так..
|
|
|
|
|
30.9.2008, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33411
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
|
|
|
|
|
30.9.2008, 15:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Давай Фото, несколько.
|
|
|
|
|
30.9.2008, 18:55
|
проектировщикъ
Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6

|
можно попробовать все закрыть кроме этого проблемного участка? - если не прогревается значит проблема в нем и наверно в мусоре, который увеличил сопротивление. насос тогда может не помочь, попробовать его промыть, в регистрах может очень много грязи образовываться! - было дело регистр демонтировал, он чуть в руках не переломился так ржавчиной разъело...
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
1.10.2008, 7:01
|
Guest Forum

|
Думаю зделать так ! 1. Промыть отдельно проблемный регистр. 2. Установить краны на батарею которая работает. 3. Заполниться и запуститься. А вот дальше не знаю . Если пойдет хорошо , нет наверное насос ! В пятницу беру отгул и начну . Спасибо всем кто пытался помочь !
Сообщение отредактировал Олег_Мск - 1.10.2008, 7:02
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
2.10.2008, 9:07
|
Guest Forum

|
Пока меня небыло родственники пооткрывали все краны и запустили котельную. Теперь она отработала сутки и опять срыв на проблемном регистре . Вообще ничего не понимаю!!!
|
|
|
|
|
2.10.2008, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 100
Регистрация: 13.10.2006
Из: география
Пользователь №: 4313

|
а вы прочитайте всю тему сначала, может чево прояснится
|
|
|
|
|
2.10.2008, 11:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Поставьте насос, не мучайтесь.
|
|
|
|
|
2.10.2008, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата Вообще ничего не понимаю! Ты ж с тех пор ничего не делал. Ничего и не изменилось. Чего тут удивляться?
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
2.10.2008, 12:22
|
Guest Forum

|
igla я прочитал но я не сведущь в некоторых вещах , видимо мне надо объяснить по другому! Я поэтому и прошу мне объяснить !
zeman а если насос то какой !
|
|
|
|
|
2.10.2008, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата видимо мне надо объяснить по другому! Больно будет.
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
2.10.2008, 12:32
|
Guest Forum

|
Я никого не хотел обидеть ! Мне нужен план действий для решения проблемы !
|
|
|
|
|
2.10.2008, 12:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
1. Промыть проблемные регистры, желательно их снять и потрясти, чтоб на слух определить что ли, может шулюмка какая там есть, установить на место, предварительно сделав отверстие под врезку воздухоотводчика. 2. Установить в проблемном месте шаровый кран, на него установить автоматичсекий воздухоотводчик-девайс недорогой 300-500, может меньше мождет больше, работает по принципу поплавка. 3. После этого должно все работать как часы. 4. Прогреть систему до кипения воды, дать её покипеть сколько-то минут-для того чтоб всю воду пргореть до кипения-можно закрыть шаровый кран на воздухоотводчике. Они не сильно надежны, поэтому без присмотра лучше не оставлять. 5. Радуемся благам цивилизации.
Сообщение отредактировал ALEXLIDER - 2.10.2008, 12:56
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
2.10.2008, 13:33
|
Guest Forum

|
Вот это дело ! Спасибо ! Завтра начну . О результатах доложу !
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
6.10.2008, 7:31
|
Guest Forum

|
Заработало !!!! Что делал: 1. Слил систему. 2. Отмахнул проблемный регистр (грязи после промывки обнаруженно не было ). 3. Выставил по уровню проблемный регистр ( выставил уклоны по движению воды). 4. Отмахнул участок который вызывал сомнения (кусок обратки с проблемного регистра), он тоже оказался чистым. 5. Заменил этот кусок на металопласт ( сварки у меня нет) сохранив сечение трубы и уклон, и поставил насос байпасом (прошу не ругать если не правильно написал) , естественно поставил краны . 6. Заполнился и запустил котел, после прогрева кола на высоких температурах запустил насос . 7. Все работает. Но остались вопросы  : 1. При переходе на самоциркуляцию , опять отрубается проблемный регистр . Может это потому что на котле низкая температура - в районе 50 градусов ? 2. Насос Грюнфос 25-35-45 работает на 25 , как сильно он должен нагреваться ? Спасибо ВСЕМ !
|
|
|
|
|
6.10.2008, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата 6. Заполнился и запустил котел, после прогрева кола на высоких температурах запустил насос . Все воду прогрел, во всем контуре? Цитата 1. При переходе на самоциркуляцию , опять отрубается проблемный регистр . А вот тройничок с котла на регистр и радиатор, он с чего? Просто врезка? Какой диаметр? может там засор, или напипь наросла, тряпка, лягушки и пр.?  Воздух точно согнал? Цитата естественно поставил краны Диаметр не сильно заузил? Кстати, при естественной циркуляции скорость низкая, явно меньше скорости самоочишения.
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
6.10.2008, 14:34
|
Guest Forum

|
Цитата(ALEXLIDER @ 6.10.2008, 15:01) [snapback]299704[/snapback] Все воду прогрел, во всем контуре? Регистр вообще не нагревался пока температуру не поднял до 97 градусов потом грохот уходящего воздуха . Цитата(ALEXLIDER @ 6.10.2008, 15:01) [snapback]299704[/snapback] А вот тройничок с котла на регистр и радиатор, он с чего? Просто врезка? Какой диаметр? может там засор, или напипь наросла, тряпка, лягушки и пр.? Имеете ввиду на обратке ? 2 дюйма черная труба 2 врезки , в засор не очень верю. Цитата(ALEXLIDER @ 6.10.2008, 15:01) [snapback]299704[/snapback]  Воздух точно согнал? Диаметр не сильно заузил? Кстати, при естественной циркуляции скорость низкая, явно меньше скорости самоочишения. Насчет водуха неуверен, испугался и убавил котел . Может надо было еще его погреть на пределе ? Диаметр не заузил помоему.
|
|
|
|
|
6.10.2008, 14:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата Имеете ввиду на обратке ? 2 дюйма черная труба 2 врезки , в засор не очень верю. И на подаче тоеж. Цитата Регистр вообще не нагревался пока температуру не поднял до 97 градусов потом грохот уходящего воздуха . Значит все-таки воздух. А воздухоспусник не сделал. надо было не дряной насос ставить а спуск для воздуха сделать. Значить сделать спуск воздуха.
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
6.10.2008, 14:42
|
Guest Forum

|
На прямой тоже 2 дюйма , 2 врезки. Ну а если еще попробывать прогреть ?
|
|
|
|
|
6.10.2008, 14:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Радиатор не люминевый? Конечно греть. Че еще остается, раз лень врезать воздухоотвод.
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
6.10.2008, 14:57
|
Guest Forum

|
Если и есть воздух только в этом чертовом стальном рагистре из трубы 150-ки.
|
|
|
|
|
6.10.2008, 15:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата Если и есть воздух только в этом чертовом стальном рагистре из трубы 150-ки. Боятся не надо, надо соблюдать технику безопасности. И все-таки сделать спускник воздуха.
|
|
|
|
|
6.10.2008, 17:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(ALEXLIDER @ 6.10.2008, 15:38) [snapback]299718[/snapback] Значит все-таки воздух. А воздухоспусник не сделал. надо было не дряной насос ставить а спуск для воздуха сделать. Значить сделать спуск воздуха. Тогда объясните почему с насосом прогревается, если там воздух?
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
7.10.2008, 7:09
|
Guest Forum

|
Единственное место где может быть воздух , как мне кажется, показано на рисунке
регистр.pdf ( 17,3 килобайт )
Кол-во скачиваний: 476Может просвелить шуруповертом , стравить воздух , да и завернуть саморез со льном , а?
|
|
|
|
|
7.10.2008, 7:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата Может просвелить шуруповертом , стравить воздух , да и завернуть саморез со льном , а?. Дерзай, мо лучше болт-винт, а в трубе резьбу. Цитата Тогда объясните почему с насосом прогревается, если там воздух? Насосо создает давление гораздо выше, нежели графитацией.
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
7.10.2008, 8:14
|
Guest Forum

|
" Дерзай, мо лучше болт-винт, а в трубе резьбу."
Сливаться не очень хочется , залил очищенную воду !!!
|
|
|
|
|
7.10.2008, 8:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата Сливаться не очень хочется , залил очищенную воду !!! Зимой это делать еще неудобней. Фото будет?
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
7.10.2008, 8:47
|
Guest Forum

|
Фото будут в понедельник . Я очень постараюсь !
|
|
|
|
|
7.10.2008, 12:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(ALEXLIDER @ 7.10.2008, 8:17) [snapback]299910[/snapback] Насосо создает давление гораздо выше, нежели графитацией. И что? Воздушную пробку проталкивает по регистру? Сами то в это верите? 2 Олег_Мск А в самом регистре уклоны имеются?
|
|
|
|
|
7.10.2008, 12:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата И что? Воздушную пробку проталкивает по регистру? Сами то в это верите? Конечно. А как думаешь иногда запускают, когда спускника сверху нет, открывают обратку на выброс и пргононяют стояк. Здесь можно радиатор прикрыть и насосом погонять через регистр.
|
|
|
|
Гость_Олег_Мск_*
|
7.10.2008, 13:13
|
Guest Forum

|
Уклон есть но там переход из 32-ой трубы в 120-ю (рисунок выше) плюс наклон , образуется такая нехорошая полость. Плюс когда включаешь насос в этом месте слышно журчание воды (а может это норально ).
|
|
|
|
|
7.10.2008, 19:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата(ALEXLIDER @ 7.10.2008, 13:13) [snapback]300053[/snapback] А как думаешь иногда запускают, когда спускника сверху нет, открывают обратку на выброс и пргононяют стояк. Мне думать не надо - я знаю. Воздух с радиатора таким образом выгнать невозможно. Цитата(Олег_Мск @ 7.10.2008, 14:13) [snapback]300071[/snapback] Уклон есть но там переход из 32-ой трубы в 120-ю (рисунок выше) плюс наклон , образуется такая нехорошая полость. Извините, но как вы объясняете и тем более рисуете мы будем еще три года выяснять в каком месте у Вас там журчит, правильный дли у Вас уклон и какие загогулины. Неужели так трудно сделать фотографии проблемных участков?
|
|
|
|
|
8.10.2008, 8:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763

|
Цитата Воздух с радиатора таким образом выгнать невозможно. Ну-ну, вот рядом в комнате стоит радиатор, 3 этаж последний, однотрубка система, выгнали именно так. Спускника нет, точнее есть шаровый кран на нижней пробке, но так не спустить воздух.
|
|
|
|
|
8.10.2008, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Мне лень доказывать тут что то, просто скажу, что установка воздухоудалителя в конкретном случае ни к чему не приведет. Раз поставили уже насос, вот и пусть работает. Чтобы работала естественная циркуляция нужно соблюдать уклоны и монтировать трубопроводы нужных диаметров. Если этого нет, то никакие шаманские пляски с бубном не помогут. Вот и все.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|