Vyacheslav
сообщение 2.10.2008, 9:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327



Добрый день.
так уж получилось, что не разу не попадались приточки с ротационным рекуператором
вопрос вот в чем, каким образом Вы контролируете обрыв ремня. Моя идея - это мерить ток (90w, 220В), если ток падает то обрыв ремня, но выполнить я планирую эмпирическим путем замерив ток с ремнем и без, и в контроллере заложить некое значение если дистигнет его, то обрыв ремня, плюсы этого решения нет лишних проводов до приточки все монтируется в шкафу

С уважением Вячеслав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов (1 - 25)
nizercat
сообщение 2.10.2008, 9:22
Сообщение #2


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



У частотника, который управляет двигателем рекуператора, осуществляется контроль вращения ротора (вроде датчиком холла). Этот сигнал также выводится на один из внешних контактов.

Кроме того, у этого же блока управления(частотника) есть выход типа "сухой контакт" который сообщает об аварии.

Не стоит придумывать "лисапет"

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilich79
сообщение 2.10.2008, 9:24
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16597



newconfus.gif а надо контролировать? С таким-же успехом надо ставить еще и вибрационный датчик на отключение системы в случае землетрясения rolleyes.gif
Ну это мое ИМХО конечно...

Ну если уж очень надо - датчик Холла Вам в помощь. Ибо изменение тока будет за счет ЧП всеравно происходить. Или ставить умный частотник со слежением за нагрузкой и выдачей аварии в случае холстого хода.



написали почти одно и тоже и почти одновременно smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 2.10.2008, 9:28
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



В штатных контроллерах рекуператоров есть вход для датчика вращения ротора, который представляет собой геркон на раме и магнит на роторе, а сама функция прописана в программе.

Если вместо штатного контроллера ставится частотник общего применения, то в большинстве есть параметр минимального потребляемого тока, ниже которого инициируется сигнал аварии.

В крайнем случае можно поставить магнит, геркон и таймер, который будет сбрасываться/взводиться по сигналу от геркона.

"Лишние провода" - не самая большая плата за сигнал с датчика.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vyacheslav
сообщение 2.10.2008, 9:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327



Но позвольте, я ни про какой частотник не писал его там нет, только двигатель и двигатель однофазный, ЧП на однофазный двигатель я не встречал

С уважением Вячеслав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 2.10.2008, 9:47
Сообщение #6


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Уважаемый Вячеслав, в роторных рекуператорах используемых в установках Системаир используется однофазный ЧП EMOTRON.

Не могу говорить за других производителей, но думаю, что там решения аналогичные(применение ЧП)

ЗЫ Здесь речь идет о Роторе с переменной скоростью вращения. который является наиболее практичным и часто используемым.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilich79
сообщение 2.10.2008, 9:54
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16597



Насколько я знаю, действительно, ЧП с однофазным выходом большая редкость.
У эмотрона их точно нет. Есть с однофазным питанием, но выход 3-х фазный...
Вообще обычно системы с термоколесом поставляютя с комплектным частотником (обычно Lingenburg)
А без ЧП от колеса толку особо и нету... токо зимой тупо включать и все, никакой регулировки в переходный период без теплоносителя...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vyacheslav
сообщение 2.10.2008, 10:06
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327



Одно могу точно сказать, что приточка фирмы Wesper, если у кого есть схема подключения рекуператора этой фирмы просьба скинуть

С уважением Вячеслав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 2.10.2008, 10:16
Сообщение #9


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Цитата(Ilich79 @ 2.10.2008, 10:54) [snapback]298225[/snapback]
У эмотрона их точно нет. Есть с однофазным питанием, но выход 3-х фазный...
Вообще обычно системы с термоколесом поставляютя с комплектным частотником (обычно Lingenburg)


В системаировских установках используются "колеса" "Klinenburg" но по ккакой то причине чостотники не "Klinenburg" а Emotron Varimatic , действительно 1фаза - 3 фазы

В принципе контроль работы "Ротора" может осуществлять контроллер имеющий функцию контроля эффективности рекуперации (та-же "Коряга")

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ilich79
сообщение 2.10.2008, 10:30
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.3.2008
Из: Moscow
Пользователь №: 16597



вообщем я думаю что ненадо никакого контроля обрыв ремня... всеже рекуператор не так критичен как вентилятор. Просто включай и все.
И я не совсем уверен что там ременная передача, обычно делают зубчатую...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GYUR22
сообщение 2.10.2008, 14:58
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 23.7.2008
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923



Ременная с редуктором
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vyacheslav
сообщение 2.10.2008, 15:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327



И если нет частотника на рекуператоре и ни какой автоматики к мотору на рекуператор нет, чем плох датчик тока??

С уважением Вячеслав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vyacheslav
сообщение 3.10.2008, 11:04
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327



Введенный в заблуждение поставщиками, что никакого электронного блока не будет, ввел в заблуждение и Вас sad.gif
сегодня выяснил, что блок всетаки будет, если кому понадобится то схемы подключения на эти екуператоры от wesper:



С уважением Вячеслав

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Varimatic_115_125_135_uk.pdf ( 755,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 223
Прикрепленный файл  TB_PR033___W.1_GB_Feb07_Thermal_wheel.doc ( 562,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 3.10.2008, 11:18
Сообщение #14


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



С поставщиками такое случается, особенно когда разговор происходит через менеджера(непродвинутого) wink.gif

Вообще странно, Danvent это Systemair и какое он отношение имеет к Wesper ?

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vyacheslav
сообщение 3.10.2008, 11:24
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327



Хороший вопрос, но ответ мне дали в тех поддержке Wesper, но эта функция variable speed идет опционально, а так рекуператор будет без него и можно только включить и выключить, теперь осталось выяснить будет или нет всетаки точно variable speed в рекуператоре smile.gif
С уважением Вячеслав

Сообщение отредактировал Vyacheslav - 3.10.2008, 11:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 3.10.2008, 11:53
Сообщение #16


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Открою вам маленький секрет, разница в стоимости рекуператора с постоянной и переменной скоростью, составляет 100-200 Евро(в зависимости от аппетитов дилера). Что весьма и веьма немного по сравнению со стоимостью установки. cool.gif

Рекуператор с переменной скоростью дает огромное удобство при регулировании температуры.

Посему я с самого начала работы с роторными рекуператорами применяю "переменники". rolleyes.gif

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 3.10.2008, 12:07
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(cat @ 3.10.2008, 12:53) [snapback]298726[/snapback]
Рекуператор с переменной скоростью дает огромное удобство при регулировании температуры.

Типа можно специально понизить коэф. рекуперации?
Регулирование скорости без преднагрева - ерунда
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 3.10.2008, 12:09
Сообщение #18


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Цитата(Rondo @ 3.10.2008, 13:07) [snapback]298732[/snapback]
Типа можно специально понизить коэф. рекуперации?
Регулирование скорости без преднагрева - ерунда


А аргументировать? sport_boxing.gif

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 3.10.2008, 12:14
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(cat @ 3.10.2008, 13:09) [snapback]298734[/snapback]
А аргументировать? sport_boxing.gif

Насколько я знаю, при опасности замерзания конденсата ротора (по датчику вытяжного воздуха после него), замедляется вращение ротора, что позволяет прогревать поверхность ротора преднагревом
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 3.10.2008, 12:21
Сообщение #20


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



А мне из практики известно.

Роторные рекуператоры в установках...(дабы не обвинили в рекламе). При континентальном климате и наружной температуре до -32 работают без вопросов.

Установок поставлено более 50 штук, так-что "статистика". wink.gif

smile.gif

ЗЫ При более низких температурах, или более высокой влажности преднагрев НЕОБХОДИМ, что в подборах и делаю

biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 3.10.2008, 12:30
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(cat @ 3.10.2008, 13:21) [snapback]298742[/snapback]
до -32 работают без вопросов

А зачем тогда регулировать скорость вращения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 3.10.2008, 12:43
Сообщение #22


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



При температурах -10...+12(примерно), Приточка в "услугах калорифера" не нуждается.

Если используется рекуператор с постоянной скоростью вращения температура притока не будет соответствовать температуре уставки, соответственно необходимо задействовать охлаждение, либо отключать рекуператор и включать калорифер.

При использовании "переменника" замедляется скорость вращения и вы получаете требуемую температуру приточного воздуха.

ЗЫ Еще из практики, промтоварный(точнее шмотки игрушки и тд) магазин, установка с ротором и электрокалорифером(поэтому и смогли заметить). Электрокалорифер начинал работу при примерно -15. Понятно что вытяжной воздух был достаточно теплый (26-28), тк теплоизбытки в помещении были значительные.

smile.gif

ЗЗЫ Последовательность аналоговых выводов контроллера управления обычно"охладитель" затем "рекуператор" затем "нагрев"

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rondo
сообщение 3.10.2008, 13:08
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 15.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20643



Цитата(cat @ 3.10.2008, 13:43) [snapback]298756[/snapback]
При температурах -10...+12(примерно), Приточка в "услугах калорифера" не нуждается.

В принципе логично
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vyacheslav
сообщение 3.10.2008, 14:09
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 198
Регистрация: 10.9.2008
Из: София
Пользователь №: 22327



Цитата(cat @ 3.10.2008, 12:43) [snapback]298756[/snapback]
При температурах -10...+12(примерно), Приточка в "услугах калорифера" не нуждается.
При использовании "переменника" замедляется скорость вращения и вы получаете требуемую температуру приточного воздуха.

Получается для регулирования скорости вращения рекуператора, потребуется датчик температуры после него?

С уавжением Вячеслав
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 3.10.2008, 17:42
Сообщение #25





Guest Forum






Для управления скоростью рекуператора, отдельного датчика температуры не требуется. Используются датчики температуры, установленные в приточном и вытяжном воздуховодах.
Гляньте здесь...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  GOLD.zip ( 2,8 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 119
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Viking_*
сообщение 13.1.2009, 15:59
Сообщение #26





Guest Forum






Обычно контроль обрыва ремня роторника не делал никогда... ибо нафига...
Но если б встала задача, думаю что нить с фотоэлементом попробывал бы построить, благо стоят копейки и на рынке готовых решений полно с сухим контактом на выходе, а гемороится с нагрузкой это фыррр.

Сообщение отредактировал Viking - 13.1.2009, 16:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных