> Електрическая мощность, Потребление електроенергии фреоновыми системами
XaXoL
сообщение 1.10.2008, 14:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 7.2.2007
Из: Киев
Пользователь №: 5921



Вопрос:
пример: Производитель дает каталожное потребление электроенергии - 0,8кВт при силе тока 4А (при холодопроизводительности 2кВт)
Приходит наружный блок кондиционера а на нем в табличке характеристик электроприбора (есть абсолютно на всем что потребляет электричество) - 1,5кВт, 9А и ниже где то в какихто приписках даны каталожные данные.

Ни одному электрику не докажеш что это все неправда и на САМОМ деле он не потребляет сколько

Ни чего страшного если слабые системки, и очень проблематично при VRF системах где мощности 20кВт и на табличке написано 14кВт а каталог дает 7,5кВт.

Кто сталкивался подскажите как єто может обьяснятся

Пусковые токи не проходят --- нету у них пусковых токов (а вернее они равны 1А)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 2)
ALEXLIDER
сообщение 1.10.2008, 15:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 369
Регистрация: 18.7.2008
Пользователь №: 20763



Движок расситан на большее, а тут ему дают жрать сколько нужно от прибора. Наверно с плавным пуском, бессступенчатое регулирование. Типа с большим движком надежнее, меньше греется и т. д.
Тебе-то зачем? Это инжерену по электрике надо забивать череп.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 1.10.2008, 16:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(XaXoL @ 1.10.2008, 14:21) [snapback]297982[/snapback]
Кто сталкивался подскажите как єто может обьяснятся

Единственное объяснение, которое приходит в голову (сам пару раз на эти грабли поначалу наступал): Вы смотрите страничку тонкого глянцевого каталога на буржуйском языке и то что Вы видите (касается мультизоналок) 7.5 кВт - это потребляемая мощность компрессора, причем в каком-нибудь режиме недогруза (насколько я знаю, большинство мультизоналок могут работать в диапазоне 0,5-1,3 от номинальной производительности). Если глянуть в толстый мануал, то там уже совсем другие цифры (в которые входит и потребление мощности вентиляторами наружного блока и мощность спирали обогрева картера и Б-г знает что еще!). Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.9.2025, 2:07
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных