	 |  Перепад давления на трехходовом смесителе , ??? |  |  |  
	
		|  | 
				  3.10.2008, 15:58 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 8.9.2008
 Из: г.Владимир
 Пользователь №: 22249
 
 
 
  
 | 
				Каким перепадом давления задаваться при подборе смесителя для эффективного регулирования системой?Отдельные личности утверждают, что 50%...или 30-70% от потерь давления на регулиремом участке.Получается: при подборе циркуляционного насоса мало того, что необходим запас по давлению около 10%, дык еще и +30-70% на благополучно подобранный клапан...
 На счет того, что эта тема обсуждалась-согласен отчасти, потому что единственный раз упоминались числа "50%...или 30-70%", но хотелось бы конкретики и компетентного мнения специалистов...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|   |  |  
	Ответов
(1 - 26)
	 
	
		|  | 
				  3.10.2008, 16:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				А что смешиваете, и что регулируете ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2008, 16:14 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 8.9.2008
 Из: г.Владимир
 Пользователь №: 22249
 
 
 
  
 | 
				смешиваем воду на отопление
 регулируем расход теплоносителя через подачу
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2008, 16:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 8.9.2008
 Из: г.Владимир
 Пользователь №: 22249
 
 
 
  
 | 
				Примеч.Н асхеме удалено все не относящееся к вопросу...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2008, 16:24 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				Перепад давлений на клапане выбирается таким образом, чтобы его авторитет по отношению к суммарной потере давления на системе и клапане составлял не менее 0,5, то есть: Авт=dPкл/dРкл+dPсист.>=0.5 Т.е сопротивление клапана должно быть не менне сопротивления системы.
 Это согласно рекомендациям Данфосс по седельным клапанам. Для поворотных Данфос ничего не пишет.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2008, 16:28 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 8.9.2008
 Из: г.Владимир
 Пользователь №: 22249
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Wiz @ 3.10.2008, 17:24) [snapback]298876[/snapback] сопротивление клапана должно быть не менне сопротивления системы. Системы, которую регулирует клапан, или системы, которая до клапана?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2008, 16:33 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				Ну а вы про какую спрашивали ?, про ту я вам и написал
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2008, 16:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				На такие смесители принимается перепад давления 3 - 10 кПа (не более)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2008, 16:44 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 8.9.2008
 Из: г.Владимир
 Пользователь №: 22249
 
 
 
  
 | 
				Я так понимаю...(дилетант, судите строго): 3-хходовый смеситель нужен (и) для того, чтобы "разгрузить" котел, поетому: 1) нижний предел сопротивления чуть ниже сопротивления системы до клапана (вода "потечет" по наименьшему сопротивлению-без котла); 2) верхний предел выше сопротивления системы до клапана (замкнется контур на котел)...
				
				
				
   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2008, 16:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(InLine @ 3.10.2008, 16:44) [snapback]298889[/snapback] Я так понимаю...(дилетант, судите строго): Всё, что написали - ахинея, лучше сотрите, чтоб не позорится. Я Вам написал какой дожен быть перепад на 3х - ходовом. А вместо того, чтобы выдумывать свои теории - дайте мощность отопления и перепад температуры отопления (подача-обратка)
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2008, 16:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				Кого вы там разгружаете все. Клапан стоит на системе отопления и регулирует ее. Чем больше авторитет клапана тем выше точность регулировки. Можете поставить калапан в диаметр подводящей трубы, и работать все будет, только его чуствительность уменьшиться, при небольших колебаниях температуры наружнего воздуха его шток будет болтаться как  .....в ведре и больше ничего.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2008, 16:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Wiz @ 3.10.2008, 16:52) [snapback]298892[/snapback] шток будет болтаться как  .....в ведре и больше ничего. На такие системы с низкими давлениями (котельная) ставят только роторные смесители с низким перепадом
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2008, 17:06 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				Цитата На такие системы с низкими давлениями (котельная) ставят только роторные смесители с низким перепадом Не спорю в небольших или частных котельных применяются такие смесители и то индивидуально по системам. В машзалах больших котельных ставяться уже сидельники 2-х или 3-х по необходимости.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2008, 18:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Wiz @ 3.10.2008, 17:06) [snapback]298900[/snapback] В машзалах больших котельных ..... И хде у нас тута мышьзал?     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2008, 18:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				Это я чтобы привязать сидельные к чему-нить, а то сказал и к чему это я     |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  3.10.2008, 18:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				Чего спорить то? Нормальный производитель всегда пишет допустимый перепад на клапане. Поворотные в лице ESBE как наверное самого популярного представителя дают максимальный перепад в зависимости типоразмера железки. Honeywell пишут до 70 кПа по моему.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.10.2008, 11:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 8.9.2008
 Из: г.Владимир
 Пользователь №: 22249
 
 
 
  
 | 
				Йота пишет,что перепад 3-10кПа;Виз-не меньше потерь в системе для точной регулировки.У меня потери в системе 30м при нагрузке 215 кВт,перепад 25град.Получается,что для точной регулировки необходимо поставить клапан с перепадом 30 м, а как следствие, циркуляционный насос на 60м.
 Где правда?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.10.2008, 12:08 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 8.9.2008
 Из: г.Владимир
 Пользователь №: 22249
 
 
 
  
 | 
				Для клапана на 30 м получается КВС 6,5 по формуле из Справочника проектировщика, а представитель MUTовских клапанов заявляет,что для моего скучая нужен КВС 50-60 (3-10кПа)
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  4.10.2008, 12:42 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(InLine @ 4.10.2008, 11:55) [snapback]299078[/snapback] У меня потери в системе 30м при нагрузке 215 кВт,перепад 25град. У Вас на схеме труба 40х3,5 - и это на 215 кВт?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.10.2008, 11:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2660
 Регистрация: 20.3.2005
 Пользователь №: 570
 
 
 
  
 | 
				Минуточку пожалуста, я говорил о принцие подбора сидельных клапанов как таковых, в части вашей схемы как меня правильно поправил jota необходим роторный или поворотный клапан, с малым гидравлическим сопротивлением.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.10.2008, 12:57 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Wiz @ 5.10.2008, 12:19) [snapback]299288[/snapback] роторный или поворотный клапан "Седельный" знаю, "поворотный" знаю...   А что за "роторный" ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.10.2008, 13:15 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Цитата(tiptop @ 5.10.2008, 12:57) [snapback]299311[/snapback] "Седельный" знаю, "поворотный" знаю...   А что за "роторный" ?"роторный" = "поворотный" перевод ROTARY VALVE - уж как сумел...    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  5.10.2008, 19:00 |  
		| 
 сам себе Sapiens
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 11390
 Регистрация: 21.5.2005
 Из: г. Владимир
 Пользователь №: 797
 
 
 
  
 | 
				Понятно. "Роторный"="поворотный" "седельный"="прямоходный"    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.10.2008, 8:13 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 8.9.2008
 Из: г.Владимир
 Пользователь №: 22249
 
 
 
  
 | 
				Цитата(jota @ 4.10.2008, 13:42) [snapback]299095[/snapback] У Вас на схеме труба 40х3,5 - и это на 215 кВт? Там должна быть 65...(извиняюсь) Я понял так: нужен поворотный смеситель, потери напора в нем не играют важную роль, а выбираю его из соображений 3-10 кПа(перепад), и Kvs 50-60...ОК?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.10.2008, 10:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 51
 Регистрация: 30.4.2008
 Из: Севастополь
 Пользователь №: 18298
 
 
 
  
 | 
				Я думаю, надо Кvs взять поменьше. Судите сами, для стандартного ряда клапанов "Danfoss" Кvs=63 - это Ду 65. Для Ваших 215 кВт и Т2-Т2=20 расход 9,243 м3/ч. Степень открытия клапана составит 37,9% .  Авторитет клапана 0.07774Для Ду50  КVs=40  Степень открытия клапана составит 59,6% .  Авторитет клапана 0,173
 Для Ду40  КVs=25  Степень открытия клапана составит 95.4% .  Авторитет клапана 0,3486
 Значит, по моим соображениям, последний будет более плавно осуществлять регулирование.
 Расчеты приведены согласно рекомендаций "Danfoss"
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.10.2008, 10:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 20898
 Регистрация: 8.8.2007
 Из: Vilnius
 Пользователь №: 10542
 
 
 
  
 | 
				Я бы ставил Ду50; Квс 40-44.
 
 Сообщение отредактировал jota - 6.10.2008, 10:56
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.10.2008, 12:52 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 21
 Регистрация: 8.9.2008
 Из: г.Владимир
 Пользователь №: 22249
 
 
 
  
 | 
				Специалист фирмы Broen посоветовал:Kvs 30, Ду 50...
 Спасибо всем, за критику, за предложения, за то, что откликнулись...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |